螺杆:阴角梁侧墙(窗台)螺杆距离不允许超过300mm;K板固定螺杆:螺杆紧固螺帽未固定住模板,造成拆模K板松动;墙根地面标高:模板净高比设计值小10mm,地面混凝土浇筑完必须控制标高,严禁后刨地面混凝土;凸窗台:窗台采用封闭式模板体系,模板必须设置透气孔,...
一级建造师 短信预约提醒
- 使用铝模板注意事项有哪些?
- 铝模板重要节点做法需要做些什么?
背楞:外墙背楞六道(顶部、底部各增加一道增加K板背楞),内墙五道,间距由铝模深化确定。梁加固:梁高超高800mm必须增加对拉螺杆。外墙 K板采用双螺丝加固:混凝土浇筑完成初凝前,外墙外侧模板上表面水泥浆必须清理干净;K板在上一层混凝土浇筑完成后才可以拆...
- 铝模板拆除要注意些什么?
1、墙柱侧模拆除当混凝土强度达到1.2MPa,即可拆除侧模,一般情况下混凝土浇筑完12h后可以拆除墙柱侧模。先拆除斜支撑,后松动、拆除穿墙螺栓;拆除穿墙螺栓时,用扳手松动螺母,取下垫片,轻击螺栓一端,至螺栓退出混凝土。再拆除铝模连接的销子和楔子,用撬....
- 铝模板安装要注意些什么?
定位钢筋:采用Φ16钢筋(端部平整),离地面高度80mm,水平距离800mm一个,焊接后端部与墙定位线平,误差不大于1mm。墙根找平:墙体根部采用感应式扫平仪做初找平,再用刮尺将墙根位置刮平,面层标高偏差控制在(0,-5)内。模板安装前1:模板表面水泥浆清理干净(...
- 为什么大型高难度工程的首选支模架是盘扣架?
01构架结构稳定构架单元是稳定的构造形式;架体按规定设置斜杆、剪力撑、连墙杆或撑、拉件。通过插头及插销与立杆轮盘扣接,形成空间桁架结构,具有搭设效率高、稳定性好、承载力高等特点。02连接节点可靠盘扣架采用铸钢或冲压轮盘焊接在立柱上,横杆通过横杆....
- 爬架网要设计成米字造型是为什么?
现在爬架网也被称之为米字型爬架网,由于焊接的边框内部基本上是构成了一个米字,经过这样的结构样式能够让爬架网具有更好的钢性,再遇到外力影响的时候不会呈现产品全体变形失去维护作用的结果。由于米字型的爬架网四个边都是支撑,所以说大大加强了整个产品...
- 爬架塔架体与建筑物拉结要点有哪些?
自建筑物外墙阳角与阴角转角进来1m设一接结点,在安全建筑爬架与建筑物按水平方向7m拉一点,垂直方向4m设一拉结点(垂直方向基本上每一层的圈梁内设拉结点),转角较多和顶部处结点必须加密10%,顶部80cm以内范围按水平方向7m设一拉结点(如超出80cm必须再设拉结...
- 爬架塔杆件搭接要点有哪些?
安全建筑爬架立杆大横杆采用对接,踢脚杆、防护栏杆采用对接和搭接,相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。剪刀撑的位置:在每一面安全建筑爬架外侧端头第一根立杆到末端最后一根总共几米,在几道剪刀撑按尺寸分均匀后,再从端....
- 爬架塔立杆间距要点有哪些?
安全建筑爬架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,安全建筑爬架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设...
- 脚手板拆除注意事项有哪些?
1、一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后架构材料、先结构件后附墙件的顺序,一件一件地松开联结,取出并随即吊下。2、拆除脚手板、门架及其他较长、较重、有联结的部件时,必须要多人一起进行。禁止单人进行拆卸,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。...
-