对施工材料 每个监理门槛 不一样,哪些工序是必需 验收的,哪些是必需 送检的
2020-02-28 10:42
2177浏览
8回答
对施工材料 每个监理门槛 不一样,哪些工序是必需 验收的,哪些是必需 送检的
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
1、需要监理见证取样送检。2、检验一切 原材、试件、标准 及地方门槛 的资料 、成品构件、设备等的检验。922
(一)见证取样规则 :
依据 建立 部建建(2000)211号《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设备 工程实行见证取样和送检制度的规则 〉的通知》
第三条规则 :本规则 所称见证取样和送检是指在建立 单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场实验 人员对工程中触及 构造 平安 的试块、试件和资料 在现场取样,并送至经过省级以上建立 行政主管部门对其资质认可和质量技术监视 部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。
第四条规则 :国务院建立 行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设备 工程的见证取样和送检职业 施行 统一监视 管理。
县级以上地方人民政府建立 行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设备 工程的见证取样和送检职业 施行 监视 管理。
第五条规则 :触及 构造 平安 的试块、试件和资料 见证取样和送检的比例不得低于有关技术规范 中规则 应取样数量的30%。
(二)见证取样的范围:
按规则 下列试块、试件和资料 必需 施行 见证取样和送检:
1、用于承重构造 的混凝土试块;
2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
3、用于承重构造 的钢筋及衔接 接头试件;
4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;
5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;
6、用于承重构造 的混凝土中运用 的掺加剂;
7、地下、屋面、厕浴间运用 的防水资料 ;
8、用于路途 路基及面层的资料 或试件;
9、市政工程中,业主或监理单位项目总监以为 与质量亲密 相关的资料 或构件;
10、国家规则 必需 实行见证取样和送检的其他试块、试件和资料 。
扩展材料
留意 事项:
1、每项工程的取样和送检职业 :
施工单位每项工程的取样人员不少于2名,持证上岗。施工单位取样人员在现场进行原资料 取样和试块制造 等时,持证见证人员(监理人员)必需 在旁见证。见证人员和施工单位取样人员一同 将试样送至检测单位,且必需 在检测委托单上签字。
2、混凝土试件的取样、试件制造 门槛 和养护:
规范 养护试块:依据 GB50204-2019《混凝土构造 工程施工质量验收标准 》7.3.1条[27]:构造 混凝土的强度等级必需 满足设计门槛 。用于反省 构造 构件混凝土强度的规范 养护试件,应在混凝土的浇筑地点随即抽取。试件取样和留置应契合 下列规则
(1)每拌制100盘但不超越 100m³的同一配比的混凝土,取样次数不得少于一次。
(2)每职业 班拌制的同一配比的混凝土缺乏 100盘时,其取样次数不得少于一次。
(3)每次连续浇筑超越 1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于1次;
(4)每一楼层、同一配合比混凝土,取样不得少于一次;
(5)每次取样应至多 留置一组试件。
参考材料 :
参考材料 :
176见证取样 众所周知,建筑资料 质量的优劣是建筑工程质量的基本要素,而建筑资料 检验则是建筑现场资料 质量控制的重要保证 。因而 ,见证取样和送检是保证检验职业 迷信 、公正、精确 的重要手段。但是 ,目前见证取样职业 还存在诸多难题 ,表现为:有的职业 者取样欠真实、不标准 ;有的现场实验 人员对施工实验 理解 不深,没有做深化 细致的研究;也有的见证者“证”而不“见”,弄虚作假,致使试样失去代表性和真实性。所以,见证取样职业 开展好坏直接影响建筑资料 质量的优劣。 见证取样和送检制度是指在建立 监理单位或建立 单位见证下,对进入施工现场的有关建筑资料 ,由施工单位专职资料 实验 人员在现场取样或制造 试件后,送至契合 资质资格管理门槛 的实验 室进行实验 的一个顺序 。 见证取样和送检由施工单位的有关人员按规则 进场资料 现场取样,并送至具有 相应资质的检测单位进行检测。见证人员和取样人员对试样的代表性和真实性担任 。 如今,这项职业 大局部 工程均由监理和施工单位共同完成。实际操作 证明,见证取样和送检职业 为保证建立 工程质量检测公证性、迷信 性、威望 性的首要环节,对提升 工程质量,完成 质量目标起到了重要作用。为监理单位对工程质量的验收、评价 提供了直接根据 。但是,在实践 操作进程 中,来自业主、监理、施工单位及检测部门等方面的缘由 ,招致 这项职业 的开展存在一定的困难和难题 ,也就是职业 的真实性难以保证。现就监理工程师如何做好见证取样和送检的进程 管理,谈一下本人 的看法。 见证取样规则 取样,是依照 有关技术规范 、标准 的规则 ,从检验(或检测)对象中抽取实验样品的进程 ;送检,是指取样后将样品从现场移交有检测资格的单位承检的进程 。取样和送检是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响到监测数据的公正性。 在以后 市场经济影响下,不少检测单位热衷于为其他单位提供委托实验 服务;另一方面,局部 建筑施工企业的现场取样缺少必要的监视 管理制度,繁殖 了由于实验取样的不标准 ,以及多数 单位弄虚作假而呈现 样品合格但工程实体质量不合格的不良景象 ,使检测手段失去对工程质量的控制造 用。因而 ,对工程质量检测应增强 管理。 为保证试件能代表母体的质量情况 和取样的真实,制止出具只对试件(来样)担任 的检测报告,保证建立 工程质量检测职业 的迷信 性、公正性和精确 性,以确保建立 工程质量,依据 建立 部建建(2000)211号《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设备 工程实行见证取样和送检制度的规则 〉的通知》的门槛 ,在建立 工程质量检测中实行见证取样和送检制度,即在建立 单位或监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至实验 室进行实验 。 见证取样内容 (1)见证取样触及 三方行为:施工方,见证方,实验 方。 (2)实验 室的资质资格管理:① 各级工程质量监视 检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次)。② 建筑企业实验 室—逐渐 转为企业内控机构,4年审查1次。(它不属于第三方实验 室) 第三方实验 室反省 :① 计量认证书,CMA章。② 查附件,备案证书。 CMA(中国计量认证/认可)是根据 《中华人民共和国计量法》为社会提供公负数 据的产质量 量检验机构。 计量认证分为两级施行 :一级为国家级,由国家认证认可监视 管理委员会组织施行 ,一级为省级,施行 的效能 均完全是一致的。 见证人员必需 获得 《见证员证书》,且过关业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证职业 。对进入施工现场的一切 建筑资料 ,必需 按标准 门槛 实行见证取样和送检实验 ,实验 报告归入 质保材料 。 见证取样范围 (一)、见证取样的数量 触及 构造 平安 的试块、试件和资料 ,见证取样和送样的比例,不得低于有关技术规范 中规则 应取样数量的30%。 (二)、见证取样的范围 按规则 下列试块、试件和资料 必需 施行 见证取样和送检: 1、用于承重构造 的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重构造 的钢筋及衔接 接头试件; 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重构造 的混凝土中运用 的掺加剂; 7、地下、屋面、厕浴间运用 的防水资料 ; 8、国家规则 必需 实行见证取样和送检的其他试块、试件和资料 。 见证取样顺序 见证取样和送检的顺序 : (1)取样: 施工单位:资料 取样和试件制造 ; 见证人人员:① 对资料 取样和试件制造 见证;② 在试件或其包装上作标志 ;③ 填写《见证记载 》。 (2)送检:取样后将试件从现场移交给实验 单位的进程 。 (3)收件: (4)实验 报告: 五点门槛 :① 实验 报告应电脑打印;② 实验 报告采用省统一用表;③ 实验 报告签名一定要手签;④ 实验 报告应有“有见证检验”专用章统一格式;⑤ 注明见证人的姓名。 (5)报告领取: 第一种状况 :检验结果合格,由施工单位领取报告,办理签收登记。 第二种状况 :检验结果不合格,实验 单位通知见证人上报监视 站。由见证人领取实验 报告。 在见证取样和送检实验 报告中,实验 室应在报告备注栏中注明见证人,加盖有“有见证检验”专用章,不得再加盖“仅对来样担任 ”的印章,一旦发生实验 不合格状况 ,应立刻 通知监视 该工程的建立 工程质量监视 机构和见证单位,有呈现 实验 不合格而需要按有关规则 重新加倍取样复试时,还需按见证取样送检顺序 来执行。 未注明见证人和无“有见证检验”章的实验 报告,不得作为质量保证材料 和完工 验收材料 。 见证取样管理 一、 见证人员的管理 各地建立 主管部门是建立 工程质量检测见证取样职业 的主管部门。建立 工程质量监视 管理部门担任 对见证取样职业 的组织和管理。各检测机构实验室对见证取样送样检验的试件,无见证人员签名的检验委托单及无见证人员伴送的试件一概 拒收;未注明见证单位和见证人员的检验报告,不得作为见证检验材料 ,质量监视 机构可指定法定检测单位重新检验。 提升 见证人员的思想和业务素质,实在 增强 见证人员的管理,是搞好见证取样的重要保证。实际操作 证明,树立 取样员和见证人员台帐是增强 见证取样送样管理的有效措施。过关职业 台帐可辨别 对取样员和见证员各自的职业 进行日常管理,职业 台帐又能反映施工全进程 的质量检测状况 ,也便于质量监视 的日常反省 和质量事故的处置 。 建立 、施工、监理和检测单位,反以任何方式 弄虚作假,或许 玩忽职守者,应按有关法律、规章严肃处置 ,情节严重的,依法追查 刑事责任。 二、 见证取样送样专用工具 为了便于见证人员在取样现场对所取样品进行封存,避免 串换,减少见证人员伴送样品的费事 ,保证见证取样送样职业 的顺利进行,下面引见 三种简易适用 的送样工具。这些工具构造 简约 耐用,加工制造 容易,便于人工搬用和各种交通工具运输。 1.A型送样桶 (1)用处 a.适用150mm×150mm×150mm的混凝土试块封装,可装3件(约24kg)。 b.若用薄钢板网封锁 空格局部 ,适用70.7mm×70.7mm×70.7mm砂浆试样封装,可装24件(约18kg)。 c.如内框尺寸改为210mm×210mm,可装100mm×100mm×100mm混凝土试块16件(约40kg)。 (2)外形尺寸 外形尺寸为174mm×174mm×520mm。 2.B型送样桶 (1)用处 适用Φ175mm(Φ185mm)×150mm的混凝土抗渗试块封装,可装3件(约30kg),也适用于钢筋试样封装。 (2)外形尺寸 外形尺寸为Φ237mm×550mm。 3.C型送样桶 (1)用处 a.适用240mm×115mm×90mm的烧结多孔砖试样封装,可装4件(约12kg)。 b.适用240mm×115mm×53mm的普通砖试样封装,可装8件(约20kg)。 c.可装砂、石约40kg,水泥月30kg,或可装土样月40个。 (2)外形尺寸 外形尺寸为Φ300mm×400mm。 见证取样验收事项 1、水泥——水泥进场后,应反省 水泥的出厂合格证、消费 日期、数量、批号及等级,及时门槛 施工单位取样送检。现场监理应门槛 施工单位出示每批水泥的三天强度报告,报告合格之后方可赞同 该批水泥用于施工。 水泥的检测项目通常 有:细度、凝结时间、安宁 性、胶砂强度。 水泥的凝结时间分初凝和终凝,初凝为水泥加水拌合时起至规范 稠度净浆开始失去可塑性所需的时间,终凝为水泥加水拌和时起至规范 稠度净浆完全失去可塑性并开始发生 强度所需的时间。 安宁 性指水泥在凝结硬化进程 中体积变化的平均 性。当水泥浆体硬化进程 发生了不平均 的体积变化,会招致 水泥膨胀、开裂、翘曲,即安宁 性不良,安宁 性不良的水泥会降低建筑物的质量,所以,标准 规则 水泥的体积安宁 性不良的水泥应作废品处置 ,不能用于施工。 当在运用 中对水泥质量有疑心 或水泥出厂超越 三个月(快硬硅酸盐水泥超越 一个月)时,应复查实验 ,并按其结果运用 ,钢筋砼构造 、预应力砼构造 中,严禁运用 含氯化物的水泥,不同种类 的水泥不得混合运用 。 