案例一

【背景资料】

某施工单位中标某环路立交桥工程，其中主桥为一座三跨预应力混凝土连续刚构桥，跨越民心
河，桥高 30m，跨度为 80m+136m+80m，箱梁宽 14.5m，底板宽 8m，箱梁高度由根部的 7.5m 渐变到跨
中的 3.0m。根据设计要求，0号、1号段混凝土为支架浇筑，然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工，挂
篮采用菱形挂篮。

施工项目部根据该桥的特点，编制了施工组织设计，经项目总监理工程师审批后实施。项目部
在主墩的两侧安装支架并预压，施工0号、1号段，在1号段混凝土浇筑完成后在节段上拼装挂篮。

施工单位针对悬臂段高程设置提出了控制措施。

采用满堂式碗扣支架，搭设完成后铺设模板，铺设时发现底模高程设置的预拱度有少量偏差，
因此要求整改。

施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项：施工作业人员为了方便施工，自行拆
除了部分护栏和防抛网；电缆直接绑在挂篮上；工机具材料在挂篮一侧集中堆放。

【问题】

1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗？说明理由。

2.补充挂篮进入下一节段施工前的必要工序。

3.简述悬臂施工高程控制措施的主要考虑因素。

4.针对挂篮施工检查不合格项，给出正确做法。

【参考答案】

1.不符合规定。

（1）工程施工组织设计应经项目经理签批后，必须经企业（施工单位）技术负责人审批，并加
盖公章后方可实施；

（2）有变更时，应有变更审批程序。

2.应补充的挂篮进入下一节施工前的必要工序有：①挂篮预压；②绑扎钢筋、立模；③浇筑混
凝土；④施加预应力；⑤挂篮对称前移进入下一节段。

3.悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是悬臂施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前端标
高时应考虑：

（1）挂篮前端的垂直变形值；

（2）预拱度设置；

（3）施工中已浇段的实际标高；

（4）温度影响。

4.（1）不应擅自拆除安全防护设施，应按经批准的施工组织设计或拆除施工方案执行。应有供
工人上下的安全梯。

（2）电缆不应直接绑在挂篮上，依据临时安全技术规定敷设电缆线路，电缆应架空或绝缘防护
措施，并悬挂“当心触电”等警示标志。

（3）工机具使用后及时收回，材料不得集中堆放，施工受限时，应进行验算并均衡堆放在两侧
挂篮处。

案例二

【背景资料】

某热力管线暗挖隧道，长 1.4km，断面有效尺寸为 3.2m×2.8m，埋深 3.5m。隧道穿越地层为砂
土层和砂砾层，除局部有浅层滞水外，无须降水。

承包方 A 公司通过招标将穿越砂砾层段 468m 隧道开挖及初期支护分包给 B 专业公司。B 公司依
据A公司的施工组织设计，进场后由工长向现场作业人员交代了施工做法后开始施工。

施工后，B 公司在距工作竖井 48m 时，发现开挖面砂砾层间有渗水且土质松散，有塌方隐患。B
公司立即向 A 公司汇报。经有关人员研究，决定采用小导管超前加固技术措施。B公司采用劈裂注浆
法，根据以往经验确定注浆量和注浆压力，注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象，随后 A 公司
派有经验的专业技术人员协助B公司研究解决。

质量监督部门在工程竣工前例行检查时，发现 A 公司项目部工程资料中初期支护资料不全，部
分资料保留在B公司人员手中。

扫码关注更多内容
第 1 页共 53 页

学员专用请勿外泄

【问题】

1.暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当？如有不妥，写出正确的做法。

2.B公司采用劈裂注浆法是否正确？如不正确，应采取什么方法？哪些浆液可供选用？

3.分析注浆过程中地表隆起的主要原因，给出防止地表隆起的正确做法。

4.说明A、B公司在工程资料管理方面应改进之处。

【参考答案】

1.不妥。因为技术交底应由项目部技术负责人对分包人全体人员进行书面技术交底，技术交底
资料应办理签字手续并归档。

2.不正确。砂卵石地层中宜采用渗入注浆法。浆液可选用水泥浆或水泥砂浆。

3.注浆过程中地表隆起，主要原因是注浆量和注浆压力不合适。正确做法：注浆的主要参数不
应根据以往经验确定，而应进行试验确定。

4.A 公司应负责汇集施工资料，整理所有的有关施工技术文件，并应随施工进度及时整理；B 公
司应主动移交分包工程的施工资料。

案例三

【背景资料】

某公司承建城市道路改扩建工程，工程内容包括：①在原有道路两侧各增设隔离带、非机动车
道及人行道；②在北侧非机动车道下新增一条长800m、直径为DN500的雨水主管道，雨水口连接支
管口径为DN300，管材采用HDPE双壁波纹管，胶圈柔性接口，主管道内连接现有检查井，管道埋深
为4m，雨水口连接管位于道路基层内；③在原有机动车道上加铺厚50mm改性沥青混凝土上面层。道
路横断面布置如图1-2所示。

施工范围内土质以硬塑粉质黏土为主，土质均匀，无地下水。

项目部编制的施工组织设计将工程项目划分为三个施工阶段:第一阶段为雨水管道施工；第二阶
段为两侧隔离带、非机动车道、人行道施工；第三阶段为原机动车道加铺沥青混凝土面层。同时编
制了各施工阶段的施工技术方案，内容有：

（1）为确保道路正常通行及文明施工要求，根据三个施工阶段的施工特点，在图1-2中A、B、

C、D、E、F所示的6个节点上分别设置各施工阶段的施工围挡。

（2）主管道沟槽开挖由东向西按井段逐段进行，拟定的槽底宽度为1600mm、南北两侧的边坡坡
度分别为1：0.5和1：0.67，采用机械挖土，人工清底；回用土存放在沟槽北侧，南侧设置管材存
放区，弃土运至指定存土场地。

（3）原机动车道加铺改性沥青路面施工，安排在两侧非机动车道施工完成并导入社会交通后，
整幅分段施工。加铺前对旧机动车道面层进行铣刨、裂缝处理、井盖高度提升、清扫、喷洒（刷）

粘层油等准备工作。

图1-2道路横断面布置示意图（单位：m）

【问题】

1.本工程雨水口连接支管施工应有哪些技术要求？

2.用图中的节点代号，分别指出各个施工阶段设置围挡的区间。

3.写出确定主管道沟槽开挖宽度及两侧槽壁放坡坡度的依据。

4.现场土方存放与运输时应采取哪些环保措施？

5.加铺改性沥青面层施工时，应在哪些部位喷洒（刷）粘层油？

【参考答案】

1.雨水口连接支管施工技术要求如下：

（1）应坐落于道路基层内的雨水支、连管应作强度等级C25的混凝土全包封，且包封混凝土达
到75%设计强度后方可进行上部基层、面层施工。

扫码关注更多内容
第 2 页共 53 页

学员专用请勿外泄
（2）沟槽的开挖断面应符合施工方案的要求，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留
200～300mm土层由人工开挖至设计高程，整平；

（3）沟槽回填应分层、对称回填，且夯压密实。

2.第一个阶段，雨水管道施工时，应当在A节点和C节点设置施工围挡；

第二个阶段，两侧隔离带、非机动车道、人行道施工时，应当在A节点、C节点、D节点、F节
点设置施工围挡；

第三个阶段，原机动车道加铺沥青混凝土面层时，在B节点、E节点设置施工围挡。

3.确定沟槽开挖宽度主要的依据是管道外径、管道一侧的工作面宽度、管道一侧的支撑厚度。

确定沟槽坡度的主要依据是土体的类别，地下水位、坡顶荷载情况等。

4.施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、转运作业；沿线安排洒水车，
洒水降尘；现场堆放的土方应当覆盖，防止扬尘；从事土方、渣土和施工垃圾运输车辆应采用密闭
或覆盖措施；现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施；并设专人清扫社会交通路线。

5.应当在既有结构、路缘石和检查井等构筑物与沥青混合料面层连接面喷洒粘层油。

案例四

【背景资料】

某公司承建某城市道路综合市政改造工程，总长 2.17km，道路横断面为三幅路形式，主路机动
车道为改性沥青混凝土面层，宽度 18m，同期敷设雨水、污水等管线。污水干线采用 HDPE 双壁波纹
管，管道直径 D=600mm-1000mm，雨水干线为 3600mm×1800mm 钢筋混凝土箱涵，底板、围墙结构厚
度均为300mm。

管线设计为明开槽施工，自然放坡，雨、污水管线采用合槽方法施工，如图 4 所示，无地下水，
由于开工日期滞后，工程进入雨季实施。

沟槽开挖完成后，污水沟槽南侧边坡出现局部坍塌，为保证边坡稳定，减少对箱涵结构施工影
响，项目部对南侧边坡采取措施处理。

为控制污水 HDPE 管道在回填过程中发生较大的变形、破损，项目部决定在回填施工中采取管内
架设支撑，加强成品保护等措施。

项目部分段组织道路沥青底面层施工，并细化横缝处理等技术措施，主路改性沥青面层采用多
台摊铺机呈梯队式，全幅摊铺，压路机按试验确定的数量、组合方式和速度进行碾压，以保证路面
成型平整度和压实度。

图4沟槽开挖断面图
（高程单位为m，其他单位为mm）

【问题】

1.根据图4，列式计算雨水管道开槽深度H。污水管道槽底高程M和沟槽宽度B（单位为m）。

2.根据图4，指出污水沟槽南侧边坡的主要地层，并列式计算其边坡坡度中的 n 值（保留小数点
后2位）。

3.试分析该污水沟槽南侧边坡坍塌的可能原因？并列出可采取的边坡处理措施。

扫码关注更多内容
第 3 页共 53 页

学员专用请勿外泄

4.为控制HDPE管道变形，项目部在回填中还应采取哪些技术措施？

5.试述沥青底面层横缝处理措施。

6.试述改性沥青面层振动压实还应注意遵循哪些原则?

