转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
旁站监理是监理在工程质量控制进程 中的重要手段之一,它不是监理职业 的全部内容,也不是质量控制的全部内容,它的作用是监理必需 进行旁站的关键部位、关键工序,施工单位的主要质量和技术管理现场就位管理状况 ,及时制止和纠正不恰当的施工操作或许 野蛮施工行为,并与监理职业 的其它监控手段结合运用 ,是监理质量控制进程 中相当重要和必不可少的一项措施,旁站监理与巡视反省 ,平行检验共同构成了施工现场监理质量控制办法 体系,可有效地对每一个分项工程检验批施工进程 中,任何阶段的主控和通常 项目有效的监控,才能使监理在全进程 质量控制中不失控。
1.旁站监理的范围应根据 相关法规和合同商定 来确定,依据 工程实践 ,其范围至多 包括:
基础工程的桩基工程,承载力检测和基础土方回填(包括土石硝回填)。
基础主体构造 工程的砼浇筑进程 ,施工缝和后浇带处置 与施工。墙砌体的撂底阶段。钢构造 工程重要部位焊接和机械衔接 装置 。
关键和重要荫蔽 工程的荫蔽 进程 (包括屋面细部结构 ,防水层,有防水门槛 地面的防水隔离层等)。
进场物资的见证取样和送样。
新技术、新工艺、新资料 、新设备实验 进程 。
2.旁站监理的主要职业 内容:
关于 进行旁站监理的工序或检验批,监理人员应进行事前反省 ,施工单位应有被审批的施工方案并核对 有针对性的技术交底,审查材质必需 合格,施工单位有关现场管理人员、质检员必需 在岗。关于 商品砼应审查供货单位资质和材质检验结果等。关于 现场搅拌砼的计量配合比进行审定,契合 门槛 后方可施工。施工进程 中全进程 监控必需 依照 技术规范 、标准 、规程、设计文件、施工方案进行施工,监控施工操作人员的技术程度 ,操作要求 必需 满足施工工艺门槛 ,关于 特种操作人员必需 保证持证上岗,监控施工环境不得对工程质量发生 不利影响,反省 有无存在质量和平安 隐患等。
3.旁站监理一、是对施工进程 的全部活动进行见证,监理人员对施职业 业进程 进行有效地连续监控。监视 施工单位严格按设计和标准 规范 进行施工,察看 施工工艺反省 工程实体,抽查质量项目,确保工程契合 设计和标准 门槛 ,以便取得 第一手资料 ,使监理工程师关于 施工进程 中监控要点拿到 确认,使专业监理的签认有真实明白 的根据 。二是监控施工单位按标准 施工和自检,使工程质量树立 在施工单位全进程 自检,专职反省 全进程 控制的牢靠 基础之上,消除野蛮施工景象 ,制止违章行为。
4.监理旁站进程 中,如砼浇筑必需 对砼的配比搅拌进行抽查,商品砼应到厂家抽查,对砼的塌落度进行抽查,审查和核准砼的初、终凝结时间,关于 在施工进程 中呈现 的施工技术偏向 、质量反省 偏向 、质量缺陷或管理失控及平安 隐患等,应及时进行口头指令,监控改进 和整改,并及时向专业监理或总监报告,由专业监理下达整改通知单,关于 拒不按监理指令整改继续扩展 事态的,项目总监可签署暂停施工指令,停工整理 整改后,可复工,关于 制止无效的,向监视 站报告。
5.旁站监理人员应具有较高的业务才能 和素质,在现场简直 每时每刻与施工单位打交道,依据 监理员的职责,首先对旁站监理有明白 的看法 ,旁站监理是监理职业 的基础,其素质高低展现 单位抽象 的好坏。为此作为旁站监理人员应满足如下素质门槛 :
具有良好的职业品德 和敬业精神,责任心要强,能吃苦耐劳,有安康 的身体,顺应 可能不分白昼 黑夜的旁站监理职业 。
纯熟 掌握本专业的业务知识和有关合同条款,具有一定的工程实际操作 经历 勤学好问,这是对旁站监理人员的基本业务门槛 ,临时 在第一线,其处置 难题 的根据 是设计文件,验收标准 ,对本专业相关知识熟习 掌握的水平 决议 了他能否有效开展好旁站监理职业 。年轻人员向年长人学习经历 ,年长者向年轻人多学多问知识,共同提升 。
6.旁站监理人员应在专业监理工程师的指点 下开展示 场监理职业 ,发现难题 除现场制止和纠正的同时并向专业监理工程师报告,旁站监理人员主要是专业监理安排、专业监理工程师是旁站监理员的责任主体,应依据 职业 需要,对旁站职业 统一安排,而监理员是旁站监理的直接责任主体,对旁站监理的职业 质量承担直接责任,为此监理员应经过培养训练 并且具有 相应资质。
7.旁站监理人员在旁站职业 中要留意 以下职业 办法 :
⑴.在旁站监理前要提前 熟习 图纸,审查施工方案能否 可行,施工单位能否 进行技术交底,作到心中有数,同时明白 施工单位现场就位,管理人员都是谁?
