总包找监理见证取样水泥,沙子,石子,总包需要给监理什么材料 ?急急急谢谢大家
2019-12-18 15:41
1364浏览
8回答
总包找监理见证取样水泥,沙子,石子,总包需要给监理什么材料 ?急急急谢谢大家
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
做好的做法,那就是在商混采购合同里面明白 ,明白 施工方在根据 设计图纸门槛 商混站配送相应的商混之前,需通知监理单位,监理单位的取样见证人员及施工单位的取样人员一同 完成取样及见证等手续,并送达检测单位进行检测。商混到施工现场时,同时也需要监理单位人员在场见证取样做砼试块。24
目 录 一、工程概略 二、评价 根据 三、施工质量控制状况 四、工程质量验收划分五、施工单位反省 评定结果六、工程质量验收组织状况 七、工程质量验收及评定意见 一、 工程概略 1、本工程为南方商务广场(莲花国际商务广场),位于上海市闵行区沪闵路7860号,为大型综合商务、办公楼建筑项目,占地面积23164平方米,总建筑面积为94857.86平方米,其中地下二层(地下一层为商业,地下二层为车库),建筑面积34861.4平方米,地上建筑面积59996.46平方米,由三层,部分 四层的商业裙房和三栋办公楼(1#、2#主楼15层,3#主楼10层)组成,办公楼建筑高度60.0米,商业裙房建筑高度21.6米。本次工程质量评价 内容为: 1#、2#、3#三栋主楼玻璃幕墙;裙房金属字体幕墙工程;1#、2#楼建筑顶标高为60.9米;3#楼建筑顶标高为58.0米。其中1#楼玻璃幕墙面积3658.54㎡、铝板幕墙面积1025.22㎡、百叶面积247.5㎡、屋顶玻璃栏板面积126.94㎡;2#楼玻璃幕墙面积3658.54㎡、铝板幕墙面积1025.22㎡、百叶面积247.5㎡、屋顶玻璃栏板面积126.94㎡;3#楼玻璃幕墙面积3395.52㎡、、铝板幕墙面积1188.19㎡、百叶面积304.87㎡、屋顶玻璃栏板面积503.9㎡;裙房金属字体幕墙面积1522㎡,玻璃幕墙750㎡以上算计 总面积为17780㎡.2、参建单位:建立 单位:上海XXXXXXXX有限公司建筑设计单位:上海XXXX建筑设计有限公司幕墙设计单位:上海XXXX幕墙有限公司技术部监理单位:XXXXXX工程参谋 (上海)有限公司施工总包单位:上海XXXX建立 (集团)有限公司幕墙施工单位:上海XXXX幕墙有限公司3、工程概述:本项目外装饰幕墙工程主要包括框架式全明框玻璃幕墙、框架式竖明横隐玻璃幕墙、铝单板幕墙、顶层点式栏板、百叶等工程;裙房金属字体幕墙。1、点距压块式竖明横隐玻璃幕墙系统:1)、散布 :主楼外立面(竖向明框盖板突出玻璃面300㎜)2)、主材:面板采用中空双钢化LOW-E玻璃(6㎜+12A+6㎜),层间梁部位采用6㎜单片钢化玻璃内衬复合铝板处置 ;其中1#、2#楼采用130系列明框铝合金龙骨、3#楼采用160系列明框铝合金龙骨。3)、系统:采用构件式玻璃幕墙系统,玻璃面板过关硅酮构造 密封胶固定在程度 方向铝合金小框上,程度 方向定距压块装置 结构 体系是过关间距不大于300㎜的铝合金压块压住铝合金玻璃小框,从而到达 把玻璃固定在幕墙龙骨上,竖向玻璃过关密封条直接镶嵌在幕墙立柱中。这套装置 结构 体系的玻璃面板及玻璃小框周围 处于活动形态 ,具有很好的顺应 平面内变形才能 。2、框架式明框玻璃幕墙系统1)、散布 :主楼外立面2)、主材:面板采用中空双钢化LOW-E(6㎜+12A+6㎜),层间梁部位采用3㎜厚氟碳铝单板处置 ;其中1#、2#楼采用130系列明框铝合金龙骨、3#楼采用160系列明框铝合金龙骨。3)、系统:采用构件式玻璃幕墙系统,玻璃面板过关密封胶条直接镶嵌在幕墙立柱与横梁上,这套装置 结构 体系的玻璃面板周围 处于活动形态 ,具有很好的顺应 平面内变形的才能 。3、点式玻璃栏板系统(装饰构架)1)、散布 :主楼楼顶2)、主材:面板采用通明 钢化夹胶玻璃(8㎜+1.14PVB+8㎜),钢方管骨架(外表 氟碳喷涂处置 )。3)、系统:采用钢构造 点式玻璃幕墙系统,玻璃面板不锈钢爪件固定在竖向钢立柱上。