【参考答案】

1.H:40.64-37.04+0.3+0.1=4m
M:40.64-3.1-3.0=34.54m
B:3.1+1+3+0.8+5.5+1.8+0.3+1.45+4×0.5=18.95m

2.主要地层为:粉质黏土，细沙-中砂
宽度: 5.5-0.8-1.45-0.3-1.8=1.15m
高度: （40.64-4）-34.54=2.1m

2.1:1.15=1:0.55
n=0.55

3.边坡土质主要为砂层，土质差易坍塌。雨季施工，边坡没有防护措施，雨水渗入边坡，土体
自重过大，造成坍塌。

坡度 1:0.55，坡度过陡。不同的土质采用同一坡度，未做成折线放坡也未施工平台雨水箱涵自
重大，附加土压力大，易坍塌。

措施:削坡，坡顶卸荷，坡脚压载。放缓坡度，设截水沟，采用坡面防护不同土层处做成折线形
边坡或留置平台。

4.管基有效支承角范围应采用中粗砂填充并捣固密实，与管壁紧密接触处，不得用土或其他材
料填充；管道中心标高以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施。

沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，采用人工回填；

管顶500mm以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层回填高度应不大于200mm。

5.采用机械切割或人工刨除层厚不足部分，使工作缝成直角连接，清除切割时留下的泥水，干
燥后涂刷粘层油，铺筑新混合料，接茬软化后，先横向碾压，再纵向碾压，连接平顺。

6.还应注意遵循紧跟，慢压，高频，低幅的原则。

案例五

【背景资料】

某单位承建城镇道路主干道大修工程，道路全长5.8km，双向 6车道，该道路为该区上下班高峰
期间主要交通要道。工程地点位于城市核心区，周边建筑物多，车流量、人流量大，地面深度 1.5m
范围内布设有电力电缆、热力管道、给水管道等设施。

工程内容包括：①铣刨现有沥青路面上面层；②加铺 30mm 厚沥青混凝土上面层 AC-13；③道路
中局部检查井加高，更换铸铁井盖；④因现有雨水管道破损严重，更换 25m 长 DN500mm 钢筋混凝土
雨水管道（图中AB两点之间）一根。总工期8个月，工程位置如图1所示。

事件一：项目部进场前，仔细调研了周边环境，为了工程顺利开展实施，项目部到相关部门办
理了手续。

事件二：AB 段管道为工程关键节点，经调查，现有管道为预应力混凝土结构，公称直径 500mm。

A、B 检查井为烧结砖砌筑，位于人行道外侧，现有城市规划绿地内。管道埋深 4.5m，主要穿越地层
为粉质黏土，地下水位于地面下 2.0m 左右。一条国防电缆距离管道仅为0.6m，管道为雨水专用排放
管道，项目部据此选择了施工的时间。方案比选阶段，考虑了开槽施工法、浅埋暗挖法、夯管法和
顶管法。

事件三：现有道路维修段，为了加快施工速度，现有面层铣刨清理后，立即喷洒透层油、摊铺
上面层，用轮胎式压路机初压。检测了面层的原材料、路面平整度、井框与路面的高差后，现场实
扫码关注更多内容
第 4 页共 53 页

学员专用请勿外泄
测表面温度为80℃，随即开放交通。

【问题】

1.本工程施工，可能会需要用到哪些施工机械？

2.项目部应到哪些部门办理手续？

3.管道更换最适合采取哪种方法？给出其他工法不适合的缺点。

4.事件三中，面层施工完毕需要补充检验哪些主控项目？

5.改正事件三中的错误之处。

【参考答案】

1.路面铣刨机，渣土运输车，沥青混凝土运输车，摊铺机，沥青洒布车，钢轮压路机，洒水车。

2.道路管理部门、公安交通管理部门。

3.采用顶管法最合适。顶管法精度高，安全风险小，质量可靠，对周边环境影响小。

开槽法缺点：破坏现有路面，中断交通，损坏现有管线和电缆，粉尘污染，造价高，需要配合
降水。

浅埋暗挖法缺点：有地下水，浅埋暗挖法不适合带水作业；本工程管道为 0.5m，浅埋暗挖法适
合管道内径最小为1.0m，不适合。

夯管法缺点：由于现有国防电缆距离管道仅为 0.6m，夯管法精度低，容易坡坏国防电缆，而且
含水地层不适合。夯管法仅适合施工钢管，本工程管道是钢筋混凝土管道。

4.面层厚度、压实度、弯沉值。

5.错误之处一：立即喷洒透层油后摊铺上面层。

正确做法一：应喷洒粘层油。

错误之处二：用轮胎式压路机初压。

正确做法二：初压用钢轮压路机静压。

错误之处三：现场实测表面温度为80℃，随即开放交通。

正确做法三：自然降温至表面温度低于50℃，方可开放交通。

案例六

【背景资料】

某公司中标一座地铁车站工程，车站基础全长约212m，宽度 21m，开挖深度为 16m，采用明挖法
施工。围护结构为地下连续墙，采用锁口管接头；设三道φ609 钢管支撑。场地土层自上而下分别为
填土、黏土和粉土地层。地下水位于地表下 1m 左右。基坑北侧有三条需要重点保护的地下管线，其
中一条横穿基坑；东侧基坑一倍开挖深度范围内邻近一座条形基础的老旧房屋，开挖时如果变形过
大对其结构安全的影响很严重；基坑南侧邻近一条市政道路。项目部编制了施工组织设计，拟在基
坑内侧采用管井降水，降水井按每 250 平方米一口管井布置。方案中的地下连续墙施工工序为：开
挖沟槽→修筑导沟→开挖沟槽（注入泥浆）→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管。项目部编制了基
坑监测方案，并且决定自行监测，监测方案由上一级主管部门签字认可后实施。

基坑开挖至粉土时，由于地下连续墙接头夹泥而发生渗漏，项目采取导管引流并且用聚氨酯封
堵后没有效果；渗漏渐渐导致水土流失，基坑后土体出现明显沉陷。如果继续发展可能会导致基坑
坍塌。

【问题】

1.对于横穿基坑的管线应该如何处理？

2.本基坑至少需要布置几处降水井？

3.方案中地下连续墙的工序不全，请补充。

4.项目部监测方案编制及审批过程存在哪些不妥之处？

5.针对施工过程中出现的渗漏情况，项目部应采取什么措施？

【参考答案】

1.对于横穿基坑的管线，与建设单位、规划单位和管理单位协商后可采取管线拆迁、改移和悬
吊加固措施。

2.本基坑需要布置的降水井数至少为：212×21/250=18处。

3.地下连续墙的施工工序还有：钢筋笼加工和吊放、下导管、灌注水下混凝土、拔出接头管。

4.基坑监测方案应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。应由监测单
位编制监测方案，监测方案需经建设方、设计方、监理方等认可，必要时还需与基坑周边环境涉及
扫码关注更多内容
第 5 页共 53 页

学员专用请勿外泄
的有关单位协商一致后方可实施。

5.由于渗漏已经比较严重，项目部应果断采取回填土、砂或灌水等措施，然后再进一步采取应
对措施，以防止险情发展成事故。

案例七

【背景资料】

某城市一跨河单跨简支预制板梁，桥长 15m，下部结构为灌注桩基础、承台和台身构成。合同工
期为95d，施工单位按合同工期编制了网络计划图（图7），经监理工程师批准后实施。

在施工过程中，发生了如下事件：

事件一：本工程所使用的钢材为建设单位提供，在钢筋进场后施工单位对钢筋的数量验收后即
将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3d，经济损失1万元。

事件二：钻孔灌注桩身混凝土在浇筑前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口
头交底，随后立即进行 1#桩桩身混凝土浇筑。导管首次埋入混凝土灌注面以下 0.5m；正常灌注时导
管埋入混凝土深度保持在1.0～1.5m。

图7网络计划图

【问题】

1.根据网络计划图找出关键线路，并分析计划工期是否满足合同工期？

2.事件一中，施工单位是否可以索赔工期和费用？说明理由。

3.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题，并给出正确做法。

4.指出背景资料中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处并改正。

【参考答案】

1.关键线路为①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→⑪。

计划工期为3+10+2+16+20+20+5+15=91d，满足合同工期。

2.事件一中，施工单位不可以索赔工期和费用。

理由：虽然钢筋是由建设单位提供，但是施工单位应根据规定进行检验，未经检验合格用于工
程中，监理工程师有权要求停工整改，造成的损失和工期拖延由施工单位承担。

3.项目技术负责人不应口头技术交底。

正确做法：技术交底应书面进行，技术交底资料应办理签字手续，并归档。

4.错误一：导管首次埋入混凝土灌注面以下0.5m。

改正：导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于1.0m。

错误二：正常灌注时导管埋入混凝土深度保持在1.0～1.5m。

改正：正常灌注时导管埋入混凝土深度宜为2～6m。

案例八

【背景资料】

某公司承建一座城市快速路跨河桥梁，该桥由主桥、南引桥和北引桥组成，分东、西双幅分离
式结构，主桥中跨下为通航航道，施工期间航道不中断。主桥的上部结构采用三跨式预应力混凝土
连续刚构，跨径组合为 75m+120m+75m；南、北引桥的上部结构均采用等截面预应力混凝土连续箱梁，
跨径组合为（30m×3）×5；下部结构墩柱基础采用混凝土钻孔灌注桩，重力式U型桥台；桥面系护
栏采用钢筋混凝土防撞护栏；桥宽 35m，横断面布置采用 0.5m（护栏）+15m（车行道）+0.5m（护栏）

+3m（中分带）+0.5m（护栏）+15m（车行道）+0.5m（护栏）；河床地质自上而下为厚3m淤泥质黏土
层、厚5m砂土层、厚2m砂层、厚6m卵砾石层等；河道最高水位（含浪高）高程为19.5m，水流流
速为1.8m/s。桥梁立面布置如图4所示。

扫码关注更多内容
第 6 页共 53 页

学员专用请勿外泄
项目部编制的施工方案有如下内容：

（1）根据主桥结构特点及河道通航要求，拟定主桥上部结构的施工方案，为满足施工进度计划
要求，施工时将主桥上部结构划分成⓪、①、②、③等施工区段，其中，施工区段⓪的长度为14m，
施工区段①每段施工长度为4m，采用同步对称施工原则组织施工，主桥上部结构施工区段划分如图
4所示。

（2）由于河道有通航要求，在通航孔施工期间采取安全防护措施，确保通航安全。

（3）根据桥位地质、水文、环境保护、通航要求等情况，拟定主桥水中承台的围堰施工方案，
并确定了围堰的顶面高程。

（4）防撞护栏施工进度计划安排，拟组织2个施工组同步开展施工，每个施工班组投入1套钢
模板，每套钢模板长91m，每套钢模板的施工周转效率为3天。施工时，钢模板两端各0.5m作为导
向模板使用。

【问题】

1.列式计算该桥多孔跨径总长；根据计算结果指出该桥所属的桥梁分类。

2.施工方案（1）中，分别写出主桥上部结构连续刚构及施工区段②最适宜的施工方法；列式计
算主桥16号墩上部结构的施工次数（施工区段③除外）。

3.结合图4及施工方案（1），指出主桥“南边孔、跨中孔、北边孔”先后合龙的顺序（用“南
边孔、跨中孔、北边孔”及箭头“→”作答；当同时施工时，请将相应名称并列排列）；指出施工区
段③的施工时间应选择一天中的什么时候进行？

