烟感器声光报警器报警按钮输入输出模块消防联动泵是串联的还是并联的?

2020-04-20 13:35 1780浏览 1回答

烟感器声光报警器报警按钮输入输出模块消防联动泵需要穿几根线,都是什么线,哪些是接在一起的?

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
世界末日1991
1楼 · 2020-04-20 14:04.采纳回答

所有东西都穿信号线(通常设计为RVS-2*1.5)串联。

原理是烟感,声光,报警按钮,模块等都有一个编码通常(13位~15位,看厂家)比如:1000100010110,(编码由现场施工调试人员根据图纸编入)然后计算机按顺序发送信号到该回路上,相同编码的设备收到信号,就回复计算机一个型号,其中编码的某位表示(正常/火警)。然后计算机做出联动反应。

输入输出模块 ,还需要电源线(通常设计为BV-2.5)串联。

原理是模块在收到计算机火警信号后,需要对设备的中间继电器的线圈提供24V电源,使中间继电器开关动作,从而带动设备动作。

联动泵需要8根远程联动线(通常设计为KVV-8*1.5)点对点。

原理是,因为泵属于总要设备,在计算机故障的情况下,必需在消控中心能够手动启动泵。所以增加远程启动。8根分别是,2根启动,两根停止,两根反馈,两根返回。如果有需要可以增加两根备用,而现在的新技术,这些功能只需要3~4根线就能完成,采用总线盘(这个原理要具体问下厂家)


环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /