2022一级消防工程师《消防安全技术实务》真题解析(完整版)
2022一级消防工程师《消防安全技术实务》考试题型是单项选择题和多项选择题,其中单选题80道,多选题20道,单选择题每题1分,每题只有1 个最符合题意,所以需要考生根据平时积累的知识,选出最佳答案,多项选择题每题2分,每题有2个或2个以上选项符合题意,错选不得分,少选每个选项得0.5分,下面我们就来具体看看真题及解析吧。
一、单项选择题
1.下列建筑防爆措施中,不属于预防性技术措施的是( )。
A.屋顶泄压
B.加强通风除尘
C.利用惰性质进行保护
D.设置可燃气体浓度报警装置
【答案】A
【解析】建筑防爆减轻性技术措施:1.釆取泄压措施;A 错误。2.釆用抗爆性能良好的建筑结构;3.采取合理的建筑布置。
2.某大型建筑空间内净高为 8m,采用自然排烟方式,储烟仓厚度至少应为( )mm。
A.1600
B.2000
C.1000
D.500
【答案】A
【解析】当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20%,且不应小于 500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的 10%,且不应小于 500mm。
3.自动喷水灭火系统属于开式系统的是( )。
A.干式系统
B.湿式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统
【答案】D
【解析】
4.消防给水系统按水压来分不属于消防给水系统的是( )。
A.高压消防给水系统
B.中压消防给水系统
C.低压消防给水系统
D.临时高压消防给水系统
【答案】B
【解析】消防给水系统按水压可分为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。B 错误。
5.建筑面积 1800 ㎡,修车位 10 个的修车库属于( )。
A.I 类
B.II 类
C.III 类
D.IV 类
【答案】B
【解析】修车位 10 个的修车库属于 II 类修车库。
6.下列场所应急照明灯具应独立配接回路的是( )。
A.封闭楼梯间
B.敞开楼梯间
C.消防电梯前室
D.疏散走道
【答案】A
【解析】竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路,A 正确;2、敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电;3、避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。
7.下列建筑场所中,可不设置消防电梯的是( )。
A.建筑高度为 26m 的病房楼
B.设在第五层且建筑面积 3500 ㎡的老年人照料设施
C.埋深 12m 且总建筑面积为 5000 ㎡的地下商场
D.建筑高度为 32m 的住宅
【答案】D
【解析】 下列建筑应设置消防电梯:建筑高度大于33m 的住宅建筑;D 错误。一类高层公共建筑和建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑、5 层及以上且总建筑面积大于 3000m²(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于 3000m²的其他地下或半地下建筑(室)。
8.下列装修材料可以作为 A 级材料使用的是( )。
A.玻镁板
B.珍珠岩板
C.玻璃棉板
D.岩棉装饰板
【答案】A
【解析】玻镁板为 A 级装修材料。珍珠岩板、玻璃棉板、岩棉装饰板为 B1 级装修材料。
9.对于有爆炸危险的厂房和库房选用耐火性能好、抗爆能力强的框架结构可以在发生火灾爆炸事故时有效地防止建筑结构发生倒塌破坏,减轻甚至避免危害和损失。耐爆框架结构形式不包括( )。
A.现浇式钢筋混凝土结构
B.装配式钢筋混凝土结构
C.钢框架结构
D.砖木结构
【答案】D
【解析】耐爆框架结构一般以下三种形式:(1)现浇式钢筋混凝土框架结构。(2)装配式钢筋混凝土框架结构。(3)钢框架结构。D 错误。
10.下列无机物中,属于一级氧化性物质的是( )。
A.过氧化钠
B.重酪酸钾
C.氧化银
D.连二硫酸钠
【答案】A
【解析】根据氧化性能强弱,无机氧化性物质通常分为两级:一级主要是碱金属或碱土金属的过氧化物和盐类,如过氧化钠、高氯酸钠、硝酸钾、高锰酸钾等;除一级外的所有无机氧化剂均为二级氧化性物质,如亚硝酸钠、亚氯酸钠、连二硫酸钠、重铬酸钠、氧化银等。A 正确。
11.中型方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,标志灯的最大设置间距( )。
A.15
B.10
C.30
D.20
【答案】D
【解析】3.2.9 方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于 20m;D 正确。方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于 15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于 10m。
12.气体灭火系统的驱动装置不包括( )。
A.气动装置
B.电爆型装置
C.液动装置
D.电磁式驱动装置
【答案】C
【解析】驱动装置分为气动型驱动器、电爆型驱动器,电磁型驱动器、机械型驱动器。电磁型驱动装置分为自动复位和人工复位两种。C 错误。
13.采用传动管启动的水喷雾灭火系统,用于火灾探测的触发元件是( )。
A.感烟火灾探测器
B.感温火灾探测器
C.闭式喷头
D.开式喷头
【答案】C
【解析】对于传动管充水的系统,当闭式喷头受火灾高温影响动作后,传动管内的压力迅速下降,导致雨淋阀控制腔压力下降,雨淋阀打开。C 正确。
14.某一幢三层丙类厂房,耐火等级一级,根据《建筑设计防火规范》,该厂房建筑构件耐火极限不满
足要求的是( )。
A.支撑二层楼板的梁 1.5h
B.承重柱 3.0h
C.上人平屋面板 1.5h
D.二层楼板 1.5h
【答案】A
15.下列物质用作灭火剂时,不具有窒息灭火机理的有( )。
A.二氧化碳
B.泡沫
C.直流水
D.水蒸气
【答案】C
【解析】在着火场所内,通过灌注惰性气体(如二氧化碳、氮气、水蒸气等)来降低空间的氧浓度,从而达到窒息灭火的目的。C 错误。
16.关于天然气的组成和性质错误的是( )。
A.主要成分为甲烷
B.具有无色无味无毒的特性
C.含有少量乙烷丁烷戊烷等气体
D.火灾危险类别为乙类
【答案】D
【解析】天然气主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)组成。甲烷是无色、可燃和无毒的气体。甲烷爆炸极限的实验值为 5%~15%。其火灾危险性属于甲类。D 错误。
17.不属于机械加压系统组件的是( )。
A.补风机
B.常闭送风口
C.常开送风口
D.轴流送风机
【答案】A
【解析】机械加压送风系统主要由送风口(阀)、送风井(管)道、送风机等组成。A 错误。
18.下列乡镇的全国综合性消防救援站辖区范围内,其中应建立一级乡镇专职消防队的是( )。
A.建成区面积为 4k ㎡的乡镇
B.全国重点镇
C.建成区内常住人口为 40000 人的乡镇
D.历史文化名镇
【答案】B
【解析】符合下列情况之一的,应建立一级乡镇专职消防队:(1)建成区面积超过 5k ㎡或者建成区内常住人口超过 50000 人的乡镇。(2)易燃易爆危险品生产、经营单位和劳动密集型企业集中的乡镇。(3)全国重点镇。B 正确。
19.干粉灭火系统按驱动气体储存方式分类时,管网式干粉灭火系统属于( )。
A.贮气瓶
B.贮压式
C.电动启动式
D.燃气启动式
【答案】A
【解析】管网式干粉灭火系统都是贮气瓶型系统,A 正确。
20.可燃气体探测器按探测区域分类,包括( )。