4.施工方案（2）中，在通航孔施工期间应采取哪些安全防护措施？

5.施工方案（3）中，指出主桥第16、17号墩承台施工最适宜的围堰类型；围堰高程至少应为
多少米？

6.计算护栏施工的工期。

【参考答案】

1.（1）该桥多孔跨经总长=（30×3×5）×2+（75+120+75）=1170m；

（2）依据桥梁长度判断该桥属于特大桥。

2.（1）主桥上部结构连续刚构最适宜的方法的施工方法是悬臂法；施工区段②最适宜的施工方
法是支架法。

（2）主桥梁16号墩上部结构施工区段的施工浇筑次数：

单幅浇筑次数:（118-14）/4/2+1+1=13+2=15次；

双幅浇筑次数:15×2=30次。

3.（1）合龙的顺序：南边孔、北边孔→跨中孔；

（2）施工区段③的施工时间应选择一天中气温最低的时候进行。

4.在通航孔施工期间应采取的安全防护措施：

（1）围堰周围应有警示灯，通行孔旁边应增加护桩等防冲撞措施，通行孔两侧及梁底应设施夜
间警示灯；

（2）挂篮应设置防抛网，主梁上部应设不低于 1.2m 防护栏杆，0.5m 挡脚板，并应张挂密目立
网及水平安全防护网。

5.（1）16、17号墩承台施工最适宜的围堰类型双壁钢围堰。

扫码关注更多内容
第 7 页共 53 页

学员专用请勿外泄
（2）围堰高程至少应该是20m～20.2m。

6.两个作业队伍每次周转施工长度：（91-0.5×2）×2=180m；

周转次数：（1170×4）÷180=26次；

每次周转周期：3天；

护栏施工时间：26×3=78天。

案例九

【背景资料】

某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长 8m，宽6m，高3m，梁体为现浇预
应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度30m，支架高20m。

桩基钻孔及清孔完成后，用测深锤测得孔底至钢护筒顶面距离为 24m。桩身混凝土浇筑前，项目
技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底，随后立即进行 1 号桩桩身混凝土浇筑，水
下混凝土灌注采用直径为 280mm 的钢导管，安放导管时，使导管底口距离孔底 30cm，导管总长度
26m，导管埋深保持在 0.5～1.0m 左右。持续灌注 1 个小时后，用测深锤测得混凝土顶面至钢筒顶面
距离为 11.6m，此时已拆除 2m 导管 4 节。浇筑过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明
1号桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中，施工单位采取了以下措施：

（1）针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案，采取了如下防裂缝措施：

①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行；

②根据施工正值夏季的特点，决定采用浇水养护；

③按规定在混凝土中适量埋入大石块。

（2）项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备，并立即投入使用。

（3）跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方
案，并对支架强度作了验算。

【问题】

1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题，并给出正确做法。

2.指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处，并改正。

3.计算并说明水下灌注中导管埋置深度是否符合规定？

4.补充大体积混凝土裂缝防治措施。

5.施工单位在张拉设备的使用上是否正确？说明理由。

6.关于支架还应补充哪些方面的验算？

【参考答案】

1.不应口头技术交底。

正确做法：技术交底应书面进行，技术交底资料应办理签字手续，并归档。

2.错误之处：桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场。

正确做法：拔管应有专人负责指挥。

错误之处：导管埋深保持在0.5～1.0m左右。

正确做法：导管埋置深度宜控制在2～6m。

3.导管此时的埋深为24-0.3-4×2-11.6=4.1m
规范规定混凝土应连续灌注，导管的埋置深度宜控制在 2～6m，4.1m 在规定范围内，因此符合
规定。

4.减少浇筑层厚度；优先选用水化热较低的水泥；在保证混凝土强度等级的前提下，减少水泥
用量，冷却集料或加入冰块；在混凝土中埋设冷却水管，通水冷却；采取温控措施，加强测温工作
并实施监控。

5.不正确。因为，张拉设备本身应经主管部门授权的法定计量技术机构校验合格；张拉机具应
与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验。

6.还应验算支架的刚度和稳定性。

案例十

【背景资料】

扫码关注更多内容
第 8 页共 53 页

学员专用请勿外泄
某市政H公司承接了一座多跨预应力箱梁桥。该桥为斜拉桥，索塔采用裸塔形式，跨河流段宽
度60m。桥梁基础采用钻孔灌注桩形式，双柱式桥墩，柱高18m，桥梁上部结构采用普通钢筋混凝土
盖梁。上部结构0号块采用墩顶混凝土现浇施工，临时固结构造示意图如下图。

施工中发生如下事件：

事件一：项目部编制了施工方案如下：

（1）索塔施工时宜用劲性骨架挂模提升法。

（2）悬臂浇筑混凝土时，宜从悬臂后端开始，最后浇筑悬臂前端模板处。

（3）预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。

（4）合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放
松或改成活动支座。

（5）合龙宜在一天中中午时分进行。

（6）梁跨体系转换时，支座反力的调整应以反力为主。

事件二：项目部通过测量挂篮前端的垂直变形值以及施工中已浇筑段的实际高程确定了悬臂浇
筑段前段高程。

事件三：施工单位编写了挂篮悬臂浇筑安全专项施工方案，制定了详细的安全技术措施，设置
了合格的登高梯道、高处作业平台及护栏，做好个人安全防护，施工前组织有关人员进行了安全技
术交底。

事件四：安全检查时，由项目部安全员对施工现场每日巡检。

事件五：工程完工后，建设单位组织有关人员进行检查评定，整改完成后提交工程竣工验收报
告，由施工单位负责人组织相关单位进行工程验收工作。

【问题】

1.改正事件一中项目部编制方案的错误之处。

2.事件二中项目部考虑的因素不完整，请补充。

3.请写出在事件三中应设置的人行登高梯道形式，另列出从事挂篮悬臂浇筑的施工作业人员应
该采取的主要高处作业个人安全防护措施。

4.事件五中有何错误？

5.请写出临时固结示意图中A、B、C的名称。

【参考答案】

1.（1）索塔施工时宜用爬模法。

（2）悬臂浇筑混凝土时，宜从悬臂前端开始合龙。

（3）合龙宜在一天中气温最低时段进行。

（4）梁跨体系转换时，支座反力的调整应以高程控制为主，反力作为校核。

2.（1）温度影响；

（2）预拱度设置。

3.（1）之字形人行梯道。

（2）从事挂篮悬臂浇筑的施工作业人员应该采取的主要高处作业个人安全防护措施安全帽、安
全带、防滑鞋。

4.单位工程完工后应该由施工单位自行组织有关人员进行检查评定，总监理工程组织专业监理
工程师对工程质量进行竣工与验收，对存在的问题由施工单位及时整改，整改完毕后，由施工建设
扫码关注更多内容
第 9 页共 53 页

学员专用请勿外泄
单位提交竣工报告，建设单位收到竣工报告后，由建设单位负责人组织各单位负责人进行单位工程
验收。

5.A为临时锚固钢筋（或钢绞线）；B为临时支座；C为支座垫石（或支座垫块）。

案例十一

【背景资料】

A公司承建一座桥梁工程，将跨河桥的桥台土方开挖工程分包给B公司，合同金额为500万元。

桥台基坑底尺寸为 50×8m，深 4.5m，地下水位于地表下 3m 处。施工期河道水位为-4.0m，基坑顶远
离河道一侧设置钢筋场和施工便道（用于弃土和混凝土运输及浇筑）。基坑开挖图如下：

在施工前，B公司按 A公司项目部提供的施工组织设计编制了基坑开挖施工方案和施工安全技术
措施。施工方案的基坑坑壁坡度按照图2-1提供的地质情况按表1确定。

表1基坑坑壁容许坡度表（规范规定）

项目部进场后配备了专职安全管理人员，并编制了专项安全应急预案。

基坑开挖前项目部对B公司作了书面的安全技术交底并双方签字。

【问题】

1.B公司上报A公司项目部后，施工安全技术措施处理的程序是什么？

2.根据所给图表确定基坑的坡度，并给出坡度形成的投影宽度。

3.依据现场条件，采用何种降水方式及平面布置形式。

【参考答案】

1.程序：分包方将施工方案和安全技术措施交给总包方以后，由总包方企业技术负责人审核，
填制审批表，加盖公章，同时报建设单位和监理单位审核。

2.投影宽度：

1）左侧按照无荷载考虑，按照1：0.67放坡，所以投影宽度为4.5×0.67=3.015m；

2）右侧按照动荷载考虑，按照1：1.0放坡，所以投影宽度为4.5m。

3.依据现场条件：

1）降水深度为4.5+0.5=5m，地层为粉质土，应选用的降水方法为真空井点降水。

2）基坑长度为50m，宽度为 8m，长宽比 L/B=6.25＜20，所以为面状。降水井点宜沿降水区域周
边呈封闭状均匀布置，距开挖上口边线不宜小于1m。

案例十二

【背景资料】

某桥梁工程项目的下部结构已全部完成，受政府指令工期的影响，业主将尚未施工的上部结构
分成 A、B 二个标段，将 B 段重新招标。桥面宽度 17.5m，桥下净空 6m，上部结构设计为钢筋混凝土
预应力现浇箱梁（三跨一联），共 40 联。原施工单位甲公司承担 A 标段，该标段施工现场系既有废
弃公路无需处理，满足支架法施工条件，甲公司按业主要求对原施工组织设计进行了重大变更调整；

新中标的乙公司承担 B 标段，因 B 标施工现场地处闲置弃土场，地域宽广平坦，满足支架法施工部
分条件，其中纵坡变化较大部分为跨越既有正在通行的高架桥段，新建桥下净空高度达 13.3m（见图
2）。

扫码关注更多内容
第 10 页共 53 页

学员专用请勿外泄
甲、乙两公司接受任务后立即组织力量展开了施工竞赛。甲公同利用既有公路作为支架基础，
地基承载力符合要求。乙公司为赶工期，将原地面稍作整平后即展开支架搭设工作，很快进度超过
甲公司。支架全部完成后，项目部组织了支架质量检查并批准模板安装。模板安装完成后开始绑扎
钢筋。指挥部检查中发现乙公司施工管理存在问题，下发了停工整改通知单。