4、幕墙保温、防火措施在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.80m的不熄灭 体裙墙,不熄灭 实体裙墙采用密度不小于80㎏/m、厚度不小于100㎜的防火岩棉,外包1.5㎜镀锌钢板。同时建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙须用防火封堵严实。5、幕墙的防雷措施幕墙防雷体系主要由一张每一小分格尺寸不超越 10m×10m的防雷网组成。幕墙的铝合金立柱、主龙骨构架在不小于10m的范围内有一根柱采用柔性铜导线上下连通,柔性铜导线将立柱、主龙骨构架预埋在构造 中的幕墙防雷铁件系统牢靠 衔接 (铜质导线截面积不小于25m㎡)。 二、工程质量评价 根据 1、《建立 工程监理标准 》GB50139-20002、《建立 工程项目管理标准 》GB/T503208-20013、《建筑工程施工质量统一验收规范 》GB20300-20014、《建筑装饰装修工程施工质量验收标准 》GB50210-20015、施工图纸及设计变更图纸6、施工组织设计7、国家和上海市有关文件、规程、规则 等三、施工质量控制状况 本工程从2019年10月15日开始施工,至2019年7月底完成。1、承担建筑幕墙设计的单位具有 相应的资质,本工程幕墙均有幕墙工程的施工图纸、构造 计算书、设计阐明 及其他设计文件;有建筑设计单位对幕墙工程设计确实 认文件;有幕墙工程施工图纸审图报告,设计契合 环保、节能等相关规则 。2、施工单位编制了施工组织设计并经过审查同意 。施工单位能按有关的施工工艺规范 和审定的施工技术方案施工,并树立 了质量管理体系,对施工全进程 实行质量控制,承担幕墙进程 施工的人员具有 相应的岗位资格证书。设计所用资料 契合 国家有关建筑装饰装修有害物质限量规范 的规则 ,一切 资料 进场时都对种类 、规格、外观、尺寸进行验收,资料 包装完好,均有产品合格证、质保书及相关功能 检测报告,承担资料 检测的单位具有 相应的资质。3、在施工进程 中,现场监理对有关的施工工序都进行跟踪旁站,发现难题 及时提出。施工单位可以 依照 设计图纸和施工标准 的门槛 进行施工,对各分项工程的施工可以 严格把关,有自检、互检制度和专职质量监视 员担任 各项反省 职业 ;荫蔽 工程验收手续基本上与施工进度同步,荫蔽 验收材料 基本完全 。4、幕墙所采用的硅酮构造 密封胶,监理均已现场均已现场见证取样送指定检测机构检测,所出具的硅酮构造 胶相容性和剥离性实验 报告,检测结果均合格。幕墙抗风压功能 、空气浸透 功能 、雨水浸透 功能 及平面变形功能 检测合格。为后置埋件种植的化学螺栓拉拔强度检测由具有检测资质的检测单位进行现场化学螺栓拉拔实验 ,监理对整个实验 进程 进行了旁站,检测结果合格。幕墙及其衔接 件具有足够的承载力、刚度和相关于 主体构造 的位移才能 。幕墙构架立柱的链接金属角码与其他衔接 件均采用螺栓链接,并且有防松动措施。5、幕墙与主体构造 衔接 的各种埋件,其数量、规格、地位 和防腐处置 均契合 设计门槛 ,装置 结实 ,各种衔接 件、紧固件的螺栓均有防松动措施,焊接衔接 均契合 设计门槛 和焊接标准 的规则 。幕墙的金属框架与主体构造 埋件的衔接 ,立柱与横梁的衔接 均契合 设计门槛 ,装置 结实 。立柱均采用螺栓与角码衔接 ,螺栓直径均不小于10㎜,不同金属资料 接触时均采用绝缘垫片分隔。金属框架和衔接 件的防腐处置 均契合 设计门槛 。玻璃幕墙的防雷安装 与主体构造 的防雷安装 衔接 牢靠 。四、 工程质量验收划分幕墙分部划分为主楼、裙房分项工程;总共划分为38个检验批。五、 施工单位反省 评定结果施工单位对幕墙工程自评质量等级合格。六、 工程质量中间验收组织状况 在幕墙分项工程竣工 后,由监理单位组织,建立 单位工程项目担任 人、设计单位工程项目担任 人、监理单位总监理工师和施工单位项目担任 人和技术、质量担任 人等组成验收小组。对该子分部工程进行了验收,验收结果:施工质量契合 设计及标准 门槛 。七、工程质量评价 意见该幕墙工程所用资料 的种类 、规格和质量等契合 设计门槛 和国家现行规范 的规则 。防雷安装 测验 记载 真实、材料 完好 ;荫蔽 工程验收记载 和施工记载 基本完全 ,施工监理对资料 ,资保材料 进行了反省 ,材料 基本完全 。监理根据 (GB50300-2001、GB50201-2001)规范 ,评定本分项工程质量:合格,报上海市闵行区质监站备案。 XXXXXX工程参谋 (上海)有限公司 XXXXXXX工程监理项目部 2019年8月这是关于 总包找监理见证取样水泥,沙子,石子,总包需要给监理什么材料 ?急急急谢谢大家的解答。5
