建筑安全疏散指示标志如何设置?

2021-04-08 15:06 3666浏览 1回答

在修建高楼建筑的时候,其中不容缺少的就是安全出口,否则就无法成功验收,最终给自身造成很多的麻烦。主要还是因为安全出口占据着很重要的位置,可以直接通向室外,碰到危险的时候能够以更快的速度出去,那么建筑安全疏散指示标志如何设置?


转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
天青色等烟雨
1楼 · 2021-04-08 15:06.采纳回答

1、疏散指示标志的设置,应符合下列规定

应设置在安全出口和疏散门的正上方;

设置在疏散走道上,间距不应大于20米;

设置在袋形走道上,间距不应大于10米;

设置在走道转角区,间距不应大于1米,并安装在转角处距地面1米以下的墙面或地面上。

2、应保证疏散标志指向最近的安全出口,并使人员在走道的任何位置都能看见和识别;

3、应保证疏散指示标志完好清晰,不被遮挡。