⑵.旁站监理不能疏于方式 ,要抓重点及主控项目的控制,不能眉毛胡子一把抓或过于吹毛求疵,要适时纠正职业 面的偏向 ,有偏即纠。
⑶.纠正偏向 时要留意 职业 办法 ,不要与详细 操作人员发生直接抵触 ,找担任 现场施工的技术担任 人提出意见或下达指令,应尽量讲明道理,让施工方本人 看法 到整改的必要,情愿 整改为佳。
⑷.质检员必需 在施工现场,会同质检员一同 旁站,由于 单方 需要在旁站记载 上签字,特别是发现难题 时一定要先质问 现场质检员,假如 他承认存在难题 并能指点 及时纠正,没有发生 不良后果,应继续施工,假如 对方不赖帐 ,又无合理 理由拒不整改,旁站监理人员应及时向专业监理或总监报告,应由项目总监下达暂停施工指令。
⑸.按规则 的方式 填写好旁站监理日记,记载 要详实,以数听说 话,特别要留意 保管 好原始数据和书面材料 ,对施工进程 中呈现 的较大质量难题 和质量隐患,旁站监理人员应采取照相或摄像手段予以记载 。
实行旁站监理对监理质量控制目标的完成 有着非常 重要的作用,但并难免 除建立 单位和施工单位对工程质量应承担的相应责任。这是关于 混凝土强度不够,旁站监理员的责任?急的解答。700
不是
旁站监理记载 填写要点
砼浇筑
1、气候:晴、雨、气温(均匀 气温)
2、部位或工序:平面地位 (轴线区间)、楼层(或标高)
构件称号 :柱、剪力墙、梁、板等砼浇捣。
3、施工状况
(1)砼强度等级:浇筑砼量 立方米
(2)砼供给 方式:商品砼(或现场搅拌砼)
(3)运用 的机械设备:泵送砼(或塔吊料斗)、振动棒台数: 台
(4)施工人数:浇捣 人,看钢筋、模板 人。
4、监理状况 :全进程 旁站监理
(1)反省 砼配合比通知单及送料单;
(2)反省 记载 现场质检员或岗位工长值班人,姓名:___
(3)反省 浇捣办法 :契合 施工方案门槛 ,浇捣良好(或有难题 );
(4)察看 浇捣进程 中钢筋地位 ,模板变形状况 ;
(5)随机见证取样做砼试块___组;
(6)察看 砼和易性,抽捡砼塌落度为___mm,严禁现场加水;
(7)到商砼搅拌站抽查电脑配比单___份;
(8)现场搅拌时,抽查砼配料计量状况 ,记载 实测水泥、砂、石、水及外加剂分量 。
5、发现难题
(1)砼配合比与设计配合比不符;
(2)发现钢筋地位 偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼维护 层厚度控制不好;
(3)发现有胀模、漏浆景象 ;
(4)砼浇捣顺序不连续,新旧砼衔接 不好;接搓处杂物未清算 洁净 ;砼振捣顺序不好,某处振捣力度不够,可能呈现 漏振;
(5)砼太稀或太干,影响浇筑或堵管;
(6)浇捣进程 中遇大雨,防雨措施不力,形成 砼泥浆流淌。
6、处置 意见
及时通知现场质检员___,值班人员___。或带班人,采取措施,整改到位。或书面通知项目部整改。
7、施工单位当日值班签字。
2019年第七期 --- 职业 交流
• 如何写好《旁站监理记载 表》
喻学斌 (上海三维工程建立 咨询有限公司)
摘 要:《旁站监理记载 表》是一份片面 而又真实的原始材料 ,也是反映监理职业 程度 、职业 成效的一个根据 ,它既能表现 旁站监理人员的技术素养、业务程度 ,也可以展现 其实行 监理职责的才能 和职业 成效,还可反映出监理企业的管理程度 。
本文结协作 者自身的实际操作 经历 ,对如何写好《旁站监理记载 表》进行了讨论 。
关键词:工程建立 旁站监理 标准 旁站监理记载
引言
随着国家基础产业建立 步伐的进一步加大、加速 ,监理职业 的必要性和重要性也越来越凸显。作为监理职业 重要内容之一的质量控制,通常 主要是过关树立 严密的质量监理顺序 和采取有效的监理手段这两个环节来完成 的,而采取有效的监理手段是完成 控制目标的关键,其中旁站监视 是最常用的控制手段。在工程建立 监理进程 中,仔细 贯彻执行旁站监理并详细记载 ,这是监理单位的重要职业 之一。