建筑主要施工资料 都要。比方 :水泥,钢筋,商品混凝土,砖,石子沙也要送实验室做配合比的,其他保温节能资料 有特殊门槛 的也要。防火门也要送检验。4
水泥超越 三个月要做复试,看水泥的出场时间、石头沙子不必 复试,。配比方 果沙子石子水泥规格变了,就要重新做,还有强度C20变C30了,混泥土强度变了。也要重新去实验室做配比。钢筋进场了,就要见证取样。看你进场的数量。而取样。看标准 上有取样的数量和种类 16
水泥、砂石、钢筋均需复试,对同一水泥厂消费 同期出厂的同种类 、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批罐装的总量不超越 500t,袋装不得超越 200t。砂以同一产地、同一规格每400m³或600t为一验收批,缺乏 400m³或600t也按一批计。石子以同一产地、同一规格每400m³或600t为一验收批,缺乏 400m³或600t也按一批计。每一验收批取样一组。钢筋按同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货形态 ,每60t为一验收批,缺乏 60t也按一批计。
在施工进程 中,资料 不变的状况 下配合比通常 3个月做一次,施工进程 中,需依据 砂的含水量,调整为施工配合比运用 。5
黄沙、石子供给 商通常 都不提供检验报告、合格证,只需 在现场按批量做资料 抽样复试,然后拿报告给监理, 水泥供给 商会提供产品“三证”给你,按正常资料 报验手续报监理就可以,异样 要按批量进行资料 抽样复试。水泥砂浆要做配合比实验 11
建筑工程施工质量验收标准 第一章建筑工程施工质量验收统一规范 一、总则1、增强 建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制定 本规范 。2、本规范 适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收标准 的统一原则 。3、本规范 根据 现行国家有关工程质量的法律、法规、管理规范 和有关技术规范 编制。建筑工程各专业工程施工质量验收标准 必需 与本规范 配全运用 。二、术语1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和隶属 构筑物设备 所进行的规划、勘察、设计和施工、完工 等各项技术职业 和完成的工程实体。2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关规范 规则 或合同商定 的门槛 包括其在平安 、运用 功用 及其在耐久功能 、环境维护 等方面一切 明显和隐含才能 的特性总和。3、验收:建筑工程在施工单位自行质量反省 评定的基础上,参与建立 活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,依据 相关规范 以书面方式 对工程质量到达 合格与否做出确认。4、进场验收:对进入施工现场的资料 、构配件、设备等按相关规范 规则 门槛 进行检验,对产品到达 合格与否做出确认。5、检验批:按同一的消费 要求 或按规则 的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。6、检验:对检验项目中的功能 进生量测、反省 、实验 等,并将结果与规范 规则 门槛 进行比较,以确定第项功能 能否 合格所进行的活动。