resource_id: "994558"
exam_year: 2024
exam_name: "二级建筑师"
subject_name: "建筑结构建筑物理与设备"
material_type: "历年真题"
prepare_stage: "考后估分"
version_status: "最终版"
has_analysis: true
date_published: "2024-05-30"
date_modified: "2026-05-27"
---
# 2024二级建筑师《建筑结构、建筑物理与设备》真题答案（含解析）

学员专用请勿外泄
2024 年二级建筑师
《建筑结构、建筑物理与设备》真题及答案解析

1.支座的反力表示正确的是（）。

【答案】C

【解析】定向支座相当于2个约束，有2个约束反力，1个支反力，1个弯矩。故选C。

2.工字钢截面正应力分布图应是（）。

3.图示平面平衡力系P（）。

A.1

B.-1

C.2

D.-2

【答案】B

【解析】略。

4.零杆数量（）。

A.1
第 1 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

B.3

C.5

D.7

【答案】C

【解析】如图，结构中有2个不受力的L形节点和1个不受力的T形节点，共计5根零杆。

5.支座反力R（）。

C

A.0

B.1/4P

C.1/2P

D.P

【答案】A

【解析】略。

6.结构体系为（）。

A.几何变体系

B.瞬变体系

C.无多余约束的几何不变体系

D.有多余约束的几何不变体系

【答案】D

【解析】略。

7.屋顶保温隔热层自重属于（）。

A.永久荷载

B.可变荷载

C.偶然荷载

D.动力荷载

【答案】A
第 2 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

【解析】根据《建筑结构荷载规范》GB50009—2012第4.0.1条，永久荷载应包括结构构件、围护构件、
面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载。

8.风荷载体形系数最小（）。

【答案】D

【解析】根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.1条，圆形平面的风荷载体形系数最小。

9.刚架弯矩图（）。

【答案】B

【解析】略。

10.支座弯矩最大（）。

【答案】A

【解析】略。

11.冻融环境下不可使用（）。

A.蒸压灰砂普通砖

B.实心砖

C.混凝土

D.石材

【答案】A

【解析】根据《砌体结构设计规范》GB 50003—2011第4.3.5条，①在冻胀地区，地面以下或防潮层
以下的砌体，不宜采用多孔砖，如采用时，其孔洞应用不低于M10的水泥砂浆预先灌实。当采用混凝
土空心砌块时，其孔洞应采用强度等级不低于Cb20的混凝土预先灌实②处于环境类别3～5等有侵蚀
性介质的砌体材料应符合下列规定：1) 不应采用蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖。

第 3 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

12.砌体结构构造柱配筋（）。

【答案】C

【解析】根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第7.3.2条，多层砖砌体房屋的构造
柱应符合下列构造要求：

①构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm)，纵向钢筋宜采用4Φ12，
箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端应适当加密；6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时，
构造柱纵向钢筋宜采用4Φ14，箍筋间距不应大于200mm；房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。

13.梁施工时，基础托梁承载力验算，按哪种进行（）。

A.轴心受拉构件

B.轴心受压构件

C.抗扭构件

D.受弯构件

【答案】D

【解析】根据《砌体结构设计规范》GB 50003—2011相关规定：

7.3.6 墙梁的托梁正截面承载力，应按下列规定计算：①托梁跨中截面应按混凝土偏心受拉构件计算；

②托梁支座截面应按混凝土受弯构件计算。

7.3.8 墙梁的托梁斜截面受剪承载力应按混凝土受弯构件计算。

7.3.11 托梁应按混凝土受弯构件进行施工阶段的受弯、受剪承载力验算。

14.不属于梁斜截面破坏的是（）。

A.斜压破坏

B.剪压破坏

C.斜拉破坏

D.弯扭破坏

【答案】D

【解析】梁斜截面三种主要破坏形态分别为：斜拉破坏、斜压破坏、剪压破坏。

15.混凝土结构构件正常使用极限状态验算，错误的是（）。

A.需控制变形的构件，应进行变形验算

B.对允许出现裂缝的构件，应进行受力裂缝宽度验算
第 4 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