废品:凡氧化镁、三氧化硫初凝时间、安宁 性中的任一项不契合 本规范 规则 时均为废品。 不合格:凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不契合 本规范 规则 或混合资料 掺加量超越 最大限量和强度低于商品强度等级规则 的目标 时称为不合格品。水泥包装标志中水泥种类 、强度等级、出厂称号 和出厂编号不全的也属不合格品。 2、钢筋——钢筋进场后现场监理应反省 出厂合格证、规格型号、数量等。并门槛 施工单位及时按标准 规则 的门槛 做好抽样复验,经复验合格,监理单位认可后即可用于建筑工程。取样办法 及数量见附表 3、防水资料 ——现场监理反省 各承包商能否 按业主指定的厂家和资料 种类 购置 防水资料 ,各类防水资料 进场之后都要有产品合格证,产质量 量检验报告。并门槛 承包商按标准 门槛 取样送检,每批送市委认可的实验 室进行惯例 目标 的功能 检验,合格后方可运用 。 4、商品砼: 为保证工程质量及环保门槛 ,政府门槛 运用 商品砼。而合同门槛 ,商品砼由地铁总公司指定供给 商供给 ,承包商应提早 联络 该供给 商,按工程需要的质量 门槛 ,将砼配合比一式叁份报建立 事业总部同意 后方准运用 。上报材料 除砼配合比设计外,还应有强度实验 报告、抗渗实验 报告(如有抗渗门槛 的话)、水泥、混合料及外加剂的二证(即出厂合格证、运用 前的复验合格报告)、砂、石料的检验报告等。上报材料 应经驻地监理审查并签署意见。施工单位应对运用 的商品砼质量负最终责任。应状况 特殊,不能运用 商品砼的必需 报建立 事业总部同意 ,并向上级有关部门办理手续。 (1)什么叫砼立方体抗压强度:按GB/T50081-2002规则 ,将砼拌合物制造 边长为150㎜的立方体试件,在规范 要求 (温度20℃±2℃,相对湿度大于95%以上)下,养护到28天的龄期,测得的抗压强度值为砼立方体试件抗压强度(简称立方体抗压强度)。 (2)什么叫砼强度等级:砼强度等级是按砼立方体抗压强度规范 值来划分的。强度等级采用符号C加立方体抗压强度规范 值(Mpa)下限表示,如C30、C25,砼强度等级是砼施工中控制工程质量和工程验收时的重要根据 。 砼拌合物的取样应具有代表性,宜采用屡次 采样的办法 ,通常 在同一盘砼或同一车砼中的约1/4处、1/2处和3/4处之间辨别 取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超越 15㎜,然后人工搅拌平均 。砼试块取样组数应满足标准 规则 的最少组数。(规范 要求 下养护1组,构件同要求 下养护1组) (3)现场测定砼坍落度的办法 :① 潮湿 坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。② 把按门槛 获得 的砼试样用小铲分三层平均 地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右,每层用捣棒捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上平均 散布 ,插捣筒边时捣棒可以略微 倾斜,插捣底层时,捣棒应贯串 整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下一层外表 ,浇灌顶层时,砼应灌到高出筒口,插捣进程 中,如砼沉落低于筒口,则应随时添加,顶层插捣完后,刮去多余的砼,并用抹刀抹平。③ 提坍落度筒时应垂直颠簸 ,提的进程 应在5~10S内完成,从开始装料到提筒的进程 应连续进行,并应在150S内完成。④ 坍落度是筒体与砼试体最高点之差。⑤ 察看 砼的粘聚性及保水性。 (4)、砼抗压强度试块尺寸与换算系数 骨料最大颗粒直径(㎜) 换算系数 试块尺寸(㎜) 31.5 0.95 100×100×100(非规范 试块) 40 1.00 150×150×150(规范 试块) 60 1.05 200×200×200(非规范 试块) (4.1) 强度代表值确实 定 (1)三个试件测值的算术均匀 值作为该组试件的强度(准确 到0.1 Mpa)。(2)三个测值中的最大值或最小值如有一个与中间值的差值超越 中间值的15%时,则把最大值及最小值一并除,取中间值作为该组试件的抗压强度值。