配管时,埋入混凝土内的钢管内壁应做防腐处理,埋入土层内的钢管,应刷两度沥青。暗配金属管采用套管连接时,管口应对准在套管心并焊接严密,套管长度不得小于金属管外径的2.2倍,管进箱盒必须焊接跨接地线,焊接长度不应小于圆钢直径的6倍,并必须两面施焊,...
一级建造师 短信预约提醒
- 电线线管预埋需要注意些什么?
- 电线导管预埋基本要求有哪些?
熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。组织好画线定位,在柱上及剪力墙上预埋箱、盒,应先划线,用激光水平仪结合建筑定位线确定标高,室内...
- 反吊膜与玻璃钢加盖有什么区别?
在除臭治理的过程中,为了防止臭气的扩散,一般都会进行污水池加盖,再进行后面的工作,可以说加盖是除臭工程中最重要的环节。污水池加盖现在比较常用的是:不锈钢骨架+玻璃钢板、反吊膜。1、安装难易程度的不同玻璃钢较为笨重,必须要吊装,但对于不好吊装的...
- 电缆线路防火阻燃设施施工要注意些什么?
1.爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,应按设计要求的防火阻燃措施施工。2.电缆线路防火阻燃设施封堵部位应满足设计使用寿命,不应发生破损、散落、坍塌等现象。3.防火阻燃材料质量证明文件应齐全。材料质量与外观应符...
- 低压配线需要注意些什么?
1. 电线不应直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内、装饰层内。2. 除塑料护套线外,绝缘导线应有导管或槽盒保护,不可外露明敷。3. 绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水。4. 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属....
- 水下电缆敷设应符合哪些规定?
1.水下电缆不应有接头。当整根电缆超过制造能力时,可采用软接头连接。2.水下电缆敷设路径及相邻电缆间距应符合设计要求。3.水下电缆敷设时应采取助浮措施,不得使电缆在水底直接拖拉。4.敷缆方法应根据敷设船类型、尺度和动力装备、水域条件确定,可选择自航...
- 构筑物中电缆敷设应符合哪些规定?
(1)高压电力电缆,低压电力电缆、强电控制电缆、弱电控制电缆应分层敷设,电力电缆和控制电缆不宜敷设在同一层支架上。(2)耐火分隔时,重要回路的工作和备用电缆应配置在不同侧或不同层的支架上。(3)并列敷设的电缆净距应符合设计要求。(4)普通支架上,控制电...
- 电缆敷设前的设施条件应符合哪些规定?
(1)电缆防护设施与构筑物应符合第3.1.3条和第3.1.4条的相关规定.(2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作应结束,人孔爬梯应安装完毕。(3)电缆施工通道应畅通,临时设施、模板及建筑废料等应清理干净,盖板应齐全。(4)电缆沟道排水应良好,相关构筑物...
- 钢结构竖井的组装应符合哪些规定?
(1)垂直偏差不应大于其长度的0.2%,支架横撑的水平误差不应大于其宽度的0.2%,对角线的偏差不应大于其对角线长度的0.5%。(2)竖井全长电气导通性应良好,全长应不少于2点与接地网可靠连接,全长大于30m时,应每隔20m~30m增设明显接地点。(3)竖井防坠落装置应....
- 电缆导管的连接,应符合哪些规定?
(1)相连接的两电缆导管的材质、规格应一致。(2)金属电缆管应采用螺纹接头连接或套管密封焊接方式,不得直接对焊;螺纹接头或套管的长度不应小于电缆管外径的2.2倍,且应连接牢固和密封良好;埋入地下的焊口应使用沥青漆防腐。(3)当采用金属软管和合金接头作电缆...
-