对答案!2022年一级消防工程师《案例分析》答案(全)
【摘要】2022年一级消防工程师考试于11月5日、6日结束,以下是小编整理的2022年一级消防工程师《案例分析》真题及答案。
案例一
1、【答案】ABCE
【解析】主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息、但不应互相控制。
主教学楼为主消防控制室,可以显示体育馆、图书馆、实验楼、宿舍楼、食堂的报警信,ABCE正确。
2、【答案】BCDE
【解析】宿舍楼宜采用点型感烟火灾探测器,A错误。
新增加的探测器需接入到本楼层的区域报警控制器上,通过报警总线连接,B正确。
报警总线采用阻燃或阻燃耐火电缆,C正确。
每层新增12间宿舍,每个宿舍设一只探测器,每层新增12只探测器,总线短路隔离器保护的设备点数不超32点,D正确。
宿舍共6层,每层的报警点数15+12+1=28个,28*6=168个,小于最大负载,无需扩容,E正确。
3、【答案】AD
【解析】非消防电源切断动作信息无法消除,说明存在故障。非消防电源没恢复通电会报故障,A是可能的原因。动作信号无法反馈,输入模块存在故障,D是可能的原因。调试时,消防控制室是能将非消防电源切断,所以联动控制模块输出端是没有问题的,排除。报警信号是指的探测器和手报的输入信号,排除B,如果总线隔离器动作,报故障的就不止一处信号,所以排除E。
4、【答案】BCE
【解析】BCE集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播系统,在确认火灾后,消防应急广播系统应进入应急广播模式,向建筑的所有区域播放预设的广播信息。联动触发信号:应由同一报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的火灾报警信号组成(“与”逻辑)。
集中报警系统和控制中心报警系统,消防联动控制器在接收到符合联动控制逻辑系的触发信号后,应能联动控制建筑内的所有火灾声光警报器的启动,火灾声光警报器启动的联动控制设计要求如下:
①联动触发信号:应由同一报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的火灾报警信号组成(“与”逻辑);
②联动控制:由消防联动控制器直接或通过联动模块控制建筑内的所有火灾声光警报器的启动。同一建筑内设置多个火灾声警报器时,消防联动控制器应能同时控制所有火灾声警报器的自动和停止;火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。A、D选项错误。B、C选项正确。
火灾报警控制器上的“声光警报器后动/停止”按钮,可以同时自动其所控制的火灾声光警报器,也可以同时停止其所控制的火灾声光警报器,E选项正确。
5、【答案】ABC
【解析】探测器故障会导致不报警,探测器防虫网堵塞会导致进入探测器的烟气减少或完全进不去导致不报警,探测器地址编码未注册,探测器信号无法在火灾
报警控制器上显示,ABC正确联动控制器电源线路故障会造成不能联动控制消防设备,与探测器无失,火灾报警控制器故障与探测器是否能够报警没有关系,DE错误。
6、【答案】BCDE
【解析】系统的持续应急时间是保障系统在火灾等紧急情况下持续发挥疏散照明和疏散指示作用的关键指标。不同类别建(构)筑物的持续应急:
(1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;
(2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建,面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应小于1.0h。
(3)其他建筑,不应小于0.5h。A选项错误。B、C、D、E选项正确。
(4)城市交通隧道应符合下列规定:
1)一、二类隧道不应小于1.5h,隧道端口外接的站房不应小于2h。
2)三、四类隧道不应小于1h,隧道端口外接的站房不应小于1.5h。
7、【答案】BC
【解析】消防应急灯具分为A型消防应急灯具和B型消防应急灯具。A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V,B型消防应急灯具的主电源或蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V。图书馆应急标志灯具应选用A型灯具,故C选项正确。
消防应急灯具分为自带电源型消防应急灯具和集中电源型消防应急灯具。应急条件下,自带电源型消防应急灯具由自带的蓄电池作为电源供电(A选项错误);集中电源型消防应急灯具由应急照明集中电源对灯具进行集中供电。设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
1)应选择A型灯具;E选项错误。
2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
D选项,在主教学楼消防控制室设置一台应急照明控制器,也不建议选,因为根据题干没有办法算出灯具是否超过3200只。
案例二
8、【答案】ACD
【解析】空间净高大于3m且不大于6m时,防烟分区最大允许面积为1000m2,长边最大允许长度为36m。可知A选项正确、E选项错误。
通透率为20%、吊顶内部不计入储烟仓的厚度、固定挡烟垂壁应从掉吊顶下净空高度的10%且不小于500mm,所以应该至少5.4-4.5+0.5=1.4m。所以归固定挡烟垂壁至少1.4m。4.2.2挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。B选项错误。
防烟分区不应跨越防火分区,在防火分区内划分多个防烟分区。C选项正确。
活动挡烟垂壁在吊顶下的高度为600mm大于5.4mx10%,D选项正确。
9、【答案】BCDE
