消防水泵设置要求有关考点归纳

  • 原创经验
  • |
  • 更新:
  • |

消防水泵是一级消防工程师消防给水及消火栓系统的相关知识点。消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能和压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量和水压要求,它是消防给水系统的心脏。关于消防给水及消火栓系统相关知识点每年三科总和在40分左右,因此该知识点非常重要,今天就给大家进行了消防水泵设置要求有关考点归纳,一起来看看吧。    


具体内容

  1. 1

    消防水泵设置要求:

    在临高压消防给水系统中需设置消防水泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵,当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开。

    设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置备用泵:

    (1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s的建筑。

    (2)室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。

    消防水泵设置要求有关考点归纳

  2. 2

    消防水泵的串联和并联:

    消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行,消防泵的串联在流量不变时可增加扬程,启泵时,沿水流方向进行依次启泵。消防泵的并联是通过两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,消防泵的并联主要在于增大流量。

  3. 3

    消防水泵的启动装置:

    (1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

    (2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

    (3)消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

    (4)稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

  4. 4

    一组消防水泵应在消防水泵房内设置压力和流量测试装置,应符合下列规定:

    (1)单台消防水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.5MPa时,泵组应预留测量用的流量计和压力计接口,其它泵组宜设置测量用的流量和压力检测装置。

    (2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。

    (3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。

    (4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管路,并应采取排水措施。

  5. 5

    消防水泵的选择和应用应符合下列规定:

    (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。

    (2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

    (3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。

    (4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

    (5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

    (6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。

    (7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。

    (8)消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。

  6. 6

    当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:

    (1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。

    (2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响。

    (3)柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。

    水泵材质:

    (1)水泵外壳宜为球墨铸铁。

    (2)叶轮宜为青铜或不锈钢。

  7. 7

    轴流深井泵安装规定:

    (1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m。

    (2)轴流深井泵安装在消防水池上时,第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,淹没深度应满足有效水位能全部被利用的要求。

  8. 8

    消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

    (1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。

    (2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人值班。

    (3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

    (4)消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

    (5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

注意事项

  • 以上就是消防水泵设置要求有关考点归纳,关于消防水泵设置考点,只要大家掌握了这九点,基本就能很好的应对相关考点的考题,更多相关资讯,欢迎大家持续关注!