路基验收时监理都应该出示什么材料,各位晓得的说一下

2019-12-03 10:16 1781浏览 7回答
路基验收时监理都应该出示什么材料,各位晓得的说一下

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
龚廷万
1楼 · 2019-12-03 11:20.采纳回答
心血管内科侯晓平
2楼-- · 2019-12-03 11:18

1、《监理工程师告诉单》普通可由专业监理工程师签发,但收回前必需经过总 监理工程师赞同,严重成绩应由总监理工程师签发。 2、《监理工程师告诉单》填写时,“事由”应填写告诉内容的主题词,相当于标 题;“内容”应写明发作成绩的详细部位、详细内容,及相关监理工程师的要 求和根据。 3、《监理工程师告诉回复单》时承包单位接到《监理工程师告诉单》,并已完成 了《监理工程师告诉单》上的职业后,报请专业监理工程师停止核对的表示。 4、《监理工程师告诉回复单》中应对《监理工程师告诉单》中所发问题发生的 缘由、整改经过和今后预防同类成绩预备采取的措施停止详尽的阐明。 5、专业监理工程师应对《监理工程是告诉回复单》所述完成的职业停止核对, 签署意见,批复给承包单位。直到整改到契合门槛为止。 6、承包单位对每一份《监理工程师告诉单》都要用《监理工程师告诉回复单》 予以回答。 7、监理告诉单后最好附有成绩的照片,门槛施工单位整改回复时也有照片。

汇雁1
3楼-- · 2019-12-03 11:17

分项开工报告 实验段报告 原空中测量材料 检验请求批复单 土方路基检验表 水准测量表 压实度报告 ,

赵燕云
4楼-- · 2019-12-03 11:12

以我在路途上施工的经历,你应该留意的几点:

1、费用控制方面:熟习合同、《公路工程国际投标文件范本(2003)》、公路工程工程量计算规则、监理纲要等文件,每期施工单位会报计量支付文件,现场监理需审核完成工程量状况;

2、工程进度方面:总开工报告、施工组织设计的批复能否,分局部项工程的开工报告应依据总进度策划(比方年度、季度)停止按时上报,严禁没有开工报告开工,每月、季度、年度需报工程进度报告,监理需依据施工单位上报后业主审批后的进度报告监视管理,严厉施行,对拖延工期的单位,闭会组织提出整改方案等措施;

3、质量方面:这个方面比较大,比方路基工程留意压实度、标高等,挡墙留意砌体规格、断面尺寸等,砼工程留意配合比等。严厉执行政府的相关法律、法规、行业规范执行,比方桥涵施工标准等。

有需要持续留言

补充答复:旁站监理主要是监视现场的施工进程能否契合设计标准门槛,能否具有开工要求后才开工,做好监理日志。就这些就可以了。

旧城
5楼-- · 2019-12-03 11:11

依据施工图设计文件中的逐桩坐标表、路基设计表、路面构造设计图等材料,用全站仪测量,样本数量满足监理标准及施工验收标准门槛。

十一少年游
6楼-- · 2019-12-03 11:01

依据《公路路基工程旁站监理施行方案旁》可知旁站监理需要做的事宜如下所示:

依据确定的关键部位、关键工序范围、旁站的内容及监控办法是:

1、土石方填筑

反省填筑的厚度、宽度、横坡、平整度、压实度 监控办法:量测、实验 。

2、软基处置

反省换填资料,质量应契合设计门槛,复核换填前后的横断面标高, 反省分层厚度。

监控办法:现场反省、量测、实验。

3、土工分解资料

反省进场资料,铺设搭接的宽度、铺设面积及部位应契合设计门槛。 监控办法:现场反省,检查材料 。

4、台背回填

控制回填的分层厚度、回填资料、施工工艺应契合设计或标准门槛。 监控办法:现场反省、实验 。

5、混凝土浇筑

混凝土应契合设计门槛;反省模板标高、几何尺寸,支撑结实度、牢靠性、混凝土标号、坍落度、震捣密实度、浇筑分层厚度。 监控办法:现场反省、察看,量测、见证取样。

6、钢筋笼装置

反省钢筋安放地位、允许偏向应契合设计和标准门槛;钢筋的衔接、间距、箍筋、维护层厚度、钢筋骨架尺寸、应契合设计及标准门槛。 监控办法:现场反省、量测

7、锚杆、锚索装置 。

反省锚杆、锚索尺寸,安放地位、间距、允许偏向应契合设计门槛。 监控办法:现场反省、量测 。

8、锚杆、锚索注浆、张拉 .