一、旁站监理
国家质量技术监视 局和建立 部结合 发布的《建立 工程监理标准 》(GB 50319—2000)中指出:旁站是在关键部位或关键工序施工进程 中,由监理人员在现场进行的监视 活动。
关于 那些施工难度大、技术门槛 高、呈现 难题 后难以处置 的关键部位或关键工序,以及对荫蔽 工程下道工序完成后难以反省 的重点部位,监理人员旁站施行 跟踪监控,发现难题 及时指令承包商予以纠正,以减少质量缺陷的发生,保证工程的质量、进度和平安 。经工程实际操作 证明,这是监理人员为控制工程质量、保证项目目标完成 而运用的有效手段。
为照实 反映事先 的实践 状况 ,旁站监理人员应及时填写《旁站监理记载 表》。
二、《旁站监理记载 表》
《旁站监理记载 表》是由旁站监理人员依据 旁站监理职业 内容而填写的一份原始记载 ,是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的牢靠 根据 ,也是工程完工 验收后存档备案的一份重要材料 。
《旁站监理记载 表》与《监理日记》一样,都属监理职业 的真实记载和原始凭证材料 ,但两者又有所不同。
在施工监理进程 中,《监理日记》天天都要记载 当日监理的内容,通常 由专业监理工程师填写,并由总监理工程师签阅。《监理日记》填写的内容通常 有以下几项:
(1)基本状况 :日期、星期、气温及气候等状况 。
(2)施工状况 :当天施工内容、工程会议内容、主要资料 、机械、劳动力进出场等状况 。
(3)存在难题 :如工程质量不达标或工程进度缓慢 等。
(4)难题 处置 :对提出难题 的处置 状况 及结果;签发的证书或单据备忘录、监理通知单及现场协调的内容。
(5)其它:包括平安 、停工状况 及合理化建议等。
而旁站监理记载 只要 在发生旁站监理行为的状况 下才存在,没有则不需记载 。《旁站监理记载 表》记载 的是关键部位或关键工序施工进程 中的内容,需旁站监理人和施工单位现场质检员共同签字。
从记载 内容方面来看,《旁站监理记载 表》不如《监理日记》片面 、连续、普遍 ,因而 我们可以了解 为《监理日记》是工程监理的连续性记载 ,而《旁站监理记载 表》是工程监理的间断性记载 、专项记要,所以两者应相互补充。旁站监理内容在《监理日记》之中有所反映即可,但在《旁站监理记载 表》中要详细片面 记载。
一份好的旁站记载 不但可以使建立 单位及时掌握工程动态,还可以取得 建立 单位对监理职业 的一定 ,同时监理人员也可从中听取建立 单位的意见,及时改良 监理职业 ,提升 服务质量。因而 ,对每一位旁站监理人员来说,能真实、及时、精确 、片面 地记载 好旁站监理状况 ,这是必需 具有 的基本素质。
下面笔者结合自身的实际操作 ,谈谈如何写好《旁站记载 表》,以与同仁交流并求指正。
全文请订阅《上海建立 工程咨询》
5.1.1土方回填质量监理
1)、承包单位应依据 工程地质、水文等要求 ,选用先进的施工机具和合理的施工办法 编制施工组织设计或施工方案,多快好省地进行施工。
2)、专业监理工程师依据 土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监视 施行 。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实办法 和回填土的干土质量密度等主要环节,使之到达 设计门槛 和施工标准 的规则 。
3)、土方回填施工质量的事前监理
(1)研究工程地质勘察报告。
(2)审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。
(3)审核回填土土质能否 契合 设计门槛 。
4)、土方工程施工进程 中的质量监理
(1)回填土的土料必需 契合 设计门槛 和施工标准 的规则 。