7、见证取样检测:在监理单位或建立 单位监视 下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具有 相应资质的检测单位所进行的检测。8、交接检验:由施工的承接方与完成方经单方 反省 并对可否继续施工做出确认的活动。9、主控项目:建筑工程中的对平安 、卫生、环境维护 和大众 利益起决议 性作用的检验项目。10、通常 项目:除主控项目以外的检验项目。11、抽样检验:依照 规则 的抽样方案,随机地从进场的资料 、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。12、抽样办法 :依据 检验项目的特性所确定的抽样数量和办法 。13、计数检验:在抽样的样本中,记载 第一个体有某和属性或计算第一个体中的缺陷数目的反省 办法 。14、计量检验:在抽样的样本中,对每一个体测量其某个定量特性的反省 办法 。15、观感质量:过关察看 和必要的量测所反映的工程外在质量。16、返修:对工程不契合 规范 规则 的部位采取整修等措施。17、返工:对不合格的工程部们采取的重新制造 ,重新施工等措施。三、基本规则 1、施工现场质量管理应有相应的施工技术规范 ,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量程度 评定考核制度。施工现场质量管理可按本规范 的门槛 进行,施工现场质量管理反省 记载 开工日期:工程称号 施工答应 证(开工证)建立 单位项目担任 人设计单位项目担任 人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术担任 人序号项目内容1现场质量管理制度2质量责任制度3主要专业工种操作上岗证书4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查状况 6地质勘察材料 7施工组织设计、施工方案及审批8施工技术规范 9工程质量检验制度10搅拌站及计量设置11现场设备寄存 与管理12反省 结论:总监理工程师(建立 单位项目担任 人)年月日2、建筑工程应按下例规则 进行施工质量控制:A、建筑工程采用的主要资料 、半成品、成品、建筑构配件、用具 和设备应进行现场验收。凡触及 平安 、功用 的有关产品,就按各专业工程质量验收标准 规则 进行复验,并应经监理工程(建立 单位技术担任 人)反省 认可。B、各工序应按施工技术规范 进行质量控制,每道工序完成后,应进行反省 。C、相关各专业工种之间,应进行交接检验,并构成 记载 。未经监理工程(建立 单位技术担任 人)反省 认可,不得进行下道工序施工。3、建筑工程施工质量应按下列门槛 进行验收A、建筑工程施工质量应契合 本规范 和相关专业验收标准 的规则 。B、建筑工程施工应契合 工程勘察,设计文件的门槛 。C、参与 工程施工质量验收的各方人员应具有 规则 的资格。D、工程质量的验收均应在施工单位自行反省 评定的基础上进行。E、荫蔽 工程在荫蔽 前应由施工单位通知有关单位进行验收,关应构成 验收文件。F、触及 构造 平安 的试块、试件以及有关资料 ,应按规则 进行见证取样G、检验批的质量应按主控项目和通常 项目验收。H、对触及 构造 平安 和运用 功用 的重要分部工程应进行抽样检测。I、承担见证取样检测及有关构造 平安 检测的单位应具有相应资质。J、工程的观感质量应由验收人员过关现场反省 ,并应共同确认。4、检验批的质量检验,应依据 检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择:A、计量、计数或计量计数等抽样方案。B、一次、二次或屡次 抽样方案。C、依据 消费 连续性和消费 控制固定 性格 况,尚可采用调整型抽样方案。D、对重要的检验项目当可采用简易疾速 的检验办法 时,可选用全数检验方案。E、经实际操作 检验有效的抽样方案。5、在制定检验批的抽样方案时,对消费 方风险(或错判概率)和运用 方风险(或漏判率)可按下列规则 采取:A、主控项目:对应天合格质量程度 的α和β均不宜超越 5﹪。B、通常 项目:对应于合格质量程度 的α不宜超越 5﹪,β还宜超越 10﹪。