【解析】D正确、3.2.2前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开后外窗或开口的面积不应小于2.0m2,1.5m×1.5m=2.25m2。
A错误、3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
E错误、1.前室与走道之间的压差应为25Pa~30Pa。
BC正确、2.楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa。
10、【答案】AD
【解析】A正确、风机控制柜处于自动状态。
B错误、3.3.5送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m。
C错误、应同时后动防烟分区的全部排烟阀、排烟口和关闭无关的通风、空调系统。5.2.3机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀排烟口排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。D正确、防火阀有手动关闭和复位功能。
E错误、楼梯间为常开风口、5.1.3当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
11、【答案】ABDE
【解析】7.2.2常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试方法及要求应符合下列规定:
AB正确、1进行手动开启、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,远距离控制机构的脱扣钢丝连接不应松弛、脱落;
C错误、2模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启;
D正确、3阀门开启的状态信号应能反馈到消防控制室;
E正确、4阀门开启后应能联动相应的风机启动。
12、【答案】BDE
【解析】(1)排烟阀无法启动
故障原因:排烟阀控制机械失灵、电磁铁不动作或机械锈蚀等。
处理办法:检查操作机构是否锈蚀、是否存在变形卡死、电磁铁是否工作正常。
(2)排烟阀无法手动开启。
故障原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。
处理办法:检查手动操作机构。
(3)排烟阀无法联动。
故障原因:报警控制器本身故障、控制模块故障、联动传输线路故障、联动程序故障等。
处理办法:检查报警控制器、控制模块、传输线路、联动程序等。
13、【答案】AE
【解析】防排烟风机无法启动。
故障原因:防排烟风机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。
处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
14、【答案】ABD
【解析】机械排烟系统测试时,末端排烟口风量偏小。
故障原因:风机故障、排烟防火阀或常闭式排烟口未完全开启、软接破损、风管阻力较大、常闭式排烟口开启数量过多与设计不符、风管漏风量大。
处理办法:检查风机是否正常工作、排烟防火阀及常闭式排烟口有无完全开启、软接有无破损、风管转弯处是否加设导流片、排烟口是否按照设计数量开启、风管漏风量是否过大。
15、【答案】ABCE
【解析】B正确、《建筑消防设施的维护管理》9.1.1建筑消防设施维护保养应制定计划,列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期。
9.0.1建筑防烟、排烟系统应制定维护保养管理制度及操作规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理记录应按本标准附录G填写。
A正确、9.0.2维护、管理人员应熟悉防烟排烟系统的原理、性能和操作维护规程。
C正确、9.0.3每季度应时防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测自动试验及供电线路检查,检查方法应符合本标准第7.2.3条~第7.2.5条的规定。
D错误、9.0.4每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次,检查方法应符合本标准第7.2.1条、第7.2.2条的规定。
E正确、9.0.5每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测。其联动功能和性能参数应符合原设计要求,检查方法应符合本标准第7.3节和第8.2.5条~第8.2.7条的规定。
案例三
16、【答案】ABDE
【解析】C错误,液化石油气比空气重,应设置在灶具下方。
17、【答案】CDE
【解析】电气线路敷设、电气设备安装和维修应当由具备相应职业资格的人员按国家现行标准要求和操作规程进行,A错误。
每日营业结束时,应当切断营业场所内的非必要电源,B错误。
大型商业综合体应当明确建筑消防设施和器材巡查部位和内容,每日进行防火巡查,C正确。
应当定期检查、检测电气线路、设备,严禁超负荷运行,D正确。
商业综合体内的经营、服务人员应当履行下列消防安全职责:每日到岗后及下班前应当检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等,发现隐患及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告,E正确。
18、【答案】ABCD
【解析】民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房,附设在住宅建筑内的机动车库等,均需采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门(窗)采用乙级防火门(窗),确有困难时,可采用防火卷帘,A、D选项正确。
剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内,采用三级耐火等级建筑时,不应超过两层;确需设置在其他民用建筑内时,应至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:
(1)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,B选项正确。
汽车库、修车库与其他建筑合建时,当贴邻建造时应采用防火墙隔开;设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部分之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔,E选项错误。
消防水泵房、通风、空调机房和变、配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房间开向建筑内的门应采用乙级防火门,C选项正确。
19、【答案】ABC
【解析】火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:
(1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾(现场人员确认一般是最快的,所以AC是正确,同时也可以通过公园的监控系统及时确定火灾,故B也正确。
(2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。当确认属于误报时,查找误报原因并填写“建筑消防设施故障维修记录表”。
(3)值班人员立即自动单位灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场。
20、【答案】BDE
【解析】从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构,应当具备下列条件:注册消防工程师不少于2人,且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任;
本企业张某和李某已完成注册,满足条件,AC排除。
从业条件:必须取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人。其中中级技能等级以上的不少于2人,本题中只有一名,B正确。
不得指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动;本题中李某尚未注册,没有从业条件,D正确。
消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章,同时加盖消防技术服务机构印章,E正确。
21、【答案】BCD
【解析】A错误、B正确:应处罚物业、不是处罚单位C正确、处罚单位第六十条单位违反本法规定有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。
D正确、经责令改正拒不改正的,予以强制执行,E错误。
22、【答案】ABCD
【解析】D不建议选、和原文有出入,室外消火栓不得被埋压丶圈占,室外消火栓、淌防水泵接合器两侧沿道路方向各3米范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆。
A正确,5.4.9水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
B正确,消火栓系统和自喷系统都要求水泵接合器通水为每年。
C正确。
E错误,控制阀门应处于常开状态。
23、【答案】ABC
【解析】A正确:单位时刻保持消防车通道畅通,严禁设置和堆放阻碍消防车通行的障碍物,故选项A正确。
B正确:火灾发生时,安全保卫组人员应在路口迎接消防车,为消防车引导通向起火地点的最短路线、楼内通径、消防电梯等,故选项B正确。
C正确:预案应明确单位负责人和熟知情况的人员向到场的消防队提供如下信息:火灾蔓延情况,人员疏散情况,火灾蔓延情况,空调设备使用及排烟设备运行情况,单位平面图、建筑立面图等消防队需要的其他资料,故选项C正确。
D错误:发生火灾第一时间疏散;故选项D错误。
E错误:不能切断疏散应急照明和疏散指示系统,故选项E错误。
案例四
1.【题干】根据《建筑设计防火规范》(GB 50016)规定的建筑分类,该建筑类别是什么?耐火等级为几级?
【答案】(1)建筑高度:4.8*5=24m。属于多层公共建筑。
(2)耐火等级:该建筑的耐火等级为一级。
2.【题干】地下3层~地上1层每层至少应划分几个防火分区?
【答案】(1)地下2、3层:每个防火分区的最大面积:
2000×2=4000m2,至少划分为1个防火分区。
(2)地下1层:每个防火分区的最大面积:
500×2=1000m2,至少划分为4个防火分区。
(3)地上1层:每个防火分区的最大面积:
2500×2=5000m2,至少划分为1个防火分区。
3.【题干】地下一层厨房灶具使用管道天然气,应采取哪些防火防爆措施?
【答案】地下一层厨房灶具使用管道天然气,应采取以下防火防爆措施:
(1)设置可燃气体检测报警装置,采用甲烷探测器并布置在厨房顶部。
(2)排油烟罩及烹饪部位设置能联动切断燃气输送管道的自动灭火装置,其报警信号反馈至消防控制室。
(3)采用金属管道供气,管道在进入建筑物前设置手动和自动切断装置。
(4)厨房应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗采用乙级防火门、窗,考虑该建筑耐火等级为一级,楼板不应低于1.50h。
4.【题干】该建筑具有卡拉OK功能的餐厅包房,应采取哪些建筑防火安全措施?