(2)填方必需 按规则 分层夯压密实,取样部位、频次契合 标准 的规则 。取样测定压实后的干土质量密度,其合格率不应小于90%、不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于80kg/m2,且不能集中于某一区域。
5.1.2防水混凝土工程质量监理
防水混凝土构造 既是承重构造 ,又起防水作用。地下室渗漏主要是施工质量不佳所致。监理工程师要监视 承建商严格地保证施工质量。
1)、防水混凝土施工工艺流程
施工预备 →混凝土垫层→立一侧模板→绑扎钢筋→封另一侧模板→浇筑混凝土→养护→拆模。
2)、防水混凝土施工质量的事前监理
(1)审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。
(2)依据 地下水能否 含有腐蚀 性介质,审查选用的水泥种类 能否 适宜 ;外加剂的种类 、掺量应由实验 确定;防水混凝土配合比、抗渗标号要经试配检测并到达 设计门槛 ;混凝土原资料 的质量、各项目标 必需 契合 施工及验收标准 的规则 。
(3)地下水位应降至防水工程底部最低标高下,基坑内不得有水。
(4)混凝土的供给 必需 满足底板连续浇筑,不留施工缝。
3)、防水混凝土施工进程 中的质量监理
(1)复查防水混凝土工程的定位放线轴线和标高,使其契合 设计门槛 。底板、壁板的模板工程、钢筋工程的监理,参照主体工程的有关局部 。
(2)穿墙管件、预埋管件的数量、埋设地位 及标高必需 契合 设计门槛 ;不得漏放或施工后再凿眼打洞:预埋管件应肃清 铁锈和焊渣,埋件应焊止水环并固定结实 ;单管预埋和穿墙套管均需加焊止水环并要满焊,预埋管要与纵横钢筋焊牢。验收合格后,办理荫蔽 验收签证。
(3)孔洞周边应按标准 门槛 设置增强 钢筋;应采取措施,避免 孔洞下边混凝土浇筑不密实,如在侧边启齿 、留洞,以确保浇筑密实。
(4)电线管应确保管内不进水 并严禁在振捣时将电线管、开关盒等理件地位 挤偏。
(5)底板应连续浇筑,不得留施工缝。壁板的程度 施工缝,应按设计门槛 和施工标准 的规则 部位设置:施工缝应按设计和施工验收标准 的门槛 进行处置 ,即在浇筑混凝土前肃清 浮渣、凿毛,冲洗洁净 坚持 潮湿 ,先铺同标号的水泥砂浆,再浇筑混凝土。
(6)后浇带的处置 ;后浇带两侧的模板一定要制造 装置 好,确保先浇的混凝土在后浇带两侧浇筑密实;后浇与先浇的混凝土时间间隔必需 契合 设计门槛 并不少于42天;依据 设计门槛 用微膨胀混凝土浇筑后浇带,其强度等级不得低于先浇的混凝土,且需先试配,强度合格后才允许运用 该配合比;浇筑后浇带时,必需 按施工缝的办法 处置 ,养护期不少于 28天。
(7)防水混凝土的抗渗标号和强度等级必需 契合 设计门槛 和施工标准 的规则 ;防水混凝土浇水养护不得少于14昼夜;对防水混凝土的强度有疑心 时,可进行非破损检测。
(8)防水混凝土构造 粉刷前和填土前,必需 反省 防水混凝土的外观质量应契合 施工标准 的规则 ,否则应进行缺陷修整。验收合格后,办理荫蔽 工程验收签证。沥青胶结资料 防水层的质量必需 契合 设计门槛 和施工标准 的规则 。验收合格后,办理荫蔽 工程验收签证。
5.1.3混凝土工程质量监理
混凝土是由多种原资料 组成的复合资料 ,混凝土的功能 不只 与其组成的原资料 功能 有关,而且还与配合比特别是水灰比、外加剂的品种 和掺量,混
凝土的搅拌运输、成型、养护等要素 有关。在控制混凝上工程质量时,专业监理工程师要片面 思索 上述影响混凝土功能 的诸多要素 或环节,从组织上、技术上采取措施确保混凝土工程的质量。
1)、混凝土工程质量的事前监理
(1) 审核施工组织设计
① 要熟习 建筑总平面图和土建施工图,依据 工程的构造 特点和施工现场的详细 要求 ,审查施工组织设计有关混凝土工程所采取的组织措施和技术措施能否 合理。其中应特别留意 混凝土的消费 、保送 、浇筑顺序的设置。严冬、严冬 混凝土施工,以及大体积混凝土的浇筑,应专门制定施工方案,采取相应措施。
