目录

二级消防工程师考点及练习:消防应急照明检查与维护

【导读】消防应急照明检查与维护是二级消防工程师重要考点之一,也是日常进行消防检查过程中必然要检查的一项,当然也需要做好日常的维护工作,避免在使用的过程中出现这样那样的问题,下面给大家带来的就是消防应急照明检查与维护考点具体内容以及对应的练习题,赶紧来一起学习一下吧。

二级消防工程师考点.png

一、场景描述

某办公楼共3层,总建筑面积约6000┫。楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只,工程实物照片见图2-40-1.应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电,应急工作时由自带的蓄电池供电。系统已经通过消防检测和验收,投入正常运行。办公楼内设置了火灾自动报警系统。

二、案例说明

本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:

(一)应急照明和疏散指示系统档案资料管理。

(二)日常检查。

(三)定期维护保养。

(四)结果处理

关键知识点及依据

(一)依据:《应急照明和疏散指示系统技术规范》。

(二)知识点

1.文件和资料管理

系统正式启用后,应保管好下述文件资料:

(1)系统竣工图及设备的技术资料。

(2)系统的操作规程及维护保养管理制度。

(3)系统操作员名册及相应的工作职责。

(4)值班记录、日常检查记录、维护保养记录和相关使用图表。

2.日常检查

(1)系统保持连续正常运行,不得随意中断。

(2)检查消防应急灯具外观结构是否有破损。

(3)检查消防应急标志灯具的工作状态,一旦发现光源熄灭、疏散指示方向更改或故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

(4)检查消防应急照明灯具的工作状态,如果故障指示灯点亮,应立即进行维修或更换。

(5)检查应急照明配电箱是否有故障。

(6)记录检查情况。

3.定期维护保养

每季度检查和试验消防应急照明和疏散指示系统的下列功能,并按要求填写相应的记录。

(1)检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态。

(2)模拟消防联动控制信号联动应急照明配电箱,检查系统转入应急工作状态的控制功能。

(3)检查灯具的应急工作时间。

如果系统全部功能正常,不存在故障,则填好《定期维护保养记录表》并存档。如发现系统存在问题和故障,相关人员还要应填写《故障维修记录表》,并向单位消防安全管理人报告。单位消防安全管理人应立即组织维修。当场有条件维修解决的当场维修解决;当场没有条件维修解决的,尽可能在24小时内维修解决。需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在7个工作日内解决。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《故障维修记录表》并存档。

思考题

(一)单项选择题

1.应急照明与疏散指示系统的定期维护保养周期,不应大于( )天。

A.180 B.120 C.90 D.60

2.高危险区域使用的应急照明与疏散指示系统,应急照明转换时间不应大于( )S.

A.5 B.1 C.0.50 D.0.25

(二)多项选择题

消防应急照明和疏散指示系统日常检查内容包括( )。

A.检查消防应急灯具、应急照明配电箱的工作状态

B.检查消防应急灯具外观结构是否有破损

C.检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化

D.检查消防应急照明灯具是否有故障

E.检查维修保养记录

(三)分析题

某超市,共三层,安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,请简述如何进行消防应急照明灯具检查?

[参考答案]

(一)1.(B),2.(D)

(二)(ABCD)

(三)答题要点:

1.检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。

2.检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。

3.模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。

4.记录灯具应急工作时间,不小于灯具本身标称的应急工作时间。

5.检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。

二级消防工程师考点有很多,这只是其中之一,当然想要学好各个考点,还需要大家进行认真总结,然后再进行针对性备考,重要的、常考的点必须抓住,对于2021年考生,首先需要了解的就是二级消防工程师报考条件是什么,符合必要条件再进行考试备考也不迟,加油!


查看详情

一级消防工程师证书为什么那么难考?

【导读】一直以来,消防工程师考试的制度不断完善和发展,社会对一级消防工程师的需求量越来越大,是报考中级会计考试的人数不断增加的主要原因。不过消防工程师自开考以来,通过率就没有到过百分之10 ,那么一级消防工程师证书为什么那么难考?有什么措施可以解决难题,提升我们的通过率呢?

一级消防工程师证书为什么那么难考_.png

学过的内容记不住

80%以上的人说:学过的内容记不住!之前没有接触过,对一些专业知识理解不透彻;而有些考生虽然有丰富的现场实践经验,但却缺乏对理论知识的系统性学习与梳理,且应试能力欠佳。另外,消防知识点是真的真的太太太多了......

