跪求110kV输电线路工程基础铁塔及附件监理初检抽查率是多少?哪个规程标准上有相关门槛?

2019-11-28 15:18 2272浏览 3回答
跪求110kV输电线路工程基础铁塔及附件监理初检抽查率是多少?哪个规程标准上有相关门槛?

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
云南
1楼 · 2019-11-28 16:02.采纳回答
汇雁1
2楼-- · 2019-11-28 15:52

国网(基建/3)188-2019

政府电网公司输变电工程验收管理方法

A2 输变电工程监理初检比例门槛

(一)变电工程监理初检应全检或采用掩盖一切分项工程的抽查方式。

(二)线路工程监理初检抽检率不少于30%,抽检门槛包括:

1.基础工程:不少于报验总数的30%(应掩盖一切基础型式),其中耐张塔、重要跨越塔基础全检。

2.铁塔组立:不少于报验总数的30%(应掩盖一切铁塔型式),其中耐张塔、重要跨越塔全检。

3.架线工程的监理初检与完工预验收前的监理初检同步停止,初检量不少于报验总数的30%(按线档或长度计)。

东胜
3楼-- · 2019-11-28 15:51

首先,团体觉得你这个说法有点出入,监理关于一个工序(检验批,分项,分部)的反省验收的是树立在施工单位的自检,班组交流反省,项目部反省的三级反省之上的.(有人一定要说了,我们在施工工程中也要反省,但是你留意,这个时候定义的是巡视).

项目树立人员关于工程的反省验收应先停止材料审查,然后再检查现场,最初召开验收会议,针对现场反省中存在的成绩,做出能否赞同本次验收或则工序能否合格,能否该整改及如何整改的结论.这三步一环接一环,假如前一环不合格,可思索终止后续步骤(检验批和分项由专业监理工程率领本专业监理员,会同由施工单位技术担任人率领质检员共同停止反省;而分部则要各责任主体的担任人参与)