问题：

1.原施工组织设计中，主要施工资源配置有重大变更调整，项目部应如何处理？重新开工之前
技术负责人和安全负责人应完成什么工作？

2.满足支架法施工的部分条件指的是什么？

3.B标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力？应如何处置？

4.支架搭设前技术负责人应做好哪些工作？桥下净高13.3m部分如何办理手续？

5.支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题？支架拼装间隙和地基沉降在桥梁建设
中属哪一类变形？

6.跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续？

【参考答案】

1.（1）施工作业中发生施工资源配置有重大变更调整时，施工组织设计应及时修改或补充，经
修改或补充的施工组织设计应按审批权限重新履行审批程序，需要重新经总承包单位技术负责人审
批并加盖企业公章，并报总监理工程师批准后方可实施。

（2）重新开工前，技术负责人和安全负责人应针对变更后的施工组织设计及专项施工方案进行
工前技术交底和安全技术交底的工作。

2.地域宽广平坦，施工平面多，便于搭设支架以及周边的临时设施建设。

3.不满足，需作以下处理：（1）应进行平整、碾压并进行硬化处理；（2）对地基基础进行预
压；（3）地基承载力应符合要求，必要时应采取加固处理和其他措施；（4）支架底部应有良好的
排水措施，不得被水浸泡；（5）浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。

4.支架搭设前技术负责人应做好下列工作：

（1）按施工组织、规范和设计要求主持编制专项施工方案，经建设单位项目负责人、施工单位
技术负责人、总监理工程师审批之后实施；

（2）施工前还需要对施工管理人员与分包单位进行书面安全技术交底工作，并签字归档；

（3）对门架、配件、加固件等材料按规范要求进行检查、验收，严禁使用不合格配件；

（4）对搭设场地组织人员进行清理、平整，并做好排水。

对于桥下净高 13.3m 部分，还需要组织专家论证，根据专家论证报告修改方案，按规定进行审
批及工前交底工作。

5.用预压方法以及预拱度的设置解决变形问题，属于非弹性变形。

6.市政工程行政主管部门和公安交通管理办理占用道路的审批手续，另因既有高架属于正常使
用桥梁，跨越施工还应报桥梁产权及管理单位审批。

扫码关注更多内容
第 11 页共 53 页

学员专用请勿外泄
案例十三

【背景资料】

某公司承建一项城市污水处理工程，包括调蓄池、泵房、排水管道等。调蓄池为钢筋混凝土结
构，结构尺寸为40m（长）×20m（宽）×5m（高），结构混凝土设计等级为C35，抗等级为P6。调蓄
池底板与池壁分两次浇筑，施工缝处安装金属止水带，混凝土均采用泵送商品混凝土。

事件一：施工单位对施工现场进行封闭管理，砌筑了围墙，在出入口处设置了大门等临时设施，
施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。

事件二：调蓄池基坑开挖渣土外运过程中，因运输车辆装载过满，造成抛洒滴漏，被城管执法
部门下发整改通知单。

事件三：池壁混凝土浇筑过程中，有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞，混凝土运至现场时间
过长，坍落度损失较大，泵车泵送困难，施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了
浇筑工作。

为确保调蓄池混凝土的质量，施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制，以确保实现
设计的使用功能。

问题：

1.写出“五牌一图”的内容。

2.事件二中，为确保项目的环境保护和文明施工，施工单位对出场的运输车辆应做好哪些防止
抛洒滴漏的措施？

3.事件三中，施工员安排向罐内加水的做法是否正确？应如何处理？

4.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外，还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量？

【参考答案】

1.五牌：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、
文明施工牌；

一图：施工现场总平面图。

2.（1）从事土方、渣土和施工垃圾运输车辆不得装载过满，并应加遮盖，采用密闭或覆盖措施；

（2）车辆出场前设专人检查，场地出口处设置洗车池，待拉土车出去时将车轮冲洗干净；

（3）按指定地点倾卸，防止固体废弃物污染环境。

（4）应要求司机在转弯、上坡时减速慢行，避免遗洒。

3.做法不正确，混凝土运输过程中严禁向拌合物中加水，正确做法是当浇筑地点测得坍落度不
能满足浇筑要求时，应对混凝土拌合物进行二次搅拌，二次搅拌中应加入原水灰比的水泥浆或二次
掺加减水剂进行，并按规定检测其坍落度，应符合设计要求和施工工艺要求。

4.施工单位除了混凝土的浇筑和养护措施之外，还应从原材料、配合比、混凝土供应等各环节
的控制，以确保实现设计的使用功能。

另外，施工单位还应注意混凝土的搅拌、混凝土运输、模板及支架的安装及拆除、预应力施工、
大体积混凝土裂缝控制以确保混凝土质量。

案例十四

【背景资料】

某公司项目部施工的桥梁基础工程，灌注桩混凝土强度为C25，直径1200mm，桩长18m，承台、
桥台的位置如图4-1所示，承台的桩位编号如图4-2所示。

扫码关注更多内容
第 12 页共 53 页

学员专用请勿外泄
事件一：项目部依据工程地质条件，安排4台反循环钻机同时作业，钻机工作效率（1根桩/2d）。

在前12天，完成了桥台的24根桩，后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台
钻机作业划分了区域，见图4-3，并提出了要求：①每台钻机完成10根桩；②一座承台只能安排1
台钻机作业；③同一承台两桩施工间隙时间为2天。1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安
排如图4-4所示。

事件二：项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识，并且设置了桩顶定位吊环连接筋，钻机成
孔、清孔后，监理工程师验收合格，立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管，导管底部距孔底0.5m。

扫码关注更多内容
第 13 页共 53 页

学员专用请勿外泄
事件三：经计算，编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3，商品混凝土到达现场后施工人
员通过在导管内安放隔水球，导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土，经测量导管埋入混凝
土的深度为2m。

问题：

1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划，用图4-4的形式表示。（将此图复制到答题卡上作答，
在试卷上答题无效）

2.钢筋笼标识应有哪些内容？

3.事件二中吊放钢筋笼入孔时桩顶高度定位连接筋长度如何确定，用计算公式（文字）表示。

4.按照灌注桩施工技术要求，事件三中A值和首罐混凝土最小用量各为多少？

5.混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作？

【参考答案】

1.

2.钢筋笼标识上应包括桥梁名称、桩位编号、桩径、分节序号、分节长度、主筋与箍筋的直径
及间距、材料检验结果、分节制作负责人、验收状态及验收人等。

3.桩顶高度定位连接筋长度=孔口高程-桩顶高程-桩身钢筋预留长度+焊口搭接长度
扫码关注更多内容
第 14 页共 53 页

学员专用请勿外泄

4.A=πR2·L=3.14×0.62×（18+0.5～1）=20.9～21.5m³

【提示：《市政工程工程量计算规范》50857】

单桩混凝土用量A=πR2·L=3.14×0.62×18=20.34m³
首罐混凝土最小用量
V=1/4πD2·（H+H）=3.14×0.62×（2+0.5）=2.83m³
1 2
V≥1/4πD2·（H+H）+1/4πd2·h
1 2 1
h=ρH/ρ
1 1 w 2
h：桩孔内混凝土达到埋置深度H 时，导管内混凝土柱平衡导管外泥浆压力所需的高度
1 2
ρ：泥浆密度，取1.1×103kg/m³
1
ρ：混凝土密度，取2.4×103kg/m³
2
H：孔内泥浆高度，H=L-（H+H）

w w 1 2
本题H=18-（0.5+2）=15.5m
w
h=（1.1×15.5）/2.4=7.10m
1
V≥0.25×3.14×1.2×1.2×2.5+0.25×3.14×0.2×0.2×7.1=2.826+0.223=3.05m³。

5.混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应进行针对合格证、试验报告、出厂合格
证、配合比报告单、混凝土外观（是否出现离析、泌水等现象）、配合比、坍落度（18～22cm）、并
制作试块，检验强度。

案例十五

【背景资料】

某公司承建一项路桥结合城镇主干路工程。桥台设计为重力式 U 型结构。基础采用扩大基础。

持力层位于砂质黏土层，地层中有少量潜水；台后路基平均填土高度大于 5m。场地地质自上而下分
别为腐殖土层、粉质黏土层、砂质黏土层、砂卵石层等。桥台及台后路基立面如图 1-1 所示，路基
扫码关注更多内容
第 15 页共 53 页

学员专用请勿外泄
典型横断面及路基压实度分区如图1-2所示。

图1-1桥台及台后路基立面示意图
图1-2路基典型横断面及路基压实度分区示意图
施工过程中发生如下事件：

事件一：桥台扩大基础开挖施工过程中，基坑坑壁有少量潜水出露，项目部按施工方案要求，
采取分层开挖和做好相应的排水措施，顺利完成了基坑开挖施工。

事件二：扩大基础混凝土结构施工前，顶目部在基坑工程自检合格的基础上，邀请监理等单位
进行实地验槽，检项项目包括：轴线偏位、基坑尺寸等。

事件三：路基施工前，项目部技术人员开展现场调查和测量复测工作，发现部分路段原地面横
向坡度陡于 1:5。在路基填筑施工时，项目部对原地面的植被及腐殖土层进行清理，并按规范要求对
地表进行相应处理后，开始路基填筑施工。

【问题】

1.写出图1-1中构件A的名称及其主要作用。

2.指出事件一中基坑排水最适合的方法。

3.事件二中，基坑验槽还应邀请哪些单位参加？补全基坑质量检验项目。

4.事件三中，路基填筑前，项目部应如何对地表进行处理？

【参考答案】

1.构件A：桥头搭板。

主要作用：为了防止桥头工后因不均匀沉降出现错台现象引起的桥头跳车病害。

2.集水明排，即开挖过程中，采取边开挖、边用排水沟和集水井进行集水明排的方法。

3.基坑验槽还应邀请建设单位、设计单位、地质勘察单位、质量监督部门。

基坑质量检验项目还应包括：基坑高程（标高）、地基（底）承载能力。

4.路基填筑前，项目部应对地表进行如下处理：地面横向坡度陡于 1:5 时，需修成台阶形式，
每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m。

案例十六

【背景资料】

某公司承接给水厂升级改造工程，其中新建容积 10000m3清水池一座，钢筋混凝土结构。混凝土
扫码关注更多内容
第 16 页共 53 页

学员专用请勿外泄
设计强度等级为 C35、P8，底板厚 650mm，垫层厚 100mm，混凝土设计强度等级为 C15，底板下设抗
拔混凝土灌注桩，直径φ800mm，满堂布置。桩基施工前，项目部按照施工方案进行施工范围内地下
管线迁移和保护工作，对作业班组进行了全员技术安全交底。

施工过程中发生如下事件：

事件一:在吊运废弃的雨水管节时，操作人员不慎将管节下的燃气钢管兜住，起吊钢管被拉裂，
造成燃气泄漏，险些酿成重大安全事故。总监理工程师下达工程暂停指令，要求施工单位限时整改。