(3)如最大值和最小值与中间值的差均超越 中间值的15%,则该组试件的数据无效。 (4.2)砼强度(含放射 砼强度)的评定见广州市地下铁道总公司建立 事业总部文件——穗铁建总体【2019】171号 5、桩基及基坑检测 (1)、依据 广州市建委规则 ,一切 建筑桩基(含支护桩)均应按门槛 进行质量检测,详见《广东省桩基质量检测技术规则 》(试行)(穗建筑【2001】395号文)。所以地铁工程项目均按文件精神执行。 (2)车站地基应有完好 的地质材料 。在基坑开挖完成后,应及时通知市监视 机构、勘测单位、设计单位及建立 事业总部质安室,会同驻地监理、施工单位六方共同验槽。并委托有资质的单位采用触探、钻探取样等办法 进行土工实验 ,反省 地质状况 与设计能否 相符,完善有关材料 。 6、接地网资料 : 镀锌扁钢(50×5)、镀锌钢管、角钢、扁钢、钢板、钢管(φ50×4)、刚排TMY50×5、降阻剂、焊接试件等资料 的检验目标 依据 当前 施工单位进料厂家的企业规范 来进行抽检和复验。 检测规范 序号1 2 3 4 检测项目 水泥物理智 能检测 钢筋(含焊接与机械衔接 ) 力学功能 检验 砂、石惯例 检验 混凝土、砂浆强度检验 根据 文件/规范 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 GB/T2019—2019《白色硅酸盐水泥》 GB/T3183—2003《砌筑水泥》 GB/T1346—2001《水泥规范 稠度用水量、凝结时间、安宁 性检验办法 》 GB/T1345—2019《水泥细度检验办法 筛析法》 GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检验办法 》 GB/T2419—2019《水泥胶砂活动 度检验 办法 》 GB/T8074—1987《水泥比外表 积测定办法 勃氏法》 GB/T701—1997《低碳钢热轧圆盘条》 GB13013—1991《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》 GB1499—1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB13014—1991《钢筋混凝土用余热处置 钢筋》 GB13788—2000《冷轧带肋钢筋》 JG —2019《冷轧扭钢筋》 GB/T228—2002《金属资料 室温拉伸实验 办法 》 GB/T232—1999《金属资料 弯曲实验 办法 》 GB/238—2003《金属线材重复 弯曲实验 办法 》 JGJ/T27—2001《钢筋焊接接头实验 办法 规范 》 JGJ18—2003《钢筋焊接验收规程》 JGJ107—2003《钢筋机械衔接 通用技术规程》 JGJ108—96《带肋套筒挤压衔接 技术规程》 JGJ109—96《钢筋锥螺纹衔接 技术规程》 JGJ52—2019《普通混凝土用砂、石质量规范 及检验办法 》 GB/T14685—2001 《建筑用卵石、碎石》 GB/T14684—2001《建筑用砂》 GB50080—2002《普通混凝土拌和物功能 实验 办法 》 GB50081—2002《普通混凝土力学功能 实验 办法 规范 》 GB/T11971—1997《加气混凝土力学功能 实验 办法 》 GBJ82—1985《普通混凝土临时 功能 和耐久功能 实验 办法 》 JGJ55—2000《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ/T98—2000《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ70—1990《建筑砂浆基本功能 实验 办法 》 JC 861—2000《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》 JC 860—2000《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》 证取样意义 随着基本建立 职责 的迅速开展,建筑施工队伍的不时 壮大,以及以后 建筑市场体制的不完善,不少建筑施工企业不具有 相应的资质,队伍素质低下,技术力气 单薄 。小企业挂靠大公司或“搞家族式”的管理,各种规章制度不完善、不健全,使一些单位在原资料 取样或砼、砂浆试块制造 中弄虚作假,招致 检测单位签发的检测报告不能真实反映工程质量,从而使工程上运用 的不合格资料 不能及时发现,给工程留下了质量难题 及平安 隐患。