细水雾系统周期性检查维护

检查和维护的内容依据频率的不同主要如下:

(一)月检的内容和要求

1)检查系统组件的外观是否有碰撞变形及其他机械性损伤。

2)检查分区控制阀动作是否正常。

3)检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置。

4)检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求。

5)对于闭式系统,利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示。

6)检查喷头的外观及备用数量是否符合要求。

7)检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。

(二)季检的内容和要求

1)通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常。

2)检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。

3)检查管道和支吊架是否松动,管道连接件是否有变形、老化或裂纹等现象。

(三)年检的内容和要求

1)定期测定一次系统水源的供水能力。

2)对系统组件、管道及管件进行一次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫。

3)储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。

4)进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见本节“三、系统年度检测”部分。

(四)系统维护管理后续要求

1)系统维护检查中发现问题后需要针对具体问题按照规定要求进行处理。例如,更换受损的喷头、支吊架、阀门密封件,润滑控制阀门杆,清理过滤器等。

2)系统检查及模拟试验完毕后把系统所有的阀门恢复至工作状态。

3)把检查和模拟试验的结果与以往的试验结果或竣工验收的试验结果进行比较,查看其是否保持一致。