C.对不允许出现裂缝的构件，应进行钢筋压应力验算

D.对舒适度有要求的楼板构件，应进行竖向自振频率验将

【答案】C

【解析】《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）第3.4.1条，混凝土结构构件应根据其
使用功能及外观要求，按下列规定进行正常使用极限状态验算：

①对需要控制变形的构件，应进行变形验算；

②对不允许出现裂缝的构件，应进行混凝土拉应力验算；

③对允许出现裂缝的构件，应进行受力裂缝宽度验算；

④对舒适度有要求的楼盖结构，应进行竖向自振频率验算。

16.钢筋混凝士框架梁，箍筋加密区设置（）。

【答案】B

【解析】详见国家建筑标准设计图集《11G101-1》第85页，梁箍筋加密范围：加密范围从柱边开始，
一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高，二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为

1.5倍的梁高，且均要满足大于500mm，如果不满足大于500mm，按500mm长度进行加密。

17.图示焊缝为（）。

A.直角焊缝

B.塞焊缝

C.全熔透焊缝

D.部分熔透焊缝

【答案】C

【解析】略。

第 5 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

18.钢结构不更换构件，可重复拆装的连接方式（）。

A.普通螺栓

B.铆钉

C.承压型高强度螺栓

D.摩擦型高强度螺栓

【答案】A

【解析】常用于可拆卸钢结构的连接方式为普通螺栓连接，其特点是现场作业快、容易拆除，且维修
方便。

19.木结构防火，错误的是（）。

A.应满足防火分隔要求

B.构件应满足燃烧性能和耐火极限的要求

C.施工现场的木构件应存放在火源下风侧

D.施工现场应配置消防器材

【答案】C

【解析】根据《木结构通用规范》GB55005-2021第5.4.3条，木结构施工现场堆放木材、本构件、木
制品及其他易燃材料应远离火源，存放地点应在火源的上风向。严禁明火操作。

20.8度抗震，单层混凝土厂房柱采用（）。

À.钢筋混凝土空心管柱

B.钢筋混凝土无筋砖柱

C.钢筋混凝土矩形柱

D.钢筋混凝土薄壁工字型柱

【答案】C

【解析】根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第9.1.4条，厂房柱的设置，应符合
下列要求：① 8度和9度时，宜采用矩形、工字形截面柱或斜腹杆双肢柱，不宜采用薄壁工字形柱、
腹板开孔工字形柱、预制腹板的工字形柱和管柱。②柱底至室内地坪以上500mm范围内和阶形柱的上
柱宜采用矩形截面。

21.钢筋混凝土结构中，可混合承重的竖向构件是（）。

A.钢筋混凝土柱和砖柱

B.钢筋混凝土柱和型钢混凝土柱

C.钢筋混凝土柱和柱间砌块墙
第 6 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

D.钢筋混凝土柱和蒸压加气砌块墙

【答案】C

【解析】略。

22.抗震设防烈度的地区，允许出现的破坏（）。

A.倒塌

B.失稳

C.经一般性修理可继续使用的裂缝

D.引发此生灾害的损坏

【答案】C

【解析】根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第2.1.1条，抗震设防的各类建筑与市
政工程，其抗震设防目标应符合下列规定：

①当遭遇低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，各类工程的主体结构和市政管网系统不受损坏或不
需修理可继续使用。

②当遇相当于本地区设防烈度的设防地震影响时，各类工程中的建筑物、构筑物、桥梁结构、地下工
程结构等可能发生损伤，但经一般性修理可继续使用；市政管网的损坏应控制在局部范围内，不应造
成次生灾害。

③当遭遇高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时，各类工程中的建筑物、构筑物、桥梁结构、地下工
程结构等不致倒塌或发生危及生命的严重破坏；市政管网的损坏不致引发严重次生灾害，经抢修可快
速恢复使用。