如果说学过又忘了,说明我们还没有掌握正确的学习方法!其实记忆有很多种方法,大脑遗忘曲线告诉我们:遗忘在学习之后立即开始,而且遗忘的进程并不是均匀的。最初遗忘速度很快,以后逐渐缓慢。所以,我们要反复巩固已学的内容,才能将知识点了然于心。

没有足够的复习时间

尽量挤出多的时间,反复记忆复习。并保持一个良好的心态,积极乐观的面对枯燥的学习生活。

如果确实没有较长的复习时间,我们就要把精力用到刀刃上。将大部分的时间用在高频考点、重难点、必考点的学习上,加深对重难点内容的理解,经常练习并加以巩固。

建议大家早报名,多听课。早报名让时间更充裕,准备更充分,心态更好;多听课可以加深印象,学习更有针对性,把精力花在刀刃上。认真听老师的讲解,加深自己对学习内容的理解,并经常练习加以巩固。

教材厚,涵盖知识点丰富

消防工程师三科考试的教材页数加起来就已经接近1300页了,加上我们需要学习的相关规范,几乎有2000多页的内容需要我们去消化。

很多考生在不太了解考试时,一般都会一页一页的翻教材复习。眉毛胡子一把抓的结果是头晕眼花,根本不知道学了点什么。其实任何考试,都有一定技巧的。抓住技巧,针对高频考点复习,就能达到国家规定的合格线。

要相信每个人的潜能都是无限的,如何最大程度地挖掘天赋,不仅需要靠自己,外部力量同样不可或缺!可以选择适合自己的一级消防工程师考试培训班,也是个不错的选择这大概也是众多考生报考一级消防工程师培训班的原因吧!


查看详情

注册消防工程师报考条件是什么

【导读】近几年来消防工程师证书越来越火,参与考证的考友越来越多,不过由于消防工程师证书从开考至今才5年,因此很多人只知道含金量高,却不知道一级消防工程师报名需要什么条件,或望而生畏,或备考学习才知自己不符合报考条件,今天我们就来聊聊注册消防工程师报考条件是什么,尽量能让各位考友少走弯路。

注册消防工程师报考条件是什么.png

注册消防工程师报考条件

报考条件,这个很关键,简单说就是大专最多八年,本科最多六年。至于研究生以上学历,很少有人去考,先不说了。学历是分为统招学历和成人学历的。

1.统招学历:就是在学校里上了几年大学的那种。

上面提到一个从事消防安全技术工作满多少多少年,这个年限其实是不重要的,报考的时候一般只看你的毕业年限达到了就好了。

2.成人学历:成人学历方面也越来越严格了,有些地区要求从拿到证书开始算毕业年限,有些地区只要年龄够26岁就行。

3.没学历:至于报考条件不符合怎么办,我接触过的考友很多都告诉我他们的确通过代报名解决了,具体怎么报上的私聊。

分不分等级和专业?

1.等级:分为一级和二级,但是目前开考的只有一个等级,就是一级,二级没有开考过,也没有文件说什么时候开考,考什么内容,所以任何告诉你有二级的都是骗子,至于验证方法很简单,你让他给你发国家下发的关于二级考试的通知。之前有一个山东的老哥,被别人骗了交了两千块钱报了二级,后来人家也不退钱,两千也不够报案标准,即使够了能怎么样,挺闹心的。

2.专业:消防工程师是没有专业划分的,不像建造师一样分为建筑,市政,公路,机电等等那么多专业。也就是说,不管你是做什么工作的,大学读的是什么专业,只要你下决心要考消防了,那么不管是谁考的科目都是一样的。

好了,今天的分享就到这里了,希望小编整理的关于注册消防工程师报考条件是什么的内容,能对大家有所帮助,如果大家对于注册消防工程师报考存在其他疑惑,欢迎前往环球网校进行更为详细的了解和咨询!


查看详情

二级消防工程师告诉你消防安全检查主要都检查什么?

【导读】消防安全越来越重要了,所以在企业进行营业的时候都会进行安全检查,如果检查不合格,那么就不能开业,并且还要继续进行改进,今天二级消防工程师告诉你消防安全检查主要都检查什么?主要从五个方面进行检查,下面我们就来具体看看吧。

二级消防工程师告诉你消防安全检查主要都检查

1、检查有关人员,包括人的不安全行为、人员的消防安全意识、人员消防安全培训教育等。

2、检查机械设备设施,包括设备是否带病作业,设备是否有进行维修保养,是否有专人负责,记录档案资料是否齐全等。

3、检查材料,包括材料是否合格,消防器材是否有效等。

4、检查法律法规、制度体系,包括是否有建立消防法律法规清单,是否有学习法律法规,是否建立消防责任制度等等。

5、检查周围环境、卫生,包括消防通道是否通畅无阻,易燃易爆品是否有清理,明火区域是否有防护措施等等。

以上就是消防安全检查主要检查的内容,作为一名二级消防工程师,这些内容都要了解,因为可能是你未来从业的方向,如果大家想要进行二级消防工程师考试报名,那么就及时关注官方动态,进行考试报名。


