木板施工顶板模板支设关键工序有哪些?
1.支模架采用盘扣架或碗扣架+可调U 托顶形式,支模架立杆间距控制在1200mm之内,立杆距离墙边不大于300mm,立杆高度应选择比楼层净空高度低250-400mm 左右;标准层设置三道水平管,钢管上端自由端不得超过500mm,可调U 型顶托螺纹部分不得超过200mm,直径不得小于36mm。立柱底部离地高200mm处,设置纵横双向扫地杆。每根钢管底部采用长度不小于250mm木方垫木。
2.楼板支模木龙骨或型钢布置要求均匀,净空间距不超出200mm(板厚150mm 内)。木龙骨或型钢布置距墙面的距离控制在150mm 以内,悬挑长度控制在250mm 以内。主龙骨采用80*80mm方钢或100*100mm方木安装,未端悬挑长度不宜超过250mm,且距墙面距离控制在150mm 内为宜。提倡楼板支模型钢与方木配合使用:采用方钢管代替方木,只在结构板的拼缝之处使用方木,确保模板的平整度和减少木材使用,但必须确保木方和方钢管尺寸的统一性。
3.顶板模板设置封边木方,顶板模板标高下2-3mm混凝土墙体上贴海绵条,以防止漏浆, 该封边木方不应断开,顶板边缘平齐加固,通长设置,避免模板加固不到位胀模、漏浆,确保顶板与墙体阴角处观感效果。
4.在平板模板支模前应先绘制标准层平板配模图,把不同尺寸的平板进行编号,再对每块平板进行放样(配置单块的配模板详图),集中配模。
5.顶板模板安装完成后,首先采用拉线检测模板极差(有条件时采用激光超平仪进行测量),还应用铝合金尺进行板面平整度检测。模板安装完成后底模上表面标高±3mm,平整度允许偏差不得大于2mm。对楼板模板进行检查和验收时,对楼板偏差的返修处理要求相关木工操作人员在板底同步进行调整。
6.模板间缝隙不得大于1mm,局部可采用清漆、腻子粉拌制的腻子填补板缝。采用电刨修整板条的宽度和平直度,精确到毫米。在混凝土浇筑前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。模板与混凝土的接触面应清理干净。
7.室内楼面降板模板
1)采用型钢制作工具式吊模,每次使用前进行清理并刷脱模剂。转角拼装处采用插销连接,焊定位卡控制水平标高及轴线位置。
2)浇筑砼,严格控制楼面标高,控制拆模时间,拆模后采用钉木条等措施保护阳角。
8.顶板侧帮模板:采用15mm厚多层板与50*100mm木方加工,根据顶板外线条集中加工,并编号供每层加工成型外帮对应位置周转使用。
-
2025环球网校一级建造师《建设工程经济》教材对比明细下 载2315814 下载数 221
-
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》教材对比下 载2356544 下载数 163
-
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》教材对比下 载1076023 下载数 173
-
2025环球网校一级建造师《建设工程项目管理》教材变动解析下 载1379115 下载数 277
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 已确定!25年教师资格认定3月份开始!
- 已确定:2025年教师资格面试时间公布
- 2025年二建考试时间节点、报考条件及备考攻略
- 定了!25年二建考试及报名时间公布!
- 官方消息:项目负责人必须是一级或二级注册建造师!
- 2025二建:全国二建报名条件要求汇总
- 答疑:考下中级经济师需要在职称系统里申报吗?
- 官方发布!24年经济师考后成绩复查结果已出!
- 注意!25年中经人力、金融、工商等各科目备考计划已出!
- 人社厅发文:停止上线高经电子合格证明!
-
2025环球网校一级建造师《建设工程经济》教材对比明细 2315814下载数 221 下 载
-
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》教材对比 2356544下载数 163 下 载
-
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》教材对比 1076023下载数 173 下 载
-
2025环球网校一级建造师《建设工程项目管理》教材变动解析 1379115下载数 277 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别