反省张拉机具、张拉工艺、压力表读数、张拉伸长量;注浆工艺、浆液质量、注浆压力。

监控办法:现场反省、量测 。

9、岩溶段路基的强夯、探灌注浆反省强夯机具、强夯工艺、强夯下沉量、补方量;注浆工艺、注浆孔位数量、每孔注浆量、探灌状况。 监控办法:现场反省、量测。

十一少年游
7楼-- · 2019-12-03 10:59

  《公路工程施工监理标准》规则:

  监理工程师对工序项目抽检频率不低于10~20%,是相对每一个分项及其单元工程的每个反省项目,而并非抽检的工程项目。

  即应触及到工程所包括的一切工程项目、每一构件、每道工序的每一检测目标,即工程掩盖面应到达100%,而不能复杂的了解为按工程项目或构件数量的10~20%。

  10~20%的规则抽检频率仅仅是一个低限,在详细操作时,还应依据详细检测目标的实践和质量检验评定的门槛加大抽检频率。

  路基压实度【degree of compaction】(原:指的是土或其他筑路资料压实后的干密度与规范最大干密度之比,以百分率表示。)路基压实度是路基路面施工质量检测的关键目标之一,表征现场压实后的密度情况,压实度越高,密度越大,资料全体功能越好。

  检验办法:

  传统检验

  通常采用环刀法,灌砂法和核子密度仪法等。

  ①环刀法,是一种毁坏性的检测办法,适用于不含骨料的细粒土。优点是设备复杂操作方便;缺陷是受土质限制,当环刀打入土中时,发生的应力使土松动,壁厚时发生的应力较大,因而干密度有所降低。

  ②灌砂法,是一种毁坏性检测办法,适用于各类土。优点是测定值准确;缺陷是操作较复杂,须常常测定规范砂的密度和锥体重。

  ③核子密度仪法,是一种非毁坏性测定办法。能疾速测定湿密度和含水量,满足现场疾速、无破损的门槛,并具有操作方便,显示直观的优点,但应与灌砂法停止比对标定前方可运用。

  灌砂法

  灌砂法是应用平均颗粒的砂去置换试洞的体积,它是以后最通用的办法,更多工程都把灌砂法列为现场测定密度的主要办法。该办法可用于测验各种土或路面资料的密度,它的缺陷是:需要携带较多量的砂,而且称量次数较多,因而它的测验速度较慢。

  采用此办法时,应契合下列规则:

  (1)当集料的最大粒径小于15mm、测定层的厚度不超越150mm时,宜采用Φ100mm的小型灌砂筒测验。

  (2)当集料的粒径等于或大于15mm,但不大于40mm,测定层的厚度超越150mm,但不超越200mm时,使用Φ150mm的大型灌砂筒测验。

  1.仪具与资料

  (1)灌砂筒:有大小两种,依据需要采用。储砂筒筒底中心有一个圆孔,下部装一倒置的圆锥形漏斗,漏斗上端启齿,直径与储砂筒的圆孔相同,漏斗焊接在一块铁板上,铁板中心有一圆孔与漏斗上启齿相接,储砂筒筒底与漏斗之间没有开关。开关铁板上也有一个相同直径的圆孔。

  (2)金属标定罐:用薄铁板制造的金属罐,上端四周有一罐缘。

  (3)基板:用薄铁板制造的金属方盘,盘的中心有一圆孔。

  (4)玻璃板:边长约5m~600mm的方形板。

  (5)试样盘:小筒挖出的试样可用铝盒寄存,大筒挖出的试样可用300mm x 500mm x 40mm的搪瓷盘寄存。

  (6)天平或台称:称量10 ~15kg,感量不大于1g。用于含水量测定的天平精度,对细粒土、中粒土、粗粒土宜辨别为0.01g、0.1g、1.0g。

  (7)含水量测定用具:如铝盒、烘箱等。

  (8)量砂:粒径0.30~0.60mm 及0.25~0.50mm清洁枯燥的平均砂,约2040kg,运用前须洗净、烘干,并放置足够长的时刻,使其与空气的湿度到达均衡。

