  变配电所的一般要求

  变配电所的位置应根据以下要求综合选择

  所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。地势应选择较高和干燥的地方,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除满足以上要求外,还要考虑运输方便和尽量接近大容量的用电设备。

  变配电所的型式:

  变配电所的结构和适用范围

  结构型式适用范围

  车间外附式 车间的主要负荷在厂房的边沿,或者即使在厂房中间,但厂房内不宜设置变、配电装置

  车间内附式 车间内允许设置变、配电设备

  车间内式 负荷大的多跨厂房,车间内允许设置变、配电设备

  独立式 对几个车间供电的变电所,负荷中心不在某一个车间,车间内又不允许设置变、配电设备

  屋外式或杆上式 零星小负荷供电、或用电量很小的工厂

  变配电所的建筑要求;

  建造变压器室时应考虑以下因素:

  变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。

  配电室门窗的要求:

  当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米