A.线型光束探测器
B.总线制探测器
C.多线式探测器
D.便携式探测器
【答案】A
【解析】按探测区域分类:线型探测器和点型探测器。A 正确。按布线方式划分:分线制可燃气体探测器和总线制可燃气体探测器;BC 错误。按使用类型分类:固定式可燃气体报警仪、便携式扩散型可燃气体报警仪和便携式泵吸型可燃气体报警仪。D 错误。
21.高层建筑一般设置( )消火栓。
A.DN65 单阀单出口
B.DN65 单阀双出口
C.DN50 单阀单出口
D.DN50 双阀双出口
【答案】A
【解析】室内消火栓应采用 DN65 室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。因为单阀双出口消火栓难以保证两支水枪同时有效使用,禁止采用。参考《湖南省公安消防总队关于禁止在新建工程中采用单阀双出口 室内消火栓的通知 》。
22.高层旅馆房内布置单排边墙标准覆盖面积洒水喷头,喷头最大保护跨度应为( )。
A.3.6
B.3.0
C.6.0
D.7.2
【答案】B
【解析】高层旅馆危险级别为中危险 I 级。
23.下列关于消防水鹤的设置,错误的是( )。
A.供水压力从地面算起 0.05MPa
B.布置间距为 1000m
C.连接消防水鹤的市政给水管的管径为 DN200
D.出流量为 36L/s
【答案】A
【解析】火灾时消防水鹤的出流量不宜低于 30L/s(D 正确),且供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa(A 错误)。严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为 1000m(B 正确),连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于 DN200(C 正确)。
24.下列关于多层厂房疏散宽度的说法错误的是( )。
A.二层疏散门宽度不宜小于 0.9m
B.疏散走道宽度不宜小于 1.4m
C.首层疏散外门宽度不应小于 1.2m
D.疏散楼梯宽度不宜小于 1.0m
【答案】D
【解析】厂房内的疏散楼梯、走道和门的总净宽根据厂房内疏散人数经计算确定,且厂房门 的最小净宽度不宜小于 0.9m(A 正确),疏散走道的最小净宽度不宜小于 1.4m(B 正确),疏散楼梯的最小净宽不宜小于 1.1m(D 错误),首层外门的总净宽按照疏散人数最多一层的疏散人数计算确定,且其最小净宽不得小于 1.2m(C 正确)。
25.关于电解食盐厂房 10kV 变电站的设置要求,正确的是( )。
A.变电站设置在电解食盐厂房内具有爆炸性气体环境的危险区域时,应采取电气防爆措施
B.变电站一面外墙贴邻电解食盐厂房时,该外墙应为防火墙,墙上的观察窗应采用固定甲级防火窗
C.变电站两面外墙贴邻电解食盐厂房时,贴临的两面外墙均应为不开门窗洞口的防火墙
D.变电站贴邻电解食盐厂房布置时不应同时服务于厂区内其他生产车间
【答案】D
【解析】如果生产上确有需要,允许在厂房的一面外墙贴邻建造专为甲类或乙类厂房服务的 10kV 及以下的变配电站,但应用无门、窗、洞口的防火墙隔开。AC 错误。对乙类厂房的配电所,如氨压缩机房的配电站,为观察设备、仪表运转情况,需要设观察窗,允许在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作且不能开启的甲级防火窗。B 错误。
26.某净高 8m 的单排货架木器仓库,货架高 4.5m。该场所喷水强度不应低于( )。
A.18
B.20
C.22
D.24
【答案】D
【解析】木器仓库的火灾危险等级为仓库 II 级。
27.下列性能指标中,不属于气体灭火系统集流管主要性能要求的是( )。
A.强度
B.结构
C.密封
D.流量
【答案】B
【解析】
28.下列关于湿式自动喷水灭火系统动作顺序说法正确的是( )。
A.水流指示动作→报警阀动作→启泵→喷头爆破
B.报警阀动作→水流指示动作→启泵→喷头爆破
C.喷头爆破→报警阀动作→水流指示动作→启泵
D.喷头爆破→水流指示动作→报警阀动作→启泵
【答案】D
【解析】1 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,报警阀压力开关、高位消防水箱流量开关或系统管网压力开关动作并输出信号直接启动供水泵。
29.MT5 灭火器表示灭火级别为( )。
A 手提式 5kg 二氧化碳灭火器,55B
B.手提式 5kg 二氧化碳灭火器,34B
C.手提式 5L 二氧化碳灭火器,55B
D.手提式 5L 二氧化碳灭火器,34B
【答案】B
30.根据《火灾自动报警系统设计规范》,不得划分为一个探测区域的是( )。
A.建筑面积 400 ㎡会议室
B.电气管道井
C.建筑闷顶
D.防烟楼梯间及前室
【答案】D
【解析】下列场所应单独划分探测区域:(1)敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。(2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。(3)电气管道井、通信管道井、电缆隧道。(4)建筑物闷顶、夹层。防烟楼梯间与前室应分别单独划分探测区域。D 错误。
31.自动跟踪定位射流系统灭火后( )。
A.立即停止消防水泵
B.延时关闭控制阀
C.延时关闭消防水泵
D.立即关闭控制阀
【答案】B
【解析】探测装置确认火灾扑灭后,延续一定时间后关闭自动控制阀。
32.关于综合管廊逃生口设置的说法,错误的是( )。
A.敷设电力电缆的舱室,逃生口间距不宜大于 200m
B.敷设天然气管道的舱室,逃生口间距不宜大于 200m
C.敷设蒸汽热力管道的舱室,逃生口间距不应大于 200m
D.圆形逃生口内径不应小于 1m
【答案】C
【解析】综合管廊逃生口的设置应符合下列规定:(1)敷设电力电缆的舱室,逃生口间距不宜大于 200m。(2)敷设天然气管道的舱室,逃生口间距不宜大于 200m。(3)敷设热力管道的舱室,逃生口间距不应大于 400m。当热力管道采用蒸汽介质时,逃生口间距不应大于 100m。C 错误。(4)敷设其他管道的舱室,逃生口间距不宜大于 400m。(5)逃生口尺寸不应小于 1m×1m,当为圆形时,内径不应小于 1m。
33.下列消防设备中,不能由设备所在防火分区的配电小间采用树干式供电的是( )。
A.排烟风机
B.电动挡烟垂壁
C.消防电梯
D.防火卷帘
【答案】C
【解析】消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。C 错误。
34.某二级耐火等级的多层商场,每层为一个防火分区,第二层设有电子游艺厅和电子产品体验区,关于该电子游艺厅的防火分隔要求,错误的是( )。
A.电子游艺厅内不同房间之间防火隔墙的耐火极限不应低于 2.00h
B.电子游艺厅与电子产品体验区之间防火隔墙的耐火极限不应低于 2.00h
C.电子游艺厅与三层商场营业厅之间楼板的耐火极限不应低于 1.00h
D.电子游艺厅与电子产品体验区连通部位设置的防火卷帘宽度不应大于 9m
【答案】D
【解析】游艺厅(含电子游艺厅)厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙和 1.00h 的不燃性楼板分隔,A、B、C 正确。设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门,D 错误。
35.下列耐火等级为二级的单层建筑中,应设置室内消火栓系统的是( )。
A.占地面积为 6500 ㎡的五金仓库
B.体积为 1000m³的粮食仓库
C.占地面积为 500 ㎡的棉花仓库
D.体积为 1000m³的酚醛泡沫塑料仓库
【答案】C
