怎么审批混凝土缺陷修补方案监理如何确定能否 能到达 设计门槛 ,为何要经过监理审批,而不是设计审批呢
2020-02-27 12:02
2263浏览
6回答
混凝土质量验收标准 为何规则 混凝土修补方案要经监理审批?监理审批哪些难题 ?怎么确定能到达 门槛 ?
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
混凝土构造 外观质量通常 缺陷,门槛 施工方补充材料 ,且下不为例。
属于严重缺陷的,随机进行抽查;如质量不合格,则全部返工重新 处置 。
举一反三。召开施工质量专题会议,组织有关人员学习现场管理(质量)制度及职业 顺序 ;门槛 按章办事、下不为例。991
任何施工方案都需要监理审批,施工进程 监理旁站,能否 到达 门槛 要看你注浆状况 。660
缺陷修补方案:重点是监理要旁站监视 ,一是监视 资料 配合比的配制进程 ,二是要监视 施工进程 顺序,能否 契合 同意 的修补方案顺序 ,三是留置试块(水泥砂浆或砼),试压合格后作为签字确认的根据 ,同时,凿除、清算 、冲洗、注浆、浇灌、压密捣实、养护、维护 等每一步均要仔细 、正确操作。440
质量缺陷处置 方案需要施工单位先完善方案的编、审、报顺序 。就是质量缺陷处置 方案必需 报本单位的技术担任 人进行审核;审核过关后再报监理签字确认;假如 是严重影响构造 平安 及运用 功用 的质量缺陷的处置 方案还要报设计院审核过关后264
专门有一本书,叫砼缺陷处置 ,各工程书店都有220
1、经常见 桩头缺陷
桩头缺陷是经常见 和重要的钢筋混凝土冲击成孔灌注桩质量难题 。通常 的,当基槽开挖、破桩头到设计桩顶标高时,假如 设计标高以下桩身(可见局部 )呈现 以下情形,即为桩头缺陷: (1)主筋锚固长度不满足设计门槛 ; (2)夹泥、混凝土强度不够;
(3)维护 层不够,漏筋。桩头缺陷必需 进行处置 ,否则不可以与上部构造 衔接 处置 桩头缺陷要依据 缺陷的性质,有针对性的采取相应的措施; 2、缺陷处置 措施
(1)主筋锚固长度不满足设计门槛 景象 :主筋断裂、主筋显露 桩头过短 措施:双面搭接焊
工艺流程:清算 桩头→凿桩→清渣→焊接→补混凝土 施工顺序:将桩头清算 洁净 桩头缺筋部位的混凝土用錾子凿去使原主筋显露 不少于5d,凿去的混凝土地面应留成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,用钢丝将待焊接的钢筋刷洁净 ,用双面搭接焊将钢筋焊接,焊接长度不小于5d。将基槽内残留混凝土清算 洁净 ,经监理验收后运用 C30混凝土浇筑; (2)维护 层厚度不够、漏筋
8
景象 :桩身主筋外漏 措施:补浇混凝土
工艺流程:人工挖槽→清算 桩身→绑钢筋→浇筑混凝土 施工顺序:人工挖槽,挖槽宽度沿桩身向外扩20cm,挖槽深度为露钢筋部位下10~15cm,将原桩体混凝土面用钢丝刷清算 洁净 ,将基土夯实,浇筑垫层。经监理验收后,浇筑C30混凝土。 (3)夹泥、混凝土强度不够 景象 :桩顶混凝土夹泥
措施:肃清 夹泥部位并补浇混凝土
工艺流程:凿桩→清算 桩头、钢筋→浇筑混凝土
施工顺序:将桩头夹泥局部 下凿至新颖 混凝土面层,保证新颖 混凝土面层距离最低夹泥面10~15cm,将桩头凿平,并将桩头及钢筋清算 洁净 。再将桩底的土分层回填并夯实,人工修坡,浇筑混凝土垫层。避免 杂物进入桩坑内,经监理验收后浇筑混凝土;这是关于 怎么审批混凝土缺陷修补方案监理如何确定能否 能到达 设计门槛 ,为何要经过监理审批,而不是设计审批呢?的解答。330