  • 单层钢结构厂房的结构体系如何布置

      1单层钢结构厂房的横向抗侧力体系,采用屋盖横梁与柱顶钢接或铰接的框架、门式刚架、悬臂柱或其他结构体系。厂房纵向抗侧力体系宜采用柱间支撑,条件限制时也可采用刚架结构。  2钢骨架的最大应力区在地震时可能产生塑性铰,导致构件失去整体和局部稳定...

  • 单层钢结构厂房墙的自重和刚度取值是多少

      (1)轻质墙板或与柱柔性连接的预制钢筋混凝土墙板,应计入墙体的全部自重,不计入刚度。  (2)柱贴砌且与柱拉结的砌体围护墙应计入全部自重,在平行与墙体方向计算时可计入等效刚度,其等效系数可采用0.4.......

  • 单层钢结构厂房横向、纵向抗震如何计算

      厂房横向抗震计算一般情况下,宜计入屋盖变形进行空间分析;采用轻型屋盖时,可按平面排架式框架计算。  厂房纵向抗震计算,可采用下列方法:  (1)用轻质墙板或与柱柔性连接的大型墙板的厂房,可按单质点计算,各柱列的地震作用应按以下原则分配:....

  • 单层钢结构厂房支撑与连接节点的抗震如何计算

      屋盖竖向支撑桁架的腹杆应能承受和传递屋盖的水平地震作用,其连接的承栽力应大于腹杆的内力,并满足构造要求。  柱间交叉支撑的地震作用及验算可按拉杆计算,并计及相交受压杆的影响。交叉支撑端部的连接,对单角钢支撑应计入强度折减,8、9度时不得采...

  • 单层钢结构厂房的抗震构造如何做

      1.屋盖的构造措施  单层钢结构厂房屋盖的抗震构造措施与钢筋混凝土柱厂房的基本相同。  2.柱、梁的构造措施  为了防止地震时柱子失稳,柱的长细比不应大于  为了控制柱、梁截面不出现局部失稳,单层框架柱、梁截面板的宽厚比限值,除应符合现行《...

  • 筒仓抗震构造一般要求有哪些?

      (1)、钢筋混凝土贮仓,宜采用筒承式圆贮仓。  (2)、8度和9度时,应采用现浇钢筋混凝土结构。  (3)、9度时,柱承式贮仓可采用钢结构。  (4)、6度和7度时,直径不大于6m的筒承式圆贮仓,可采用砖砌体结构,但与通廊应脱开。  (5)、柱承式...

  • 钢筋混凝土筒仓仓上建筑宜符合哪些规定

      (1)、仓上建筑的承重结构,宜采用现浇钢筋混凝土框架;9度时,可采用钢结构;6度及7度硬、中硬场地,两层仓上建筑的总高度不超过8m,单层仓上建筑的高度不超过4m时,也可采用砖混结构。  (2)、仓上建筑的屋盖,除砖墙承重外,宜采用轻型结构或现浇....

  • 贮仓的防震缝应符合哪些规定

      (1)、群仓上局部设有筛分间且形成较大高差处应设置防震缝。  (2)、贮仓与辅助建筑毗邻处应设置防震缝。  (3)、当有下列情况之一时,应设置防震缝:  (a)房屋贴建于框排架结构;  (b)结构的平面布置不规则;  (c)质量和刚度沿纵向分...

  • 贮仓抗震构造有什么规定?

      柱承式贮仓有横梁的支承结构,应符合下列规定:  (1)、横梁与柱的线刚度比,不宜小于0.8;计算柱线刚度时,柱高应取基础顶面至仓底的距离。  (2)、在满足工艺要求的前提下,横梁顶面至仓底的距离与柱全高之比,不宜小于0.3,且不宜大于0.5.  (...

  • 什么是柱脚设计应符合的要求

      钢支承结构与基础的连接应牢固可靠。其柱脚可采用能保证传递柱身承载力的埋入式、插入式或外包式柱脚。6、7度时,也可采用外露式刚接柱脚。柱脚设计应符合下列要求:  1.采用埋入式、插入式柱脚时,钢柱的埋入深度不得小于单肢截面高度(或外径)的3倍....

二级建造师推荐APP 更多

下载APP,学习二级建造师听课、做题两不误!

安卓版

下载

iPhone版

下载

安卓版

下载

iPhone版

下载
  • 环球网校

    18:00-22:00 18:00-22:00 02月10日 18:00-22:00

    开年钜惠,买赠加倍

    公司活动

  • 赵珊珊

    19:00-20:30 19:00-20:30 02月05日 19:00-20:30

    教材变动解析

    一级建造师

  • 环球网校

    16:00-22:00 16:00-22:00 02月20日 16:00-22:00

    听我说,2025年这么学更高效!

    公司活动

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载