23.钢筋混凝土剪力墙的配筋，正确的是（）。

【答案】B

【解析】根据《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.7条，混凝土房屋建筑结构中剪力墙的最
小配筋率及构造尚应符合下列规定：

②高层房屋建筑框架－剪力墙结构、板柱－剪力墙结构、筒体结构中，剪力墙的竖向、水平向分布钢
筋的配筋率均不应小于0.25%，并应至少双排布置，各排分布钢筋之间应设置拉筋，拉筋的直径不应小
于6mm,间距不应大于600mm。

④部分框支剪力墙结构房屋建筑中，剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率均
不应小于0.30%,钢筋间距不应大于200mm,钢筋直径不应小于8mm。

第 7 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

24.一级钢筋混凝士框架梁，梁端配筋（）。

选项缺失

【答案】

【解析】根据《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.8条，房屋建筑混凝土框架梁设计应符合
下列规定：④梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表4.4.8-2的要求；一级、二
级抗震等级框架梁，当箍筋直径大于12mm、肢数不少于4肢且肢距不大于150mm时，箍筋加密区最大
间距应允许放宽到不大于150mm。

25.框架结构顶层梁柱中间节点的钢筋构造示意图，1-柱纵筋:2-梁纵筋（）。

【答案】D

【解析】根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）第9.3.6条，柱纵向钢筋应贯穿中
间层的中间节点或端节点，接头应设在节点区以外。

柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合下列要求：

①柱纵向钢筋应伸至柱顶，且自梁底算起的锚固长度不应小于la。

②当截面尺寸不满足直线锚固要求时，可采用90°弯折锚固措施。此时，包括弯弧在内的钢筋垂直投
影锚固长度不应小于0.5l ，在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于12d（图9.3.6a）。

ab
第 8 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

26.屋面折板（）。

【答案】A

【解析】根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1第88页，竖向折
梁钢筋构造（一），可知A正确。

27.钢筋混凝土楼板低于梁顶时，楼板钢筋锚固正确的是（）。

【答案】D

【解析】略。

28.抗震墙边缘构件错误的是（）。

【答案】C

【解析】根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第6.4.5条，抗震墙两端和洞口两侧
第 9 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄
应设置边缘构件，边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙，并应符合下列要求：

1 对于抗震墙结构，底层墙肢底截面的轴压比不大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙及四级抗
震墙，墙肢两端可设置构造边缘构件，构造边缘构件的范围可按图6.4.5—1采用：

29.抗震等级二级的框架柱端箍筋（）。

【答案】B

【解析】根据《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.9条，混凝土柱纵向钢筋和箍筋配置应符
合下列规定：2 柱箍筋在规定的范围内应加密，且加密区的箍筋间距和直径应符合下列规定：

1) 箍筋加密区的推筋最大间距和最小直径应按表4.4.9-2采用
2) 一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱箍筋直径不小于10mm且肢
距不大于200mm时，除柱根外加密区箍筋最大间距应允许采用150mm;三级、四级框架柱的截面尺寸不
大于400mm时，箍筋最小直径应允许采用6mm。

3) 剪跨比不大于2的柱，箍筋应全高加密，且箍筋间距不应大于100mm。

30.下列不属于砂土的是（）。

A.圆砾

B.砾砂

C.粗砂

D.粉砂

【答案】A
第 10 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

【解析】根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第4.1.7条，砂土为粒径大于2mm的颗粒含量
不超过全重50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土。砂土可按表4.1.7分为砾砂、粗砂、中
砂、细砂和粉砂。圆砾属于碎石土的一种。

31.图中所示基础为（）。

A.柱下独立基础

B.柱下条形基础

C.筏形基础

D.桩基础

【答案】B

【解析】略。

32.关于地下室抗浮说法错误的是（）。

A.增加顶板的活荷载

B.增加覆土厚度

C.减小地下室埋深

D.地板增加抗浮锚杆

【答案】A

【解析】根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.4.3条，建筑物基础存在浮力作用时应进
行抗浮稳定性验算，并应符合下列规定：②抗浮稳定性不满足设计要求时，可采用增加压重或设置抗
浮构件等措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时，也可采用增加结构刚度的措施。