  (9)盛砂的容器:塑料桶等。

  (10)其他:凿子、改锥、铁锤、长把勺、小簸箕、毛刷等。

  2.实验办法与步骤

  (1)标定筒下部圆锥体内砂的质量

  ①在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂至距筒顶15mm左右为止。称取装人筒内砂的质量m1 ,精确至1g。当前每次标定及实验都应该维持装砂高度与质量不变。

  ②将开关翻开,让砂自在流出,并使流出砂的体积与工地所挖试坑内的体积相当(可等于标定罐的容积),然后打开开关,称灌砂筒内剩余砂质量 m5 ,精确至1g。

  ③不晃动储砂筒的砂,悄悄地将灌砂筒移至玻璃板上,将开关翻开,让砂流出,直到筒内砂不再下流时,将开关打开,并细心肠取走灌砂筒。

  ④搜集并称量留在板上的砂或称量筒内的砂,精确至1g。玻璃板上的砂就是填满锥体的砂m2 。

  ⑤反复上述测量三次,取其均匀值。

  (2)标定量砂的单位质量γ。

  ①用水确定标定罐的容积V,精确至1mL。

  ②在储砂筒中装人砂并称重,并将灌砂简放在标定罐上,将开关翻开,让砂流出,在整个流砂进程中,不要碰动灌砂筒,直到砂不再下流时,将开关封闭,取下灌砂筒,称取筒内剩余砂的质量精确至1g。

  ③计算填满标定罐所需砂的质量。

  ④反复上述测量三次,取其均匀值。

  ⑤计算量砂的单位质量。

  (3)实验步骤

  ①在实验地点,选一块平整外表,并将其打扫洁净,其面积不得小于基板面积。

  ②将基板放在平整外表上。当外表的粗糙度较大时,则将盛有量砂的灌砂筒放在基板中间的圆孔上,将灌砂筒的开关翻开,让砂流入基板的中孔内,直到储砂筒内的砂不再下流时封闭开关。取下灌砂筒,并称量筒内砂的质量精确至1g。当需要检测厚度时,应先测量厚度后再停止这一步骤。

  ③取走基板,并将留在实验地点的量砂发出,重新将外表打扫洁净。

  ④将基板放回打扫洁净的外表上(尽量放在原处),沿基板中孔凿洞(洞的直径与灌砂筒分歧)。在凿洞进程中,应留意勿使凿出的资料丧失,并随时将凿出的资料取出装人塑料袋中,不使水分蒸发,也可放在大试样盒内。试洞的深度应等于测定层厚度,但不得有下层资料混人,最初将洞内的全部凿松资料取出。对土基或基层,为避免试样盘内资料的水分蒸发,可分几次称取资料的质量。全部取出资料的总质量为mw ,精确至1g。

  ⑤从挖出的全部资料中取出有代表性的样品,放在铝盒或干净的搪瓷盘中,测定其含水量(w,以%计)。样品的数量如下:用小灌砂筒测定时,关于细粒土,不少于100g; 关于各种中粒土,不少于500g。用大灌砂筒测定时,关于细粒土,不少于200g;关于各种中粒土,不少于1000g关于粗粒土或水泥、石灰、粉煤灰等元机结合料固定资料,宜将取出的全部资料烘干,且不少于2000g,称其质量m d,精确至1g。当为沥青外表处治或沥青贯人构造类资料时,则省去测定含水量步骤。

  6.将基板安放在试坑上,将灌砂筒安放在基板中间(储砂筒内放满砂质量m 1),使灌砂筒的下口对准基板的中孔及试洞,翻开灌砂筒的开关,让砂流入试坑内匕在此时期,应留意勿碰动灌砂筒,直到储砂筒内的砂不再下流时,封闭开关。小心取走灌砂筒,并称量筒内剩余砂的质量m4 ,精确到1g。

  7.如打扫洁净的平整外表的粗糙度不大,也可省去上述②和③的操作。在试洞挖好后,将灌砂筒直接对准放在试坑上,中间不需要放基板。翻开筒的开关,让砂流入试坑内。在此时期,应留意勿碰动灌砂筒。直到储砂筒内的砂不再下流时,封闭开关,小心取走灌砂筒,并称量剩余砂的质量m’4 ,精确至1g。

  8.细心取出试筒内的量砂,以备下次实验时再用,若量砂的湿度已发作变化或量砂中混有杂质,则应该重新烘干、过筛,并放置一段时刻,使其与空气的温度到达均衡后再用。

  3.计算

  (1)计算填满试坑所用的砂的质量mb。

  (2)计算试坑资料的湿密度ρw。

  (3)计算试坑资料的干密度ρd。

  (4)水泥、石灰粉、煤灰等无机结合料固定土,计算干密度ρd。

  当试坑资料组成与击实实验的资料有较大差别时,可以试坑资料作规范击实,求取实践的最大子密度。

  4.实验中应留意的成绩

  灌砂法是施工进程中最常用的实验办法之一。此办法外表上看起来较为复杂,但实践操作时经常不好掌握,并会惹起较大误差;又由于它是测定压实度的根据:故常常是质量检测监视部门与施工单位之间发作矛盾或纠纷的环节,因而应严厉遵照实验的每个细节,以进步实验精度。为使实验做得精确,应留意以下几个环节:

  (1)量砂要规则。量砂假如反复运用,一定要留意晾干,处置分歧,否则影响量砂的松方密度。

  (2)每换一次量砂,都必需测定松方密度,漏斗中砂的数量也应该每次重做。因而量砂宜事前预备较少数量。切勿到实验时暂时找砂,又不作实验;仅运用以前的数据。

  (3)地外表处置要平整,只需外表凸出一点(即便1mm),使整个外表高出一薄层,其体积也算到试坑中去了,会影响实验后果。因而本办法普通宜采用放上基板先测定一次粗糙外表耗费的量砂,按式(6-7)计算填坑的砂量,只要在十分润滑的状况下方可省去此操作步骤。

  (4)在挖坑时试坑周壁应蜿蜒,防止呈现上大下小或上小下大的情形:这样就会使检测密度偏大或偏小。

  (5)灌砂时检测厚度应为整个碾压层厚,不能只取上部或许取到下一个碾压层中。

  灌沙法的检测步骤

  首先要在实验地点选一块平整外表,其面积不得小于基板面积,并将其打扫洁净。将基板放在此平整外表上,沿基板中孔凿洞,洞的直径100毫米,在凿洞进程中应留意不使凿出的试样丧失,并随时将凿松的资料取出,放在已知质量的塑料袋内,密封。试洞的深度应等于碾压层厚度。凿洞毕,称此袋中全部试样质量,精确至1 克。减去已知塑料袋的质量后即为试样的总质量。

  然后从挖出的全部试样中取有代表性的样品,放入铝盒,用酒精熄灭法测其含水量。

  最初将灌砂筒直接安放在挖好的试洞上,这时灌砂筒内应放满砂,使灌砂筒的下口对准试洞。翻开灌砂筒开关,让砂流入试洞内。直到灌砂筒内的砂不再下流时,封闭开关,取走灌砂筒,称量筒内剩余砂的质量,精确至1克。

  试洞内砂的质量=砂至满筒时的质量-灌砂完成后筒内剩余砂的质量-锥体的质量。

  挖出土的总质量除以试洞内砂的质量再乘以规范砂的密度可计算路基土的湿密度。干密度就等于湿密度/(1+0.01*含水量)

  压实度就等于土的干密度/土的最大干密度*100%

  在路基施工进程中,为控制好路基压本质量,进步现场压实机械的职业效率,需要重点做好四方面职业:

  一是经过实验精确确定不同品种填土的最大干密度和最佳含水量。

  二是现场控制填土的含水量。实践施工中,填土的含水量是一个影响压实效果的关键目标,路基施工中当含水量过大时应翻松晾晒或掺灰处置,降低含水量;当含水量过低时,应翻松并洒水闷料,以到达较佳的含水量。