另一方面,多数 检测单位的个别检测人员缺乏应有的职业品德 ,存在出具虚伪 检测报告景象 ,使检测手段失去了对工程质量的控制造 用。三是个别监理企业及监理人员对见证取样职业 缺乏足够注重 ,见证人员(持证人员)数量缺乏 或缺乏见证取样方面的知识,形成 管理职业 的“不作为”,从而使资料 检验方面职业 失控。四是“甲供”资料 、设备较多,甲方没人去送试,施工单位拿过去 就用,监理单位束手无策。 为了改变 上述的不标准 、不注重 、不作为的场面 ,监理单位责任是非常 主要的。因而 ,无论是建立 单位、施工单位、检测单位和监理单位,对见证取样、送检职业 都必需 强迫 执行有关规则 。 1、建立 单位,在工程开工前应将选定的实验 室报送质量监视 部门备案,同时将建立 单位、监理单位见证人员及施工单位取样人员在质量监视 部门备案,并参与资料 进场取样的见证职业 。对甲供资料 ,及时向施工单位提供资料 、设备合格证、备案证,并对应该检测的资料 取样送检,并将检测报告提供应 施工单位以便归档。 2、施工单位,采购的资料 必需 是有正规厂家消费 的,有质量证明,有备案证等。资料 进场后,应将资料 质量合格证,备案证及资料 报验单报送监理人员,监理人员应对进场资料 进行外观检验及核对资料 的合格证、备案证及资料 的出厂日期、批号、数量等,契合 门槛 后,按规则 需要复试的资料 ,应由监理人员见证,由施工单位取样人员进行现场取样,将取好的试样做好标志 ,并共同送至实验 室实验 。 3、检测部门应具有相应的资质,出具的报告具有法定效能 。检测人员要具有 良好的职业品德 ,为避免 施工单位瞒过监理单位送样,应规则 送样委托单上必需 加盖监理单位公章和见证取样员签字,并与检测单位商定 ,没有监理单位公章或无见证人员签字,检测单位不得接纳 试样,当试样检测结果不契合 门槛 时,应立刻 通知业主或见证员,不得先与施工单位联络 。 4、监理单位,应装备 足够的见证人员,必要时应轮番 对监理人员进行见证员培养训练 ,并获得 岗位证书。监理人员要有良好的职业品德 ,不刁难施工单位,更不能与施工单位歹意 串通,弄虚作假等来损害建立 单位的利益,做到客观、公正,监理单位见证人员必需 坚持现场取样见证,门槛 取样办法 按规则 进行操作,使样品具有较充沛 的代表性;见证人员必需 在委托单上签名,关于 重要的试件如钢筋、水泥等,见证人员必需 见证施工单位取样和送检,并做好记载 以便归档;实验 报告出来后,经见证员(监理人员)审核和加盖监理公章后才能存档;并由见证员做好实验 记载 登记表,内容包括取样日期、运用 部位、取样人、见证人、实验 报告编号、报告前往 日期、实验 结果等;较大的工程、为避免 施工单位在砼试块、砂浆试块上弄虚作假、如特制试块、改换 试块、多做试块张冠李戴等,监理单位应树立 本人 的养护室,随时抽取砼及砂浆试块进行检测。若检测结果与施工单位的试块检测结果出入较大时,应进行剖析 ,搞清缘由 。为了做好上述职业 ,监理部应依据 工程的详细 状况 ,制定工程见证取样送检职业 制度、方法 ,对资料 进场报验、见证取样送检的范围、职业 顺序 、见证人员和取样人员的职责、取样办法 ,这些内容可写到监理细则中去;并应由总监理工程师主持召开见证取样和送样职业 的专题会议,门槛 参建各方在施工中必需 严格按制定的职业 顺序 执行,对违背 操作顺序 的责任单位制定详细 的处分 方法 ,以便有章可循、有据可依,只要 这样才能充沛 发挥见证的作用,真正起到提升 工程质量的作用。理工程师主持召开见证取样和送样职业 的专题会议,门槛 参建各方在施工中必需 严格按制定的职业 顺序 执行,对违背 操作顺序 的责任单位制定详细 的处分 方法 ,以便有章可循、有据可依。这是关于 对施工材料 每个监理门槛 不一样,哪些工序是必需 验收的,哪些是必需 送检的的解答。246
(一)见证取样规则 :
依据 建立 部建建(2000)211号《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设备 工程实行见证取样和送检制度的规则 〉的通知》