33.软弱地基:选项缺失

34.独立基础的地基反力示意（）。

【答案】A

【解析】在偏心荷载作用，基础底面的压应力应为非均匀线性分布。

35.装配式说法错误的是（）。

A.建筑宜选小开间，小进深的平面布置
第 11 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄
B,竖向构件宜上下连续

C.门窗洞口宜上下对齐，成列布置

D.厨卫的平面尺寸宜满足标准化要求

【答案】A

【解析】根据《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016第4.3.5条，装配式混凝土建筑平面设
计应符合下列规定：

①应采用大开间大进深、空间灵活可变的布置方式；

②平面布置应规则，承重构件布置应上下对齐贯通，外墙洞口宜规整有序；

③设备与管线宜集中设置，并应进行管线综合设计。

36.根据热工学原理，不属于居住建筑当中非透光围护结构传热指标的是（）。

A.传热系数

B.太阳得热系数

C.热惰性

D.保温材料层热阻

【答案】B

【解析】太阳得热系数是用于描述透光围护结构的指标。

37.需要考虑冬季保温、兼顾夏季防热的地区（）。

A.广州

B.上海

C.北京

D.哈尔滨

【答案】C

【解析】根据《建筑环境通用规范》GB55016-2021第4.2.1条，严寒、寒冷、夏热冬冷及温和A区的
建筑应进行保温设计。第4.3.1条，夏热冬暖、夏热冬冷地区及寒冷B区的建筑应进行防热设计。查
附录D建筑热工设计区划，北京地区属于寒冷B区。

38.下列区域可不进行保温设计的是（）。

A.夏日冬冷A区

B.夏热冬冷B区

C.温和地区A区

D.温和地区B区

【答案】D
第 12 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

【解析】根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第4.2.2条，严寒、寒冷地区建筑设计必须满
足冬季保温要求，夏热冬冷地区、温和A区建筑设计应满足冬季保温要求，夏热冬暖A区、温和B区
宜满足冬季保温要求。

39.关于围护结构隔热的说法错误的是（）。

A.实体屋面采用导热系数大材料

B.利用植被对太阳能转化降温

C.外围护结构内部设置通风层

D.外表面用浅色平滑材料

【答案】A

【解析】屋面保温材料应选择密度小、导热系数小的材料。

40.不影响太阳高度角、方位角的是（）。

A.赤纬角

B.时角

C.地理经度

D.地理纬度

【答案】C

【解析】影响太阳高度角、方位角的因素：赤纬角，表明季节（日期）的变化；地方时(时角)，表明
时间的变化；地理纬度，表明观测点所在地方的差异。

41.以下属于红光的波长为（）。

A.500nm

B.500nm

C.600nm

D.700nm

【答案】D

【解析】700nm在红光的波长范围内，如下图所示：

第 13 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

42.办公室采光等级不应低于（）。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级

【答案】C

【解析】根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013第4.0.8条，办公建筑的采光标准值不应低于表

4.0.8的规定。

43.以下不属于侧面采光优点的是（）。

A.室内照度分布均匀

B.光具有明确的方向性

C.可以看到室外景物

D.构造简单，布置方便

【答案】A

【解析】侧窗采光构造简单，布置方便，造价低，光线的方向性好，有利于形成阴影，适于观看立体
感强的物体，并可通过窗看到室外景观，扩大视野。侧窗的主要缺点是照度分布不均匀，近窗处照度
高，往里走，水平照度下降速度很快，到内墙处，照度很低，离内墙1m处照度最低。

第 14 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

44.不属于有效节能措施的是（）。

A.合理利用天然采光

B.利用太阳能作为照明能源

C.降低室内照明标准

D.严格控制照明功率密度值

【答案】C

【解析】根据《建筑采光设计标准》GB50033-2013第7.0.1条，建筑采光设计时，应根据地区光气候
特点，采取有效措施，综合考虑充分利用天然光，节约能源。

《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024第5.1.1条，本标准规定的照度除标明外均应为作业面或参考
平面上的维持平均照度，各类房间或场所的维持平均照度不应低于本章规定的照度标准值。6.1.2照明
节能应采用一般照明的照明功率密度(LPD)作为评价指标。6.1.3房间或场所的照明功率密度应满足本
标准第6.3节规定的现行值的要求。

45.不能有效控制光污染的措施是（）。

A.控制灯具射出光的方向和范围

B.灯具光射向天空

C.合理进行照明规划

D.合理选择灯具和光源

【答案】B

【解析】根据《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008第7.0.3条，光污染的限制应采取下列措施：

①在编制城市夜景照明规划时，应对限制光污染提出相应的要求和措施；

②在设计城市夜景照明工程时，应按城市夜景照明的规划进行设计；

③应将照明的光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光，超出被照区域内的溢散光不应超
过15％；

④应合理设置夜景照明运行时段，及时关闭部分或全部夜景照明、广告照明和非重要景观区高层建筑
的内透光照明。

46.等效声级是（）在一段时间内的平均值。

A.声能量

B.声强级

C.声压级

D.声压

【答案】A
第 15 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

【解析】等效连续A声级简称等效声级，是用单值表示一个连续起伏的噪声。它是按在一段时间内能
量平均的方法计算的，用积分声级计可以直接测量。

47.下列楼板撞击声隔声效果最佳的是（）。

A.100mm现浇混凝土楼板

B.200mm现浇混凝土楼板

C.混凝土楼板+找平层+泡沫塑料层+木地板

D.现浇混凝土楼板+找平层+瓷砖

【答案】C

【解析】在楼板表面直接铺设地毯、橡胶板、地漆布、塑料地面、软木地面等弹性材料，以降低楼板
本身的振动，减弱撞击声的声能。

48.无法提高吸声材料和结构吸声性能的是（）。

A.玻璃棉板厚度由20mm提升为50mm

B.材料贴实安装修改为背后预留空腔

C.吸声木丝板表面涂光滑油漆

D.玻璃棉加穿孔护面板穿孔率由5%提升到20%

【答案】C

【解析】影响吸声性能的因素：空气流阻、孔隙率、厚度、背后条件、罩面材料。材料的厚度增加，
则中、低频范围的吸声系数增加，而高频的吸声系数变化不大。后边留空气层与填充同样材料的效果
近似，使中、低频（尤其是对低频）吸声系数增加。罩面材料应有良好的透气性，常用的罩面材料有
金属网、窗纱、纺织品，厚度≤0.05mm的塑料薄膜，以及穿孔率＞20%的穿孔板。

49.根据《建筑环境通用规范》GB55016-2021，Ⅰ类声环境建筑物外部噪声源传播至睡眠功能房间室内
的夜间噪声限值（）。

A.40dB

B.37dB

C.35dB

D.30dB

【答案】D

【解析】根据《建筑环境通用规范》GB55016-2021第2.1.3条，建筑物外部噪声源传播至主要功能房
间室内的噪声限值及适用条件应符合下列规定：

50 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间室内的噪声限值应符合表2.1.3的规定；

第 16 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

50.以下不属于有效传声降噪措施的是（）。

A.设置消声器降低管道传播噪声

B.通过对工厂车间墙面铺设吸声材料降低直达声

C.外墙墙体计权隔声量从50dB增加至55dB

D.隔振设计上，将系统固有频率设计成设备频率接近,共振消耗能量

【答案】D

【解析】进行隔振设计时，应尽量使设备振动频率f比减震系统的固有频率f 大，即当f比f 远大于
0 0
√2倍时，即使减振系统的固有频率f 远小于设备的振动频率f时，减振效果明显。固有频率设计成
0
设备频率接近，将会产生共振，使设备振动加强，D选项错误。

51.给水管道安装空间小，阀门宜采用（）。

A.截止阀

B.电动阀

C.球阀

D.闸阀

【答案】C

【解析】截止阀适用于需要调节流量和水压的场合，但其结构较复杂，占用空间较大，不太适合安装
空间小的情况，A错误。电动阀通常用于自动控制系统中，需要将电动执行机构和阀门连接起来工作，
其体积和所需的安装空间较大，因此在安装空间受限的情况下不适合,B错误。球阀具有结构简单、体
积小、操作方便等优点，非常适合安装空间受限的情况，C正确。闸阀适用于需要双向流动的管段和要
求水流阻力小的部位，但其结构相对较大，占用空间较多，D错误。

52.热水管道安装错误的做法是（）。

A.采取管道补偿措施

B.配水干管和支管最高处设置排气装置

C.配水干管上设置温度测试装置
第 17 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

D.最低处设置泄水装置

【答案】C

【解析】热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施，A正确。为了防止空气积聚在管道内，影响水流
畅通，在最高处设置排气装置是合理且必要的措施，B 正确。在管道最低处设置泄水装置是为了便于
检修和维护时排空管道内的积水，是合理的措施,D正确。应在建筑热力入口处安装温度监测装置，C
错误。

53.需设置室内消火栓的场所是（）。

A.独立变电所

B.金库

C.建筑面积小于300㎡的汽车库

D.建筑高度大于21m的住宅建筑

【答案】D

【解析】8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、
金库可不设置室内消火栓系统外，下列建筑应设置室内消火栓系统：

3.高层公共建筑，建筑高度大于21m的住宅建筑；

7.建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库；

A选项属于不适合用水保护的场所,B选项无需设置，C选项未达到设置的条件。

54.不属于自动喷水灭火系统组件的是（）。

A.报警阀组

B.压力开关

C.水流指示器

D.计量装置

【答案】D

【解析】自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组
件，以及管道、供水设施等组成。

55.关于雨水系统说法正确的是（）。

A.雨水管道可以与生活废水共同排放

B.应设置雨水控制系统和组织排放

C.阳台雨水可与屋面雨水共同排放

D.阳台洗衣机可经过雨水管进行排放

【答案】B
第 18 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

【解析】《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021中4.5.1 4.5.3 屋面雨水收集或排水系统应
独立设置，严禁与建筑生活污水、废水排水连接。小区雨水排水系统应与生活污水系统分流，A说法错
误。阳台雨水不应与屋面雨水共用排水立管，C说法错误。当阳台雨水和阳台生活排水设施共用排水立
管时，不得排入室外雨水管道，D说法错误。

建筑与居住小区应遵循源头减排原则，建设雨水控制与利用设施，减少对水生态环境的影响。屋面雨
水应有组织排放。B说法正确。

56.优先选用中水水源的是（）。

A.淋浴用水

B.厨房用水

C.泳池水

D.洗衣用水

【答案】A

【解析】3.1.3建筑物中水原水可选择的种类和选取顺序应为:

1.卫生间、公共浴室的盆浴和淋浴等的排水；2.盥洗排水；3.空调循环冷却水系统排水；4.冷凝水；5.

游泳池排水；6.洗衣排水；7.厨房排水；8.冲厕排水。

57.不属于节水设计的措施是（）。

A.保持供水压力小于0.2MPa

B.加压供水

C.利用非传统水源

D.选用节水定额

【答案】B

【解析】4.1.2建筑节水系统应根据节能、卫生、安全及当地政府规定等要求，并结合非传统水源综合
利用的内容进行设计。C选项正确。4.1.3市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给
水、中水、热水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa，且分区内
低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。A选项正确，B选项错误。供水、用水
应按照使用用途、付费或管理单元，分项、分级安装满足使用要求和经计量检定合格的计量装置，D
选项正确。

58.以下不属于可再生能源供暖系统的是（）。

A.太阳能

B.地源热泵

C.燃气供暖
第 19 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

D.空气源热泵

【答案】C

【解析】可再生能源作供暖热源的有太阳能、地源热泵、空气源热泵、中深层地热。化石燃料包括煤、
石油和天然气等，均是不可再生的资源。

59.关于住宅供暖系统，说法正确的是（）。

A.不应采用垂直双管式

B.宜采用共同立管的分户独立循环系统

C.户间楼板和隔墙应设置保温措施

D.垂直不超过8层可采用垂直单管跨越式

【答案】B

【解析】居住建筑室内供暖系统的制式宜采用垂直双管系统或共用立管的分户独立循环双管系统，也
可采用垂直单管跨越式系统，A说法错误，B说法正确。户间楼板和隔墙未强制要求必须设置保温措施，
C说法错误。垂直单管跨越式系统的楼层层数不宜超过6层，D说法错误。

60.热源的选择从优到劣的顺序是（）。

A.可再生能源→燃气锅炉→城市热网→电锅炉

B.可再生能源→城市热网→燃气锅炉→电锅炉

C.城市热网→燃气锅炉→可再生能源→电锅炉

D.城市热网→可再生能源→电锅炉→燃气锅炉

【答案】B

【解析】供暖热源是供暖能耗的关键环节，热源的节能、减排是国家能源政策，也是使用者的需求，
可再生能源是未来的发展方向，最优先采用。城市热网可利用废热或工业余热，较功能单一的燃气锅
炉，应优先采用。除达到特定条件外，才可以采用电加热设备作为供热热源。

61.走廊采用自然排烟，窗户的面积不能小于（）。

A.1.5㎡

B.2㎡

C.2.5㎡

D.3㎡

【答案】B

【解析】当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时，其机械排烟量不应小于13000m³/h，或在走道两端
（侧）均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗（口）且两侧自然排烟窗（口）的距离不应小于走道长度
的2/3。

第 20 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

62.关于空调外机安装平台，说法正确的是（）。

A.平台外侧加栏杆

B.平台外侧设置防雨百叶

C.不需设置空调凝结水排水立管

D.侧墙不需要预留安装洞口或门

【答案】A

【解析】空调器室外机平台不应设置于封闭空间内，且平台上部空间至少应有一个立面与室外相通，B
错误。空调器室外机平台应集中设置室内机冷凝水、室外机化霜水排水立管和地漏，C错误。通往空调
器室外机平台应合理设计由阳台、窗洞口或检修门到达空调器室外机平台的途径，D错误。

63.关于卫生间排风说法正确的是（）。

A.排风竖井出屋面处不得设置无动力风帽

B.屋顶需设置总排风机，接各排风竖井

C.每个卫生间宜设置带出口止回阀的排气扇

D.水平排风支管接入排风竖井处必须设置防火阀

【答案】D

【解析】竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置公称动作温度为70℃的防火阀。

64.关于管道井、烟道、通风道说法正确的是（）。

A.空调供回水立管设置在新风管道内

B.燃气热水管和厨房抽油烟机共用排烟道

C.将管道井、排烟井和通风道分别独立设置

D.将正压送风管、消防排烟管、排风管设置在同一管道井内

【答案】C

【解析】管道井、烟道和通风道应用非燃烧体材料制作，且应分别独立设置，不得共用。

65.燃气厨房布置在地下室一层时应采取的措施包括（）。

A.防爆型灯具

B.防止火花产生的地面

C.排油烟机应采用防爆型装备

D.应设置燃气泄漏装置和事故通风设施

【答案】D

【解析】使用燃气的厨房内应设置可燃气体探测报警装置及独立的事故通风系统，通风系统应与可燃
第 21 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄
气体探测报警装置联动。

66.下列非零碳发电的方式为（）。

A.火力发电

B.水力发电

C.风力发电

D.太阳能发电

【答案】A

【解析】火力发电利用的是化石能源，如煤、石油和天然气等。这些化石能源在燃烧过程中会产生大
量的二氧化碳（CO2）和其他温室气体，导致环境污染和气候变化。因此，火力发电属于非零碳发电方
式。