【答案】该建筑具有卡拉OK功能的餐厅包房,应采取下列建筑防火安全措施:
(1)不应布置在地下二层及以下楼层;
(2)宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;
(3)不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;
(4)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。
(5)确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2。(6)厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的“均应采用乙级防火门,考虑该建筑耐火等级为一级,楼板不应低于1.50h。
5.【题干】指出该建筑在安全疏散方面存在的问题并说明理由。
【答案】该建筑在安全疏敢方面存在的问题包括:
(1)地下采用封闭楼梯间,不正确。
理由:室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或者3层及以上的地下、半地下建筑(室)室,应采用防烟楼梯间。
(2)地上地下共用楼梯,且在首层未做分隔,不正确。
理由:除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑(含人防工程)的地下室半地下室与地上层不得共用楼梯间,必须共用时,在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔撞和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并设置明显标志。
(3)消控室、消防水泵房未直通室外,不正确。
理由:应直通室外或安全出口。
6.【题干】该建筑内还应增设哪些消防设施和灭火救援设施?
【答案】该建筑内还应增设下列消防设施和灭火救援设施。
(1)消防设施:还应设置火灾自动报警系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙丶楼梯间应设防烟系统、消防专用电话及消防应急广播。
(2)灭火救援:还应设消防电梯、灭火救援窗。
案例五
1.【题干】分析消火栓系统消防水泵未启启动的原因。
【答案】①水泵低压压力开关和高位水箱流量开关设定值错误或者存在故障;
②水泵控制柜故障或者设置在手动状态;
③水泵故障或者水泵主电源故障;
④消防水泵控制线路故障;
⑤出水干管低压压力开关和高位水箱流量开关到水泵控制柜的之间的线路存在故障;
⑥未设置消火栓按钮。
2.【题干】简述印刷车间预作用自动喷水灭火系统的工作原理:
【答案】预作用系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持预作用报警阀入口前管道内的充水压力,预作用报警阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,配水管道开始排气、充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,系统管网压力开关或高位消防水箱流量开关直接自动消防水泵并在闭式喷头开启后立即喷水。
3.【题干】印刷车间如何选用洒水喷头。
【答案】应选用直立型或干式下垂型喷头的动作温度68℃、标准响应-标准覆盖面积喷头。
4.【题干】指出图6-1中编号1~8组件的名称,并说明其主要功能。
【答案】雨淋阀,主要功能:控制供水侧与压力腔的管道连通。
2.供水,控制阀(信号阀)主要功能:截断与连通供水水源。
3.水力警铃,主要功能:启动时报警。
4、报警阀压力开关,主要功能:直接启动水泵。
5.电磁阀,主要功能:接收控制信号自动开启阀组。
6.湿式报警阀,主要功能:准工作状态下闭合,储存系统侧气压。
7.手动快开阀,主要功能:现场手动开启阀组。
8.压力腔压力表,主要功能:监测控制腔水压。
5.【题干】闭式泡沫-水喷淋自动喷水灭火系统使用的泡沫液是否正确?说明理由。
【答案】不正确。
理由:保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统、沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择应符合下列规定:
1.当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用3%型蛋白、水成膜泡沫液;
2.当采用非吸气型喷射装置时,应选用3%型水成膜泡沫液。
当保护场所采用泡沫-水喷淋系统时,应选用抗水成膜、抗溶氟蛋白泡沫液。
所以地下车库应选用3%抗溶水成膜氟蛋白泡沫液。
6.【题干】干式消火栓系统电动阀的检测结结论是否正确?说明理由。
【答案】7.1.6干式消火栓系统的充水时间不应大于5min。
并应符合下列规定:
1.在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速关闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s;
2.当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速关闭装置的手动按钮;
3.在系统管道的最高处应设置快速排气阀.