第三条规则 :本规则 所称见证取样和送检是指在建立 单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场实验 人员对工程中触及 构造 平安 的试块、试件和资料 在现场取样,并送至经过省级以上建立 行政主管部门对其资质认可和质量技术监视 部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。
第四条规则 :国务院建立 行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设备 工程的见证取样和送检职业 施行 统一监视 管理。
县级以上地方人民政府建立 行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设备 工程的见证取样和送检职业 施行 监视 管理。
第五条规则 :触及 构造 平安 的试块、试件和资料 见证取样和送检的比例不得低于有关技术规范 中规则 应取样数量的30%。
(二)见证取样的范围:
按规则 下列试块、试件和资料 必需 施行 见证取样和送检:
1、用于承重构造 的混凝土试块;
2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块;
3、用于承重构造 的钢筋及衔接 接头试件;
4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;
5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;
6、用于承重构造 的混凝土中运用 的掺加剂;
7、地下、屋面、厕浴间运用 的防水资料 ;
8、用于路途 路基及面层的资料 或试件;
9、市政工程中,业主或监理单位项目总监以为 与质量亲密 相关的资料 或构件;
10、国家规则 必需 实行见证取样和送检的其他试块、试件和资料 。
扩展材料
见证取样的门槛 :
1、见证取样触及 三方行为:施工方,见证方,实验 方。
2、实验 室的资质资格管理:
①各级工程质量监视 检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次)。
②建筑企业实验 室应逐渐 转为企业内控机构,4年审查1次。
第三方实验 室反省 :
①计量认证书,CMA章。
②查附件,备案证书。
3、计量认证分为两级施行 ,一级为国家级,一级为省级,施行 的效能 均完全一致。
4、见证人员必需 获得 《见证员证书》,且过关建立 单位授权,并授权后只能承担所授权工程的见证职业 。对进入施工现场的一切 建筑资料 ,必需 按标准 门槛 实行见证取样和送检实验 ,实验 报告归入 质保材料 。
参考材料 来源:
这是关于 对施工材料 每个监理门槛 不一样,哪些工序是必需 验收的,哪些是必需 送检的的解答。307贴外墙砖时,监理员应门槛 施工方提供哪些材料 及外墙原资料 需送检吗?
某项施工开始的前提是上道工序施工已验收合格。只需 有原墙验收合格文件材料 即可进行后续施工,不需要对原墙资料 送检的。
贴外墙砖时,监理员应门槛 施工方提供的材料 有:
施工方的施工才能 资质:合同、开工同意 文件、施工图、施工(方案)组织设计、施工人员资格(平安 员、电工证、电焊证等)。施工机具合格证明、相应平安 措施。
进场资料 的合格证明:墙砖合格证、胶结资料 的合格证(专用胶结资料 要送检)。若选用水泥做胶结资料 ,要核对水泥的种类 能否 适合 运用 ,能否 在适合 的出厂时限(如有疑问可送检)。
如是采用干挂;则要对锚栓、挂件送检复试。对骨架型材索要原始出厂质量证明。614
进场原材(包括钢材,防水资料 ,螺栓等,自拌混凝土还有混凝土相关原料,不过如今 通常 是商品混凝土),实验 相关(包括钢筋焊接,混凝土抗议抗渗等)
为标准 工程中触及 构造 平安 的试块、试件和资料 的见证取样和送检职业 ,保证工程质量,依据 建立 部《房屋建筑工程和市政基础设备 工程实行见证取样和送检的规则 》,制定本制度。
一、施行 见证取样和送检检测的项目:
1、用于构造 的混凝土试块(28天规范 养护);
2、用于构造 的钢筋和衔接 接头试件;
3、用于构造 的混凝土中运用 的掺加剂;
4、用于构造 实身体检查 验的混凝土同要求 试块;
5、用于构造 的钢材和焊接资料 ;
6、用于预应力张拉的资料 和锚具;
7、用于工程的防水资料 ;
8、用于工程构造 的砂、石;
9、合同商定 应进行见证检验的项目;
10、用于国家规则 必需 实行有见证取样和送检的其它试块、试件和资料 。
