水泥搅拌桩施工无资质监理通知单怎么发

2019-12-18 15:53 2929浏览 8回答
水泥搅拌桩施工无资质监理通知单怎么发

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
二级消防员
1楼 · 2019-12-18 16:18.采纳回答

上报材料 主要有:

水泥质量方面的证明,检测或检验报告

施工设备状况 报告,

试桩报告

人员装备 状况 ,

施工方案或组织设计

质量平安 控制管理方法 细则

桩位编号

测量定位

其它监理以为 的要报的材料

等等

可同时报,也可几项或一项的报。要与监理沟通

监理要监理的内容

按施工方报上来的施工方案写监理细则

并按监理细则进行即可。

主要有:原资料 质量

施工工艺,作业人员,设备,则控制方法 ,控制措施能否 按施工方案落实了16

翱翔
2楼-- · 2019-12-18 16:31

这个无所谓吧,你们没有质量监视 部门吗?以他们认可的或发的表格为准。我们工地填的很复杂 如提升速度 水泥用量 你就参照标准 依据 主控项目 和通常 项目把表格改一改 或许 上网直接搜个不太费事 的表格 这个没有确定的规范 还是以监理 、业主 质量监视 站 认可的表格为准。4

Leslie爱你
3楼-- · 2019-12-18 16:28

1、水泥土搅拌桩适用于处置 正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无地下水的饱和松懈 砂土等地基。当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法。5

学到头秃
4楼-- · 2019-12-18 16:16

水泥搅拌桩的施工工艺流程

水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,过关特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强迫 拌和,使软土硬结而提升 地基强度。这种办法 适用于处置 处置 淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土,处置 效果明显 ,处置 后可很快投入运用 。

1、施工预备

1.1搅拌桩施工场地应事前 平整,肃清 桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活渣滓 等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。

1.2水泥搅拌桩应采用合格的R32.5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。运用 前,承包人应将水泥的样品送中心实验 室或监理工程师指定的实验 室检验。

1.3水泥搅拌桩施工机械应装备 电脑记载 仪及打印设备,以便理解 和控制水泥浆用量及喷浆平均 水平 。监理工程师每天搜集 电脑记载 一次。

1.4水泥搅拌桩施工机械必需 具有 良好及固定 的功能 ,一切 钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织反省 验收合格后方可开钻。

2、施工工艺流程

桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→翻开 高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至职业 基准面以下0.3m→反复 搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩完毕 →施工下一根桩。

3、施工控制

3.1水泥搅拌桩开钻之前,使用 水清洗整个管道并检验管道中有无梗塞 景象 ,待水排尽后方可下钻。

3.2为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足标准 门槛 ,在主机上悬挂一吊锤,过关控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。

3.3对每根成型的搅拌桩质量反省 重点是水泥用量、水泥浆拌制的罐数、压浆进程 中能否 有断浆景象 、喷浆搅拌提升时间以及复搅次数。

3.4为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量到达 设计门槛 ,每台机械均应装备 电脑记载 仪。同时现场应装备 水泥浆比重测定仪,以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比能否 满足设计门槛 。

3.5水泥搅拌配合比:水灰比0.45~0.50、水泥掺量12%、每米掺灰量46.25kg、高效减水剂0.5%。

3.6水泥搅拌桩施工采用二喷四搅工艺。第一次下钻时为防止 堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一概 采用低等 操作,复搅时可提升 一个档位。每根桩的正常成桩时间应不少于40分钟,喷浆压力不小于0.4MPa。

3.7为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提进程 中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。

3.8 在搅拌桩施工进程 中采用"叶缘喷浆"的搅拌头。这种搅拌头的喷浆口位于搅拌叶片的最外缘,当浆液离去 叶片向桩体中心环状空间运移时,随着叶片的转动和切削,浆液能较平均 地散布在桩体中的土中。临时 运用 证明,"叶缘喷浆"搅拌头能较好地处理 喷浆中的搅拌不均难题 。

3.9 施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业,不得间断 喷浆。严禁在尚未喷浆的状况 下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg。若储浆量小于上述分量 时,不得进行下一根桩的施工。

