1沥青贯入式路面的主层集料可采用碎石摊铺机或人工摊铺。嵌缝料宜采用集料撒布机撒布。 2沥青洒布车应符合规范要求。 3沥青贯入式路面施工的压路机应符合要求,其主层集料宜用钢筒式压路机碾压。......
一级建造师 短信预约提醒
- 沥青贯入式路面施工机械有何要求?
- 三层式沥青表面处治的施工步骤是什么?
1在透层沥青充分渗透,或在已作透层或封层并已开放交通的基层清扫后,即可按要求速度浇洒第一层沥青。 2浇洒主层沥青后(不必等全段洒完)应立即用集料撒布机或人工撒布第一层次集料。 3撒布一段集料后(不必等全段铺完),立即用6~8t钢筒双轮压路...
- 门式刚架柱脚锚栓直径多大合适
根据《门式刚架规程》CECS102第7.2.18条规定,当计算出的柱脚锚栓直径小于24mm时,应取24mm.一般情况下,刚架跨度不大于18m时,采用2个M24的锚栓;刚架跨度不大于27m时,采用4个M24的锚栓;刚架跨度不大于30m时,采用4个M30的锚栓。柱脚锚栓均应设双螺帽....
- 组合楼板的耐火极限计算可采用哪些假定
1不考虑升温时楼板支座对楼板平面内的约束作用(轴向力)的影响; 2不考虑升温时压型钢板对楼板承载力的影响; 3假设楼板内温度仅考虑与距迎火面的深度有关; 4不考虑剪切粘结承载力极限状态; 5除楼板的受力主筋外,楼板中的构造钢筋、温度....
- 压型钢板组合楼板构造基本要求
1组合楼板用压型钢板基板的净厚度不应小于0.75mm;作为永久模板使用的压型钢板基板的净厚度不宜小于0.5mm. 2型钢板浇筑混凝土面,开口型压型钢板凹槽重心轴处宽度(bl,m)、缩口型压型钢板和闭口型压型钢板槽口最小浇宽度(bl,m)不应小于50mm.当槽....
- 单层轻型门式刚架结构有哪些特点
(1)质量轻 围护结构采用压型金属板、玻璃棉及冷弯薄壁型钢等材料组成,屋面、墙面的质量都很轻。根据国内工程实例统计,单层轻型门式刚架房屋承重结构的用钢量一般为10~30kg/m2,在相同跨度和荷载情况下自重仅约为钢筋混凝土结构的1/20~1/30.由于结....
- 单层轻型门式刚架结构形式有哪些
门式刚架的结构形式按跨度可分为单跨、双跨和多跨。 按屋面坡脊数可分为单脊单坡、单脊双坡、多脊多坡。屋面坡度宜取1/20~1/8.单脊双坡多跨刚架,用于无桥式吊车的房屋时,当刚架柱不是特别高且风荷载也不是很大时,依据“材料集中使用的原则”,中柱....
- 单层门式刚架结构刚架的尺寸多少合适
门式刚架的跨度宜为9~36m,当柱宽度不等时,其外侧应对齐。 高度应根据使用要求的室内净高确定,宜取4.5~9m.门式刚架的合理间距应综合考虑刚架跨度、荷载条件及使用要求等因素,一般宜取6m、7.5m、9m.纵向温度区段小于300m,横向温度区段小于150m(当....
- 单层门式刚架结构刚架檩条和墙梁怎么布置
檩条间距的确定应综合考虑天窗、通风屋脊、采光带、屋面材料、檩条规格等因素按计算确定,一般应等间距布置,但在屋脊处应沿屋脊两侧各布置一道,在天沟附近布置一道。 侧墙墙梁的布置应考虑门窗、挑檐、雨蓬等构件的设置和围护材料的要求确定。......
- 单层门式刚架结构刚架支撑和刚性系杆如何布置
(1)在每个温度区段或分期建设的区段中,应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。 (2)在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向支撑,以构成几何不变体系。 (3)端部支撑宜设在温度区段端部的第一或第二个开间。柱间支撑的间距应根据房....
-