查看详情

上海二级消防工程师案例分析题:古建筑保护区消防安全评估

【导读】消防工程师考试中,有一个比较难的科目,那就是实务科目,实务科目中难度最大的要数案例分析题,当然案例分析题都是围绕消防安全进行的,有的是消防安全评估,有的是消防安全要点考核等等,所以大家想要案例分析题拿到必要的分数,需要对历年的考试真题进行整理把握,多做一些历年的考试真题,把其中的考点进行归纳整理,进行具体命题分析,今天给大家带来的是上海二级消防工程师案例分析题:古建筑保护区消防安全评估,下面我们就来练习一下吧。

1.png

一、情景描述

某寺庙建筑群由主体建筑和附属建筑构成,均为土石木建筑结构。主体建筑建于公元1850年,属于自治区(省)级文物保护单位。

主体建筑包括供奉主殿、诵经大殿、经书殿和杂物间,均为单层。其中,供奉主殿建筑面积

480m2,净高8.5m;诵经大殿建筑面积180m2,净高6m;经书东殿建筑面积110m2,净高6m;经书中殿建筑面积150m2,净高6m;经书西殿建筑面积140m2,净高6m;杂物间建筑面积110m2,净高5m。

主体建筑东侧有一栋拉康(单层,高4.5m,建筑面积150m2),距离寺庙主体建筑4m;主体建筑北侧有一栋僧舍(二层,高6.5m,建筑面积 360m2),距离寺庙主体建筑8m;主体建筑西侧有一栋厨房(单层,高5.Om,建筑面积150m2),距离寺庙主体建筑3m。

寺庙建筑群未设置室内、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施,只配有灭火器、消防砂等灭火器材。寺庙距离最近的已组建专业消防力量的县城约有20km。

二、消防安全评估方法

采取建立寺庙消防安全系统,划分为建筑物问的消防安全单元、建筑内消防安全单元,再依次划分若干因素并逐个评估分析,对各个因素的评估结论分为“合格”“基本合格”和“不合格”三类。总体评价中各因素合格和基本合格率达到80%以上,单位消防安全评估为合格;合格和基本合格率在60%~80%时,评估为基本合格;合格和基本合格率为60%以下时,评估为不合格。

三、评估分析

(一)建筑物间的消防安全

1)耐火等级与防火间距:寺庙主体建筑、拉康、僧舍、厨房均为四级耐火等级建筑。寺庙主体建筑与拉康、僧舍、厨房之间的防火问距分别为4m、8m、3m,均无法满足防火间距要求。

火灾危害性分析:寺庙主体建筑东侧有一栋拉康、北侧有一栋僧舍、西侧有一栋厨房,建筑分布密集,建筑耐火等级低,不排除外来火灾蔓延至寺庙的危险。

评估结论:不合格。

2)室外消防给水系统:寺庙远离县城,未建设市政消防给水系统。

火灾危害性分析:一旦发生火灾,灭火用水无法满足。

评估结论:不合格。

3)消防车道:寺庙没有设置专门的消防通道,但是消防车辆可环绕寺庙行驶,路况较差。

火灾危害性分析:一旦发生火灾,消防车辆基本可以靠近开展灭火救援工作。

评估结论:基本合格。

(二)建筑内部消防安全

1)防火分区和可燃易燃物:寺庙主体建筑总面积为1170m2,超过了防火分区的最大允许面积不大于600m2的规定,且未做防火分隔处理。寺庙建筑结构为石木结构,各殿堂、僧舍存在大量帐幔、经幡、唐卡、哈达等可燃易燃物品,火灾荷载大。

火灾危害性分析:一旦发生火灾,极易引燃周围物品,又没有可靠的防火分隔,火灾蔓延迅速。评估结论:不合格。

2)室内消防给水系统:寺庙内未建设室内消防给水系统。

火灾危害性分析:寺庙内局部发生火灾,无法启用室内消防给水系统,不能及时扑救,易造成火灾蔓延扩大。

评估结论:不合格。

3)灭火器材:寺庙内每个重点部位内配备有灭火器、消防砂、土碱等灭火器材,经检查,灭火器材完好有效,且符合《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140—2005)的要求。

火灾危害性分析:在及时发现初起火灾的情况下,现有灭火器材能够有效控制并扑灭火灾。

评估结论:合格。

4)安全疏散:寺庙主体建筑、拉康、僧舍、厨房均只有一个直通室外的安全出口,且诵经大殿、经书殿和杂物间出口处还有三阶以上的踏步。

火灾危害性分析:在紧急状况下,极易出现出口拥挤,将会造成疏散不畅和群体性踩踏事件。

评估结论:不合格。

5)电气设备:①殿堂和僧舍电气线路老化严重,未做穿管保护处理;②许多配电装置(如插座、开关、负载配电箱等)存在老化和损坏现象;③开关、插座和照明灯具靠近可燃物且未做隔热、散热等防火保护处理。

火灾危险性分析:不排除因线路和设备老化,造成线路接触不良、短路、过载引发火灾事故的司能。

评估结论:不合格。

6)人为因素:寺内现有僧众30余人,前来寺庙的游客和朝佛人员日平均有600余人。

火灾危险性分析:①虽然辖区消防机构开展了多次消防安全宣传培训工作,但是部分僧众的消防安全意识仍然不高,不能排除用电用火疏忽引发火灾的可能;②游客对寺庙仪式活动和内部结构不了解,不排除引发火灾事故的可能;③朝佛人员消防安全意识淡薄,不排除在供奉酥油灯或焚香时因操作不当或疏忽而造成火灾事故的可能。

评估结论:不合格。

7)单位消防安全“四个能力”建设和消防安全“网格化”管理:寺庙已完成消防安全“四个能力”建设,成立了由10个僧人组成的义务消防队,并有70%以上的僧人通过了消防安全“四个能力”建设测试;寺庙正在开展消防安全“网格化”管理建设,并将寺庙内的各殿堂、僧舍、厨房的消防安全管理落实到责任人。

火灾危险性分析:经过开展消防安全“四个能力”建设和消防安全“网格化”管理,寺庙自身可完成轻度火灾隐患的排查和整治,初起火灾的扑救以及相关消防安全管理工作,有效地提升了寺庙自身的火灾防控能力。

评估结论:基本合格。

(三)总体评价结论

综合上述10项的评估结论,其中有7项不合格,占总数的70%,即合格和基本合格率为30%,总体评估为不合格。

四、评估意见

(一)加强规划控制,完善基础设施

在总体规划的基础上,制定文物古建筑防火安全工作专项规划。住建、消防、文物等部门应督促建设单位根据城市总体规划,制定、实施消防规划设计,拓宽消防车道,留足防火间距,落实消防水源。在实施水、电、气等管道改造工程时,改造地下消防管网,保障文物古建筑消防安全。

(二)完善防雷系统,防止雷电火灾

文物古建筑大多依山而建,地势开阔,主要殿堂有高耸的屋脊,有的屋脊中部埋设金属物,这些都给带电云层放电、建筑物接闪放电提供了可能性,容易受到雷电袭击。因此应在主要殿堂安装先进的防雷系统,以提高建筑防雷保护范围,增强建筑的防雷能力,抗御雷电火灾。

(三)做好建筑构件、可燃织物的阻燃性处理

对于新建、扩建、改建和维修的建筑,在不影响原貌的情况下,尽量使用不燃烧材料或难燃材料。

如必须要使用木材,应进行阻燃性处理。在建筑物的柱、梁、枋、橼和楼梯等主要木质构件的表面刷涂饰面性防火涂料,以降低木材表面燃烧性能,提高建筑物的耐火能力。对文物古建筑内悬挂的幡幢、飘带、帐幔等纤维织物应进行防火阻燃处理或重新选用难燃材料替换。

(四)尽可能解决消防车道和防火分隔

在不影响文物古建筑外观的情况下,开辟消防车道;根据实际情况,建立防火墙或者设置防火卷帘,实行防火分隔,以利于火灾的控制和扑救。

(五)选择合理的消防设施

文物古建筑内部珍藏大量文物,且其建筑构件和材料均属于文物。为了不破坏古建筑结构、不影响文物、不让文物受到水渍的侵害,宜采用具有安装便捷、避免穿墙打洞、不破坏古建筑结构,洁净环保、水渍损失少、对文物损害小,机动灵活、耗水量低、灭火效能高等特点的自动消防设施。

关于上海二级消防工程师案例分析题:古建筑保护区消防安全评估,就给大家介绍到这里了,具体分析大家可以按照以上的步骤进行,当然同类型题目也是可以进行套用的,尤其是那些自考消防工程师的考生,对于自学考二级消防工程师的利与弊一定要合理分析,进行针对性备考,加油!


查看详情

相关词条

一级建造师 |
环球网校快问 · 文章RSS订阅 · 问答RSS订阅 · 最新文章 · 最新问题 · 快问经验
Copy 2018 https://wenda.hqwx.com/ All Rright Reserved. 3333 / Smrz 3333/ 举报电话:400-678-3456 /