四、建筑工质量验收的划分1、建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程,分部(子分部)工程、分项工程和检验批。2、单位工程的划分应按下列准绳 确定:A、具有 独立施工要求 并能构成 独立运用 功用 的建筑物及构筑物为一个单位工程。B、建筑规模较大的单位工程,可将其能构成 独立运用 功用 的分为一个子单位工程。3、分部工程的划分应按下列准绳 确定A、分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。B、当分部工程较大或较复杂时,可按资料 品种 、施工特点、施工顺序 、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。4、分项工程应按主要工种、资料 、施工工艺、设备类别等进行划分。建筑工程的分部(子分部)工程、分项工程可按止表划分序号分部工程子分部工程分项地基础与基础无支护土方土方开挖、土方回填有支护土方排桩、降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑地基处置 灰土地基、砂和砂石地基、碎砖三合土地基、土工合成资料 地基、粉煤灰地基、重锤夯实地基、强夯地基、振冲地基、砂桩地基、预压地基、高压放射 注浆地基、土和灰土挤密桩地基,注浆地基、水泥粉煤灰碎石桩地基、夯实水泥土地基桩基锚杆静压桩及静力压桩、预应力离心管桩、钢筋混凝土预制桩、钢桩、混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注)地下防水防水混凝土,水泥砂浆防水层、卷材防水层、涂料防水层、金属板防水层、塑料板防水层、细部结构 、喷锚支护、复合式衬砌、地下连续墙,盾构法隧道、渗排水、盲沟排水、隧道、坑道排水、预注浆、后注浆、衬砌裂痕 注浆混凝土基础模板、钢筋、混凝土、后浇带混凝土、混凝土构造 缝处置 砌体基础砖砌体、混凝土砌块砌体,配筋砌体、石砌体劲钢(管)混凝土劲钢(管)焊接,劲钢(管)与钢筋的衔接 、混凝土钢构造 焊接钢构造 、栓接钢构造 ,钢构造 制造 ,钢构造 装置 ,钢构造 涂装2主体构造 混凝土构造 模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇构造 、拆卸 式构造 劲钢(管)混凝土构造 劲钢(管)焊接、螺栓衔接 ,劲钢(管)与钢筋的衔接 ,劲钢(管)制造 、装置 ,混凝土砌体构造 砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体,石砌体,填充墙砌体,配筋压砖砌体钢筋构造 钢构造 焊接,紧固件衔接 ,钢零部件加工,单层钢构造 装置 ,多层及高层钢构造 装置 ,钢构造 涂装,钢构组装,钢构件预拼装,钢网架构造 装置 ,压型金属板木构造 方木和原木构造 ,胶合木构造 ,轻型木构造 ,木构件防护网架和索膜构造 网架制造 ,网架装置 ,索膜装置 ,网架防火,防腐涂料3建筑装饰装修地面全体 面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂将面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)屑面层,不发为(防爆的)面层;板块面层,基层,砖面层(陶瓷锦砖,缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层),大理石面层和花岗石面层,预制板块面层(预制水泥混凝土、水磨石板块面层),料石面层(条石、块石面层),塑料板面层,活动地板面层,地毯面层,木竹面层,基层,实木地板面层(条材、块材面层),实木复合地板面层(强化)复合地板面层(条材面层),竹抹灰通常 抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝门窗木门窗制造 与装置 ,金属门窗装置 ,塑料门窗装置 ,特种门装置 ,门窗玻璃装置 