请问什么标准中有对物业小区消防器材主要是消防服消...

2019-02-22 09:54 2156浏览 7回答
请问什么标准中有对物业小区消防器材主要是消防服消防靴等配置规定?

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
车才良
1楼 · 2019-02-22 10:30.采纳回答

  

  按照法律规定,机关、团体、企业、事业等单位都需要配置消防设施、器材。

  法律规定:《消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

  (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

齐新览
2楼-- · 2019-02-22 10:32

  

  一、消防设施、设备的范围

  1、消防设施包括:消防标识牌、警示牌、应急灯、安全出路指示灯箱、消防通道、安全门等。

  2、消防设备包括:灭火器、灭火器箱、消防栓、消防水带、消防水枪、防烟面罩、消防斧头等。

  二、消防设施、设备的设置

  1、消防设施、设备的设置应符合国家相关法律、法规的要求。

  2、未设有消防栓的项目部,室内灭火器的设置要求:每50平方米配备4kg的干粉灭火器不少于1具;每个项目的生产场所配备灭火器不少于10具。办公室、宿舍、小型仓库等按每两个房间配备4kg干粉灭火器不少于1具;每个办公生活区配备灭火器不少于4具。

  3、所有项目部的配电房、电控室、厨房等消防重点场所,每个房间内配备4kg的干粉灭火器不少于2具;值班室、门卫室等多带带建筑配备灭火器不少于1具。

  4、消防设备的放置地点应防雨、防水,与火源、水源、震动源等有1米以上的距离。消防设备设置要科学合理,分布做到“重点防护,兼顾全局”,灭火器一般放置在门口附近或重点防护设备附近的显眼地方,方便拿取使用。

  5、消防设施、设备不得被遮盖阻挡,消防通道、安全门等不得阻塞或占用。

  三、消防设施、设备的使用

  1、消防设施、设备只允许在发生火警或消防演练时使用,平时严禁使用。

  2、消防设施、设备严禁用作消防以外的用途(如用消防栓清洗地面,用应急灯照明等)。

  3、消防设施、设备使用后,要及时恢复原状,已使用过的灭火器要重新充装。

  四、消防设施、设备的检查维护

  1、各项目部的消防设施、设备由项目班长负责进行检查维护工作。

  2、消防设施、设备定期或不定期进行巡查,定期巡查由项目班长在每月的5日前进行点检;不定期巡查由运营部每季度巡查1次。

  3、消防设施、设备检查内容:

  (1) 灭火器:压力是否正常(表针指示在绿色范围内);灭火剂是否在有效期内;

  瓶身是否有破损、配件是否齐全完好;瓶身、箱体是否积尘、生锈。

  (2) 消防栓:消防水带、消防水枪是否齐备、完好;消防箱体是否有破损、缺

  失;消防龙头开闭是否灵活,水压是否正常;是否有锈蚀现象。

  (3) 消防标识牌、警示牌:是否被遮挡、覆盖;是否有破损、脱落;是否清晰、

  完整。

  (4) 应急灯、安全出路指示灯箱:外观是否完整,充电过程是否正常;断电时

  能否启动应急照明;照明亮度是否充足;指示标识是否清晰。

  (5) 消防通道、安全门:消防通道有否被占用或堵塞;安全门是否完好,开关

  是否灵活;安全门在工作期间有否上锁。

  (6) 防烟面罩、消防斧头:逃生设备是否在规定地点放置;是否完好无损;是

  否在有效期内。

  4、检查时发现问题的,要及时进行处理或更换,保障消防设施、设备的完好性、有效性。

  5、消防设施、设备检查后,检查人员要在设施、设备的《检查记录表》上签名确认,并填写《XX项目消防设施、设备检查月报表》,每月10日前上报运营部办公室。

  6、灭火器要每2年进行一次压力检测及药剂更换,更换时要用备用灭火器进行替换。无备用灭火器的,要分批进行更换,生产现场留有的灭火器数量不得少于标准配备数量的50%。

黄礼华
3楼-- · 2019-02-22 10:30

  

  1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

  对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

  2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

  3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

   (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

   (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

穆首玉
4楼-- · 2019-02-22 10:29

  

  室外消防配置的都是消防斧、消防掀和消防桶以及消防沙箱0.5立方的各一个为一组,根据要求的设置几组即可。

樊志道
5楼-- · 2019-02-22 10:24

  

  有啊,一般就是没有消火栓的 区域20平米一组两个,有消火栓的区域30-40平米两个

  当然根据不通的场合这也不是固定的,

  9、商业物业对灭火器的配置有什么要求?

  a, 应选用ABC干粉灭火器等适于扑救商场火灾的灭火器。

  b, 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具,每个设置点的灭火器不宜多于5具。

  20、灭火器的数量怎样确定?

  a) 计算公式: Q=K×S÷U

  式中 Q ——灭火器配置场所的灭火级别, A 或 B ;

  S ——灭火器配置场所的保护面积, m2;

  U —— A 类或 B 类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,m2/A 或 m2/B;(见表一、二)

  K —— 修正系数。 无消火栓和灭火系统的, K=1.0;设有消火栓的, K=0.7;设有灭火系统的, K=0.5 ;

  设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐的, K=0.3 。

  ★地下建筑灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算: Q=1.3K×S÷U

  A 类火灾配置场所灭火器的配置基准 (表一)

  危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级

  每具灭火器最小配置灭火级别 5A 5A 3A

  最大保护面积( m2/A ) 10 15 20

  B 类火灾配置场所灭火器的配置基准 (表二)

  危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级

  每具灭火器最小配置灭火级别 8B 4B 1B

  最大保护面积 (m2/B) 5 7.5 10

   C 类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按 B 类火灾配置场所的规定执行

辛小庚
6楼-- · 2019-02-22 10:20

  

  1、《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。”

  2、消防法只是原则规定,对灭火器的具体检查要求在国家消防规范里面有,例如:一般的干粉灭火器自新购后5年内第一次检修,此后每2年检修一次,10年淘汰。

赖鸿鹄
7楼-- · 2019-02-22 10:18

  

  超市消防器材配置,要根据超市的实际大小合理安排,一般来说,大卖场3000平米以上应当配备有:消防栓,灭火器,烟感系统,喷淋系统,消防卷帘门. 其中,在熟食区的喷淋设备的温度设计要高于60度,以防温度太高而自动启动报警系统. 平时要加强消防设备的维护和检查,保持消防通道畅通. 制订消防应急预案,定期进行消防演练.

  • 年终盛典

    14:00-22:00 14:00-22:00 12月30日 14:00-22:00

    年度盘点—越来越值钱的证书和技能

    公司活动

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /