监理工程师通知单施工单位电缆敷设错了,和图纸不符...

2019-01-29 09:19 1222浏览 2回答
监理工程师通知单施工单位电缆敷设错了,和图纸不符如何怎么写通知单

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
黄玲芬
1楼 · 2019-01-29 09:55.采纳回答

  

  现附监理工程师通知单式样一份,供参考。(监理规范中有标准式样,可查找)

   监理工程师通知单

  工程名称:×××工程 编号:按你的工程编号

  致:×××公司

  事由:关于电缆敷设质量问题

  经查,你公司在敷设电缆时,在××处(或填回路名称)至××的电缆,设计为××规格,但你公司所敷电缆为××与设计不符。要求你公司立即整改,用符合设计图纸的电缆敷设。

  此通知要求于 年 月 日以前回复。

  特此通知。

  监理机构

   总/专业监理工程师

   日 期 2010年 月 日

黄玉琛
2楼-- · 2019-01-29 09:53

  

  事由:关于电缆规格、材质等与施工规范及图纸不符。

   你单位施工的XX段XX部位电缆敷设施工不符合以下各项施工规范及设计要求:

  (1)XX型号电缆未找监理进行报验,并未做进场记录。电缆进场复试截面积及电阻试验未做;

  (2)电缆敷设前未找监理方确认,并未做隐蔽工程检查记录找监理签字确认;

  (3)即使以上两条都补完,檀自敷设完的电缆规格型号与图纸不符,不符合设计要求及施工验收规范。

   以上项目勒令施工单位停工整改,并于X年X月X日前整改完毕,整改后找监理方确认签字后方可进行下道工序施工。

  此通知要求于 年 月 日以前回复