吊顶暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶轻质隔墙板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙饰面板(砖)饰面板装置 ,饰面压粘贴幕墙玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙涂饰水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰裱糊与软包裱糊、软包细部橱柜制造 与装置 ,窗帘盒、窗台板和暖气罩制造 与装置 ,门窗套制造 与装置 ,护栏和扶行制造 与装置 ,花饰制造 与装置 4建筑屋面卷材防水屋面保温层、找平层、卷材防水层、细部结构 涂膜防水屋面保温层,找平层,涂膜防水层,细部结构 刚性防水屋面细石混凝土防水层,密封资料 嵌缝,细部结构 瓦屋面平瓦屋面、油毡瓦屋面,金属板屋面,细部结构 隔热屋面架空屋面,蓄水屋面,种植层面5、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可依据 施工及质量控制和专业验收需要按楼层,施工段,变形缝等进行划分。6、室外工程可依据 专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程五、建筑工程质量验收1、检验批合格质量应契合 下列规则 A、主控项目和通常 项目的质量经抽样检验合格B、具有完好 的施工操作根据 ,质量反省 记载 。2、分项工程质量验收合格应契合 下列规则 A、分项工程所含的检验批均应契合 合格质量的规则 。B、分项工程所含的检验批的质量验收记载 应完好 。3、分部(子分部)工程质量验收合格契合 下列规则 :A、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。B、质量控制材料 应完好 C、地基与基础、主体构造 和设备装置 等分部工程有关平安 及功用 的检验和抽样检测结果应契合 有关规则 。D、观感质量验收应契合 门槛 。4、单位(子单位)工程质量验收合格契合 下列规则 A、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。B、质量控制材料 应完好 C、单位(子单位)工程所含分部工程有关平安 和功用 的检测材料 应完好 D、主要功用 项目的抽查结果应契合 相关专业质量验收标准 的规则 。E、观感质量验收应契合 门槛 。5、建筑工程质量验收记载 应契合 下列规则 :A、检验批质量验收、分项工程质量验收、分部(子分部)工程质量验收、单位(子单位)工程质量验收,质量控制材料 核对 ,平安 和功用 检验材料 核对 及主要功用 抽查记载 ,观感质量反省 的规范 。6、当建筑工程质量不契合 门槛 时,应按下列规则 进行处置 :A、经返工重做或理换用具 、设备的检验批,应重新进行验收B、经有资质的检测单位检测鉴定可以 到达 设计门槛 的检验批、应予以验收C、经有资质的检测单位检测鉴定过不设计门槛 、但经原设计单位核算认可可以 满足构造 平安 生运用 功用 的检验批,可予以验收D、经返修或加固处置 的分项、分部工程,虽然改动 外形尺寸但仍能满足平安 运用 门槛 ,可按技术处置 方案和协商文件进行验收。7、过关返修或加固处置 仍不能满足平安 运用 门槛 的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收六、建筑工程质量验收顺序 和组织1、检验批及分项工程应由监理工程师(建立 单位项目担任 技术担任 人)组织施工单位项目专业质量(技术)担任 人等进行验收。2、分部工程应总监理工程(建立 单位项目担任 人)组织施工单位项目担任 人和技术、质量担任 人等进行验收,地基与基础、主体构造 分部工程的勘察、设计单位程项目担任 人和施工单位技术、质量部门担任 人也应参与 相关分部工程验收。3、单位工程竣工 后,施工单位应自行组织有关人员进行反省 评定,并向建立 单位提交工程验收报告。