【解析】建筑占地面积大于 300m²的厂房和仓库应设置室内消火栓系统,C 正确。耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)、粮食仓库、金库等建筑可不设置室内消火栓系统。五金仓库火灾危险性为戊类,酚醛泡沫塑料仓库火灾危险性为丁类,符合不设置室内消火栓的要求。
36.关于直燃机房的防火防爆要求,错误的是( )。
A.燃油直燃机应设事故油箱
B.烟道排气口水平距离 3m 以内不应堆放易燃品
C.燃气直燃机机房内的电气设备应采用防爆型
D.多台直燃机组共用一个烟道时,每台机组的排烟口应设置风门
【答案】B
【解析】进气、进油管道上应设置紧急手动和自动切断阀,燃油直燃机应设事故油箱。A 正确。烟道不得从油库房及有易燃气体的房屋中穿过,排气口水平距离 6m 以内不允许堆放易燃品。B 错误。机房内的电气设备应采用防爆型,溴化锂机组所带的真空泵电控柜也应采取隔爆措施。C 正确。每台机组宜采用单独烟道,多台直燃机组共用一个烟道时,每台机组的排烟口应设置风门。D 正确。
37.关于洁净厂房专用消防口的设置要求,错误的是( )。
A.专用消防口设置栅栏时,应便于破拆
B.楼层的专用消防口应设置阳台
C.专用消防口的宽度不应小于 750mm
D.专用消防口的高度不应小于 1800mm
【答案】A
【解析】洁净厂房外墙上的吊门、电控自动门以及装有栅栏的窗,均不应作为火灾发生时提供消防人员进入厂房的入口。A 错误。专用消防口的宽度不应小于 750mm,高度不应小于 1800mm,并应有明显标志。楼层的专用消防口应设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。BCD 正确。
38.某多层民用建筑首层设有消防控制室、便民超市和快递驿站等便民服务用房,地下一层、二层均为汽车库。关于该建筑的防火设计方案,错误的是( )。
A.地下一层与首层采用耐火极限 2.00h 的楼板进行分隔
B.地下二层分为 2 个防火分区,每个分区的面积为 5000 ㎡
C.汽车库设有自动灭火系统,疏散距离不大于 60m
D.消防应急照明和疏散指示系统的持续应急时间为 60min
【答案】B
【解析】汽车库、修车库与其他建筑合建时,设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于 2.00h 的不燃性楼板分隔。A 正确。地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为 2000 ㎡。设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积可加倍,最大为 4000 ㎡,B 错误。汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于 45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于 60m。对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于 60m。C 正确。用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应小于 30min。D 正确。
39.某商场营业厅,净高 7m、建筑面积 5500 ㎡,营业厅内装有网格通透性吊顶,通透面积占吊顶总面积的 80%。该营业厅设置湿式自动喷水灭火系统时,系统喷水强度至少应为( )L/(min•㎡)
A.10.4
B.6.0
C.7.8
D.8.0
【答案】A
【解析】建筑面积为 5500 ㎡的商场,属于中危险 II 级,喷水强度应为 8L/(min•㎡)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表 5.0.1 规定值的 1.3 倍确定。8×1.3=10.4 L/(min•㎡)
40.某大型商场地下总建筑面积为 30000m²,采用下沉式广场进行防火分隔,关于该下沉式广场的设置,错误的是( )。
A.通向下沉式广场的两个疏散门最近边缘之间的水平距离为 13m
B.下沉式广场用于疏散的净面积为 169 ㎡
C.在下沉式广场设置了完全封闭的防风雨篷
D.在下沉式广场设置了 1 部直通地面的疏散楼梯
【答案】C
【解析】6.4.12 用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于 13m(A正确)。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于 169m²(B 正确)。下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于 1 部直通地面的疏散楼梯(D 正确)。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭(C 错误),四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的 25%,开口高度不应小于 1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的 60%计算。
41.关于排烟防火阀和排烟阀组成、设置及性能的要求,错误的是( )。
A.两者均应安装在机械排烟系统的管道上
B 两者均应在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求
C.排烟防火阀平时应呈开启状态,排烟阀平时应呈关闭状态
D.两者的组成均应包括阀体、叶片和执行机构
【答案】B
【解析】排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。排烟阀没有耐火完整性的要求,B 错误。
42.某建筑设置了集中控制型应急照明和疏散指示系统,灯具采用自带蓄电池供电。该系统应急照明配电箱的功能不包括( )。
A.直接控制灯具的工作状态
B.接收灯具的工作状态信息
C.接收应急照明控制器的控制指令
D.为灯具进行蓄电池电源配电
【答案】D
【解析】应急照明配电箱通过配电回路和通信回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电,并与灯具进行数据通信。B 正确。应急照明控制器通过应急照明配电箱控制灯具的工作状态,应急照明配电箱也可以直接联锁控制灯具的工作状态。AC 正确。
43.关于消防安全重点单位微型消防站岗位职责的说法,错误的是( )。
A.站长负责指挥初起火灾扑救和人员疏散
B.消防员应熟悉建筑消防设施情况和灭火应急预案
C.控制室值班员应熟悉灭火应急处置程序
D.消防员负责组织开展防火巡查、消防宣传教育和灭火训练
【答案】D
【解析】(1)站长负责微型消防站日常管理,组织制订各项管理制度和灭火应急预案,开展防火巡查、消防宣传教育和灭火训练;指挥初起火灾扑救和人员疏散。A 正确。(2)消防员负责扑救初起火灾;熟悉建筑消防设施情况和灭火应急预案,熟练掌握器材性能和操作使用方法,并落实器材维护保养;参加日常防火巡查和消防宣传教育。B 正确 ;D 错误。(3)控制室值班员应熟悉灭火应急处置程序,熟练掌握自动消防设施操作方法,接到火情信息后启动预案。C 正确。
44.某城市新建一座一级加油站,设有卸油和加油油气回收系统,附近有地铁出入口、总建筑面积为 3000㎡的二级耐火等级的商场,商场面向加油站侧外墙为无门窗洞口的实体墙。关于该加油站的防火设计方案,错误的是( )。
A 地铁出入口与汽油埋地储罐的距离为 35m
B.埋地储罐与商场的距离为 14m
C.加油站的电力线路采用电缆并直埋敷设
D.加油机与商场的距离为 8m
【答案】A
