解决方案一:柱子形状是矩形时,属性列表---节点区箍筋中输入,箍筋肢数取加密区箍筋肢数进行计算解决方案二:柱子状为异形或参数化时则不能直接处理,需要手动在编辑钢筋中调整软件计算结果,锁定构件。备注:如果核心区箍筋肢数和柱子箍筋的肢数不同,可以....
一级建造师 短信预约提醒
- 如何输入柱核心区箍筋?
- 部分框支剪力墙转换层上一层剪力墙老是超筋怎么办?
在部分框支剪力墙结构中经常会出现转换层上一层剪力墙老是超筋的情况,而且一般都是水平筋超,也就是抗剪超。其根本原因是由于PKPM中框支梁采用梁单元模拟,上部剪力墙采用墙元模拟,梁单元与墙单元的连接情况与实际情况不符造成的。真实情况是转换层上一层剪...
- 框架 - 剪力墙的倾覆力矩的合适范围是多少?
要使得框架-剪力墙成为具有二道防线的有机组合结构体系,就应该合理布置布置和设计剪力墙和框架,使得刚度特征值处于合理范围1~2.5。根据相关研究和设计实践,当刚度特征值处于合理范围1~ 2.5时 ,地震作用下最大楼层位移角的楼层高度约为0.6H左右,对于20 ....
- 什么是短肢剪力墙?
(1)《高规》7.1.8条注1规定“短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm(小于或等于300mm)、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;”。例如200X1500就属于短肢剪力墙,但200X1650就是一般剪力墙,而墙厚大于300的剪力墙350X1750则属于一般剪力墙。(...
- 剪力墙住宅结构剪重比规律?
层数超过20层的剪力墙住宅结构计算剪重比有如下规律:(1) 6度区计算剪重比通常小于规范要求,但不宜小于规范要求的90%,否则应加强结构抗侧刚度;(2) 7度区计算剪重比宜接近规范要求;(3) 8度区计算剪重比一般为规范要求的1.5~2倍。剪力墙结构平均重度的经验数....
- 是否可以采用大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构?
大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构其受力性能类似与框架结构,对抗震性能较差。因此对于层数不多的6、7度设防地区是可以采用的,对于高烈度区则应尽量避免采用。一个方向剪力墙长而多,另一方向剪力墙少而短的结构是否合理?(1) 在长方形平面的酒....
- 上下楼层剪力墙长度可以变化吗?
(1) 一般情况下,上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变。(2) 当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不变,改变剪力墙长度。(3) 一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法。是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米?(1) ...
- 剪力墙厚度和长度的经验取值是多少?
(1) 剪力墙厚度h与楼层数n关系:6度为h=8n,7度为h=10n,8度为h=12~15n,且h≥200mm。(2) 剪力墙长度L:不超过30层的建筑,6、7度剪力墙长度较短,一般为8.5~12h;8度区剪力墙长度较长,一般为12~20h。是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米?(1) 一般来说,....
- 剪力墙布置原则是什么?
(1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。(2) 剪力墙间距:6度、7度宜6~8米,8度宜3~5米。(3) 剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形,其次用一字形、C形,偶尔用工形、Z形;(4) 凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用。...
- 车库结构“楼面、顶板与梁”设计失误怎么办?
在审图过程中,发现设计院结构专业设计不够精细,一些参数选取较大,梁板厚度以及梁高均较大,人为的增加成本。因此,今后为避免类同问题发生,应向设计院明确一些基本的设计要求。1.车库楼面的基本设计原则A、基本结构参数普通停车库的楼面活荷载取值为4KN/....
-
2025年一级建造师备考资料大礼包(7月17日更新) 248.4 MB下载数 1781 下 载
-
一级建造师近三年真题解析(2022年-2024年) 28.2 MB下载数 2257 下 载
-
2025环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》易混淆知识点 523 KB下载数 319 下 载
-
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》易混淆知识点 981 KB下载数 293 下 载