事件二：桩基首个验收批验收时，发现个别桩有如下施工质量缺陷：桩基顶面设计高程以下约

1.0m 范围混凝土不够密实，达不到设计强度。监理工程师要求项目部提出返修处理方案和预防措施。

项目部获准的返修处理方案所附的桩头与杯口细部做法如图2所示。

图2桩头与杯口细部做法示意图

【问题】

1.指出事件一中项目部安全管理的主要缺失，并给出正确做法。

2.列出事件一整改与复工的程序。

3.分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因，并给出预防措施。

4.依据图2给出返修处理步骤。（请用文字叙述）

【参考答案】

1.安全管理主要缺失：没有对危险性较大的吊运节点进行安全验收（或动态监控）。

正确做法：应依据风险控制方案要求，对本工程易发生生产安全事故的部位（燃气管道）进行
标识、对起吊作业进行旁站监控（或检查），设置专职安全员（或指挥人员）。

2.整改程序：项目部停工并提出整改措施（方案）→总监理工程师批准整改措施（方案）→验
证整改措施（方案）→项目部提出复工申请→总监理工程师下达复工令。

3.造成桩基缺陷主要原因是超灌高度不够、混凝土（孔内）浮浆太多、孔内混凝土面测定不准。

预防措施：在其后每根桩超灌高度0.5～1m，孔内混凝土面测定应采用硬杆筒式取样法测定。

4.返修处理步骤：挖出桩头、形成杯口、凿除桩身混凝土不实密部分、剔出主筋、杯口混凝土
垫层、桩头主筋按设计要求弯曲、与底板上层钢筋焊接。

案例十七

【背景资料】

某施工单位承建一项城市污水主干管道工程，全长 1000m，设计管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土
管，管道内径 d1000mm，壁厚 100mm，沟槽平均开挖深度为3m，底部开挖宽度设计无要求，场地地层
以硬塑粉质黏土为主，土质均匀，地下水位于槽底设计标高以下，施工期为旱季。

项目部编制的施工方案明确了下列事项：

（1）将管道的施工工序分解为①沟槽放坡开挖；②砌筑检查井；③下（布）管；④管道安装；

⑤管道基础与垫层；⑥沟槽回填；⑦闭水试验。

施工工艺流程：①→A→③→④→②→B→C。

（2）根据现场施工条件。管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为
500mm，沟槽边坡坡度为1：0.5。

（3）质量管理体系中，管道施工过程质量控制实行企业的“三检制”流程。

（4）根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量（不考虑检查并等构筑物对土
扫码关注更多内容
第 17 页共 53 页

学员专用请勿外泄
方量估算值的影响）。

（5）由于施工场地受限及环境保护要求，沟槽开挖土方必须外运，土方外运量根据表 3《土方
体积换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为10m³/车·次，外运单价为100元/车·次。

表3 土方体积换算系数表

| 虚方 | 松填 | 天然密实 | 夯填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.83 | 0.77 | 0.67 |
| 1.20 | 1.00 | 0.92 | 0.80 |
| 1.30 | 1.09 | 1.00 | 0.87 |
| 1.50 | 1.25 | 1.15 | 1.00 |

【问题】

1.写出施工方案（1）管道施工工艺流程中 A、B、C 的名称。（用背景资料中提供的序号①～⑦
或工序名称作答）

2.写出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。

3.写出施工方案（3）中“三检制”的具体内容。

4.根据施工方案（4）、（5），列式计算管道沟槽开挖土方量（天然密实体积）及土方外运的
直接成本。

5.指出本工程闭水试验管段的抽取原则。

【参考答案】

1.A-⑤（管道基础与垫层）；B-⑦（闭水试验）；C-⑥（沟槽回填）。

2.确定管道沟槽边坡坡度的主要依据为：土质类别与条件、坡顶荷载情况、开挖深度、地下水
情况、沟槽支撑等。

3.“三检制”包括：班组自检、工序或工种间互检、专业检查

4.（1）沟槽开挖土方量：

沟槽底部开挖宽度=1+0.1×2+0.5×2=2.2m
沟槽顶部开挖宽度=2.2+2×（0.5×3）=5.2m
沟槽断面面积=（2.2+5.2）×3÷2=11.1㎡
沟槽开挖土方量=11.1×1000=11100m³。

（2）土方外运直接成本：

开挖后虚方体积=11100×1.3=14430m³
外运车次数=14430÷10=1443次
外运直接成本=1443×100=144300元。

5.闭水试验管段的抽取原则为：（1）试验管段应按井距分隔，抽样选取，带井试验，一次试验
不超过 5 个连续井段；（2）本工程管道内径为 1000mm，大于 700mm，可按管道井段数量抽样选取
1/3进行试验，试验不合格时抽样数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

案例十八

【背景资料】

某公司承建一座城市桥梁工程。该桥跨越山区季节性流水沟谷，上部结构为三跨式钢筋混凝土
结构，重力式U形桥台，基础均采用扩大基础；桥面铺装自下而上为厚8cm钢筋混凝土整平层+防水
层+粘层+厚7cm沥青混凝土面层；桥面设计高程为99.630m。桥梁立面布置如图6所示：

扫码关注更多内容
第 18 页共 53 页

学员专用请勿外泄
项目部编制的施工方案有如下内容：

（1）根据该桥结构特点，施工时，在墩柱与上部结构衔接处（即梁底曲面变弯处）设置施
工缝。

（2）上部结构采用碗扣式钢管满堂支架施工方案。根据现场地形特点及施工便道布置情况，
采用杂土对沟谷进行一次性回填，回填后经整平碾压，场地高程为90.180m，并在其上进行支架
搭设施工，支架立柱放置于20cm×20cm楞木上。支架搭设完成后采用土袋进行堆载预压。

支架搭设完成后，项目部立即按施工方案要求的预压荷载对支架采用土袋进行堆载预压，
期间遇较长时间大雨，场地积水。项目部对支架预压情况进行连续监测，数据显示各点的沉降
量均超过规范规定，导致预压失败。此后，项目部采取了相应整改措施，并严格按规范规定重
新开展支架施工与预压工作。

【问题】

1.写出图6中构件A的名称。

2.根据图6判断，按桥梁结构特点，该桥梁属于哪种类型？简述该类型桥梁的主要受力特
点。

3.施工方案（1）中，在浇筑桥梁上部结构时，施工缝应如何处理？

4.根据施工方案（2），列式计算桥梁上部结构施工时应搭设满堂支架的最大高度；根据计
算结果，该支架施工方案是否需要组织专家论证？说明理由。

5.试分析项目部支架预压失败的可能原因。

6.项目部应采取哪些措施才能顺利地使支架预压成功？

【参考答案】

1.构件A为伸缩装置（伸缩缝）。

2.该桥梁属于刚构（架）桥。

该类型桥梁的主要受力特点：刚构（架）桥的主要承重结构是梁或板和立柱整体结合在一
起的刚构（架）结构。梁和柱的连接处具有很大的刚性，在竖向荷载作用下，梁部主要受弯，
而在柱脚处也具有水平反力。

3.在浇筑桥梁上部结构时，施工缝的处理方法：

（1）先将混凝土表面的浮浆凿除；

（2）混凝土结合面应凿毛处理，并冲洗干净，表面湿润，但不得有积水；

（3）在浇筑梁板混凝土前应铺同配合比（同强度等级）的水泥砂浆（厚10-20mm）。

4.（1）99.63－0.07－0.08－0.8－90.18＝8.5米。

（2）需要组织专家论证。

理由：支架搭设高度为8.5米，根据相关有关规定，搭设高度5米及以上的混凝土模板支
撑工程，属于危险性较大的分部分项工程，搭设高度8米及以上的混凝土模板支撑工程需要组
织专家论证。

5.（1）场地回填杂填土，未按要求进行分层填筑、碾压密实，导致基础（地基）承载力不
足；

扫码关注更多内容
第 19 页共 53 页

学员专用请勿外泄
（2）场地未设置排水沟等排水、隔水措施，场地积水，导致基础（地基）承载力下降；

（3）未按规范要求进行支架基础预压；

（4）受雨天影响，预压土袋吸水增重（或预压荷载超重）。

6.支架预压成功应采取的措施：

（1）提高场地基础（地基）承载力，可采用换填及混凝土垫层硬化等处理措施；

（2）在场地四周设置排水沟等排水设施，确保场地排水畅通，不得积水；

（3）进行支架基础预压；

（4）加载材料应有防水（雨）措施，防止被水浸泡后引起加载重量变化（或超重）。

案例十九

【背景资料】

某公司接了一项市政排水管道工程，全长 1.3km，管道为 DN1200mm 的混凝土管，采用明挖开槽
施工。沟槽断面如图所示。

项目部进场后立即编制施工组织设计，拟将表层杂填土挖除后再打设钢板桩，设置两道水平钢
支撑及型钢围檩，沟槽支护如下图所示，沟槽拟采用机械开挖至设计标高，清槽后浇筑混凝土基础，
混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。施工时恰逢雨季，项目部为了防止沟槽坍塌及漂管，
采取了相应的防护措施。

管道施工完成后，项目部进行了严密性试验，项目部将进行闭气试验的排水管道两端用管堵密
封，然后向管道内填充空气至一定的压力，在规定闭气时间测定管道内的气体压力为P。

【问题】

1.本沟槽开挖深度是多少？

2.用图中序号①-⑤及“→”表示支护体系施工和拆除的先后顺序。

3.指出施工组织设计中错误之处并给出正确做法。

4.写出管道严密性试验合格标准（用P表示）。

【参考答案】

1.开挖深度为5.6m。

2.安装顺序：（3）→（4）→（1）→（5）→（2）。

拆除顺序：（2）→（5）→（1）→（4）→（3）

3.（1）拟将表层杂填土挖出后再打设钢板桩错误，应先钢板桩后挖除表层杂填土。

（2）沟槽拟采用机械开挖至设计标高错误，应预留200～300mm厚由人工开挖至设计标高。

（3）混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底错误，槽深超过 2m，应设滑槽或串筒倾倒混
凝土。

4.P≥1500Pa
扫码关注更多内容
第 20 页共 53 页

学员专用请勿外泄
案例二十

【背景资料】

某市政企业中标一城市地铁车站项目，该项目地处城郊结合部，场地开阔，建筑物稀少，车站
全长 200m，宽19.4m，深度 16.8m，设计为地下连续墙围护结构，采用钢筋混凝土支撑与钢管支撑，
明挖法施工。本工程开挖区域内地层分布回填土、黏土、粉砂、中粗砂及砾石，地下水位位于 3.95m
处。详见图3。