【解析】汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。C 正确。汽油设备与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)的安全间距尚不应小于 50m。A 错误。商店(商场)建筑:总建筑面积超过 20000 ㎡时属于重要公共建筑物;总建筑面积超过 6000 ㎡或地下商店总建筑面积超过 2000 ㎡时属于一类保护物;总建筑面积超过 3000 ㎡或其余地下商店属于二类保护物。除重要公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物应为三类保护物。总建筑面积 3000 ㎡的商店(商场)属于三类保护物。B 正确;D 正确。
45.关于高层公共建筑消防救援窗设置的说法,正确的是( )。
A.窗口的净高不应小于 0.8m
B.窗口应与消防车登高操作场地相对应
C.窗口的净宽不应小于 0.8m
D.每个防火分区设置窗口的数量不应少于 1 个
【答案】B
【解析】供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于 1.0m(AC 错误),下沿距室内地面不宜大于 1.2m,间距不宜大于 20m 且每个防火分区不应少于 2 个(D 错误),设置位置应与消防车登高操作场地相对应(B 正确)。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。
46.大型商业综合体的下列火灾风险因素中,不属于火灾蔓延扩大风险的是( )。
A.空调管道穿越防火隔墙处的缝隙未封堵
B.自动喷水灭火系统运行不正常
C.儿童活动场所未设置独立的安全出口
D.中庭的防火卷帘未保持完好有效
【答案】C
【解析】火灾蔓延扩大风险包括:(1)擅自改变建筑外部设施;(2)擅自改变建筑内部设施;(3)消防设施不能正常运行。儿童活动场所未设置独立的安全出口属于人员安全疏散风险。C 错误。
47.密室逃脱场所的下列火灾风险因素中,不属于人员安全疏散风险的是( )。
A.房间密码锁、电子锁不能通过监控室一键启动全部开锁
B.顾客在游玩时被限制在房间内,只有完成任务才能打开出口
C.与其他场所毗邻时,未进行有效的防火分隔
D.工作人员在游戏开始前未履行火灾风险提示和应急疏散告知义务
【答案】C
【解析】人员安全疏散风险包括:(1)场景设置影响人员疏散;(2)特殊设置位置不利于人员疏散;(3)管理不善影响人员疏散;(4)应急疏散演练不到位。与其他场所毗邻时,未进行有效的防火分隔属于火灾蔓延扩大风险。C 错误。
48.托育场所电气线路的设置和用电设备的使用,存在电气火灾风险的是( )。
A.电气线路采用刚性塑料管防护后暗敷
B.电动平衡车在办公室内充电
C.配电箱采用不燃材料制作
D.电气线路采用金属板隔离后敷设在游乐设施上
【答案】B
【解析】场所内电气线路未穿管敷设,线路接头采用铰接方式连接,电线乱接乱拉,违规将 电气线路、插座、电气设备直接敷设在易燃、可燃材料制作的儿童游乐设施或室内装饰物等内部及表面;违规将电动自行车、电动平衡车停放室内或进行充电;具有蓄电功能的儿童游乐设施在托育工作期间进行室内充电等。B 错误。
49.关于建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息的说法,错误的是( )。
A.产烟特性等级根据烟气生成速率指数和 800s 内总烟气生成量确定
B.燃烧滴落物/微粒等级分为三级
C.B 级铺地材料可不考虑燃烧滴落物/微粒等级
D.烟气毒性等级为 t0 表示该材料达到了准安全一级 ZA1
【答案】A
【解析】产烟特性等级主要根据烟气生成速率指数和 600s 内总烟气生成量确定。A 错误。燃烧滴落物/微粒等级分为 d0、d1 和 d2 三级。B 正确。A2 级、B 级和 C 级建筑材料及制品应给出以下附加信息:产烟特性等级;燃烧滴落物/微粒等级(铺地材料除外);烟气毒性等级。C 正确。t0 达到准安全一级 ZA1;t1 达到准安全三级 ZA3;t2 未达到准安全三级 ZA3。D 正确。
50.某露天木材堆场,长 1000m、宽 600m,采用铁路运输,堆场旁有一条与堆场平行的铁路线,堆场专用列车的长度为 300m。关于该堆场消防车道的设置,错误的是( )。
A.堆场设有两条消防车道进出,且与铁路线正线平交,车道之间间距 160m
B.堆场设有环形消防车道且设有中间消防车道相连通,中间消防车道之间间距最大为 120m
C.堆场设置的消防车道净宽 5m
D.消防车道的边缘与堆场堆垛外缘的距离为 6m
【答案】A
【解析】消防车道不宜与铁路正线平交,确需平交时,应设置备用车道,且两车道的间距不应小于一列火车的长度。A 错误。街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于 160m。占地面积大于 30000m²的可燃材料堆场,应设置与环形消防车道相通的中间消防车道,消防车道的间距不宜大于 150m。B 正确。车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m,C 正确。消防车道的边缘距离可燃材料堆垛不应小于 5m。D 正确。
51.某高层建筑的防烟系统采用自然通风系统,关于该自然通风系统可开启外窗的设置要求,错误的是
( )。
A.防烟楼梯间应在最高部位设置面积不小于 1 ㎡的可开启外窗
B.防烟楼梯间前室可开启外窗的面积不应小于 1m²
C.消防电梯前室可开启外窗的面积不应小于 2 ㎡
D.应在楼梯间的外墙上每 5 层内设置总面积不小于 2m²的可开启外窗,且布置间隔不大于 3 层
【答案】B
【解析】前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于 2.0m²。B 错误。
52.某住宅小区建有若干栋层数为 24~33 层的住宅楼,关于该小区住宅楼疏散设施的设置,错误的是( )。
A.每栋住宅楼的每个单元设置了 1 部封闭楼梯间
B.户门的净宽度为 1.00m
C.直通疏散走道的户门只最近安全出口的直线距离为 6m
D.首层疏散外门的净宽度为 1.20m
【答案】A
【解析】24 层及以上的住宅建筑高度大于 33m,建筑高度大于 33m 的住宅建筑应采用防烟楼梯间。且当住宅建筑高度大于 54m 时,安全出口数量至少为 2 个。A 错误。
53.在无吊顶的坡屋顶下,自动喷水灭火系统洒水喷头布置正确的是( )。
A.喷头垂直于地面布置
B.按水平距离确定喷头的布置间距
C.屋顶坡度为 1/3 时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离为 700mm
D.坡屋顶的屋脊处不设喷头,从屋脊两侧各 1.5m 处起开始布置喷头
【答案】C
【解析】顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面(A 错误),并应按斜面距离确定喷头间距(B 错误)。坡屋顶的屋脊处应设一排喷头(D 错误),当屋顶坡度不小于 1/3 时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于 800mm(C 正确);当屋顶坡度小于 1/3 时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于 600mm。
54.关于石油化工企业消防供水系统设置的说法,错误的是( )。
A.当消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少于 2 条
B.每套消防供水系统的保护面积不宜超过 2k ㎡
C.环状消防给水管道应用阀门分成若干独立管段,每段消火栓的数量不宜超过 10 个
D.每套消防供水系统的保护半径不宜超过 1200m
【答案】C
【解析】当消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少于 2 条。当其中 1 条发生事故时,另 1 条应能满足 100%的消防用水和 70%的生产、生活用水总量的要求。A 正确。宜按面积分区设置独立的消防供水系统,每套供水系统保护面积不宜超过 2000000m²;B 正确。每段消火栓的数量不宜超过 5 个。C 错误。每套消防供水系统的最大保护半径不宜超过 1200m;D 正确。