3.10施工中发现喷浆量缺乏 ,应按监理工程师门槛 整桩复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量。如遇停电、机械毛病 缘由 ,喷浆间断 时应及时记载 间断 深度。在12小时内采取补喷处置 措施,并将补喷状况 填报于施工记载 内。补喷堆叠 段应大于100cm,超越 12小时应采取补桩措施。

3.11 现场施工人员仔细 填写施工原始记载 ,记载 内容应包括:a施工桩号、施工日期、天气状况 ;b喷浆深度、停浆标高;c灰浆泵压力、管道压力;d钻机转速;f钻进速度、提升速度;g浆液流量;h每米喷浆量和外掺剂用量;i复搅深度。这是关于 水泥搅拌桩施工无资质监理通知单怎么发的解答。10

龚廷万
5楼-- · 2019-12-18 16:16

填写办法 :

混凝土施工进程 中应抽查粗、细骨料的含水率、混凝土施工配合比、坍落度。并应重点反省 施工缝的留置及处置 状况 、混凝土的养护办法 及养护时间、混凝土试块的留置组数等,构成 混凝土施工记载 。

混凝土消费 前,应由有资质的实验 室出具配合比实验 报告。施工中应以实验 室配合比为根据 ,反省 施工所运用 资料 能否 与配合比实验 指定资料 相一致。但施工中不应直接运用 实验 室配合比,因施工现场砂石均含水,而实验 室砂石不含水,故应测定现场骨料含水率,将实验 室配合比换算为施工配合比。砂石含水率应每职业 班反省 一次。

掺外加剂的预拌混凝土可不受此表限制。但应契合 相关标准 的规则 。

混凝土施工缝不应随意留置,其地位 应事前 在施工技术方案中确定。确定施工缝地位 的准绳 为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础,准绳 上不应留置施工缝;当必需 留置时,应契合 设计门槛 并按施工技术方案执行。当因停电等缘由 形成 混凝土已初凝时,则应在继续浇筑混凝土前,依照 施工技术方案对混凝土接槎的门槛 进行处置 ,使新旧混凝土结合严密 ,保证混凝土构造 的全体 性。3

Mr-HH
6楼-- · 2019-12-18 16:08

水泥搅拌桩桩身质量至多 包括3个方面:桩体强度、搅拌平均 性和桩身长度。

1.1挖桩反省 法

挖桩反省 法是目前软基设计标准 规则 的办法 ,挖桩反省 主要检查 桩的成型状况 ,鉴定外观方面:桩体能否 圆匀,有无缩颈和回陷景象 ;搅拌能否 平均 ,凝体有无松懈 ;群桩桩顶能否 平齐,间距能否 平均 。同时可辨别 在桩顶以下50、150cm等部位砍取足尺桩头,进行无侧限抗压强度实验 。

1.2轻便触探仪触探法

运用 轻便动力触探法检测粉喷桩时应留意 :①探测深度不能超越 4in;②触探点不能在桩中心地位 ,通常 定在距桩中心2/5桩径处,以避开桩中心水泥含量中偏少、强度低的喷灰搅拌盲区,以使触探具有代表性;③触探时触探仪的穿心杆一定要坚持 垂直。

1.3静力触探法和标贯法检测

已有人采用SPT法结合钻孔取芯对不同龄期、不同的掺入比要求 下,对多根水泥搅拌桩进行过对比实验 。依据 静力触探比贯入阻力PS和标贯击数N与钻孔取芯无侧限抗压强度QU测验 结果,采用数理统计办法 提出以下统计关系:静力触探比贯入阻力PS与无侧限抗压强度QU之间关系

QU=39.3+4.17P(7d龄期)标贯击数N与无侧限抗压强度QU之间关系QU=17.85+6.8N2≤N63.5≤18(7d龄期)QU=268.4+10.6N16≤N63.5≤30(28d龄期)

随着龄期的增长,桩身强度逐步 提升 因而 静力触探法宜在成桩后近期内进行。该办法 有直、疾速 的特点,但无论在理论上还是实际操作 上还需要作深化 讨论 ,对测验 设备也须作进一步改良 和完善。因而 ,没有将该法列为水泥搅拌桩的质量检测办法 。

