知识点1 室内消火栓设置要求

1)设置要求1、室内消火栓的配置应符合下列要求: ①应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内; ②应配置DN65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m; ③宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。 (2)设置室内消火栓系统的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 (3)屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于 5m。 (4)消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。 (5)室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2 股充实水柱同时达到任何部位的要求;但建筑高度≤24.0m 且体积≤ 5000 m³的多层仓库,建筑高度≤54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用1 支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

知识点2 室内消火栓设计压力要求

1、栓口压力和水枪充实水柱室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:①消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;②高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25 MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

知识点3 自喷系统适用范围

湿式自动喷水灭火系统的适用范围:湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统之一,适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。在温度低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;在温度高于70℃ 的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压力升高而破坏管道的危险。

干式自动喷水灭火系统的适用范围:干式系统适用于环境温度低于4 ℃或高于70 ℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气、充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。

雨淋系统的适用范围:具有下列条件之一的场所, 应采用雨淋系统:1 火灾的水平蔓延速度快、 闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;2 设置场所的净空高度超过超过一定高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所;3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

预作用自动喷水灭火系统的适用范围:1系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;2系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;3用于替代干式系统的场所。

知识点3 喷头布置要求

7.1.2 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不应小于1.8m。

知识点5 水喷雾设计参数系统设计参数一、水喷雾喷头工作压力用于灭火:≥0.35MPa;防护冷却:≥0.2MPa;甲B、乙、丙类液体储罐≥0.15MPa二、响应时间响应时间是指由火灾报警设备发出信号至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。灭火:≤60s;防护冷却:1、液化气生产、储存装置或装卸设施:≤60s;2、甲B、乙、丙类液体储罐:≤300s3、除1和2其他设施:≤ 120s3.2.7 当保护对象为球罐时,水雾喷头的布置尚应符合下列规定: 1 水雾喷头的喷口应朝向球心; 2 水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向应相接; 3 当球罐的容积不小于1000m³时,水雾锥沿纬线方向应相交,沿经线方向宜相接,但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m; 4 无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处应设水雾喷头保护。

以上就是一级消防工程师《技术实务》知识点干货的全部内容,消防的参考中,我们要做足思想准备,这是一场硬仗,会打的很痛苦、很艰辛。

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    一二建考生,好消息来了!

    一级建造师

  • 胡安然

    19:00-21:00 19:00-21:00 12月02日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(三)-经济

    一级建造师

  • 池亚红

    19:00-21:00 19:00-21:00 12月03日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(三)-管理

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00 12月04日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(三)-法规

    一级建造师

  • 刘月

    19:00-21:00 19:00-21:00 12月05日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(三)-建筑

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照