55. 根据现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》(GB/T9978),下列试验条件中,不属于标准规定的建筑构件耐火极限试验条件的是( )。
A.试件养护条件
B.试件升温条件
C.试件老化条件
D.试件受力条件
【答案】C
【解析】标准规定的耐火性能试验与所选择的执行标准有关,其中包括试件养护条件、使用场合、升温条件、试验炉压力条件、受力情况、判定指标等。C 错误。
56.关于石油化工企业储罐区防火堤和隔堤的设置要求,错误的是( )。
A.固定顶储罐区防火堤内的有效容积不应小于罐组内 1 个最大储罐的容积
B.隔堤内有效容积不应小于隔堤内 1 个最大储罐容积的 10%
C.卧式储罐防火堤的高度不应低于 0.5m
D.立式储罐组内隔堤的高度不应低于 0.3m
【答案】D
【解析】防火堤内的有效容积不应小于罐组内 1 个最大储罐的容积。A 正确。隔堤内有效容积不应小于隔堤内 1 个最大储罐容积的 10%。B 正确。卧式储罐防火堤的高度不应低于 0.5m,储罐组内隔堤的高度不应低于 0.3m;C 正确。立式储罐组内隔堤的高度不应低于 0.5m;D 错误。
57.关于古建筑消防站(点)设置的说法,错误的是( )。
A.古建筑消防站的内部设施应按照二级普通消防站进行配置
B.距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群管理单位,应当建立单位专职消防队
C.消防站接到出动指令后 5min 内不能到达的古建筑,应合理设置消防点
D.消防点的建筑面积不宜小于 15 ㎡
【答案】A
【解析】消防站的规模及内部设施应因地制宜、小型适用,不应追求大而全。A 错误。距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位,应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。B 正确。与最近的消防站距离较远,且消防站接到出动指令后 5min 内不能到达古建筑所在区域时,应合理设定消防点。C 正确。消防点优先利用原有建筑及场地设置,建筑面积不宜小于 15 ㎡。D 正确。
58.下列地上场所中,不能设置一个疏散门的是( )。
A.位于两个安全出口之间,面积为 50m²的幼儿园教室
B.位于袋形走道两侧,面积为 120m²的会议室
C.位于走道尽端,面积为 50m²的小学教室
D.建筑面积为 50 ㎡且限定人数为 15 人的卡拉 OK 厅
【答案】C
【解析】教学建筑内位于走道尽端的房间必须至少设置 2 个疏散门。C 错误。
59.某地上汽油储罐区占地面积为 4000m²,其中储罐占地面积为 600m²,罐区设有消火栓系统、喷淋冷却系统和固定式泡沫灭火系统。该储罐区的灭火器最小需配灭火级别为( )。
A.4000B
B.2400B
C.360B
D.600B
【答案】C
【解析】汽油储罐区属于严重危险级,B 类火灾场所,单位灭火级别最大保护面积为 0.5 ㎡/B。修正系数 K 取值为 0.3。可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区按堆垛和储罐的占地面积进行计算。即 S取值为 600 ㎡。Q=K*S/U=0.3×600÷0.5=360B。
60.某多层办公楼通风、空调系统的风管不跨越防火分区,关于该通风、空调系统风管及风管绝热材料选择的说法,错误的是( )。
A.穿越房间隔墙处设置防火阀的风管可采用难燃材料
B.风管的绝热材料宜采用不燃材料
C.电加热器前后各 0.8m 范围内的风管应采用不燃材料
D.接触腐蚀性介质的风管可采用耐腐蚀的可燃材料
【答案】D
【解析】多层办公楼内的通风、空调系统,当风管按防火分区设置且已设置防烟防火阀时,可釆用燃烧产物毒性较小的难燃材料。A 正确。风管和设备的绝热材料宜采用不燃材料。当确有困难时,可采用燃烧产物毒性较小的难燃材料,以减少火灾蔓延。B 正确。电加热器前后各 0.8m 范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均必须采用不燃材料,以防电加热器过热引起火灾。C 正确。通风、空调系统的风管、风机等设备应釆用不燃材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃材料。D 错误。
61.配电线路采用金属管布线时,管路的下列敷设做法存在电气火灾隐患的是( )。
A.管路设置补偿装置后穿过建筑物变形缝
B.导线在管口处装设护线套后穿入钢管
C.管路未加保护管直接穿过建筑物基础
D.导线穿入管路后采用防火材料将管口密封
【答案】C
【解析】当穿过建筑物基础时未加保护管保护,属于电气火灾隐患,C 正确。
62.某幢一类高层民用建筑主体与裙房间采用防火墙和甲级防火门分隔,裙房为 2 层商场,每层建筑面积为 10000m²,该商场首层营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为( )。
A.10000 ㎡
B.4000 ㎡
C.5000 ㎡
D.3000 ㎡
【答案】C
【解析】裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按多层建筑的要求确定。同时商场营业厅不满足仅设置在多层建筑首层,因此防火分区最大允许建筑面积为 5000 ㎡,C 正确。
63.消防联动控制器的基本功能不包括( )。
A.接收受控部件的动作反馈信号
B.向联动控制模块发出联动控制信号
C.显示手动报警按钮的火灾报警信号
D.采用手动方式控制受控设备动作
【答案】C
【解析】火灾报警控制器应符合下列要求:a) 应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息;C 错误。b) 应能控制火灾声光警报器启动和停止。
64.关于建筑外墙外保温系统和外墙装饰的防火要求,正确的是( )。
A.电气线路穿越燃烧性能等级为 B1 级的保温材料时,应采取穿燃烧性能等级不低于 B1 级的塑料管进行防火隔离
B.电气线路敷设在燃烧性能等级为 B2 级的保温材料内时,应采取穿金属管并采用不燃隔热材料进行防火隔离
C.建筑高度大于 50m,建筑外墙装饰材料的燃烧性能等级不应低于 B1 级
D.建筑高度不大于 50m,建筑外墙装饰材料的燃烧性能等级不应低于 B2 级
【答案】B
【解析】电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能等级为 B1 或 B2 级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。A 错误;B 正确。建筑外墙的装饰层应釆用燃烧性能等级为 A 级的材料,但建筑高度不大于 50m 时,可釆用 B1 级材料。C 错误;D 错误。
65.某建筑的两路消防供水均采用井水作为消防水源向消防给水系统直接供水,关于该建筑消防给水系统的设置要求,正确的是( )。
A.深井泵应按二级负荷等级供电
B.水井最大出流量应满足消防用水要求
C.水井的最高水位应满足水泵吸水要求
D.水井不应少于 2 眼
【答案】D
【解析】井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。D 正确。
66.电动机的下列火灾预防措施中,不正确的是( )。
A.电源线靠近电动机一端采用金属软管保护
B.电动机安装在难燃材料制作的机座上
C.电动机设置堵转保护装置
D.运行时监测电动机的电流、电压参数
【答案】B
【解析】电源线靠近电动 机一端必须用金属软管或塑料套管保护,A 正确。电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于 1m 的通道。B 错误。中、小功率低压感应电动机的保护装置应具有短路保护、堵转保护、过载保护、断线保护、低压保护、漏电保护、绕组温度保护等功能。C 正确。电动机在运行中应对电流、电压、温升、声音、振动的状况等进行严格监视,当上述参数超出允许值或出现异常时,应立即停止运行,检查原因,排除故障。D 正确。
67.关于挡烟垂壁的设置要求,错误的是( )。
A.挡烟垂壁的挡烟高度不应小于 500mm
B.挡烟垂壁采用金属板材时,其熔点不应低于 280℃
C.挡烟垂壁采用金属板材时,其厚度不应小于 0.8mm
D.挡烟垂壁采用不燃无机复合板时,其厚度不应小于 10.0mm
【答案】B
【解析】根据《挡烟垂壁》相关规定:挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其最小值不应低于 500mm。A 正确。制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于 0.8mm,其熔点不应低于 750℃。B 错误,C 正确。制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于 10.0mm。D 正确。
68.下列装置中,不属于消防电动装置的是( )。
A.防火门电动闭门器
B.电动排烟阀
C.电磁式气体驱动器
D.风机控制箱
【答案】D
【解析】消防电动装置是实现电动消防设施的电气驱动或释放的装置,包括电动防火门、 窗,电动防火阀,电动防烟阀,电动排烟阀,气体驱动器等电动消防设施的电气驱动或释放装置。风机控制箱属于消防电气控制装置。D 错误。
69.某饭店的公共厨房采用液化石油气作为燃料,饭店未设置消防控制室。关于饭店可燃气体探测报警系统的设置,错误的是( )。
A.可燃气体探测器设置在厨房的下部
B.厨房内设置的声光警报器由可燃气体报警控制器联动控制
C.可燃气体报警控制器设置在厨房外走廊
D.可燃气体探测器设置在液化石油气罐附近
【答案】C
【解析】可燃气体探测器在厨房设置时,应符合下列规定∶1.使用液化气的用户应选择丙烷探测器。3.丙烷探测器应设置在厨房下部。A 正确。可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。B 正确。当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。C 错误。可燃气体探测器宜设置在可能产生可燃气体部位附近。D 正确。
70.某办公楼设置了非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用自带电池供电。该系统不应
包括的组件是( )。
A.A 型楼层标志灯具
B.非持续型自带电源应急照明灯具
C.柜式应急照明控制器
D.壁挂式应急照明配电箱
【答案】C
【解析】集中控制型:灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式时,系统由应急照明控制器、自带电源集中控制型消防应急灯具、应急照明配电箱等系统部件组成。非集中控制型:灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式时,系统由自带电源非集中控制型消防应急灯具、应急照明配电箱等系统部件组成。BD 正确,C 错误。楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯。A 正确。
71.某地下地铁车站为两线站内十字交叉换乘站,关于该地铁车站的防火设计方案错误的是( )。
A.在管道穿越防火墙处两侧各 1.0m 内的管道保温材料采用不燃材料
B.地下车站公共区的装修材料采用燃烧性能为 A 级的材料
C.地下站台排烟量保证站厅到站台的楼梯处具有 1.0m/s 的向下气流
D.两处站厅的非付费区分别设有两个 30m²的商铺
【答案】C
【解析】6.1.1 在管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板处两侧各 1.0m 范围内的管道保温材料应采用不燃材料。A 正确。6.3.6 站厅、站台、人员出入口、疏散楼梯及楼梯间、疏散通道、避难走道、联络通道等人员疏散部位和消防专用通道,其墙面、地面、顶棚及隔断装修材料的燃烧性能均应为 A 级,但站台门的绝缘层和地上具有自然排烟条件的房间地面装修材料的燃烧性能可为 B1 级。8.2.4 排烟风机及风管的风量应符合下列规定:(1)排烟量应按各防烟分区的建筑面积不小于 60m³/(m²·h)分别计算;(2)当防烟分区中包含轨道区时,应按列车设计火灾规模计算排烟量;(3)地下站台的排烟量除应符合本条第 1 款、第 2 款的要求外,还应保证站厅到站台的楼梯或扶梯口处具有不小于 1.5m/s 的向下气流。C 错误。4.1.5 车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站应符合下列规定:(1)站台层、站厅付费区、站厅非付费区的乘客疏散区以及用于乘客疏散的通道内,严禁设置商铺和非地铁运营用房。(2)在站厅非付费区的乘客疏散区外设置的商铺,每个站厅商铺的总建筑面积不应大于 100m²,单处商铺的建筑面积不应大于 30m²。商铺应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙或耐火极限不低于 3.00h的防火卷帘与其他部位分隔,商铺内应设置火灾自动报警和灭火系统。
72.某人防工程由两个防护单元组成,关于该人防工程的设置,错误的是( )。
A.防火分区不跨越防护单元
B.柴油发电机房储油间的地面设置防爆地漏
C.人防工程每个防火分区设置的安全出口不少于 2 个
D.人防工程设置火灾自动报警系统
【答案】B
【解析】4.1.1 防火分区的划分宜与防护单元相结合,A 正确。4.2.4 柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高 150mm 的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏,B 错误。5.1.1 每个防火分区的安全出口数量不应少于 2 个,C 正确。8.4.1 下列人防工程或部位应设置火灾自动报警系统:(1)建筑面积大于 500 ㎡ 的地下商店、展览厅和健身体育场所;(2)建筑面积大于 1000 ㎡的丙、丁类生产车间和丙、丁类物品库房;(3)重要的通信机房和电子计算机机房,柴油发电机房和变配电室,重要的实验室和图书、资料、档案库房等;(4)歌舞娱乐放映游艺场所。D 正确。
73.低倍数泡沫灭火系统按型式和性能进行分类时,不包括( )。
A.储罐区低倍数泡沫灭火系统
B.泡沫喷淋系统
C.泡沫消火栓系统
D.移动式泡沫系统
【答案】D
【解析】根据《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》4.1.3:低倍数泡沫灭火系统按型式不同和性能不同可分为:(1)储罐区低倍数泡沫灭火系统。A 正确。(2)泡沫喷淋系统、闭式泡沫-水喷淋系统、雨淋泡沫-水联用系统、泡沫-水喷雾系统。B 正确。(3)泡沫枪炮系统。D 错误。(4)泡沫消火栓系统。C 正确。
74.某油浸式电力变压器采用泡沫喷雾系统进行防火保护,关于该系统的设置要求,正确的是( )。
A.系统的供给强度不应小于 6L/(min·㎡)
B.系统的保护面积应按变压器油箱本体水平投影且四周外延 1m 计算确定
C.当系统由压缩氮气驱动时,应选用 3%型水成膜泡沫液
D.当系统设置比例混合装置时,系统的连续供给时间不应小于 10min
【答案】B