  三是分层填筑、分层碾压。施工前,要先确定填土分层的压实厚度。最大压实厚度普通不超越20厘米。

  四是增强现场检测控制。填筑路基时,每层碾压完成后应及时对压实度、平整度、中线高程、路基宽度等目标停止质量检测,各项目标契合门槛前方能允许填筑上一层填土。

  核子密度湿度仪法

  该法是应用放射性元素(通常是 射线和中子射线)测量土或路面资料的密度和含水量。这类仪器的特点是测量速度快,需要人员少。该类办法适用于测量各种土或路面资料的密度和含水量,有些出口仪器可储存打印测验后果。它的缺陷是,放射性物质对人体无害,另外需要打洞的仪器,在打洞进程中使洞壁左近的构造遭到毁坏,影响测定的精确性,关于核子密度湿度仪法,可作施工控制运用,但需与惯例办法比较,以验证其牢靠性。

  1.仪具与资料

  (1)核子密度湿度仪:契合政府规则的关于安康维护和平安运用规范,密度的测定范围为1.12~2.73g/cm3 ,测定误差不大于± 0.03 ,含水率测量范围为0~0.64 , 测定误差不大于 ± 0.015 g/cm3 。它主要包括下列部件:

  ① γ 射线源:双层密封的同位素放射源,如铯一137 、钴-60 或镭-226等。

  ②中子源:如镅(241)一铍等。

  ③探测器:γ射线探测器或中子探测器等。

  ④读数显示设备:如液晶显示器。脉冲计数器、数率表或直接读数表。

  ⑤规范板:提供检验仪器操作和散射计数参考规范用。

  ⑤平安防护设备:契合政府规则门槛的设备。

  6.刮平板、钻杆、接线等。

  (2)细砂:0.15~0.3mm。

  (3)天平或台称。

  (4)其他:毛刷等。

  2.实验办法与步骤

  本办法用于测定沥青混合料面层的压实密度时,在外表用散射法测定,所测定沥青面层的层厚应不大于依据仪器功能决议的最大厚度。用于测定土基或基层资料的压实密度及含水量时打洞后用直接透射法测定,测定层的厚度不宜大于20cm. 。

  1)预备职业

  (1)每天运用前按下列步骤用规范板测定仪器的规范值:

  ①接通电源,依照仪器运用阐明书建议的预热时刻,预热测定仪。

  ②在测定前,应反省仪器功能能否正常,在规范板上取34个读数的均匀值树立原始规范值,并与运用阐明书提供的规范值校正,如规范读数超越运用阐明书规则的界线时,应反复此规范的测量,若第二次规范计数仍超出规则的界线时,需视作毛病并停止仪器反省。

  (2)在停止沥青混合料压实层密度测定前,使用核子法对钻孔取样的试件停止标定;测定其他资料密度时,宜与挖坑灌砂法的后果停止标定。标定的步骤如下:

  ①选择压实的路外表,按门槛的测定步骤用核子仪测定密度,记载读数;

  ②在测定的同一地位用钻机钻孔法或挖坑灌砂法取样,量测厚度,按规则的规范办法测定资料的密度;

  ③对同一种路面厚度及资料类型,在运用前至多测定15处,求取两种不同办法测定的密度的相关关系,其相关系数应不小于0.9。

  (3)测验地位的选择

  ①依照随机取样的办法确定测验地位,但与距路面边缘或其他物体的最小间隔不得小于30cm。核子仪距其他射线源不得少于10m。

  ②当用散射法测定时,使用细砂填平测验地位路表构造凹凸不平的空隙,使路外表平整,能与仪器严密接触。

  ③当运用直接透射法测定时,应在外表上用钻杆打孔,孔深略深于门槛测定的深度,孔应竖直圆滑并稍大于射线源探头。

  (4)依照规则的时刻,预热仪器。

  2)测定步骤

  (1)如用散射法测定时,应将核子仪颠簸地置于测验地位上。

  (2)如用直接透射法测定时,将放射源棒放下拔出已事后打好的孔内。

  (3) 翻开仪器,测验员离开仪器2m以外,依照选定的测定时刻停止测量,抵达测定时刻后,读取显示的各项数值,并迅速关机。

  各种型号的仪用具体操作步骤略有不同,可依照仪器运用阐明书停止。

  3.运用平安留意事项

  (1)仪器职业时,一切人员均应退到距仪器2m以外的中央。

  (2)仪器不运用时,应将手柄置于平安地位,仪器应装人公用的仪器箱内,放置在契合核辐射平安规则的中央。

  (3)仪器应由经有关部门审查合格的专人保管,专人运用。对从事仪器保管及运用的人员,应遵照有关核辐射检测的规则,不契合核防护规则的人员,不宜从事此项职业。

  传统检测办法存在的成绩

  传统路基压实度的检测办法,无论是环刀法、灌砂法、还是核子测量法均停留在后果检测,与此同时环刀法、灌砂法还属于有损检测不但操作费事费时费工,同时还消耗了批量的财物等诸多缺陷。

