跪求110kV输电线路工程基础铁塔及附件监理初检抽查率是多少?哪个规程标准上有相关门槛?
2019-11-28 15:18
2272浏览
3回答
跪求110kV输电线路工程基础铁塔及附件监理初检抽查率是多少?哪个规程标准上有相关门槛?
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
我也想晓得哪个标准上有详细门槛。
国网(基建/3)188-2019
政府电网公司输变电工程验收管理方法
A2 输变电工程监理初检比例门槛
(一)变电工程监理初检应全检或采用掩盖一切分项工程的抽查方式。
(二)线路工程监理初检抽检率不少于30%,抽检门槛包括:
1.基础工程:不少于报验总数的30%(应掩盖一切基础型式),其中耐张塔、重要跨越塔基础全检。
2.铁塔组立:不少于报验总数的30%(应掩盖一切铁塔型式),其中耐张塔、重要跨越塔全检。
3.架线工程的监理初检与完工预验收前的监理初检同步停止,初检量不少于报验总数的30%(按线档或长度计)。
首先,团体觉得你这个说法有点出入,监理关于一个工序(检验批,分项,分部)的反省验收的是树立在施工单位的自检,班组交流反省,项目部反省的三级反省之上的.(有人一定要说了,我们在施工工程中也要反省,但是你留意,这个时候定义的是巡视).