首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 弱电机房防雷接地设计应该注意什么?

弱电机房防雷接地设计应该注意什么?

发布时间:2021-06-07 11:32 来源:环球网校 点击量: 1851

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。

通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。

引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压的设备。

接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施:

①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极;

②减少联合接地系统的直流工作电流;

③保护接地系统应没有直流或交流电流;

④引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施;

⑤两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡。

接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施。

采用分设接地方式时应做到:

①各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩。

②在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时,一般应>2m。

联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排,连接处所如下:

①各种直流电源母线需接地的一极;

②引入架,试验架,引入试验架,测量台、试验台的测试用地,以及测试仪表的接地;

③各机械室不接入交流电源的金属机架(电源室的直流配电屏机架不应接地);

④电报机械和自动电话中继器的工作接地;

⑤引入电缆的绝缘金属护套,配线电缆的金属屏蔽层;

⑥各通信机械室的保安避雷器(包括放电间隙,避雷器等);

⑦容易产生噪声干扰的盘架单独接地。

保护接地系统按设备分别接入保护接地排,连接处所如下:

①交流配电盘、整流器、其他交流电源设备以及接入交流电源的机架、机壳;

②交流电源线的金属外皮;

③交流三相四线制配电系统的中性线重复接地。不准用交流三相四线制的中性线代替保护接地。

采用合设接地系统时应做到下列要求:

①联合接地体、保护接地体、房屋防雷接地体、地下电缆金属外护套、混凝土电极以及金属水管等应接成一个接地系统,并采取熔焊和防腐蚀措施;

②所有通信线路均应采用地下电缆引入方式,并应装设避雷设备;

③不得利用室内通信设备的金属部分构成雷电流的泄流通路。

通信机房内设备至回流排的连接导线。

铜芯不应<35mm²(总配线架至接地排);铜芯不应<16mm²(要求接地电阻<10欧时通信设备用);铜芯不应<10mm²,(要求接地电阻≥10Ω的通信设备用);铝芯不应<25mm²(工频交流设备用)。

一级建造师相关文章推荐

|

一级建造师最新文章推荐

|

一级建造师最新经验推荐

  • 21th收官

    14:00-22:30 14:00-22:30

    收官大促 狂送666份好礼

    一级建造师

  • 环球网校

    19:00-20:00 19:00-20:00

    课代表直播|晋升-模版工程创效

    一级建造师

  • 张方

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月21日 19:00-20:00

    建筑人如何把握职场“新”赛道

    一级建造师

  • 黄静

    19:00-20:30 19:00-20:30 05月23日 19:00-20:30

    转战评估考试 如何多证联动备考

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照