某证券公司大楼的地下一层,建筑面积为4000m2,层高为4m,设置了机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室共用一套组合分配IG541混合气体灭火系统,系统组成示意图见下图,火灾报警控制器、气体灭火控制器安装在同层消防控制室内,消防控制室与低压配电室的值班室合用。

2020年8月3日,消防技术服务机构对地下室机械排烟和机械补风系统,高压变电室、低压配电室气体灭火系统进行检查,情况如下:

(1)机械排烟和机械补风系统:6个板式排烟口中的2个已更换为格栅排烟口,格栅排烟口阀体手动驱动装置距离地面2.5m。逐一按下板式排烟口的远距离手动驱动装置释放按钮,其中1个板式排烟口不能完全开启:其他板式排烟口开启后,用风速计测得排烟口、补风口处风速为0,排烟风机、补风机未启动。

(2)气体灭火系统:消防控制室值班记录本上填写的值班时间是8:30-20:30,有1人签字,值班人员仅持有电工操作证:询问“紧急停止”按钮的作用,值班人员回答“按下‘紧急停止’按钮,正在喷气的IG541钢瓶停止喷气”:查看标签得知IG541钢瓶最近检验时间是2015年1月;触发高压变电室感烟火灾探测器、感温火灾探测器报警,气体灭火控制器接收不到联动信号。

高压变电室、低压配电室气体灭火系统组成示意图.png

根据以上材料,回答下列问题(共16分):

1.【题干】该单位将板式排烟口更换成格栅排烟口是否可行?为什么?分析板式排烟口不能正常打开的原因并提出修复方法。

【答案】(1)不可行。

理由:板式排烟口具有封闭排烟支管的作用,格栅排烟口必须配合排烟阀一起使用,否则排烟支管漏风,影响其他防烟分区的正常排烟功能。

(2)不能打开原因:排烟口生锈卡住,执行机构故障,复位弹簧损坏,手动驱动装置故障,传输信号线断路。

修复方法:检查排烟口,更换好的排烟口,更换执行机构,修复弹簧,检查手动驱动装置,修复信号线。

2.【题干】造成板式排烟口开启后排烟风机无法启动的原因是什么?

【答案】(1)火灾报警控制器未处于自动状态;

(2)排烟风机和补风机控制柜未处于自动状态;

3.【题干】关于“紧急停止”按钮的作用,值班人员的回答是否正确?为什么?该证券公司大楼高压变电室、低压配电室气体灭火系统的维护管理存在什么问题?

【答案】(1)在电磁启动装置启动前,暂停气体喷放程序。值班人员回答不正确。

理由:一旦电磁启动装置启动,后续喷放程序都是靠气体压力连锁驱动,电动控制失效,正在喷放的气瓶无法停止。

(2)①不满足应24h有人值班,且每班2人的要求;

②值班人员未持证上岗,应有相应等级的消防设施操作员证书;

③管理人员技能不满足要求,不懂气体灭火系统的操作;

④IG541钢瓶超过5年没有检验,应每5年检验1次。

2020年一级消防工程师《案例分析》真题.png

4.【题干】示意图中9所指部件名称是什么?低压配电室发生火灾时,哪个启动气瓶应启动?哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?

【答案】(1)减压阀

(2)A启动

(3)1-20#喷放。

以上就是2020年一级消防工程师《案例分析》真题:消防补风系统和排烟系统,还给大家相关考点准备了对应的选择题进行练习,希望对大家能有所帮助,零基础备考一级消防工程师更是要重视起来,加油!


一级消防工程师相关文章推荐

|

一级消防工程师最新文章推荐

|

一级消防工程师最新经验推荐

  • 21th首播

    18:00-22:30 18:00-22:30 04月25日 18:00-22:30

    有问必答 抢888元奖学金

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照