67.屋顶太阳能光伏电池板的安装方位角和倾角的角度要求为（）。

A.方位角和倾角的角度误差在3°以内

B.方位角的角度误差在 3°以内，倾角无要求

C.倾角的角度误差在3°以内，方位角无要求

D.方位角和倾角的角度误差无要求

【答案】A

【解析】屋顶太阳能光伏电池板的安装方位角和倾角的角度要求是为了最大化太阳能电池板的发电效
率。正确的方位角和倾角可以确保光伏电池板接收到最多的阳光，从而提高发电量。根据一般的安装
规范和最佳实践，方位角和倾角的角度误差在3°以内，以确保系统的高效运行。

68.一级医院急诊室的用电负荷等级为（）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.特级

【答案】B

【解析】一级医院急诊室的用电负荷等级为二级。

69.普通幼儿园活动室一般电源插座电压等级是（）。

A.直流电 24V

B.交流单项 36V

C.交流单相 220V
第 22 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

D.交流三相380

【答案】C

【解析】普通幼儿园活动室的电源插座电压等级通常是220伏(V)，这是中国以及许多其他国家的标准
电压。

70.普通幼儿园活动室插座设置是（）。

A.安装高度大于1.8m，采用安全型插座

B.安装高度小于1.8m时，采用安全型插座

C.安装高度大于1.8m时，可采用非安全插座

D.安装高度应在0.5m到1.2m，采用安全型插座

【答案】A

【解析】托儿所、幼儿园的房间内应设置插座，且位置和数量根据需要确定。活动室插座不应少于四
组，寝室插座不应少于二组。插座应采用安全型，安装高度不应低于1.8m。

71.办公室门厅一般照明不应该选用的光源为（）。

A.三基色荧光灯

B.荧光高压汞灯

C.紧凑型荧光灯

D.LED

【答案】B

【解析】民用建筑不应选用白炽灯和自镇流荧光高压汞灯，一般照明的场所不应选用荧光高压汞灯。

72.不应接地的电气设备及系统是（）。

A.设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导电部分

B.信号回路

C.防雷系统

D.防静电系统

【答案】A

【解析】智能化系统接地一般具有直流电源回路接地（直流地）、信号回路接地（信号地）和保护接
地（PE）、防雷接地、屏蔽接地与防静电接地等。采用设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导
电部分严禁接地。

73.关于消防疏散指示灯说法错误的是（）。

A.直通室外疏散门的正上方，距地2.4m吊装
第 23 页共 24 页
环球网校学员专用

学员专用请勿外泄

B.封闭楼梯间前室顶棚嵌入安装

C.安装在疏散走道地面，保持视觉连续，间距3m

D.安装在走道及转角处距地1m以下的墙面上

【答案】B

【解析】《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.6.52条，疏散指示标志灯在顶棚安装时，不
应采用嵌入式安装方式。

74.关于电气布线系统敷设说法错误的是（）。

A.电缆竖井上下宜对齐

B.从电信间引出的水平缆线可用槽盒敷设

C.从槽盒引出至信息插座时可采用金属导管敷设

D.室外光缆敷设，可不考虑转弯半径

【答案】D

【解析】室外光缆敷设，可不考虑转弯半径，这种说法是错误的。室外光缆敷设时必须考虑转弯半径，
以防止光缆在转弯处过度弯曲而损坏或影响信号传输质量。根据相关规范，光缆的最小弯曲半径应符
合制造商的规定，一般情况下不能小于光缆外径的20倍。

75.关于消防配电线路敷设，说法错误的是（）。

A.支线不宜穿越防火分区

B.采用矿物绝缘类不燃性电线可直接明敷

C.干线不应穿越防火分区

D.采用阻燃或耐火设置在电缆竖井可不穿金属导管保护

【答案】C

【解析】10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分，消防配电支线不宜穿越防火分区。A选项说法正确。

10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：明敷时（包括敷设在吊
顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；

当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采
用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。B、D选项说法正确。干线不应穿越防火分区这种说法是错
误的。干线在某些情况下是可以穿越防火分区的，但需要采取相应的防火措施，如在穿越点设置防火
封堵材料，以确保防火性能，C选项说法错误。

第 24 页共 24 页
环球网校学员专用