②若在施工现场拌制混凝土,应对混凝土搅拌站、水泥库、砂石堆场的布置通盘思索 ,砂石堆场应分隔,砂石相互不混杂;有一定的储藏 量,能保证混凝上连续消费 ;砂石进场、卸料与称量应较方便。
③若运用 商品混凝土,应选择运距不太远、有消费 答应 证的商品混凝土站。依据 施工门槛 提出在卸车地点的混凝土质量门槛 。
(2)混凝土消费 设备及施工机具进行反省
① 搅拌机的装备 应能满足混凝土浇筑量的需要且应有备用搅拌机,搅拌机的加水系统应精确 可*。
② 原资料 必需 过磅,计量安装 应校验正确。
③ 混凝土的程度 运输工具和垂直运输机械应满足混凝土浇筑数量的门槛 ,运转 应可*。振捣棒(器)功能 要可*。
④ 检测混凝上坍落度及制造 试块的试模要配套。
(3)对原资料 的监理
① 有关水泥、砂、石、外加剂、混凝土质量规范 、检验办法 和认可顺序 须依据 有关规则 不得运用 含有害矿物的骨料。
② 散装水泥要按种类 分类储存 ,袋装水泥要寄存 在离地面300mm2以上的木隔板上按种类 分批寄存 ;堆放高度不宜大高,要采取有效措施,防止 受潮结块。
③ 砂、石要按种类 、规格辨别 寄存 在不积水的平地上,防止 混入异物。
④ 外加剂要按不同种类 及各自的门槛 储存 ,防上掺混,并应留意 过时 外加剂的生效 难题 。拌制混凝土用水,应契合 相应的规范 。
(4)审查混凝上配合比
依据 构造 设计门槛 ,专业监理工程师反省 混凝土配合比能否 正确。
(5)签署混凝土浇捣令
总监理工程师在钢筋工程、模板工程、水、电、暖、通工程及混凝土浇筑预备 验收认可后签署浇捣令。
2)、混凝土施工进程 中的质量监理:
(1) 对混凝土拌制的反省
专业监理工程师对混凝土的拌制进程 要进行跟班反省 ,反省 内容有:
① 原资料 称量及加水量控制应精确 ;
② 加料顺序及搅拌时间应契合 标准 门槛 ;
③ 测量坍落度随机取样制造 试块。
(2)混凝土运输
若运用 商品混凝土,用混凝土搅拌车运输.在运输进程 中受时间和温度
要素 影响,混凝土和易性会降低。因而 在浇捣地点要测量坍落度。在和易性降低后要留意 混凝土浇筑振捣工艺,防止 呈现 蜂窝、孔洞等振捣不密实难题 。
混凝土从搅拌机中卸出到浇筑终了 的延续时间不得超越 标准 的规则 。
(3)混凝土的浇筑、接槎、振捣
① 混凝土的浇筑顺序和办法 事前 应缜密 思索 。关于 大体积、大面积混凝土的浇筑、分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣器要插进 到下一层。
② 浇筑竖向构造 要依据 构造 方式 采用串洞、开门孔洞等办法 ,保证混凝土浇筑中不发生离析,并保证各局部 浇筑密实。
③ 对配筋及预埋件多的地方要仔细 浇筑,把各处振捣密实,并防止 碰动钢筋及预埋件。
④ 要催促 承建商增强 管理,使操作工人严格依照 混凝土施工操作规程施工。
(4)混凝土的养护
催促 承建商派专人对混凝土进行养护。混凝土在浇筑后,要防止 受冻及温度急剧变化的有害影响,同时还要避免 在硬化进程 中受到冲击、振动及过早地加载。详细 地讲,在混凝土强度末到达 1.2N/mm2前不允许承建商在其上进行作业。
(5)混凝土质量的反省 和缺陷的修整
① 依据 混凝土试块强度断定 浇筑的混凝土能否 到达 设计门槛 的强度,对拆模后的混凝土构造 反省 其偏向 能否 超越 标准 门槛 ;
② 当发现混凝土构造 存在蜂窝、麻面、露筋甚至孔洞时,承建商不得自行修整,要做好详细记载 ,报请专业监理工程师反省 ,然后依据 缺陷的严重水平 ,区别看待 进行修整。关于 影响构造 功能 的缺陷,必需 会同设计单位共同研究处置 。
6.1.4钢筋工程质量监理
