防治措施:(1)干挂大理石或花岗岩前,应事先在基层按规定预埋铁件;(2)根据干挂板材的规格大小,选定竖向与横向组成钢构架的规格与质量,例如:25mm×600mm×1200mm的板材,可选竖向用6~8号槽钢,横向用3~4号角钢,竖向按1200mm分格,横向按600mm分格;(3)板....
一级建造师 短信预约提醒
- 干挂石材不牢固;接缝、嵌缝不均匀怎么办?
- 滴水线不标准应该如何解决?
防治措施:(1)雨蓬、檐口、阳台、上窗套、窗台下等边缘部位必须做滴水线。(2)滴水线形式大致可分为四类(种):一类为凹形;二类为凸形,这两种滴水线其高(深)与宽均应大于或等于10mm,且距外边缘大于或等于20mm;三类为台阶形,宽度为20~50mm,厚度为10~20mm;....
- 分格缝不规范怎么办?
防治措施:(1)分格条材料要选好,少用木条,宜用塑料条与玻璃条;条子必须顺直,厚度与宽度统一(一般厚为3~5mm,宽为12~20mm),下部应割角。(2)对墙、柱要拉通线,弹出横向水平分格线或竖向垂直分格线;水平分格条一般应粘(贴)在水平线下边,垂直分格条应粘在...
- 抹灰层产生裂缝怎么办?
防治措施:(1)抹灰用的材料必须符合质量要求,例如水泥的强度与安定性应符合标准;砂不能过细,宜采用中砂,含泥量不大于3%;白灰要熟透,过滤要认真。(2)基层要分层抹灰,一次抹灰不能厚;各层抹灰间隔时间要视材料与气温不同而合理选定。(3)为防止窗台中间或窗...
- 地面花岗岩、地砖板面空鼓怎么办?
防治措施:(1)基层应彻底处理干净,并用水冲洗干净,然后晾至没有积水为止;(2)结合层的砂浆应拍实、揉平、搓毛;(3)面板铺贴前,应将板面浸泡后晾干,随铺随刷一层水泥浆,定位后,将板块均匀轻击压实;(4)铺贴时板与板之间留0.5㎜宽缝隙,遇到边、角等局部空鼓...
- 出现楼板裂缝怎么办?
防治措施:楼面裂缝常见分两类:一类是预理线管及线管集散处,另一类为施工中周转材料临时较集中和较频繁的吊装卸料堆放区域。(1)模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。施工时严格按方案要求搭设,不得随意加大立杆....
- 卷材防水层起鼓、粘结不牢怎么办?
防治措施:(1)找平层应平整;(2)卷材铺贴前,应认真清理基层,清扫浮灰、杂质等;(3)找平层应干燥,可用简易办法检验,将1m²材料平坦的干铺于找平层上,静置3~4h后掀开,覆盖部位与卷材上均未见水即可;(4)不在雨、雪、雾天等施工;(5)胶粘剂的涂刷应均匀一致,...
- 管根渗漏怎么办?
防治措施:(1)有隔墙板的部位,浇筑卫生间隔墙板前,要固定好套管位置和标高,套管与套管间要有30mm以上间隙,套管入卫生间内墙皮要回退10mm(做防水基层时将此处做成凹槽或喇叭口)。(2)浇筑卫生间导墙时,套管周围要用瓦刀捣实。(3)隔墙板处安放套管位置标高....
- 厨房、卫生间、阳台、屋面积水怎么办?
防治措施:(1)卫生间楼板排水管周围混凝土时,先剔净楼板预留管洞混凝土软弱层,用清水冲洗湿润,若排水管周间隙在30mm内时,在预留洞周围结构混凝土上刷水泥素浆一道,用掺防水剂的1︰2略硬水泥砂浆捣塞密实;若管周围间隙大于30mm时,刷一道水泥素浆,用1:2:4...
- 地下室后浇带渗漏怎么办?
防治措施:(1)逢源未做企口带也没有安装遇水膨胀止水条(胶)的,应粘贴外贴式止水带,止水带粘贴后,混凝土浇筑前,应避免雨水和其他水浸泡;浇筑混凝土时,湿模一段,浇筑一段;(2)后浇带两侧宜用木模封缝,尽量减少混凝土水泥浆流失;后浇带部位未施工之前应做....
-