【解析】6.4.2 当泡沫喷雾系统设置比例混合装置时,应选用 3%型水成膜泡沫液当系统采用由压缩氮气驱动形式时,应选用 100%型水成膜泡沫液。C 错误。6.4.3 当保护油浸电力变压器时,泡沫喷雾系统设计应符合下列规定:1.保护面积应按变压器油箱的水平投影且四周外延 1m 计算确定。B 正确。2.系统的供给强度不应小于 8L/(min·㎡)。A 错误。6.当系统设置比例混合装置时,系统的连续供给时间不应小于 30min。D 错误。
75.关于某高层书店室外消火栓系统的设置,正确的是( )。
A.室外消火栓的保护半径为 150m
B.距书店 49m 的市政消火栓计入该书店的室外消火栓数量
C.每个消火栓的用水量为 5L/s
D.室外消火栓布置间距为 130m
【答案】A
【解析】7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于 150.0m(A 正确),每个室外消火栓的出流量宜按 10L/s~15L/s 计算(C 错误)。室外消火栓的布置间距不应大于 120m(D 错误)。距建筑外缘 5m~150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘 5m~40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。高层民用建筑室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器,B 错误。高层书店应设置水泵接合器,故只能借用 5-40m 范围内的市政消火栓计入使用
76.某钢筋混凝土结构的橡胶制品堆垛仓库。净空高度为 13m,采用闭式自动喷水灭火系统时,该系统应选用( )。
A.仓库型特殊应用洒水喷头
B.标准覆盖面积特殊响应洒水喷头
C.标准覆盖面积标准响应洒水喷头
D.早期抑制快速响应洒水喷头
【答案】D
【解析】当仓库室内净空高度大于 12m 且不大于 13.5m,应选用早期抑制快速响应喷头。
77.关于全淹没气体灭火系统设计浓度和灭火浓度的选取要求,错误的是( )。
A.七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍
B.七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍
C.二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍,并不应低 34%
D.IG541 混合气体灭火系统对固定表面火灾的灭火浓度应为 28.1%
【答案】C
【解析】3.3.1 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍(A 正确),惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍(B 正确)。3.2.1 二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%。C 错误。3.4.2IG541 混合气体灭火系统固体表面火灾的灭火浓度为 28.1%,D 正确。
78.某科技园区,建有 4 栋办公楼和 2 栋研发楼。该工业园区火灾自动报警系统的形式为控制中心报警系统,设有 6 台火灾报警控制器(联动型),其中具有集中控制功能的火灾报警控制器至少应为( )台。
A.2
B.1
C.3
D.6
【答案】A
【解析】3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:2.不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。3.设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。B 正确。
79.关于 B 级数据中心建筑的防火要求,错误的是( )。
A.建筑的耐火等级不应低于二级
B.数据中心机房与办公用房之间隔墙的耐火极限不应低于 2.00h
C.数据中心机房与油浸电力变压器室之间隔墙的耐火极限不应低于 3.00h
D.数据中心机房与办公用房之间楼板的耐火极限不应低于 1.50h
【答案】C
【解析】13.2.1 数据中心的耐火等级不应低于二级。A 正确。13.2.4 当数据中心与其他功能用房在同一个建筑内时,数据中心与建筑内其他功能用房之间应采用耐火极限不低于 2.0h 的防火隔墙(B 正确,C 错误)和 1.5h 的楼板(D 正确)隔开,隔墙上开门应采用甲级防火门。
80.某办公楼设置了火灾自动报警系统,系统形式为集中报警系统。关于该办公楼电气火灾监控系统设置的说法,正确的是( )。
A.测温式电气火灾监控探测器设置数量为 4 只时,可采用独立式探测器
B.电气火灾监控探测器的报警信号可由探测器传输至集中火灾报警控制器
C.闷顶上方架空设置的用于火灾探测的线型感温火灾探测器可接入电气火灾监控器
D.剩余电流式监控探测器发出报警信号后,不宜自动切断其监控的供电电源回路
【答案】D
【解析】9.1.3 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过 8 只时,可采用独立式电气火灾监控探测器。该建筑采用集中报警系统,应设消防控制室,A 错误。9.1.4 非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。B 错误。9.1.7 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。C 错误。9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。D 正确。
二、多项选择题
81.对于 D 类火灾,下列灭火剂适用的是( )。
A.7150
B.泡沫
C.干砂
D.土
E.铁屑
【答案】ACE
【解析】轻金属、碱金属及其合金选用金属干粉灭火剂(7150)、砂土覆盖灭火。国外灭 D 类火灾的灭火器主要有粉状石墨灭火器和灭金属火灾的专用干粉灭火器。在国内尚未生产这类灭火器和灭火剂的情况下,可采用干砂或铸铁屑沫来替代。
82.电影院设置在高层商业综合体的第四层时,关于该电影院防火要求的说法,正确的有( )。
A.应至少设置 1 部独立的疏散楼梯
B.应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与其他区域分隔
C.防火隔墙上开设的门应为乙级防火门
D.每个观众厅的建筑面积不宜大于 400m²
E.应设置火灾自动报警系统
【答案】ABDE
【解析】 剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时:至少应设置 1 个独立的安全出口和疏散楼梯,A 正确。应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。B 正确,C 错误。确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于 2 个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于 400m²。D正确。设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。E 正确。
83.关于防火分隔构件(设施)的设置要求,正确的有( )。
A.防火卷帘应满足耐火完整性、隔热性和防烟的要求
B.防火墙上设置的门应采用发生火灾时能自动关闭的甲级防火门
C.疏散走道在防火分区处应采用常闭甲级防火门
D.通风和空气调节系统管道穿越防火分区处应安装防火阀
E.排烟防火阀在发生火灾时保持耐火完整性的时间不应小于 1.00h
【答案】ABD