二、见证取样的职业 顺序 :
1、工程项目施工开始前,项目监理机构要催促 施工单位尽快落实见证取样的送检实验 室。关于 施工单位提出的实验 室,监理工程师要进行实地调查 。实验 室通常 是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的实验 室进行考核:
⑴ 实验 室的资质等级及其实验 范围;
⑵ 法定计量部门对实验 设备出具的计量鉴定证明;
⑶ 实验 室的管理制度;
⑷ 实验 人员的资格证书;
⑸ 本工程的实验 项目及其门槛 。
2、在施工进程 中,见证人员应依照 见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程称号 、取样部位、取样日期、样品称号 和样品数量,并由见证人员应制造 见证记载 ,并将见证记载 归入施工技术档案。
3、见证取样的试块、试件和资料 送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应反省 委托单及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。
三、施行 见证取样的门槛 :
1、凡触及 构造 平安 的试块和资料 见证取样和送检的比例不得低于有关技术规范 中规则 应取样数量的30%。
2、见证人员应由建立 单位或监理单位具有 见证员资质的专业技术人员担任,并应由建立 单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和担任 该项工程的质量监理机构。
3、施工单位从事取样的人员通常 应由专职质检人员担任。
4、送往实验 室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。
5、检测单位应严格依照 有关管理规则 和技术规范 进行检测,出具公正、真实、精确 的检测报告。见证取样和送检的检测报告必需 加盖见证取样检测的专用章。
6、当承包单位采用新资料 、新工艺新技术、新设备时,专业监理工程师应门槛 承包单位报送相应的施工工艺措施和证明资料 ,组织专题论证,经审定后予以签认。
7、专业监理工程师应对承包单位报关的拟进场工程资料 、构配件和设备的工程资料 /构配件/设备报审表及其质量证明材料 进行审核,并对进场的实物依照 委托监理合同商定 或有关工程质量管理文件规则 的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。
⑴资料 、半成品及构件,必需 有供给 部门或厂方提出的证明合格的文件,或在产品上盖有“合格”印章,由承包单位提交监理工程师审查。关于 没有此类证明或虽有证明合格的文件,但经监理工程师反省 可在运用 中发现有疑心 时,监理工程师应书面指令承包单位,进行抽样反省 或复验,证明合格后,方可运用 在工程上。
⑵监理工程师应审查水泥、钢筋、焊条、钢构造 制品、混凝土构件等用在构造 部位的资料 、半成品以及防水、防腐蚀资料 的合格证、实验 报告等文件及按资料 实验 检验制度的有关门槛 ,抽取试样的复试单据。
⑶对用于工程上的各种设备,监理工程师要审查承包单位或供货单位提供厂家资质、产品批号、出厂合格证和契合 认证资格文件等,对进口设备必需 审查海关商检书。
⑷监理工程师可视状况 做试样抽检。
⑸监理工程师对检验证明有疑问时,应门槛 承包单位及时补做检验报监理工程师,监理工程师应重新签认。
对未经监理人员验收或验收不合格的工程资料 、构配件、设备,监理人员应拒绝签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知承包单位限期将不合格的工程资料 、构配件、设备撤呈现 场。这是关于 对施工材料 每个监理门槛 不一样,哪些工序是必需 验收的,哪些是必需 送检的的解答。410
建筑资料 封样是见证取样的资料 ,在第三方不参与直接送检,把现场取样的工程资料 进行包扎、封口等部位,盖以监理(督)机构公章封之,由施工方独自 送检。
下面《建立 工程监理标准 》GB/T50319-2019规则 的资料 可封样。
《建立 工程监理标准 》GB/T50319-2019
2.0.16 见证取样 samplingwitness
项目监理机构对施工单位进行的触及 构造 平安 的试块、试件及工程资料 现场取样、封样、送检职业 的监视 活动。154