弱电机房防雷接地设计应该注意什么?
通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。
通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。
引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压的设备。
接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施:
①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极;
②减少联合接地系统的直流工作电流;
③保护接地系统应没有直流或交流电流;
④引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施;
⑤两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡。
接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施。
采用分设接地方式时应做到:
①各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩。
②在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时,一般应>2m。
联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排,连接处所如下:
①各种直流电源母线需接地的一极;
②引入架,试验架,引入试验架,测量台、试验台的测试用地,以及测试仪表的接地;
③各机械室不接入交流电源的金属机架(电源室的直流配电屏机架不应接地);
④电报机械和自动电话中继器的工作接地;
⑤引入电缆的绝缘金属护套,配线电缆的金属屏蔽层;
⑥各通信机械室的保安避雷器(包括放电间隙,避雷器等);
⑦容易产生噪声干扰的盘架单独接地。
保护接地系统按设备分别接入保护接地排,连接处所如下:
①交流配电盘、整流器、其他交流电源设备以及接入交流电源的机架、机壳;
②交流电源线的金属外皮;
③交流三相四线制配电系统的中性线重复接地。不准用交流三相四线制的中性线代替保护接地。
采用合设接地系统时应做到下列要求:
①联合接地体、保护接地体、房屋防雷接地体、地下电缆金属外护套、混凝土电极以及金属水管等应接成一个接地系统,并采取熔焊和防腐蚀措施;
②所有通信线路均应采用地下电缆引入方式,并应装设避雷设备;
③不得利用室内通信设备的金属部分构成雷电流的泄流通路。
通信机房内设备至回流排的连接导线。
铜芯不应<35mm²(总配线架至接地排);铜芯不应<16mm²(要求接地电阻<10欧时通信设备用);铜芯不应<10mm²,(要求接地电阻≥10Ω的通信设备用);铝芯不应<25mm²(工频交流设备用)。
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划下 载745300 下载数 99
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》学习计划下 载601674 下载数 204
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》学习计划下 载733015 下载数 301
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》学习计划下 载588368 下载数 208
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 二级建造师《工程法规》每日一练5.15
- 中级经济师《经济基础知识》每日一练5.15
- 事关研究生:研一奖学金是看初试成绩吗?如何评定?
- 一建第一年考试缺考,第二年要怎么算?
- 一建考试新动态:英语与CAD会成为新科目吗?
- 备考攻略与实战建议:一建考试会加英语和CAD吗?
- 一建考试新动向?揭秘工程英语与CAD是否会成为新宠
- 备考基金从业考试?这些高效方法助你一臂之力!
- 一举拿下基金从业证书:高效备考策略全解析
- 基金从业考试:如何用较少的时间,获得较高的分数
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划 745300下载数 99 下 载
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》学习计划 601674下载数 204 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》学习计划 733015下载数 301 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》学习计划 588368下载数 208 下 载