【解析】防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能够满足耐火完整性、隔热性等要求的卷帘,具有防火、防烟功能。A 正确。防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。B 正确。疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。C 错误。通风、空气调节系统的风管在 穿越防火分区处应设置公称动作温度为 70℃的防火阀。D 正确。防火阀或排烟防火阀的耐火时间应不小于 1.50h。E 错误。
84.下列建筑,应设防烟楼梯间的有( )。
A.高度为 33m 的住宅建筑
B.高度为 24m 的老年人照料设施
C.高度为 28m 的门诊楼
D.高度为 32m 的厂房车间
E.室内地面与室外地坪面高度大于 10m 的地下商场
【答案】CE
【解析】建筑高度大于 33m 的住宅应设防烟楼梯间,A 错误。建筑高度大于 24m 的老年人照料设施和医疗建筑属于一类高层公共建筑,应设防烟楼梯间,B 错误,C正确。建筑高度大于 32m 且任一层人数超过 10 人的高层厂房应设防烟楼梯间,D 错误。室内地面与室外地坪面高度大于 10m 的地下或者 3 层及以上的地下半地下建筑,应设防烟楼梯间,E正确。
85.某老年人照料设施,建筑高度 26m。关于避难间设置的说法正确的有( )。
A.应在各层每座疏散楼梯间设避难间
B.可以与防烟楼梯间前室合用
C.可以与消防电梯前室合用
D.用于避难的净面积不应小于 10m²
E.避难间照度不应低于 5Lx
【答案】BC
【解析】3 层及 3 层以上总建筑面积大于 3000m²(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间;A错误。避难间内可供避难的净面积不应小于 12m²,D 错误。避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,BC 正确。老年人照料设施的避难间照度不应低于 10Lx,E 错误。
86.地下一层餐厅,具有采光条件,设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列装修符合要求的有
( )。
A.顶板 A 级材料
B.墙面 A 级材料
C.固定家具 B2 级材料
D.隔断 B2 级材料
E.地面 A 级材料
【答案】ABE
【解析】地下民用建筑使用功能为餐饮场所时,各内部各部位装修材料的燃烧性能等级要求为:顶棚 A级、墙面 A 级、地面 A 级、固定家具 B1 级、隔断 B1 级,装饰织物 B1 级、其他装饰材料 B2 级。
87.某酒店建筑高度为 30m。关于该酒店消防车登高操作场地设置的说法,正确的是( )。
A.消防车登高操作场地范围内的酒店裙房进深不应大于 5m
B.消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于 15m 和 10m
C.消防车登高操作场地的总长度不应小于酒店一个长边长度
D.消防车登高操作场地可间隔布置,间隔距离不宜大于 50m
E.消防车登高操作场地与酒店之间不应种植妨碍消防车操作的树木
【答案】BCE
【解析】高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的 1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于 4m。A 错误,C 正确。建筑高度不大于 50m 的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于 30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。D 错误。消防车登高操作场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。E 正确。消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于 15m 和 10m。对于建筑高度大于 50m 的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于 20m 和 10m。B 正确。
88.室外消火栓试验的主要功能包括( )。
A.喷射功能
B.防撞功能
C.抗摔功能
D.调试压力功能
E.密封功能
【答案】BDE
【解析】室外消火栓的试验主要包括:密封性能试验、水压强度试验、防撞性能试验、调压性能、减压稳压性能、折叠性能等。
89.关于消防水泵吸水管设置的说法,正确的有( )。
A.一组消防水泵应设置不少于 2 条吸水管
B.吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm
C.DN200 的吸水管穿越消防水池处可采用刚性套管
D.吸水管上可设置带自锁装置的蝶阀
E.吸水管变径接头应采偏心异径管件,且在管底平接
【答案】ABD
【解析】离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。A 正确。消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm。B 正确。消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门。D 正确。消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150。C 错误。吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。
-
2024年一级消防工程师《案例分析》考情分析下 载307357 下载数 13
-
2024年一级消防工程师《综合能力》考情分析下 载295148 下载数 8
-
2024年一级消防工程师《技术实务》考情分析下 载371056 下载数 8
-
2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案解析【完整版】下 载881878 下载数 207
一级消防工程师相关文章推荐
|一级消防工程师最新文章推荐
|一级消防工程师最新经验推荐
- 考研和就业,应该怎么选择?
- 不考研很难就业的专业有哪些?
- 职业本科考研有限制吗(附考研备考资料)
- 专升本能考研吗(附考研备考资料)
- 四六级成绩对考研调剂成功率影响大吗?
- 普通话一年考几次
- 普通话水平测试的评分标准是什么?
- 普通话考试要准备哪些资料?(附普通话备考资料)
- 考证:消防设施操作员报考条件及考试内容
- 消防设施操作员证书:高含金量与必备考试内容全解析!
-
环球网校
15:00-18:00 15:00-18:00
一二建考生,好消息来了!
一级建造师
-
谷佳奇
19:00-21:00 19:00-21:00
早鸟筑基课(二)-水利
一级建造师
-
环球网校
15:00-18:00 15:00-18:00 11月30日 15:00-18:00
一二建考生,好消息来了!
一级建造师
-
胡安然
19:00-21:00 19:00-21:00 12月02日 19:00-21:00
早鸟筑基课(三)-经济
一级建造师
-
池亚红
19:00-21:00 19:00-21:00 12月03日 19:00-21:00
早鸟筑基课(三)-管理
一级建造师
-
2024年一级消防工程师《案例分析》考情分析 307357下载数 13 下 载
-
2024年一级消防工程师《综合能力》考情分析 295148下载数 8 下 载
-
2024年一级消防工程师《技术实务》考情分析 371056下载数 8 下 载
-
2024年一级消防工程师《综合能力》真题及答案解析【完整版】 881878下载数 207 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别