案例六
1.【题干】指出两个数据机房之间建筑分隔做法和泄压装置是否存在问题?说明理由。
【答案】采用8mm厚钢化玻璃作为分隔墙,墙上安装面积为2m²的平开玻璃门存在问题;
理由:防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h。且防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。这里的平开门没有自动关闭的功能。
泄压口设置在数据机房靠近顶板的下方存在问题。
理由:防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。
泄压口上安装了防止飞虫、小动物侵入的钢化玻璃罩存在问题。
理由:泄压口是防止泄放压力装置,一旦封堵,功能就失效了。
2个数据机房共用空气调节系统存在问题。
理由:灭火后的防护区应通风换气,故应设置的是机械排风装置。
2.【题干】消防技术服务机构维护保养方案中,灭火器送修的做法是否正确?说明理由。
【答案】①将全部灭火器一次性送修,说法不正确。
理由:每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。
②维修完毕后重新布置到原配置点说法正确。
理由:检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。
3.【题干】该写字楼标准层灭火器配置是否符合要求?说明理由。
符合要求。
【答案】根据题干二类高层的办字楼其危险等级为中危险级且是A类火灾,灭火器最大保护距离是20m,单具灭火器最小配置灭火级别是2A,单位灭火级别保护面积为75平/A。
(1)Q=K·S/U=0.5×1500+75=10A;10A+3=3.3A,进位取整为4A。每个点配置2具MF/ABC4灭火器满足4A的要求。
(2)灭火器最大保护距离为19m,满足规范最大保护距离20m的要求。
4.【题干】根据图5-1示意图,当1#数据机房发生火灾,哪个启动气瓶应动作?当2#数据灾,哪些钢瓶应喷放IG541混合气体?
【答案】①当1数据机房发生火灾,自动气瓶B应动作;
②当2#数据灾,1-20#钢瓶应喷放IG541混合气体。
5.【题干】1#数据机房气体灭火系统模拟喷气试验的具体做法是否正确?说明理由。
【答案】模拟喷气试验,采用1个与IG541灭火剂储瓶容积和压力均相同的氮气储气瓶进行系统模拟喷气试验,延时时间、联动控制及显示功能满足标准要求不正确。
理由:应至少喷2瓶相同规格充装IG541的灭火剂瓶进行模拟喷气试验。
IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个。
6.【题干】2#数据机房气体灭火系统的模拟自动试验,应联动的设备有哪些?
【答案】①防护区内的声光报警装置;
②喷气勿入指示灯(喷洒指示灯);
③关闭通风空调系统;
④关闭门窗等出泄压口以外的,包括门窗、电动防火阀;
⑤启动气瓶电磁阀。
以上就是2022年一级消防工程师《案例分析》科目的考试真题答案,在2022年考试成绩公布之前,考生可以依据真题答案对自己的卷面进行估分。估分可观的考生可以提前准备一级消防工程师审核资料!
一级消防工程师考后审核资料:
1.考生报名表(此表要到单位人事部门审核盖章才有效)。
2.考生报考承诺书一份。
3.工作简历表一份(考生从当地人事考试网上自行下载,用A4纸打印,签名后经单位审核盖章)。
4.身份证、学历(位)证书原件和复印件各一份。
注意符合免试部分科目考试条件还需要按照要求提供资格证书和聘书。
-
2024年一级消防工程师《案例分析》考情分析下 载307357 下载数 12
-
2024年一级消防工程师《综合能力》考情分析下 载295148 下载数 7
-
2024年一级消防工程师《技术实务》考情分析下 载371056 下载数 8
-
2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案解析【完整版】下 载881878 下载数 200
一级消防工程师相关文章推荐
|一级消防工程师最新文章推荐
|一级消防工程师最新经验推荐
- 医学影像技术可以考执业医师证吗
- 医学检验技术可以考医师证吗?
- 考执业药师证需要什么条件才能考?(附执业药师备考资料)
- 执业药师属于什么级别职称?
- 注册消防工程师证有什么用(附一级消防备考资料)
- 报考消防证去哪里报名?(附消防员备考资料)
- 40岁女人是否可以考消防工程师?(附一级消防备考资料)
- 考消防证需要什么条件(附消防证备考资料)
- 省考什么时候面试(附公务员备考资料)
- 三支一扶是否有面试?三支一扶面试要注意哪些细节?
-
池亚红
19:00-21:00 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-管理
一级建造师
-
胡子薇
19:00-21:00 19:00-21:00 11月27日 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-法规
一级建造师
-
杨姣
19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-公路
一级建造师
-
刘敬
19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-机电
一级建造师
-
裴彪
19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-市政
一级建造师
-
2024年一级消防工程师《案例分析》考情分析 307357下载数 12 下 载
-
2024年一级消防工程师《综合能力》考情分析 295148下载数 7 下 载
-
2024年一级消防工程师《技术实务》考情分析 371056下载数 8 下 载
-
2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案解析【完整版】 881878下载数 200 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别