消防的电源总线和二总线的区别,二总线是不是信号线...

2019-02-22 10:05 3372浏览 7回答
消防的电源总线和二总线的区别,二总线是不是信号线?

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
逄亚楠
1楼 · 2019-02-22 10:28.采纳回答

  

  

  工作原理:

  采用下行数据采用电压信号,上行数据采用电流信号的方式,在多点数、远距离、布线复杂的系统可供了可靠的稳定性。

  拓展:

  二总线:

  是一种相对于四线系统(两根供电线路、两根通讯线路),将供电线与信号线合二为一,实现了信号和供电共用一个总线的技术。二总线节省了施工和线缆成本,给现场施工和后期维护带来了极大的便利。在消防,仪表,传感器,工业控制等领域广泛的应用。典型两总线技术有M-BUS、消防总线等。

  二总线特点:

  1、 总线可供电

  二总线可为现场设备供电。无需再布设电源线。

  2、 抗干扰能力更强

  二总线抗干扰能力强,对现场施工布线更容易,更可靠,也更节省人工和施工费用

  3、 通讯距离远

  二总线通讯距离可以达到1000米(可靠值)甚至3000米无需中继器。

  4、无极性接线

  在一个区域网络中几百点子站应用中,一旦接反其中一点子站,检查起来极为费时费力。而二总线接线无极性,不会产生此类问题

  5、灵活布线拓扑

  二总线可灵活布线,支持星形,树形,总线型拓扑。

  6、线缆要求低

  二总线技术抗干扰能力很强,对线缆要求大大降低。

  7、降低成本

  无需电源与信号线隔离,节省隔离成本。PCB尺寸也大大减小

龚尧夫
2楼-- · 2019-02-22 10:45

  

  二总线就是一对线,信号线一正一负,也称通讯线!

  探测器、手动报警按钮现在都是通过二总线连接与主机通讯

米广义
3楼-- · 2019-02-22 10:43

  

  二总线是指总共两根线,既是电源线,也是通讯线。

黄生明
4楼-- · 2019-02-22 10:38

  

  带电话插孔的手报,接信号二总线和电话二总线.我不知道你是哪个牌子的.一般上面有注明哪个端子接电话线,哪个接信号线.

黄知坤
5楼-- · 2019-02-22 10:30

  

  通讯二总线与消防电话总线是二条不同的线路,前者一般是接到每层的火灾显示盘,后者一般都是接到消防电话专用模块,再从模块接到电话,或者接到带电话插孔的手报。普通的不带电话插孔的手报就直接接信号二总线就可以了,一般2条线...

龙安志
6楼-- · 2019-02-22 10:30

  

  因为消防报警系统中的回路信号线又叫做报警总线,因为是传输信号的,又称为信号总线,按照规定的信号线要求抗干扰性能设置的多为RVS双绞线,而多数又称为485通讯线,所以又称为RVS485信号总线或者RVS485报警总线R指的是软芯,S指的是绞线,485指的是抗干扰性

赵鲜明
7楼-- · 2019-02-22 10:25

  

  电源总线是不正规叫法,就是电源线而已。

  所谓的”二总线“是指两根线既有供电功能又有通信功能,既是电源线也是通信线。以减少用线量和施工工作量,简化部分火灾自动报警系统的硬件物理结构。其实质是在直流电源线上加载了通信信号。