电气监理反省配电箱都要反省什么材料??

2019-11-21 14:12 1564浏览 4回答
电气监理反省配电箱都要反省什么材料??

转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。

后发表回答
拿错碗的勺子
1楼 · 2019-11-21 14:53.采纳回答
狮子座
2楼-- · 2019-11-21 14:56

配电箱、配电柜订货技术交底方案

1、 配电箱、柜厂家消费资质完全(消费答应证、技术、质量政府专门机构评审、认定文件)。

2、 配电箱、柜合格证、CCC认证完全,出场实验、检测报告完全。

3、 配电箱、柜消费配置根据是设计院审核经过的设计图纸,提供的图纸必需思索到现行设计,施工验收标准。

4、 配电箱、柜喷涂颜色需要经甲方专业人员确定。

5、 制造配电箱、柜板材根据政府行业规范选取;配电箱、柜门把手、锁具完全,耐用、美观。 6、 配电箱、柜外部电器件排布根据政府行业规范设计,并且必需思索到现行设计,施工验收标准。

7、 配电箱、柜内设职业接地排,维护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且思索压接结实,检修方便;排上预留压接螺栓思索压线规格。

8、 配电箱、柜体预留有维护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必需镀层光亮,无绝缘隔层。

9、 配电箱、柜二层电气底板及活动门必需专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必需预留接地螺栓。

10、 配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必需标明箱体的上、下,以免工人施工古装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必需编上相同号码,以免工人装置古装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响装置。

11、 配电箱、柜专设职业接地,维护接地及跨接接地点必需有标识并且标识标准耐久。

12、 配电箱、柜内电气件必需设可方便装配的维护分隔板。箱、柜内主要元器件必需具有网上可查防伪码。

13、 配电箱、柜内电气件必需有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定结实,不易掉落。

14、 配电箱、柜内必需有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定结实、美观。

15、 配电箱、柜必需有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。

16、 控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必需铆接功用标示牌。

17、 配电箱、柜面喷漆完好平均、光亮、无完整景象。

18、 配电柜外必需有塑料维护袋,配电箱必需粘贴塑料维护膜。

19、 配电箱、柜电气件配线契合行业工艺门槛及施工、验收标准。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,依据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时思索进线及出线电缆的固定辅件。

20、 配电箱、柜内配线规格、线色契合相色及相序门槛,从总断路器下口配出各路导线必需思索可独立装配、检修。

21、 配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超越两根。

22、 配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必需完全。各电气元件压接端子必需运用开口端子。

23、 配电箱、柜电气件品牌由甲方专业人员确定,同时配电箱厂家必需到现场 与施工技术人员就图纸设计中存在的成绩停止沟通,配电箱厂家应具有对图纸的深化才能,熟习消防验收等标准,凡与消防相关的配电箱、柜必需满足消防验收门槛,如设计图纸的配电箱系统达不到消防验收门槛,配电箱厂家应提出合理的改动措施,切记自觉照图加工,否则,一切结果由厂自傲。

24、 配电箱、柜消费前必需经甲方甲方、监理、施工方专业人员调查,且须进 行样品送样,待甲方、监理及施工方三方确认样品合格前方可批量消费。

25、 配电箱、柜消费必需满足甲方编制的进场时刻门槛。

26、 配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。

27、 暗拆卸电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开 裂。由于后砌墙墙体只要200mm,故暗拆卸电箱箱体不宜过厚,不得大于160mm。

28、 配电箱、柜交验前由厂方担任维护,落地到施工方指定地点。

29、 厂方应积极配合施工方对配电箱、柜的装置、保修。

30、 配电箱、柜各种仪表必需经政府专门检测部门检测合格,并出具检测报告。

31、 配电箱、柜内各种辅件,工具应配置完全,易损件必需有备量。

32、 配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必需契合设计门槛,并有产品合格证。

33、 对现场实践呈现的进线、出线缆压接困难,由厂家担任加工特型压接板, 并采用相应维护措施。

34、 由设计及甲方门槛的变卦,而发作修正的配置由厂方担任改造,跟踪调试。

35、 工程交工、验收进程,厂方应派专业人员配合施工方调实验收。

36、 盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管增强绝缘;在门上及盘体有 两个固定点且固定结实,过门线又适当余量,保证盘柜门正常翻开。

37、 盘内配线应颜色分歧且标识正确、明晰、结实,配线划一无绞接景象。

38、 配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。

39、 箱内装置的漏电维护器必需具有漏电维护实验报告。

40、 各种材料(合格证、检验报告等)必需随时到场,一式六份以备报验。

41、 零线颜色采用浅蓝色,契合国标门槛(GB50303),即电气施工验收标准, 一切箱体不做敲落孔。

42、 配电箱、柜柜体应方正、平直、垂直、不应有倾斜、凸凹、歪曲景象。

43、 配电箱、柜内明裸母排前设装置结实,并方便装配的通明绝缘板。

44、 配电箱、柜内每根绝缘导线两端必需套号管,且号管字体机打、清楚、耐 久。 配电柜内两侧,每侧四处设固线架,且间距平均。配电柜体深度为400mm。

45、 装置计量表箱、柜,在不开箱、柜门的状况下,均可方便查表。

46、 一切T接箱、表T一体箱均为竖井内明装,一切表箱、户箱均为暗装。

47、 图纸箱体的规格尺寸仅供厂家参考,消费厂家应依据政府标准、北京市标 准并结合现场实践确定。同时应保证顺利经过验收。

48、 应急电源柜全负荷供电时刻不少于30min。

49、 为方便装置,配电柜顶设两支吊装环。

50、 进出配电柜、配电箱外接负荷线、信号、控制线必需设置公用接线端子板。

51、 未尽事宜根据政府有关设计、施工验收标准及相关规范执行。本公司是专业的配电箱消费厂家。

进击的女武神
3楼-- · 2019-11-21 14:54

到货材料,装置反省验收材料,测验材料

何煲淡
4楼-- · 2019-11-21 14:53

当然要我们中翼机电的配电箱都是监理亲身验货验收装置效果

  • 环球网校