  厨房通风工程不做开放式的,因根据饮食习惯而定,有些家庭为了营造某种时尚气息,往往会把厨房做成敞开式的。这种敞开式厨房会带来两个问题,一是墙体的拆除。二是易使室内空气受污染。因为中国饮食以烹调为主,油烟味比较大,厨房敞开后,很容易使油烟飘入客厅及室内,腐蚀家中的彩电、冰箱等电器,形成导致肺癌的污染源,即使用排风扇强制排风,也容易留下隐患。所以对于习惯中餐的家庭来说,这一点是必须要考虑到的。

  1、厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料,如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等。

  2、厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果

  3、厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备,必须充分考虑这些设备的安装      对于饮食业的厨房来说,排烟是否通畅直接关系到厨房能否正常工作,油烟净化则只是厨房新风系统中的一个净化空气的强制性功能。新风系统和净化器的合理匹配是保证油烟净化器净化效率的关键,同时也是油烟净化器设计人员容易忽略的问题。

  1.厨房新风系统的构成

  厨房新风系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机(含消音器)和厨房整体补风装置构成。

  2.厨房油烟排风量的确定

  在实际的工程设计中,往往采用估算的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定:

  中餐厨房:L = 40~50(次/h);

  西餐厨房:L = 30~40(次/h);

  职工餐厅:L = 25~35(次/h)。

  3.厨房补风

  许多带餐厅、厨房等的建筑物,仅设计了集中采暖系统而无集中空调温室调控。当厨房处于工作状态时,排风系统投入运行,厨房内处于负压状态,新风来源包括室外新风渗透和餐厅的空气大量补入厨房。

  4.集气(烟)罩

  集气(烟)罩一般采用整体加工,包括过滤、集油、集水等设备,多为专业厨房公司制作。

  5.排烟管道

  排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用。

  6.排烟风机

  常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机4种。

  (1)轴流风机以前应用较多,但由于全压小,在安装油烟净化器后很少应用。 

  (2)风机箱全压中等,风量可以调节,且噪声较低,常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟温室新风系统中选用。

  (3)离心风机全压和风量都可以调节,但由于噪声较大,常需要做降噪处理。世纪星介绍当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶,一方面可减少室内噪声污染,同时排风风道处于负压状态,可避免气味外溢。风机安放在屋顶时,一般选择离心风机。


  • 环球网校

    18:00-22:00 18:00-22:00 02月10日 18:00-22:00

    开年钜惠,买赠加倍

    公司活动

  • 张君

    19:00-19:51 19:00-19:51

    考点精讲首课试听-管理

    一级建造师

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00 02月08日 15:00-18:00

    一建必看:精讲更新,高效提分方案速看

    一级建造师

  • 王丽雪

    19:00-19:55 19:00-19:55 02月08日 19:00-19:55

    考点精讲首课试听-法规

    一级建造师

  • 龙炎飞

    19:00-19:41 19:00-19:41 02月09日 19:00-19:41

    考点精讲首课试听-建筑龙炎飞

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照