项目部依据设计要求和工程地质资料编制了施工组织设计。施工组织设计明确以下内容：

（1）工程全长范围内均采用地下连续墙围护结构，连续墙顶部设有 800×1000mm 的冠梁；钢筋
混凝土支撑与钢管支撑的间距为：垂直间距 4～6m，水平间距为 8m。主体结构采用分段跳仓施工，
分段长度为20m。

（2）施工工序为：围护结构施工→降水→第一层土方开挖（挖至冠梁底面标高）→A→第二层
土方开挖→设置第二道支撑→第三层土方开挖→设置第三道支撑→最底层开挖→B→拆除第三道支撑
→C→负二层中板、中板梁施工→拆除第二道支撑→负一层侧墙、中柱施工→侧墙顶板施工→D。

（3）项目部对支撑作业做了详细的布置：围护结构第一道采用钢筋混凝土支撑，第二、第三道
采用φ609×16mm 的钢管支撑，钢管支撑一端为活络头，采用千斤顶在该侧施加预应力，预应力加
设前后的12h内应加密监测频率。

（4）后浇带设置在主体结构中间部位，宽度为 2m，当两侧混凝土强度达到 100%设计值时，开
始浇筑。

（5）为防止围护变形，项目部制定了开挖和支护的具体措施；

a.开挖范围及开挖、支撑顺序均应与围护结构设计工况相一致。

b.挖土要严格按照施工方案规定进行。

c.软土基坑必须分层均衡开挖。

d.支护与挖土要密切配合，严禁超挖。

【问题】

1.根据背景资料本工程围护结构还可以采用哪些方式。

2.写出施工工序中代号A、B、C、D对应的工序名称。

3.钢管支撑施加预应力前后，预应力损失如何处理？

4.后浇带施工应有哪些技术要求？

扫码关注更多内容
第 21 页共 53 页

学员专用请勿外泄

5.补充完善开挖和支护的具体措施。

【参考答案】

1.本工程开挖区域内地层分布回填土、黏土、粉砂、中粗砂及砾石，地下水位位于 3.95m 处，
除地连墙外，还可以采用钻孔灌注桩、SMW工法桩、工字钢桩等方式。

2.A 为设置第一道钢筋混凝土支撑，B 为底板、部分侧墙施工，C 为负二层侧墙及中柱施工，D
为回填。

3.钢管支撑施加预应力前，考虑操作时应力损失，施加的应力值应比设计轴力增加 10%；钢管支
撑施加预应力后，发现预应力损失时应复加预应力至设计值。

4.后浇带施工技术要求:

（1）对已浇筑部位凿毛处理；（2）钢筋连接及接头处置；（3）提高混凝土等级；（4）增加微膨
胀剂；（5）增加养护时间。

5.基坑开挖和支护的具体措施还包括:

（1）基坑发生异常情况时应立即停止挖土，并应立即查清原因，且采取措施，正常后方能继续
挖土。

（2）基坑开挖过程中，必须采取措施，防止碰撞支撑，围护结构或扰动基底原状土。

案例二十一

【背景资料】

甲公司中标某城镇道路工程，设计道路等级为城市主干路，全长 560m，横断面型式为三幅路，
机动车道为双向六车道，路面面层结构设计采用沥青混凝土，上面层为厚 40mmSMA-13，中面层为厚
60mmAC-20，下面层为后80mmAC-25。

施工过程中发生如下事件：

事件一：甲公司将路面工程施工项目分包给具有相应施工资质的乙公司施工，建设单位发现后
立即制止了甲公司行为。

事件二：路基范围内有一处干涸池塘，甲公司将原始地貌杂草清理后，在挖方段取土一次性将
池塘填平并辗压成型，监理工程师发现后责令甲公司返工处理。

事件三：甲公司编制的沥青混凝土施工方案包括以下要点：

（1）上面层摊铺分左、右幅施工，每幅摊铺采用一次成型的施工方案，2 台摊铺机成梯队方式
推进，并保持摊铺机组前后错开40～50m距离。

（2）上面层碾压时，初压采用振动压路机，复压采用轮胎压路机，终压采用双轮钢筒式压路机。

（3）该工程属于城市主干路，沥青混凝土面层碾压结束后需要快速开放交通，终压完成后拟洒
水加快路面的降温速度。

事件四：确定了路面施工质量检验的主控项目及检验方法。

【问题】

1.事件一中，建设单位制止甲公司的分包行为是否正确？说明理由。

2.指出事件二中的不妥之处，并说明理由。

3.指出事件三中的错误之处，并改正。

4.写出事件四中沥青混凝土路面面层施工质量控制指标（原材料除外）。

【参考答案】

1.建设单位制止甲公司的分包行为是正确的。

依据《建筑法》及《招标投标法》，建设工程主体施工必须由总承包单位自行完成，依法只能
分包非主体、非关键性工作，路面工程施工属于城镇主干路工程关键性工作、主体结构，不得进行
分包。甲公司属于违法分包。

2. （1）不妥之处一：甲公司将原始地貌杂草清理后，填土碾压。

理由：首先对池塘进行勘察，视池塘淤泥层厚、边坡等情况确定处理方法。制定合理的处理方
案，并报驻地监理，待监理批准后方可施工。

（2）不妥之处二：在挖方段取土一次性将池塘填平并碾压成型。

理由：未遵守《城镇道路工程施工与质量验收规范》关于填土路基施工的规定。填筑施工前应
对填料进行试验，还应进行试验段施工。填土应分层进行，下层填土合格方可进行上层填筑，每层
不应超过300mm。

3.错误之处一：上面层摊铺分左、右幅施工，每幅摊铺采用一次成型的施工方案。

扫码关注更多内容
第 22 页共 53 页

学员专用请勿外泄
正确做法：表面层宜采用多机全幅摊铺，减少施工接缝。

错误之处二：2台摊铺机成梯队方式推进，并保持摊铺机组前后错开 40～50m 距离。错开距离过
大。

正确做法：多台摊铺机前后错开10～20m呈梯队方式同步摊铺。

错误之处三：SMA混合料复压采用轮胎压路机，易产生波浪和混合料离析。

正确做法： SMA混合料复压应采用振动压路机。

错误之处四：沥青混凝土面层碾压结束后需要快速开放交通，终压完成后拟洒水加快路面的降
温速度。

正确做法：根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》规定，热拌沥青混合料路面应待摊铺层
自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。

4.沥青混合料面层压实度对城市快速路、主干路不应小于 96%;对次干路及以下道路不应小于
95%。厚度应符合设计要求，允许偏差为-5～+10mm。弯沉值不应大于设计要求。

案例二十二

【背景资料】

A公司承包了某市政道路工程，路基以填土为主，填土路基一侧采用浆砌片石护坡，一侧采用挡
土墙挡土。（路基断面图如图1-1所示，挡土墙如图1-2所示）。道路基层采用水泥稳定粒料基层，
面层为沥青混凝土面层。

图1-1 路基断面图（尺寸单位：m）图1-2 挡土墙断面图（尺寸单位：cm）

合同文件约定，道路施工工期为 120 天。项目部进场后由于征地拆迁问题，致使路基实际开工
日期延后 25 天。项目部为保证施工工期，项目部决定将道路中的路基、基层和面层的施工由顺序施
工调整为流水施工（划分为 3 个施工段，路基、基层和面层，在三个施工段的持续时间分别为 20 天、
20天、20天，10天、10天、10天和15天、15天、15天）。

施工过程中发生如下事件：

事件一：路基施工前，项目经理做了总体安排，并对负责路基施工的现场管理人员进行了技术
交底。为确保路基施工质量修筑路基施工试验段以确定路基施工的相关参数。

事件二：路基施工时，项目部排除了原地面积水，在进行清表时发现一煤矿采空区，经核对施
工设计并未说明该路段有煤矿采空区。为此施工项目部提请了设计变更。

事件三：路基填筑过程中，采用分层填筑，分层压实。路基填筑至设计标高开始碾压，碾压时
从路基右侧向路基左侧进行碾压。

【问题】

1.写出图示当中A、B、C、D的名称。

2.项目部调整施工进度的方法能否满足合同工期的要求？请说明理由。

3.事件一中的说法有不妥之处，指出并改正。

4.请说明项目部修筑路基施工试验段的目的。

5.事件三中的做法是否正确？请说明理由。

扫码关注更多内容
第 23 页共 53 页

学员专用请勿外泄

【参考答案】

1.A-防撞护栏，B-挡土墙，C-泄水孔，D-反滤层。

2.可以满足。利用大差法计算：

路基、基层的流水步距为40天；基层、面层的流水步距为10天。

项目部调整施工方式后的道路施工工期为40+10+15×3=95天。

95+25=120天，满足合同工期的要求。

3.不妥之处：项目经理做总体安排，并对负责路基施工的现场管理人员进行技术交底。

正确做法：项目技术负责人对路基施工的作业人员进行技术交底。

4.路基施工试验段的目的：①确定路基预沉量值②合理选择压实机具③确定压实遍数④确定路
基宽度范围内的虚铺厚度⑤确定压实方式。

5.不正确。根据图示，路基右侧高于路基左侧，呈 i%坡度。路基碾压应从低到高进行，所以应
从左侧向右侧进行碾压。同时路基填筑应该留有压实到设计标高的虚铺厚度。

案例二十三

【背景资料】

某公司承建南方一主干路工程，道路全长2.2km，地勘报告揭示K1+500～K1+650处有一暗塘，
其他路段为杂填土，暗塘位置见示意图1-1，设计单位在暗塘范围采用双轴水泥土搅拌桩加固的方式
对机动车道路基进行复合路基处理，其他部分采用改良换填的方式进行处理，路基横断面见示意图
1-2。

为保证杆线落地安全处置，设计单位在暗塘左侧人行道下方布设现浇钢筋混凝土盖板管沟，将
既有低压电力、通信线缆设沟内，盖板管沟断面见示意图1-3。

针对改良换填路段，项目部在全线施工展开之前做了100m的标准试验段，以便选择压实机具、
压实方式等。

图1-1 暗塘位置平面布置示意图
图1-2 暗塘区路基横断面示意图
扫码关注更多内容
第 24 页共 53 页

学员专用请勿外泄
图1-3 盖板管沟断面示意图

【问题】

1.简述城镇道路路基工程的特点。

2.写出水泥土搅拌桩的优点。

3.写出图1-3中涂料层及水泥砂浆层的作用，补齐底板厚度A和盖板宽度B的尺寸。

4.补充标准试验段需要确定的技术参数。

【参考答案】

1.（1）路基工程施工处于露天作业，受自然条件影响大；

（2）专业类型多、结构物多、各专业管线纵横交错；

（3）专业之间及社会之间配合工作多、干扰多，导致施工变化多；

（4）以机械作业为主，人工配合为辅；

（5）采用流水或分段平行作业方式。

2.优点：（1）最大限度地利用了原土。

（2）搅拌时无振动、无噪声和无污染，可在密集建筑群中进行施工，对周围原有建筑物及地下
沟管影响很小。

（3）根据上部结构的需要，可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。

（4）与钢筋混凝土桩基相比，可节约钢材并降低造价。

3.涂料层作用：防水、防渗、隔离保护；

水泥砂浆层作用：对防水层起保护作用，防止后续回填等施工破坏防水层。

底板厚度A=1500-1100-200=200（mm）；

盖板宽度B=1700+250×2-125×2-10×2=1930（mm）。

4.预沉量值、压实遍数、虚铺厚度。

案例二十四

【背景资料】

某单位承建一座三跨预应力混凝土桥梁，桥梁为连续钢构桥，桥梁下方是通航河流，施工期间
通航不中断。桥高25m，跨度为70m+125m+70m，箱梁宽12.5m，底板宽6m；箱梁高度由根部的6.5m渐
变到跨中的3.0m。根据设计要求，0号、1号段混凝土为托架浇筑，然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施
工，挂篮采用自锚式桁架结构。

施工中发生了如下事件：

事件一：项目部根据该桥的特点，编制了施工组织设计，经项目经理和总监理工程师审批后实
施。项目部按照：主墩两侧安装托架→模板支架预压→施工0号段→施工1号段的顺序组织施工，1号
段混凝土浇筑完成后在节段上拼装挂篮。

扫码关注更多内容
第 25 页共 53 页

学员专用请勿外泄
事件二：施工单位质检部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项：施工作业人员为了方便施
工，自行拆除了安全防护设施；电缆直接绑在挂篮上；工机具材料在挂篮一侧集中堆放。

事件三：由于下方河道有通航需求，在施工期间项目部采取了安全防护措施，确保通航安全。

【问题】

1.事件一中施工组织设计审批符合规定吗？说明理由。

2.补充事件一中挂篮进入下一节段施工前的必要工序。

3.针对事件二的检查不合格项，写出正确做法。

4.写出事件三应采取哪些安全防护措施？

【参考答案】

1.不符合规定。施工组织设计应经企业（单位）技术负责人审批并加盖企业公章后报总监理工
程师审批。

2.钢筋绑扎，立模板，混凝土浇筑，养护成型，预应力的张拉，挂篮高程测量。

3.（1）不应擅自拆除安全防护设施，应按经批准的安全方案施工，配备供工人上下的安全梯。

（2）电缆不应直接绑在挂篮上，应架空并有绝缘防护措施。

（3）工具机具使用后及时收回，材料不得集中堆放,易造成挂篮受力不均衡，导致倾覆。施工
受限时，应进行验算。

4.（1）设置安全警示标志及夜间示警灯；

（2）设置限高门架、护桩等防船只、漂流物冲撞的设施；

（3）挂篮设备设置安全网（防坠网）；

（4）主梁两边应设置规范的防护栏杆及安全网。

案例二十五

【背景资料】

某城市供热外网一次线工程，管道为DN500钢管，设计供水温度110℃回水温度70℃，工作压
力1.6MPa。沿现况道路辐射段采用DN2600mm钢筋混凝土管作为套管，泥水平衡机械顶进，套管位于
卵石层中，卵石最多粒径300mm，顶进总长度421.8m。顶管与现状道路位置关系见图4-1。

开工前，项目部组织相关工作人员进行现场调查，重点是顶管影响范围地下管线的具体位置和
运行状况，以便加强对道路、地下管线的巡视和保护，确保施工安全。

项目部编制顶管专项施工方案：在永久检查井处施做工作竖井，制定道路保护和泥浆处理措施。

项目部制定应急预案，现场制备了水泥、砂、注浆设备、钢板等应急材料，保证道路交通安全。

套管顶进完成后，在套管内安装供热管道，断面布置见图4-2。

【问题】

1.根据图4-2，指出供热管道顶管段属于哪种管沟敷设类型？

2.顶管临时占路施工需要哪些部门批准？

3.为满足绿色施工要求，项目部可采取哪些泥浆处理措施？

4.如出现道路沉陷，项目部可利用现场材料采取哪些应急措施？

扫码关注更多内容
第 26 页共 53 页

学员专用请勿外泄

5.指出构件A的名称，简述构件A安装技术要点。

【参考答案】

1.根据图4-2中标注内部净高尺寸，工作人员可以直立通行及在内部完成检修用的管沟，因此
属于地下通行管沟敷设方式。

2.临时占路需要道路管理部门和公安交通管理部门批准。

3.施工场地应设置排水沟及沉淀池，泥浆应设置钻屑分离处理系统循环利用。必须防止泄漏外
流污染环境，泥浆应采用专用罐车外弃。

4.如果出现道路沉陷，项目部首先应在沉陷处周围设置防护栏杆，利用现场的水泥和砂材调配
固化地层所需的水泥砂浆，采用注浆设备对沉陷处进行注浆加固处理。加固处理后可采用钢板跨越
铺设在沉陷位置，以保证不对交通造成严重影响。

5.构件A为滑动支架。

（1）支架应保证安装位置正确，标高和坡度满足设计要求，安装平整，埋设牢固。

（2）支架结构接触面应洁净、平整。

案例二十六

【背景资料】

A公司承接一项DN800mm天然气管线工程，管线全长4.5km，材质为钢管，设计压力4.0MPa，因工
期要求较紧，除穿越一条宽度为50m的非通航河道采用泥水平衡法顶管施工外，其余均采用开槽明挖
施工，B公司负责该工程的监理工作。

工程开工前，A公司踏勘了施工现场，调查了地下设施、管线和周边环境，了解水文地质情况后，
建议将顶管施工改为水平定向钻施工。经建设单位同意后办理了变更手续。A公司编制了水平定向钻
施工专项方案，建设单位组织了包含B公司总工程师在内的5名专家对专项方案进行了论证，项目部
结合论证意见进行了修订，并办理了审批手续。

为顺利完成穿越施工，参建单位除研究设定钻进轨迹外，还采用专业浆液现场配制泥浆液。以
便在定向钻穿越过程中起到如下作用：软化硬质土层、调整钻进方向、润滑钻井，为泥浆马达提供
保护。

项目部按所编制的穿越施工专项方案组织施工，施工完成后在投入使用前进行了管道吹扫、强
度试验、严密性试验。

【问题】

1.简述A公司将顶管法施工变更为水平定向钻施工的理由。

2.指出本工程专项方案论证的不合规之处并给出正确的做法。

3.列出水平定向钻施工的主要工序。

4.写出本工程管道吹扫的方式及强度试验压力。

【参考答案】

1.（1）本工程施工长度较短，该非通航的河道宽度仅为50m，适合水平定向钻施工法。

（2）水平定向钻法施工速度快，可有效节省工期，降低成本。

2.（1）由建设单位组织专家论证不合规；

正确做法：应该由施工单位A公司来组织。

（2）专家组成员包括B公司的总工程师不合规；本项目参建各方属于有利害关系人员，不得以
专家身份参与论证。

正确做法：专家应当从地方住建部建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于5名。

3.导向孔钻进、扩孔、清孔、回拖管道。

4.管道吹扫宜采用清管球进行清扫。强度试验压力为设计输气压力的1.5倍，且不得低于0.4MPa，
即1.5×4=6MPa。

案例二十七

【背景资料】

某区养护管理单位在雨季到来之前，例行城市道路与管道巡视检查，在 K1+120 和 K1+160 步行
街路段沥青路面发现多处裂纹及路面严重变形。经 CCTV 影像显示，两井之间的钢筋混凝土平接口抹
带脱落，形成管口漏水。

养护单位经研究决定，对两井之间的雨水管采取开挖换管施工，如图 2 所示。管材仍采用钢筋
混凝土平口管。开工前，养护单位用砖砌封堵上下游管口，做好临时导水措施。

扫码关注更多内容
第 27 页共 53 页

学员专用请勿外泄
养护单位接到巡视检查结果处置通知后，将该路段采取 1.5m 低围挡封闭施工，方便行人通行，
设置安全护栏将施工区域隔离，设置不同的安全警示标志，道路安全警告牌、夜间挂闪烁灯示警，
并派养护工人维护现场行人交通。

