监理现场巡查发现混凝土塌落度太大怎么处置 ?
2020-02-29 20:16
5181浏览
8回答
监理现场巡查发现混凝土塌落度太大怎么处置 ?
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
肯定 有这个必要,不论 是关于 施工门槛 来说还是关于 混凝土质量来说都是有必要做塌落度实验 的,塌落度过小会影响施工,过大容易离淅,且塌落度过大阐明 可能会是水灰比大形成 的,水灰比过大混凝土强度一定 是受到影响的。908
控制现场坍落度,可以依据 门槛 的坍落度,用坍落度筒现场取样做下实验 。不契合 的话可以电话通知混凝土公司门槛 他们。151
1.塌落度过大,会影响强度,不过前提是大塌落度混凝土假如 不超越 设计塌落度,强度是没有影响的,如今 工艺的砼消费 ,加上高效减水剂的使用 ,很少能制造出塌落度240mm的流态混凝土。
2.塌落度过小,对长距运输、泵送有不利影响。
坍落度的大小对混凝土质量有很大影响,假如 坍落度太大会形成 砼的离散性大,降低砼的强度,假如 坍落度太小施工不方便,所以按制好砼的坍落度是很主要的。
塌落度是指堆好的实验 料因自重自行塌落的高度差。拌合料的塌落度主要由容重和屈从 剪切应力所决议 。在施工中,塌落度的变化关于 反映原料配比,特别是用水质变 化比较敏感,故在质量定上被以为 是有效的。
但塌落度并不是拌合料作业性的称心 目标 。由于 塌落度实验 只对水泥浆含量高的拌合料才比较敏感。关于 略微 干硬的拌合料,则塌落度为零;对缺少粘结性的拌合料。实验 时可能发生沿一斜面下滑的变形甚至崩溃。这些都测不出不同作业性拌合料的变化、塌落度实验 又是比较粗略的,有一定的测量误差。
参考材料 :
303为保证质量应该做现场坍落度,现场坍落度的检测也能减少万一混凝土的呈现 质量难题 的纠纷。202
按缺陷处置 ,重新修补。173
的确 不好控制,真的想控制要两个人配合,一个在拌合楼监控调整,一个在施工现场察看 或测坍落度,发现不行就联络 拌合楼的人调整。设计配比在实践 运用 时用水量基本 就不精确 ,按它施工混凝土就没法用,只能加减水调理 (这么着你就违规了)或加水泥浆(基本不可能),还有最实践 的就是调减水剂了(最真实 ,查出来不按配比施工也难题 不大)404
1、将混凝土塌落度太大的信息传达给混凝土消费 商和施工单位,通知他们疾速 作出反响 ,制定出纠正和预防措施;2、若还没有浇灌,可等下一罐车混凝土塌落度较小的到现场后,两车同时平均 下料进行中和处置 ;3、若已下料了(已入模了),等40分钟左右后,再下一罐混凝土后可进行捣固。4、建议不要另行加水泥进行调整,防止 内热过大发生 裂痕 和超量收缩,对构造 是不利的。5、可向混凝土消费 商谈损失额,对供给 砼质量不固定 时,可思索 换消费 商。606