钢筋工程是钢筋混凝土构造 的筋骨。对钢筋工程的预验,就是要监视 承建商的资料 质量、钢筋加工到绑扎均要契合 设计图纸和施工标准 门槛 。
1)、熟习 构造 施工图,明白 设计钢筋的种类 、规格、绑扎门槛 以及构造 某些部位配筋的特殊处置 。有关配筋变化的图纸会审记载 和设计变更通知单,应及时在相应的构造 图上标明,防止 遗忘,形成 失误。掌握标准 中钢筋结构 措施的规则 。
2)、把好原资料 进场检验关
(1)钢筋的种类 要契合 设计门槛 ,进场的钢筋有出厂质量证明书和实验 报告单,钢筋外表 或每捆(盘)钢筋均应有标志。
(2)钢筋的功能 要契合 标准 门槛 。进场的钢筋应按炉(批)号及直径分批检验。按有关规范 的规则 取样,作物理力学功能 实验 。
(3)催促 承建商及时将验收合格的钢材运进钢筋堆场,堆放整齐,挂上标签,并采取有效措施,防止 钢筋锈蚀或油污。
3)、钢筋的下料、加工,应门槛 承包方的技术员对钢筋工进行详细的技术交底。监理工程师应对成型的钢筋进行反省 ,发现难题 ,及时通知承建商改进 。
4)、钢筋的焊接,专业监理工程师首先应反省 焊工的焊工考试合格证,在正式焊接前,必需 监视 焊工依据 现场施工要求 进行试焊,检验合格后方可同意 上岗。钢筋焊接接头应契合 标准 门槛 ,并依据 《钢筋焊接接头实验 办法 》的有关规则 ,抽取焊接接头的试样进行检验。
5)、钢筋绑扎进程 中,专业监理工程师应到现场跟班反省 ,发现难题 ,及时指出,令其纠正。钢筋绑扎终了 经承建商自检合格后填报钢筋工程荫蔽 验收单。
(1)专业监理工程师验收时,应对照构造 施工图反省 所绑扎钢筋的规格、数量、间距、长度、锚固长度、接头设置等等,能否 契合 设计门槛 及结构 措施;
(2)框架节点箍筋加密区的箍筋及粱上有集中荷载作用途 的附加吊筋或箍筋,不得漏放,具有双层配筋的厚板和墙板,应门槛 设置撑筋和拉钩。控制钢筋维护 层的垫块强度、厚度、地位 应契合 标准 门槛 。
6)、预埋件、预留孔洞的地位 应正确,固定可*,孔洞周边钢筋加固应契合 设计门槛 。
7)、钢筋不得恣意 代用。若要代用,必需 经设计单位赞同 ,办理变更手续。专业监理工程师据此验收钢筋。在浇筑混凝土时专业监理工程师应催促 承建商派专人担任 整理钢筋。
5.1.5卷材防水层工程质量监理
1)、卷材防水施工质量的事前监理
(l)反省 卷材防水所用的资料 能否 契合 设计门槛 和施工标准 的规则 ,并反省 合格证和实验 报告。
(2)铺贴卷材的基层外表 必需 结实 、枯燥 ,无起砂、空鼓景象 ;基层外表 应平整,基层与2m 直尺间的最大空隙不应超越 3mm,基层外表 应清洁洁净 ;阴阳角处均应做成圆弧形或钝角。
2)、卷材防水施工进程 中的质量监理
(1)跟班反省 防水资料 能否 契合 门槛 ,反省 冷底子油能否 契合 施工标准 的规则 。验收合格后,办理荫蔽 工程验收签证。
(2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件、阴阳角、转机 处等特殊部位细部做法的附加层,必需 契合 设计门槛 和施工标准 的规则 ,验收合格后办理荫蔽 工程验收签证。
(3)卷材防水层的铺贴办法 和搭接、收头必需 契合 施工标准 规则 。做到粘结结实 严密 ,接缝封严、无损伤、空鼓等缺陷。此外,还必需 保证铺贴厚度。卷材防水层与维护 层粘结结实 ,结合严密 、粘度平均 一致。
(4)卷材防水层验收合格后,办理荫蔽 工程验收签证。
3)、地下防水工程完工 验收时,承建商应提供以下材料
(1)地下防水工程定位放线测量记载 和验收签证;
(2)原资料 出厂质量证明文件、实验 报告和检验记载 、配合比通知单;
(3)施工进程 中严重 技术难题 的处置 记载 和工程变更记载
(4)荫蔽 工程验收记载 和分项工程质量检验评定表。
5.2汽机装置 工程
5.2.1汽轮发电机本体装置 工程
1.)建筑交接装置 汽轮发电机基础验收;
