在工程应用中地下连续墙已被公认为是深基坑工程中最佳的挡土结构之一,它具有如下显著的优点:(1)施工具有低噪音、低震动等优点,工程施工对环境的影响小;(2)连续墙刚度大、整体性好,基坑开挖过程中安全性高,支护结构变形较小;(3)墙身具有良好的抗渗能力,....
一级建造师 短信预约提醒
- 地下连续墙的特点是什么?
- 钢管的扣件质量和安装不符合规定要求怎么办?
解决措施:1、新扣件进场应有生产许可证和产品质量合格证、法定检测单位的检测报告。还应按国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定进行抽样检测;2、旧扣件进场后按规定送法定检测单位进行二次检验检测合格后使用;还应按规定进行逐件检查,有裂缝、变形的....
- 人行并兼作材料运输的斜道不符合规定要求怎么办?
解决措施:1、高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道;2、斜道宜附着外脚手架或建筑物设置,运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1:6,人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3;拐弯处应设置平台,其宽度不能小于斜....
- 剪刀撑跨越立杆的根数及搭接作法不符合要求怎么办?
解决措施:1、剪刀撑跨越立杆7根时,其斜杆与地面的倾角为45º;剪刀撑跨越立杆6根时,其斜杆与地面的倾角为50º;剪刀撑跨越立杆5根时,其斜杆与地面的倾角为60º;2、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45º—60º之间;3、剪刀撑....
- 一字型、开口型脚手架两端连墙件设置不够怎么办?
解决措施:1、一字型、开口型脚手架两端必须加强设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步);应从底层第一步纵向水平杆处设置在立杆上,偏离主节点的距离不应大于300mm;2、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间...
- 脚手架的搭设高度未超过作业层怎么办?
解决措施:脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻的连墙件以上两步,且应超过作业层一步架,否则应采取相应的保护措施。脚手架纵向水平杆搭接和对接接头未交错布置解决措施:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨....
- 脚手架缺少连墙件及搭接不符合要求怎么办?
解决措施:1、架体高度不大于50m时,三步三跨要设置一处连墙件,架高不小于50m时,二步三跨要设置一处连墙件,宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;2、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;3、应从底...
- 脚手架搭设方案设计计算不全面怎么办?
解决措施:1、脚手架搭设应做纵向、横向水平杆等受弯构件从强度和连接扣件抗滑承载力计算;2、做立杆的稳定性计算;3、做连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;4、做立杆的基础承载力的计算。脚手架主节点处缺少小横杆解决措施:1、主节点处必须设置一根横向水...
- 脚手架首根立杆根部横向垫板不符合要求怎么办?
解决措施:1、底座垫板均应精确地放在定位线上;2、垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm厚的木垫板,也可采用仰口槽钢。脚手架钢管质量不符合要求、钢管未防腐处理解决措施:1、脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T1379)或《低压流体输送....
- 脚手架工程未编制专项施工方案怎么办?
解决措施:1、脚手架工程在施工前必须单独编制安全施工专项方案,并按规定审批后方可施工。2、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程;附着式整体和分片提升脚手架工程;悬挑脚手架工程;吊篮脚手架工程;自制卸料平台、移动操作平台工程;新型及异型脚手架工程...
-