1.4动测法

主要是指小应变化 测法,它是基于一维动摇 理论,利用弹性波的传达 规律来剖析 桩身完好 性。

1.5钻孔取芯法

是目前常用的办法 ,测定结果能较好地反映粉喷桩的全体 质量。

1.5.1钻机的影响,检测前期(14d)选择钻机时由于搅拌桩强度较低,应选用立轴最大钻压比较小的钻机型(如XY一1型钻探机)钻取。在一定龄期(28d)后检测时,强度小的桩体钻探可以施加大的钻压钻探,强度大的桩体应施加小的压力来钻探防止 压碎桩体而取不出完好 的芯样。

1.5.2钻探人员的技术程度 影响,操作程度 的好坏直接影响搅拌桩钻出芯样的无侧限抗压强度的大小。

1.5.3不同钻头影响,钻头材质和外形 的不同也会影响芯样的钻取质量和芯样试件的无侧限抗压强度,宜采用大直径金刚石钻头。

1.5.4不同地质要求 影响,由于地质要求 的不同,取芯芯样的无侧限抗压强度也是不同的,存在很大变化。

1.6单桩或复合地基承载力检测

能精确 、直接测出单桩或复合地基承载力的最规范 的办法 包括:单桩静载实验 和复合地基静载实验 。载荷实验 中常遇到的难题 如下:

1.6.1实验 点的复合地基面积。实验 点的复合地基面积缺乏 或大于处置 面积,不能复杂 地按整个复合地基的均匀 承载力来计算该实验 点的承载力。

1.6.2单桩及多桩复合地基。多载荷实验 搅拌桩复合地基与钢筋混凝土桩的主要区别在于,复合地基是桩和土共同承担上部构造 传来的荷载,而钢筋混凝土桩通常 只思索 桩的承载力,不直接思索 土的承载力。

1.6.3实验 压板面积。实验 压板面积与实验 点的处置 面积应一致。

1.6.4实验 压板高程及砂找平层。搅拌桩基础是一种复合地基,其上部构造 所传来的压力过关搅拌桩自身 及四周 的土体来共同承担。高程不同,那么土和桩的承载力亦有所不同。实验 压板高程应与基础底面的设计高程相同。

1.6.5承载力基本值。从很多 的复合地基载荷实验 材料 中发现压力沉降关系线是一条平缓的丝滑 曲线,通常 看不出明显的拐点,相邻两级压力所对应的沉降量之比亦无一定规律,主要按规则 的沉降比确定复合地基承载力基本值。这是关于 水泥搅拌桩施工无资质监理通知单怎么发的解答。7

兵团
7楼-- · 2019-12-18 16:07

(一)旁站监理记载 作为旁站监理职业 的真实记载,应与《监理日志》有所区别,因而 两者应辨别 记载 ,不能兼并 ,且内容也应有所不同。如监理日志是天天都要记载 ,有一个连 续性,而旁站监理记载 只是在发生旁站监理的状况 下才记载 ,没有发生则不需记载 。(二)建议旁站监理记载 一式三份,监理、施工、建立 单位各执一份,但建立 单位那份 可以由项目监理机构每月汇总后再交。这样可以防止 作假,各方均对工程的施行 状况 有一定 的理解 ,也可以让建立 单位及时作出某些工程决策,让工程更顺利施行 。(三)旁站监理记载 内容不能空泛笼统、单一片面,更不能错别字连篇,词不达意。如 “今天捣混凝土”、“今天批荡”、“同昨天”等。(四)旁站监理记载 写好后,要及时交项目总监理工程师审查,以便及时沟通和理解 , 从而促进监理职业 正常有序地开展。旁站监理记载 是监理的重要基础职业 ,应该拿到 每个监理人员的注重 。每个监理人员都 有责任做好旁站监理记载 ,为工程项目提供有价值的牢靠 根据 ,为本人 和公司树立良好的形 象,以便让更多人理解 监理,提升 监理活动的社会信誉。4

  • 李毅佳

    19:00-20:00 19:00-20:00

    监理25教材变动解析-案例分析(交通)

    监理工程师

  • 朱娟婷

    19:00-20:00 19:00-20:00

    监理25教材变动解析-目标控制(交通)

    监理工程师

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /