# 2024年二级建筑师《建筑结构、建筑物理与设备》考前抢分资料

学员专用请勿外泄

2024 环球网校二级注册建筑师

《建筑结构、建筑物理与设备》考前抢分资料

建筑结构考前资料

【3-1--5】荷载按随时间变异分类
(1)永久作用（亦称恒载）。在设计基准期内，其量值不随时间变化，或即使有变化，其变化
值与平均值相比可以忽略不计的作用。永久荷载包括结构构件、围护构件面层及装饰、固定
设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载。

结构自重的标准值可按结构构件的设计尺寸与材料单位体积的自重计算确定。

(2)可变作用（亦称活载）。在设计使用年限内，其量值随时间变化，且其变化值与平均值相
比不能忽略的作用。如楼（屋）面活荷载、屋面积灰荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、温
度作用、水浮力（抗浮计算）、直升机停机坪荷载等。

(3)偶然作用。在设计使用年限内不一定出现，而一旦出现，其量值很大且持续时间很短的作
用。如地震、爆炸力、撞击力、人防核爆冲击荷载等。

【3-2-1】影响砌体抗压强度的因素

1．块材和砂浆强度的影响
块材和砂浆强度是影响砌体抗压强度的主要因素，砌体强度随块材和砂浆强度的提高而提高。

对提高砌体强度而言，提高块材强度比提高砂浆强度更有效。

一般情况下，砌体强度低于块材强度。当砂浆强度等级较低时，砌体强度高于砂浆强度；当
砂浆强度等级较高时，砌体强度低于砂浆强度。

2．块材的表面平整度和几何尺寸的影响
块材表面愈平整，灰缝厚薄愈均匀，砌体的抗压强度可提高。当块材翘曲时，砂浆层严重不
均匀，将产生较大的附加弯曲应力使块材过早破坏。

块材高度大时，其抗弯、抗剪和抗拉能力增大；块材较长时，在砌体中产生的弯剪应力也较
大。

3．砌筑质量的影响
砌体砌筑时水平灰缝的均匀性、厚度、饱满度、砖的含水率及砌筑方法，均影响到砌体的强
度和整体性。水平灰缝厚度应为 8～12mm(一般宜为 10mm)；砌体砌筑时，应提前将砖浇水湿
润，含水率不宜过大或过低（一般要求控制在 10%～15%）；砌筑时砖砌体应上下错缝，内外
环球网校学员专用第 1 页共 5 页

学员专用请勿外泄
搭接。

【3-2-2】砌体结构房屋承重墙布置的四种方案

1．横墙承重体系
在多层住宅、宿舍中，横墙间距较小，可做成横墙承重体系，楼面和屋面荷载直接传至横墙
和基础。这种承重体系由于横墙间距小，因此房屋空间刚度较大，有利于抵抗水平风载和地
震作用，也有利于调整房屋的不均匀沉降。

2．纵墙承重体系
纵墙承重体系可获得较大的使用空间，但这类房屋的横向刚度较差，应加强楼、屋盖与纵墙
的连接，这种体系不宜用于多层建筑物。

3．纵横墙承重体系
在教学楼、实验楼、办公楼、医院门诊楼中，部分房屋需要做成大空间，部分房间可以做成
小空间，根据楼、屋面板的跨度，跨度小的可将板直接搁置在横墙上，跨度大的方向可加设
大梁，板荷载传至大梁，大梁支承在纵墙上，这样设计成纵横墙同时承重，这种体系布置灵
活，其空间刚度介于上述两种体系之间。

4．内框架承重体系
在商场、多层厂房中，常需要较大的空间，可在房屋中部设柱，大梁一端支承在柱上，另一
端支承在周边承重墙上，这样，在大梁中部形成内框架承重体系。这种体系房屋横墙少，空
间刚度差，且柱基础与墙基础形式不同，容易产生不均匀沉降。

【3-2-3】砌体结构房屋静力计算的三种方案
砌体结构房屋，根据其横墙间距的大小、屋（楼）盖结构刚度的大小及山墙在自身平面内的
刚度（即房屋空间刚度），可将房屋的静力计算分为三种方案，下面以单层房屋为例。

1．刚性方案
房屋空间刚度大，在荷载作用下墙柱内力可按顶端具有不动铰支承的竖向结构计算。

2．刚弹性方案
在荷载作用下，墙柱内力可考虑空间工作性能影响系数，按顶端为弹性支承的平面排架计算。

3．弹性方案
可按屋架或大梁与墙（柱）为铰接的、不考虑空间工作的平面排架或框架计算。

环球网校学员专用第 2 页共 5 页

学员专用请勿外泄

【3-3-1】

钢筋和混凝土这两种材料能有效地结合在一起共同工作，主要原因可归纳为三点：

①由于混凝土硬结后，钢筋与混凝土之间产生了良好的粘结力，使两者可靠地结合在一起，
从而保证了在荷载作用下构件中的钢筋与混凝土协调变形、共同受力。

②钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数很接近。因此，当温度变化时，不致产生较大的
温度应力而破坏两者之间的粘结。

③在钢筋混凝土结构中，钢筋受混凝土的包裹，使其不致很快锈蚀，从而提高了结构的耐久
性。

建筑物理与建筑设备考前资料

第六章建筑热工与节能
一、传热的基本知识
了解基本术语、基本参数、基本计算方法

1. 传热的基本方式：导热、对流、辐射。

2. 导热系数：单位：W/m·K。

3. 热阻R：单位：m2·K／W。

4. 传热阻R：单位：m2·K／W。

0

5. 传热系数K：单位：W／m2·K
0 = W

6. 多层平壁稳定传热方程： 1
=  ×   0(   −   )  =  0(   −   )

7. 一维稳定温度场特征：（1）通过平壁的热流强度q处处相等；（2）同一材质的平壁内
部各界面温度分布呈直线关系。

冬季采暖房屋外围护结构的保温设计，一般按稳定传热计算；夏季围护结构的传热是以 24小
时为一周期的波动热作用，其室内外传热按周期不稳定传热计算，不允许作稳定传热的简化。

8. 平壁的周期性传热
（1）平壁在简谐热作用下的传热特征
a室外温度和平壁表面温度、内部任意截面处的温度都是同一周期的简谐波动。

b从室外空间到平壁内部，温度波动振幅逐渐减小，这种现象叫做温度波的衰减，即：

> > 。传热衰减的程度，即为平壁的总衰减度，用表示。

0 =
环球网校学员专用第 3 页共 5 页

学员专用请勿外泄
c从室外空间到平壁内部，温度波的相位逐渐向后推延，即： > >
（2）简谐热作用下材料的热特性指标
蓄热系数S：单位：w/(㎡·k)
热惰性D：单位：无量纲。

导温系数α：也称热扩散系数，单位：m2/s
二、建筑热工分区

1. 热工设计分区：5个一级区划，11个二级区划。

2. 区划指标
（1）一级区划指标，t 最冷月平均温度；t 最热月平均温度。

min，m max，m
（2）二级区划指标，HDD18 采暖度日数，历年采暖度日数的平均值；CDD26 空调度日数，历
年空调度日数的平均值。

3. 各气候分区对建筑热工的设计要求。

三、围护结构保温设计

1. 墙体；楼、屋面；地面；地下室外墙的内表面温度与室内空气温度温差的限值及提高热阻
值可采取的措施；

2. 建筑外门窗、透光幕墙、采光顶传热系数的限值和抗结露验算要求。

四、围护结构防热设计

1. 围护结构隔热设计
（1）外墙和屋面内表面最高温度的限值要求和隔热措施；

（2）门窗、幕墙、采光顶透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数乘积的限值要求；

2. 建筑遮阳设计
（1）北回归线以南地区，各朝向门窗洞口均宜设计建筑遮阳；北回归线以北的夏热冬暖、夏
热冬冷地区，除北向外的门窗洞口宜设计建筑遮阳；寒冷B区东、西向和水平朝向门窗洞口
宜设计建筑遮阳；严寒地区、寒冷A区、温和地区建筑可不考虑建筑遮阳。

（2）建筑门窗洞口的遮阳宜优先选用活动式建筑遮阳。

（3）当采用固定式建筑遮阳时，南向宜采用水平遮阳；东北、西北及北回归线以南地区的北
向宜采用垂直遮阳；东南、西南朝向窗口宜采用组合遮阳；东、西朝向窗口宜采用挡板遮阳。

3. 自然通风
（1）热压通风：

∆ =h(−) kg/m2
式中：∆——热压，Pa
环球网校学员专用第 4 页共 5 页

学员专用请勿外泄
h——进、排风口中心线间距，m
——室外空气密度 kg/m3
——室内空气密度 kg/m3
（2）风压通风
2
式中：∆——风压，Pa ∆P =
2
μ——风压系数；

s
——室外空气密度 kg/m3
v——风速 m/s
五、控制围护结构表面结露

1. 确保建筑外围护结构内表面温度不低于室内空气露点温度。

2. 热桥处理可遵循下列原则：

（1）提高热桥部位的热阻；

（2）确保热桥和平壁的保温材料连续；

（3）切断热流通路；

（4）减少热桥中低热阻部分的面积；

（5）降低热桥部位内外表面层材料的导温系数。

六、建筑节能设计

1. 规定性方法（查表法）

如果建筑设计符合标准中对窗墙比、体形系数等参数的规定，可以方便地按所设计建筑的所
在城市（或靠近城市）查取标准中的相关表格得到的围护结构节能设计参数值；无需计算节
能率。规定性方法操作容易、简便。

2. 性能化方法（计算法）

如果建筑设计不能满足上述对窗墙比等参数的规定，必须使用权衡判断法来判定围护结构的
总体热工性能是否符合节能要求，权衡判断法需要以建筑物耗能量指标为依据，进行全年采
暖和空调能耗计算。性能化方法则给设计者更多、更灵活的余地。

环球网校学员专用第 5 页共 5 页