1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。2、检查砖墙下有梁否。3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。6、当梁与剪力墙同一直线...
建筑工程 短信预约提醒
- 施工图中容易出错的地方有哪些?
- 设计总平面布置图时有哪些通病?
施工图文件中,总平面布置图的表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题如下:1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有...
- 建筑立面图中的设计通病都有哪些?
1.立面图与平面不一致,两端无轴线编号,除图名还需标示比例。2.未标示立面图外轮廓尺寸及主要结构和建筑构造的部位,如女儿墙顶、檐口、烟囱、雨篷、阳台、栏杆、空调隔板、台阶、坡道、花坛、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水立管、粉刷分格线条等以及关键控制...
- 建筑设计工作者进行钢结构设计时的要求有哪些?
安全、适用、经济、美观,这便是进行工程结构评价所用的指标。安全——主要指结构在承受工作荷载方面,对于各种破坏状态都具有必要的安全度。适用——满足使用要求,保养方便。经济——省材、省工、省时、造价低。美观——结构应和周围环境协调。要做到这几点...
- 建筑结构设计流程之施工图设计是指什么?
施工图设计是根据已批准的初步设计或设计方案而编制的可供进行施工和安装的设计文件。施工图设计内容以图纸为主,应包括封面、图纸目录、设计说明、图纸、工程预算等。设计文件要求齐全、完整,文字说明、图纸要准确清晰,整个设计文件应经过严格的校审,经各...
- 焊接钢筋网如何绑扎
钢筋网吊运上桥后两片间搭接绑扎,搭接长度要符合规范规定,待混凝土标高带强度达到20MPa左右时,即可锚固好钢筋网片。搭接区可剪除上层钢筋网以保证网片上下混凝土保护层厚度。钢筋网保护层采用同标号水泥砂浆垫块梅花型分布。伸缩缝处钢筋网据其宽度进行预....
- 石灰粉煤灰稳定碎石基层厂拌法的碾压要求有哪些?
宜配备振动压路机1~2台、18~21静态压路机2~3台、轮胎式压路机一台。(1)首先用震动式压路机静态碾压一遍,然后振动碾压至压实度(通过试验段确定合理的碾压遍数),18~21静态压路机碾压2~3遍,达到表面密度无轮迹。(2)碾压应连续完成,碾压完规定的遍数后....
- 带电铁丝网和电围栏的运行要求是什么
1、电网和电围栏的操作和维护必须由合格电工担任。2、电源设备的操作部分应由绝缘材料制成。室内电源设备周围宜铺绝缘垫。3、在高压设备带电的情况下,电工不得越过栅栏或遮栏从事修理工作。4、在高压设备接地而未停电的情况下,在室内人体不得进入以故障点为...
- 微机继电保护装置现场检验应包括哪些内容
微机继电保护装置现场检验应做以下几项内容:(1)测量绝缘。(2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电压,缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作)。(3)检验固化的程序是否正确。(4)检验数据采集系统的精度和平衡度(5)检验开关....
- 混凝土结构纵向受拉钢筋的最小搭接长度修正是多少
1、当带肋钢筋的直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用。2、对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.25取用;3、当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1....
-