2).高压 缸与凝汽器衔接 (A.B);
3).发电机穿转子
4.) 汽机扣缸;
5).顶轴油压力调整
6.) 凝结水泵台板二次灌浆(A/B);
7).循环水泵台板二次灌浆(A/B)
8.)小机扣缸;
9) 主蒸汽管道水压实验 ;
10. )高压给水管道水压实验 ;
5.2.2汽机专业整套启动调试
1).汽门、调门严密性实验 ;
2).超速实验 ;
3.)真空严密性实验 ;
4.)甩负荷实验 。
5).桥式起重机负荷实验 ;
6.)凝结水泵启动(A/B);
7).循环水泵启动(A/B)
8).小机启动
9).高压 旁路调门实验
10).高压旁路调门实验
5.3电气装置 旁站点
5.3.1发电机交、直流耐压;反省 内容见DL/T5161.7-2002表2.1.2
5.3.2主变压器器身反省 反省 内容见DL/T5161.3-2002表1.0.3-1
5.3.3重要电动机抽芯 反省 面礼反省 内容见DL/T5161.3-2002表1.0.3-2
5.3.4蓄电池充、放电 反省 内容见DL/T5161.7-2002表2.1.2
5.3.5 主变反受压 反省 内容见DL/T5161.9-2002表3.0.3
5.3.6 6Kv厂用电受电
5.3.7 0.38KV厂用电受电
5.3.8 柴油发电机试运
5.3.9 6KV厂用电源切换
5.3.10全厂接地电阻测验
5.3.11发电机定子三相短路实验
5.4 锅炉专业施工装置 旁站点
5.4.1锅炉本体装置 :
1)钢架基础反省 及复测;
2)大板梁就位尺寸反省 ;
3)回转式空气预热器试运;
4)过热器蛇形管排组合后二次通球实验 ;
5)再热器管排二次通球;
6)省煤器管排二次通球实验 ;
7)锅炉全体 水压实验 ;
5.4.2锅炉机组除尘安装 :
1)电除尘钢构造 基础交接复测;
2电除尘振打及传动安装 试运;
5.4.3锅炉隶属 机械装置 :
1)磨煤机轴承部件装置 及试运;
2)各风机试运;
3)给煤机分部试运;
4)空气紧缩 机分部试运;
5.4.4全厂热力设备与管道保温、防腐:
1)高、中压缸主保温层敷设;
2)主循环水内壁防腐补漆。
5.4.5灰渣系统装置 :
1)空气紧缩 机分部试运;
2)双轴搅拌机分部试运;
3)捞渣机分部试运;
5.4.6全厂起重设备装置 :
1)磨煤机过轨吊荷载实验 ;
2)炉顶检修起吊设备荷载实验 ;
3)送风机区域起重设备荷载实验 ;
4)启动锅炉房起重设备荷载实验 ;
5)引风机起重设备荷载实验 ;
6)电除尘器起重设备荷载实验 ;
7)翻车机房电动双梁起重机荷载实验 ;
8)翻车机房电动葫芦荷载实验 ;
9)碎煤机室电动单梁起重机荷载实验 ;
10)T8转运站电动单梁起重机荷载实验 ;
11)T9转运站电动单梁起重机荷载实验 ;
12)T10转运站电动单梁起重机荷载实验 ;
13)T12AB皮带电动单梁起重机荷载实验 ;
14)T12CD皮带电动单梁起重机荷载实验 ;
15)推煤机库电动单梁起重机荷载实验 ;
16)电动给水泵组起重设备负载实验 ;
17)电动及汽动给水泵前置泵起重设备负载实验 ;
18)闭式循环热交流 器起重设备负载实验 ;
19)开、闭式循环冷交流 器起重设备负载实验 ;
20)除氧间起重设备负载实验 ;
21)地旁阀检修起重设备负载实验 ;
22)储氢站起重设备负载实验 ;
5.4.7锅炉燃油设备及管道装置 :
1)螺杆油泵分部试运;
2)离心供油泵分部试运;
3)污油泵分部试运;
5.4.8输煤设备装置 :
1)振动给煤机分部试运;
2)滚动筛煤机分部试运;
3)斗轮堆取料机分部试运;
4)入炉煤皮带秤及校验安装 试运;
5)入厂煤皮带秤试运;
6)皮带输煤机分部试运;
7)转运站除铁器试运;
8)碎煤机室除铁安装 装置 ;
9)输煤水力打扫 系统试运;
10)煤场喷淋系统试运;废水设备试运;
5.4.9 焊接工程:、首批的首只焊口旁站。
