贮液器充注溶液的操作步骤是什么?具体内容是什么呢?
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
(一)将溶液放至贮液器的操作步骤
1.将贮液器抽真空至绝对压力667Pa以下(真空度755mmHg以上)。
2.将贮液器与机组连接。
3.向精密空调机组内(一般由抽气阀)充氮气至表压力0.02MPa。
4.打开机组进液阀排出溶液。
5.当精密空调机组内氮气压力低于表压力0.015MPa时,充入氮气,直至溶液全部放完。
(二)用贮液器充注溶液的操作步骤
1.向贮液器中充氮气至表压力0.02MPa,机组抽真空至绝对压力133Pa以下(真空度759mmHg以上)。
2.进行连接,真空软管先与阀D相连,慢慢修理打开阀D,溶液充满软管后,再与机组进液阀相连。
3.依次打开阀D和机组进液阀,溶液进入机组,根据贮液器上的液位计,可知道充注量。
4.达到所需充注量后,依次关闭机组进液阀和阀D。
5.启动溶液泵,观察发生器与吸收器液位。
6.精密空调机组运行时再次观察液位,并排出不凝性气体。