施工现场平面布置的防火要求是哪些

发布时间:2021-01-12 17:53 来源:环球网校 点击量: 1925

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

(1)施工现场要明确划分出:用火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活以。各区域之间一定要有可靠的防火问距:①用火作业区距离生活区不小15m,距离其他区域不小于25m②易燃、可燃材料和仓库距离修建的建筑物和其他区不小于20m③易燃的废品集中场地距离修建的建筑物和其他区域不小于3om④防火间距内,不应堆放易燃和可燃材料。

(2)施工现场的道路,夜间要有足够的照明设备。在高压架空电线下面不要搭设临时性建筑物或堆放可燃材料。

(3)施工现场必须设计有消防车通道,并且在工程施T的任何阶段都必须通行无阻,其宽度应不小于3.5m。施工现场的消防水源,要筑有消防车能驶入的道路,如果不可能修建出通道时,应在水源(池)一边铺砌停车和回车空地。

(4)基建工地要设有足够的消防水源(给水管道或蓄水池),对有消防给水管道设计的工程,应在建筑施工时,先敷设好室外消防给水管道与消火栓。

(5)临时性的建筑物、仓库以及正在修建的建〔构)筑物道旁,都应该配置适当种类和一定数量的灭火器,并布置在明显和便于取用的地点。冬季施工还应对消防水池、消火栓和灭火器等做好防冻工作。

(6)作业棚和临时生活的规划和搭建,必须符合下列要求:

①生活暂设应尽可能搭建在离开修建的建筑物2Om以外的地区,并且不要搭设在高压架空电线的下面,距离高压架空电线的水平距离不小应于6m。

②临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所和汽车库之间的防火距离.应不小于15m。

③临时宿舍等生活暂设.距离铁路的中心线以及小量易燃品贮藏室的间距不小于30m。

④临时宿舍距火灾危险性大的生产场所不得小于30m。

⑤为贮存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库,与永久工程或临时宿舍之间的防火间距应根据所贮存的数量,按照有关规定确定。

⑥在独立的场地上修建成批的临时宿舍,应当分组布置,每组最多不超过二撞,组与组之间的防火距离,在城市市区不小于20m,在农村应不小于7m。

⑦生产工棚包括仓库。无论有无用火作业或取暖设备,高度一般不应低于12.6m,其门的宽度要大于1.2m,并且要双扇向外。