1)砌体开裂:原因是砌块(烧结空心砖除外)龄期不足28d,使用了断裂的小砌块,与其他块材混砌,砂浆不饱满等。 2)填充墙与梁、板底交接处易出现水平裂缝:原因是未按要求间隔7d补砌,未按要求补砌挤紧。 3)墙体顶面不平直:砌到顶部时不好使线,...
一级建造师 短信预约提醒
- 加气混凝土砌块施工应注意哪些问题
- 加气混凝土砌块砌体的施工要点
1)施工工艺流程 放线→墙体底部处理→砌块试排→墙体拉筋的焊接→墙体砌筑→圈梁施工→构造柱施工→墙顶部砂浆灌缝 2)承重加气混凝土砌块砌体所用砌块强度等级应不低于A7.5,砂浆强度不低于M5. 3)加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平....
- 砌体工程验收的基本规定有哪些
3.0.3砌筑顺序应符合下列规定: 1.基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2.砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、搓槎。 3.0.4在墙上留置临...
- 砌体工程配筋砌体工程施工的一般规定有哪些
8.1.2构造柱浇灌混凝土前,必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净,并在结合面处注入适量与构造柱混凝土相同的去石水泥砂浆。振捣时,应避免触碰墙体,严禁通过墙体传震。 8.1.3设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固...
- 砌筑工程配筋砌筑的主控项目有什么要求
8.2主控项目 8.2.1钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。 检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能试验报告、隐蔽工程记录。 8.2.2构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量:各....
- 石砌体工程验收的一般规定有哪些
7.1一般规定 7.1.1石砌体采用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀。 7.1.2石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。 7.1.3石砌体的灰缝厚度:毛料石和粗料石砌体不宜大于20mm;细料石砌体不宜大...
- 砌体工程配筋砌筑的一般项目如何检验
一般项目 8.3.1设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm. 抽检数量:每检验批抽检3个构件,每个构件检查3处。 检验方法:观察检查,辅以钢尺检测。 8.3.2...
- 砌体工程的术语有哪些
2.0.1施工质量控制等级control grade of construction quality 按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。 2.0.2型式检验type inspection 确认产品或过程应用结果适用性所进行的检验。 2.0.3通缝continuous seam 砌体中、上...
- 砌体工程砖砌体施工的主控项目有什么规定
5.2.1砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求抽检数量:每一生产厂家的砖到现场后,按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一验收批,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。 检验方法:查砖和砂浆试块试....
- 地基与基础地下连续墙规定有哪些
7.6.1地下连续墙应设置导墙,导墙动工有预制及现浇两种,现浇导墙形状有“L”型或倒“L”型,可根据不同土质选用。 7.6.2地下墙施工前宜先试成槽,以检验泥浆的配比、成槽机的选型并可复核地质资料。 7.6.3作为永久结构的地下连续墙,其抗渗质量标....
-