闭式喷头密封性能试验如何检查?

2021-09-17 14:10 3403浏览 1回答

闭式喷头是一种直接喷水灭火的组件,是带热敏感元件及其密封组件的自动喷头,闭式喷头密封性能试验如何检查?


转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
阅慧舒谨
1楼 · 2021-09-17 14:10.采纳回答

检查方法:

(1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。

(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。

(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。


环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /