【导语】二级建造师《机电工程》科目需要记忆的知识点很多,为了让大家更好的学习,小编找来了二级建造师《机电工程》真题练习三的内容,一起来练习一下吧!

1.按照建筑给水、排水、供热及采暖工程的一般施工程序,在完成了管道安装之后,下步应进行的施工程序是( )。2010.7

A.管道附件检验

B.管道防腐绝热

C.管道系统清洗

D.管道系统试验

【参考答案】D

【参考解析】考查内容:建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序。建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备一配合土建预留、预埋一管道支架制作一附件检验一管道安装一管道系统试验一防腐绝热一系统清洗一竣工验收

2.管道工程施工程序中管道安装的紧后工序是( )。2012.14

A.管道系统防腐

B.管道系统检验

C.管道系统绝热

D.管道系统清洗

【参考答案】B

【参考解析】考查内容:管道工程施工程序。

管道工程的一般施工程序是:施工准备(技术、人员、机具、材料、现场)→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总、绘制竣工图→竣工验收。

3.管道系统吹扫与清洗应在( )进行。2010.14【教材修改】

A.无损检测合格后液压试验前

B.液压试验合格后气体泄漏试验前

C.气体泄漏试验合格后涂漆、绝热施工前

D.涂漆、绝热施工检验合格后交工前

【参考答案】B

【参考解析】考查内容:管道吹扫与清洗的一般规定。管道系统液压试验合格后气体泄漏试验前,应进行管道系统吹扫与清洗、吹洗。新版教材对此内容已做更改,管道系统应在压力试验合格后进行吹洗,蒸汽管道应在绝热工程完成后吹扫,油管道应在设备及管道酸洗合格后,系统试运行前进行油冲洗。

4.关于阀门的安装要求,正确的说法有( )。2013.27

A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向

B.阀门与管道以螺纹方式连接时,阀门应处于关闭状态

C.阀门与管道以焊接连接时,阀门应处于关闭状态

D.闸阀与管道以法兰方式连接时,阀门应处于关闭状态E.安全阀应水平安装以方便操作

【参考答案】ABD

【参考解析】(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向;检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节余量。

(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层宜采用氧弧焊。当非金属管道采用电熔连接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。

(3)安全阀安装应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点:在安全阀的进出管道上设置截止阀时,应加铅封,且应锁定在全开启状态。

5.关于管道系统压力试验前应具备条件的说法,正确的有( )。2017.23

A.管道上的膨胀节已设置了临时约束装置

B.管道防腐及绝热工程已全部结束

C.符合压力试验要求的液体或气体已经备齐

D.试验方案已经过批准,并已进行安全交底E.至少有1块在周检期内检验合格的压力表

【参考答案】ACD

【参考解析】本题考查的是管道系统试验。选项B,试验范围内的管道安装工程在防腐.绝热之后;选项E,压力表不得少于两块。

6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的( )2014.6

A.1/5

B.1/4

C.1/3

D.1/2

【参考答案】D

【参考解析】考查内容:工业管道工程施工技术

导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或按设计文件规定。

7.管道系统安装完毕后,输送介质为( )的管道必须进行泄漏性试验。2014.25

A.天然气

B.蒸汽

C.氰化物

D.乙炔

E.煤气

【参考答案】ACDE

【参考解析】考查内容:工业管道工程施工技术。管道系统安装完毕后,输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道必须进行泄漏性试验。

8.工业管道系统泄漏性试验的正确实施要点有( )。2016.25

A.泄漏性试验的试验介质宜采用空气

B.试验压力为设计压力的1.15倍

C.泄漏性试验应在压力试验前进行

D.泄漏性试验可结合试车一并进行

E.输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验

【参考答案】ADE

【参考解析】本题考查的是工业管道系统泄漏性试验的实施要点。

1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道.必须进行泄漏性试验。

2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。

3)泄漏性试验压力为设计压力。

4)泄漏性试验可结合试车一并进行。

9.下列管道试验中,可结合试车一并进行的是( )。

A.真空试验

B.通球试验

C.泄漏性试验

D.压力试验

【参考答案】C

【参考解析】泄漏性试验可结合试车一并进行。

10.下列工业管道水冲洗实施要点,正确的有( )。2015.25

A.冲水流速不得低于1.5m/s

B.排水时不得形成负压

C.排出口的水色和透明度与入口水目测一致

D.使用洁净水连续进行冲洗

E.水中氢离子含量不得超过30ppm

【参考答案】ABCD

【参考解析】考查内容:工业管道的吹扫与清洗。选项E的正确说法是:水中氯离子的含量不得超过25ppm。

11.下列管道器件中,属于管道组成件的有( )。2019.25

A.过滤器

B.密封件

C.疏水器

D.紧固件

E.锚固件

【参考答案】ABCD

【参考解析】管道组成件是用于连接或装配管道的元件。包括管子、管件、法兰、密封件、紧固件、阀门、安全保护装置以及膨胀节、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器、管路中的节流装置和分离器等。

以上就是二级建造师《机电工程》真题练习三的内容,《机电》知识点比较多,涉及专业较多,教材中至少涵盖了机械、汽车、电子、电力、冶金、矿业、建筑、建材、石油、化工、石化、环保等十几个专业,考生合理规划时间安排复习!

二级建造师相关文章推荐

|

二级建造师最新文章推荐

|

二级建造师最新经验推荐

  • 21th首播

    18:00-22:30 18:00-22:30 04月25日 18:00-22:30

    有问必答 抢888元奖学金

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照