所有东西都穿信号线(通常设计为RVS-2*1.5)串联。

原理是烟感,声光,报警按钮,模块等都有一个编码通常(13位~15位,看厂家)比如:1000100010110,(编码由现场施工调试人员根据图纸编入)然后计算机按顺序发送信号到该回路上,相同编码的设备收到信号,就回复计算机一个型号,其中编码的某位表示(正常/火警)。然后计算机做出联动反应。

输入输出模块 ,还需要电源线(通常设计为BV-2.5)串联。

原理是模块在收到计算机火警信号后,需要对设备的中间继电器的线圈提供24V电源,使中间继电器开关动作,从而带动设备动作。

联动泵需要8根远程联动线(通常设计为KVV-8*1.5)点对点。

原理是,因为泵属于总要设备,在计算机故障的情况下,必需在消控中心能够手动启动泵。所以增加远程启动。8根分别是,2根启动,两根停止,两根反馈,两根返回。如果有需要可以增加两根备用,而现在的新技术,这些功能只需要3~4根线就能完成,采用总线盘(这个原理要具体问下厂家)