  公路的路基压本质量主要由压实系数控制,但是关于高等级铁路和公路,例如铁路客运专线的路基压本质量主要由地基反力系数K30、静态变形模量Evd、变形模量Ev2、孔隙率n、压实系数K控制。在路基压实进程中,为了检测上述目标主要依托现场“抽样”实验办法。这样的路基质量检验办法在路基质量控制和施工经济性方面寄生了以下缺乏之处:

  1)用一般点的检测后果代表全断面的质量,因而不能反映路基全断面压本质量。

  2)质量控制仅是后果控制,而不是进程控制。

  3)无法控制超压景象。

  4)当填料存在不平均性时,抽样点很难具有代表性。

  综上所述实时、无损伤路基检测仪成为路基压实度检测的迫切需求,压实渡过程检测的研讨也成为压路机行业的一大开展方向。

  智能检测

  基压实度检测仪ICCC,是由四川眺望工业自动化控制技术无限公司与西南交通大学共同研发,在精度与固定性较同类产品都有了实质的提升,该仪器不但能对压实度、振动频率、压路机运转速度及压路区域图做出精确测定,并且以cmv输入(cmv是国际对压实度评定规范的一种参数,经过系数拟合,可以方便显示为用户习气的任何一种评定参数)同时可以作为压路机自动化,智能化终端平台,为“单机智能化,定点控制,智能机群化”等压路机开展方向提供了可行途径!同时能经过扩展拿到用户需求的"空中温度","滚筒斜度"及各种复杂环境下数据支持。

  1、装置在作业压路机上,实时显示压路效果,并将效果图转化为直观的压路区域图,以cmv输入真实无效的反响路基压实度质量;

  2、用于压路效果的验收及质量检测。可以输入打印检测路段的压实度效果图,抽象直观的为压实度检测提供数据的支持。

  相关于传统的优点

  1、完成了进程无损伤检测,更疾速的反响成绩,大大进步了施工进程和效率,防止了却果检测带来的人力物力的损失;

  2、ICCC的贮存传输功用为施工进程提供了延续精确的检测数据,为路基压本质量提供了强无力的保证;

  3、延续、实时、精确的反响了路基断面压实真本质量,防止了以点带面的检测误差;

  4、复杂直观的反响压本质量,ICCC检测仪采用黑色立体图直观并实时的显示路基压实区域内的压本质量。

  5、操纵复杂,应用压实进程中的实时地基反力系数,压路机操作人员可停止路基压压实的进程控制,增强了路基压本质量控制的针对性;

  6、中文显示、体积小、分量轻、支持压路机专属配件,装置简易;

  7、设置压路机专属电源接口,完成了可继续不连续的检测。

  技术参数

  精度误差:2%(与灌砂法为参照点)

  显 示:800×600触控LED液晶屏,全中文显示;

  通讯接口:规范网络接口、两个USB,支持U盘数据导出;

  A / D:24bit,

  静态范围:整个系统达100dB;

  直流精度:优于0.01% F.S;

  存储容量:标配4GB固态存储(扩展容量可选配);

  供电方式:支持压路机12/24 V DC供电;

  职业温度:-10℃~60℃;

  最大尺寸:218×131×65 mm

  重 量:1.5公斤

  防护等级:IP52(防大颗粒灰尘进入,防水淋溅)

  • 环球网校

    18:00-22:00 18:00-22:00 02月10日 18:00-22:00

    开年钜惠,买赠加倍

    公司活动

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载
环球网校快问 · 最新文章 · 最新问题
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 京ICP备16038139号-3 / Smrz 京ICP备16038139号-3/ 举报电话:400-678-3456 /