4、建立 单位收到工程验收报告后,应建立 单位(项目)担任 人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)担任 人进行单位(子单位)工程验收。5、单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程项目应按本规范 规则 的顺序 反省 评定,总包单位应派人参与 ,分包工程完成后,应将工程有关材料 交总包单位。6、当参与 验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建立 行政主管部门或工程质量监视 机构协调处置 。7、单位工程质量验收合格后,建立 单位应在规则 时间内将工程完工 报告和有关文件,报建立 行政管理部门备案。附录C室外工程划分1、室外单位(子单位)工程和分部工程按本表划分室外工程划分单位工程子单位工程分部(子分部)工程室外建筑环境隶属 建筑车棚,围墙,大门,挡土墙,渣滓 搜集 站室外环境建筑小品,路途 ,亭台,连廊,花坛,场坪绿化室外装置 给排水与采暖室外给水系统,室外排水系统,室外供热系统电气室外供电系统,室外照明系统本规范 用词阐明 一、执行规范 条文时,门槛 严格水平 不同的用词阐明 如下,以便在执行中区别看待 。1、表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必需 ”,背面 词采用“严禁”2、表示严格,在正常状况 下均应这样做的:正面词采用“应”,背面 词采用“不应或不得”3、表示允许稍有选择,在要求 答应 时首先这样做的:正面词采用“宜”或“可”,背面 词采用“不宜”,表示有选择,在一定要求 下可以这样做的,采用“可”。二、条文中必需 按指定的规范 、标准 或其他有关规则 执行时,写法为“应按……执行”或“应契合 ……..门槛 ”。第二章建筑工程施工质量验收统一规范 一、总则1、本条是编制统一规范 和建筑工程质量工程质量验收标准 系列规范 的主旨 。仅限于施工质量的验收,设计和运用 中的质量难题 不属于本规范 的范围 。本次编制是交有关建筑工程的施工及验收标准 和其工程质量检验评定规范 兼并 ,组成新的工程质量验收标准 体系,实践 上是重新树立 一个技术规范 体系,以统一建筑工程质量的验收办法 ,顺序 和质量目标 。修订中坚持了“验评别离 、强化验收、完善手段、进程 控制”的指点 思想。2本规范 的内容有两局部 ,第一局部 规则 了房屋建筑各专业工程施工质量验收标准 编制的统一原则 ,为了统一房屋工程各专业施工质量验收标准 的编制,对检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程的划分、质量目标 的设置和门槛 、验收顺序 与组织都提出了准绳 的门槛 ,以指点 本系列规范 各验收标准 的编制,掌握内容的繁简,质量目标 的多少,宽严水平 等,使其可以 比较协调。第二局部 是直接规则 了单位工程的验收,从单位工程的划分和组成,质量目标 的设置,到验收顺序 都做了详细 规则 。3、本规范 的编制根据 ,主工是《中华人民共和国建筑法》、《建立 工程质量管理条例》、《建筑构造 牢靠 度设计统一规范 》及其他有关设计标准 的规则 等。同时,本规范 强调本系列各专业验收标准 必需 与本规范 配套运用 。另外,本规范 标准 体系的落实和执行,还需要有关规范 的支持,其支持体系如下图工程质量验收标准 支持体系表示 图。统一标规范 及各专业工程施工质量验收标准 施工工艺检测办法 规范 评优规范 工法、操作规程职业 规范 基本实验 现场检测建筑优秀 工程评优规范 工艺规范 企业规范 管理规范 办法 规范 办法 规范 二、术语本章中给出的17个术语,是本规范 有关章节中所援用 ,除本规范 运用 外,还可做为建筑工程各专业施工质量验收标准 援用 的根据 。三、基本规则 1、本条规则 了建筑工程施工单位应树立 必要的质量责任制度,对建立 工程施工的质量管理体系提出了较片面 的门槛 ,建筑工程的质量控制应为全进程 的控制。这是关于 总包找监理见证取样水泥,沙子,石子,总包需要给监理什么材料 ?急急急谢谢大家的解答。6