1)焊接工艺评定的审核:开工前专业监理工程师首先审核施工单位的焊接工艺评定能否 函盖施工单位合同范围内容;焊接作业指点 书内容与焊接工艺评定内容能否 契合 。
3)核对 焊接人员的焊工证件能否 有效,考试内容与施焊内容能否 一致;技术人员能否 对作业指点 书的内容进行了交底;
4)核对 焊机及计量仪表能否 契合 门槛 ;
5) 核对 焊接资料 合格证能否 完全 ,对合金焊材和母材要查光谱剖析 报告;
6)反省 焊口组装质量能否 契合 门槛 ;
7)热电偶固定方式能否 契合 门槛 ,热处置 工艺卡门槛 ;
8)反省 焊接工艺参数满足作业指点 书门槛 ,反省 层间温度能否 契合 门槛 ;
9)旁站点焊口检验结果能否 契合 门槛 。
5.4.10启动锅炉装置 :
1)锅炉水压实验 ;
2)风机分部试运;
3)给水泵分部试运;
6.4.11整组启动调试
1)平安 门校验;
2)膨胀反省 。
5.5热控施工装置 旁站点
5.5.1 DCS系统受电;
5.5.2 RB实验 ;这是关于 混凝土强度不够,旁站监理员的责任?急的解答。156
旁站是要监理签字的,准绳 上要跟踪作业,假如 不跟踪就签字,怎么保证质量怎么保证本人 不承担不利的责任呢133
请问你夜间旁站的时候有没有发现混凝土发生明显变化呢?比方 坍落度、颜色等。假如 发现了就应该马上指出并查找缘由 ,并及时汇报工程师,假如 没有做到这一步那你就承担少局部 的责任:即监管不力。假如 采取了措施,施工单位不听劝止 ,你又有详细记载 ,则不应该承担责任。187
旁站是监理控制质量重要环节,是发现难题 、处理 难题 的环节,过关旁站,及时发现施工工艺、施工操作能否 标准 ,施工自检能否 到位、现场质量管理能否 有效、工程实体质量能否 满足设计门槛 ,质量管理存在哪些单薄 环节等等,并采取有针对性的措施加以纠正,把质量缺陷、质量隐患消灭在萌芽形态 ,从而保证工程质量,所以这个环节是一个发现、纠正、改良 、提升 的进程 。关于 钢筋混凝土等荫蔽 工程,在进行监理旁站前,要把旁站时哪些该反省 的,哪些该控制的,哪些该留意 的,哪些该本人 去量一下或测一下的,哪些该要记载 的,旁站监理如何交接班等等一一搞清楚,或许 可以把每个关键工序的旁站门槛 列个表,便于对照落实。这样才能提升 监理巡视、旁站的效果,才能充沛 控制施工质量。不知底板混凝土浇筑是采用商品混凝土还是施工现场拌制的?施工现场拌制混凝土,旁站必需 常常 反省 混凝土各原资料 的种类 、规格、计量;混凝土水灰比及搅拌时间等能否 呈现 偏向 ;若采用商品混凝土,那配合比设计和现场塌落度能否 反省 过;严格说,旁站的时候是可以发现影响混凝土标号的难题 。混凝土标号出难题 监理有责任,是监管不力或渎职 ;但旁站监理并难免 除施工方应承担的主要责任。《建立 工程质量管理条例》对工程质量各方应承担的责任是很明白 的。
另试块检测不合格,可以采用其他办法 对混凝土强度等级检测;或请设计单位计算复核利用混凝土的后期强度可否满足运用 门槛 。这是关于 混凝土强度不够,旁站监理员的责任?急的解答。466
监理旁站混凝土浇筑的职责主要就是监视 施工单位能否 按门槛 对混凝土进行反省 验收(如反省 坍落度等);反省 施工单位能否 按规则 留取试块,包括取的组数、取的部位、取的机遇 (譬如能否 从混凝土罐车的中部取)和能否 正确制造 试件,养护试件;反省 施工单位混凝土浇筑能否 按浇筑方案执行。假如 你们这样做了,并有相应的记载 。那么混凝土试件不合格,监理没有什么责任。假如 没尽到上述职责,那就要承担责任。最少 是职业 忽略 、不仔细 。233
关键词:工程建立 旁站监理 标准 旁站监理记载 117
五十米深蓝
关注
沈磊
19:00-20:00 19:00-20:00 12月02日 19:00-20:00
监理考点精讲开班典礼
监理工程师
立即预约
安卓版
iPhone版
多个标签请以空格隔开!