【问题】

1.地下管线管口漏水会对路面产生哪些危害？

2.两井之间实铺管长为多少？铺管应从哪号井开始？

3.用砌砖封堵管口是否正确？最早什么时候拆除封堵？

4.项目部在对施工现场安全管理采取的措施中，有几处描述不正确，请改正。

【参考答案】

1.①可能造成路基产生滑坡、沉陷、冻胀、翻浆等危害。

②可能导致路面开裂和过大的不均匀冻胀。

③可能造成路面裂纹及路面变形。

2.两井之间实铺管长：（1160-1120）-（0.35×2+0.3）=39m。铺管应从16号井开始。

3.用砖砌封堵正确。

钢筋混凝土平口管接口的强度达到设计强度，更换后的管道严密性试验合格后拆除封堵。

4.①错误之处一：采取1.5m低围挡封闭施工；

改正：施工现场的围挡在市区内应不低于2.5m。

②设置安全护栏将施工区域隔离错误；

改正：围挡应沿工地四周连续设置，不得留有缺口。

③派养护工人维护现场行人交通错误；

改正：应在主要交通路口设专职交通疏导员，积极配合交通民警与协警搞好施工和社会交通的
疏导工作。

案例二十八

【背景资料】

某公司承建的市政桥梁工程中，桥梁引道与现有城市次干道呈 T型平面交叉，次干道边坡坡率 1：

2，采用植草防护；引道位于种植滩地，线位上现存池塘一处（长15m，宽12m，深1.5m）：

引道两侧边坡采用挡土墙支护；桥台采用重力式桥台，基础为φ120cm 混凝土钻孔灌注桩。引道纵断
面如图2-1所示，挡土墙横截面如图2-2所示。

扫码关注更多内容
第 28 页共 53 页

学员专用请勿外泄
项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容：

（1）桩基泥浆池设置于台后引道滩地上，公司现有如下桩基施工机械可供选用，正循环回转钻、
反循环回转钻、潜水钻、冲击钻、长螺旋钻机、静力压桩机。

（2）引道路堤在挡土墙及桥台施工完成后进行，路基用合格的土方从现有城市次干道倾倒入路
基后用机械摊铺碾压成型，施工工艺流程图如下：

监理工程师在审查施工方案时指出：施工方案（2）中施工组织存在不妥之处，施工工艺流程
图存在较多缺漏及错误，要求项目部改正。

【问题】

1.施工方案（1）中，项目部宜选择哪种桩基施工机械？说明理由。

2.指出施工方案（2）中引道路堤填土施工组织存在的不妥之处，并改正。

3.结合图2-1，补充并改正施工方案（2）中施工工艺流程的缺漏和错误之处（用文字叙述）。

4.图2-2所示挡土墙属于哪种结构形式（类型）？写出图2-2中构造A的名称。简述其功用。

【参考答案】

1.项目部宜选择冲击钻。

理由：地质情况为粗砂、卵石，以及强风化花岗岩，在备选的桩基施工机械中，只有冲击钻可
适用本工程所有的地层。

扫码关注更多内容
第 29 页共 53 页

学员专用请勿外泄

2．不妥之处：填筑土方从现有城市次干道倾倒入路基。

正确做法：倾倒土方应远离次干道，可从城市次干道修筑临时便道运土，减少对社会交通的干
扰且满足文明施工要求。

3．（1）补充缺漏之处：

①池塘抽水及清理泥浆池池浆后，应进行地基处理，分层填筑压实到原地面标高。

②清理地表杂草杂物时，还应清除地表腐殖土，应对次干道边坡开挖台阶，每级台阶宽度不得
小于1m，每级台阶高度不宜大于300mm，台阶顶面应向内倾斜。

③路基碾压密实前，应先修筑试验段。

（2）改正错误之处:

错误：路堤分层填筑，厚 1m；改正：路堤分层填筑，每层的虚铺厚度应视压实机具的功能确定，
宜控制在300mm内。

4．（1）属于重力式挡土墙。

（2）构造A：反滤层。（1分）

（3）功用：过滤，防止泥沙堵塞泄水孔，以利于排水。（2分）

案例二十九

【背景资料】

某单位承建一钢厂主干道钢筋混凝土道路工程，道路全长 1.2km，红线各幅分配如图 2-7 所示。

雨水主管敷设于人行道下，管道平面布置如图 2-8 路段地层富水，地下水位较高，设计单位在道路
结构层中增设了 200mm 厚级配碎石层。项目部进场后按文明施工要求对施工现场进行了封闭管理，
并在现场进出口设置了现场“五牌一图”。

图2-7三幅路横断面示意图（单位：mm）

图2-8半幅路雨水管道平面示意图（单位：mm）

扫码关注更多内容
第 30 页共 53 页

学员专用请勿外泄
图2-9雨水支管沟槽开挖断面示意图（单位：mm）

道路施工过程中发生如下事件：

事件一：路基验收完成已是深秋，为在冬期到来前完成水泥稳定碎石基层，项目部经过科学组
织，优化方案，集中力量，按期完成基层分项工程的施工作业时做好了基层的防冻覆盖工作。

事件二：基层验收合格后，项目部采用开槽法进行 DN300mm 的雨水支管施工，雨水支管沟槽开
挖断面如图 2-9 所示。槽底浇筑混凝土基础后敷设雨水支管，现场浇筑 C25 混凝土对支管进行全包
封处理。

事件三：雨水支管施工完成后，进入了面层施工阶段，在钢筋进场时，试验员当班检查了钢筋
的品种、规格，均符合设计和国家现行标准规定，经复试（现场取样）合格，却忽略了供应商没能
提供的相关资料，便将钢筋投入现场施工使用。

【问题】

1.设计单位增设的200mm厚级配碎石层应设置在道路结构中的哪个层次?说明其作用。

2.“五牌一图”具体指哪些牌和图?

3.写出基层分项工程应在冬期施工到来之前多少天完成。

4.请在图 2-9 雨水支管沟槽开挖断面示意图中选出正确的雨水支管开挖断面形式开挖（断面形
式用（a）断面或（b）断面作答）。

5.事件三中钢筋进场时还需要检查哪些资料？

【参考答案】

1.（1）应设置在垫层（介于基层与土基之间）。

（2）垫层的作用：①排水，改善土基的湿度和温度状况，改善路面结构的使用性能；

②保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产
生的变形。

2.“五牌”：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、
文明施工牌。

“一图”施工现场总平面图。

3.基层类型为水泥稳定碎石基层，宜在进入冬期前15～30d停止施工。

4.断面形式应选择（b）断面，雨水支管为开槽法施工、混凝土基础，应在管道两侧留设作业面；

又因为采用混凝土全包封处理，（a）断面两侧没有形成包封效果，故选择（b）断面。

5.质量合格证明书，各项性能检验报告，级别、数量等。

案例三十

【背景资料】

某城道路局部为路堑路段，两侧采用浆砌块石重力式挡土墙护坡，挡土墙高出路面约 3.5m，顶
部宽度0.6m，底部宽度1.5m，基础埋深0.85m，如图2-1所示。

扫码关注更多内容
第 31 页共 53 页

学员专用请勿外泄
图2-1浆砌块石重力式挡土墙图图2-2现浇钢筋混凝土重力式挡土墙
在夏季连续多日降雨后，该路段一侧约 20m 挡土墙突然坍塌，该侧行人和非机动车无法正常通
行。

调查发现，该段挡土坍塌前顶部荷载无明显变化，坍塌后基础未见不均匀沉降，墙体块石砌筑
砂浆粘结牢固，后背填土为杂填土，查见泄水孔淤塞不畅。

为恢复正常交通秩序，保证交通安全，相关部门决定在原位置重建现浇钢筋混凝土重力式挡土
墙，如图 2-2 所示。施工单位编制了钢筋混凝土重力式挡土墙混凝土浇筑施工方案，其中包括：提
前与商品混凝土厂沟通混凝土强度、方量及到场时间；第一车混凝土到场后立即开始浇筑：按每层
600mm 水平分层浇筑混凝土，下层混凝土初凝前进行上层混凝土浇筑；新旧挡土墙连接处增加钢筋使
两者紧密连接；如果发生交通拥堵导致混凝土运输时间过长，可适量加水调整混凝土和易性；提前
了解天气预报并准备雨季施工措施等内容。

施工单位在挡土墙排水方面拟采取以下措施：在边坡潜在滑塌区外侧设置截水；挡土墙内每层
泄水孔上下对齐布置；挡土墙后背回填黏土并压实等措施。

【问题】

1.从受力角度分析挡土墙坍塌原因。

2.写出混凝土重力式挡土墙的钢筋设置位置和结构形式特点。

3.除钢筋品种规格外，写出混凝土浇筑前钢筋验收应检查的内容。

4.改正混凝土浇筑方案中存在的错误之处。

5.改正挡土墙排水设计中存在的错误之处。

【参考答案】

1.坍塌原因：未设置反滤层导致土体堵塞泄水孔，排水不畅，后背填土为杂填土，压实稳定性
不达标，抗剪性能差，夏季连续多日降雨使后背填土含水量上升、自重增加，对挡土墙的土压力增
加。在填土压力的作用下，挡土墙背离填土一侧移动，作用在墙上的土压力由静止土压力转为主动
土压力，土体剪裂产生连续滑动面。

2.（1）挡土墙的钢筋设置在墙趾底部和墙背位置。

（2）结构形式特点：

1）依靠墙体自重抵挡土压力作用。

2）在墙背设少量钢筋，并将墙趾展宽（必要时设少量钢筋）或基底设凸榫抵抗滑动。

3）可减薄墙体厚度，节省混凝土用量。

3.除钢筋品种规格外，应检查钢筋的安装位置、受力筋间距、箍筋间距、保护层厚度、钢筋绑
扎（焊接）情况。

4.（1）错误之处一：混凝土到场后立即开始浇筑。

改正：应先进行开盘鉴定，检查坍落度、观察拌合物黏聚性和保水性，并对钢筋及模板等进行
全面检查。

（2）错误之处二：按600mm水平分层浇筑。

扫码关注更多内容
第 32 页共 53 页

学员专用请勿外泄
改正：浇筑层厚度过大，应按照浇筑振捣方式控制浇筑层厚度。

（3）错误之处三：下层混凝土初凝前进行上层混凝土浇筑。

改正：应在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。

（4）错误之处四：新旧挡土墙连接处增加钢筋使两者紧密连接处理。

改正：新旧挡土墙连接处应增设变形缝（沉降缝），并妥善处理好新旧挡土墙连接端面以保证
挡土墙安全。

（5）错误之处五：运输中加水调整和易性。

改正：混凝土在运输过程中严禁加水，需改善时应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌或加入减
水剂。

5.（1）错误之处一：挡土墙内每层泄水孔上下对齐布置。

改正：泄水孔上下排应交错布置，并避开伸缩缝与沉降缝。

（2）错误之处二:挡土墙后背回填黏土并压实。

改正：墙背填土应采用透水性材料或设计规定的填料。

案例三十一

【背景资料】

某项目部在10月中旬中标南方某城市道路改造二期工程，合同工期3个月，合同工程量为：道
路改造部分长300m，宽45m，既有水泥混凝土路面加铺沥青混凝土面层与一期路面顺接，新建污水
系统DN500mm、埋深4.8m，旧路部分开槽埋管施工，穿越一期平交道口部分采用不开槽施工，该段
长90m，接入一期预留的污水接收井，如图3所示。

图3 二期污水管道穿越一期平交道口示意图（单位：m）

项目部根据现场情况编制了相应的施工方案。

（1）道路改造部分：对既有水泥混凝土路面进行充分调查后，作出以下结论：

①对有破损、脱空的既有水泥混凝土路面，全部挖除，重新浇筑。

②新建污水管线采用开挖埋管。

（2）不开槽污水管道施工部分：设一座工作井，工作井采用明挖法施工，将一期预留的接收井
打开做好接收准备工作。

该方案报监理工程师审批没能通过被退回，要求进行修改后上报。项目部认真研究后发现以下
问题：

（1）既有水泥混凝土路面的破损、脱空部位不应全部挖除，应先进行维修。

（2）施工方案中缺少既有水泥混凝土路面作为道路基层加铺沥青混凝土具体做法。

【问题】

1.对已确定的破损、脱空部位进行基底处理的方法有几种？分别是什么方法？

2.对旧水泥混凝土路面进行调查时，采用何种手段查明路基的相关情况?

3.既有水泥混凝土路面作为道路基层加铺沥青混凝土前，哪些构筑物的高程需做调整?

4.工作井除采用明挖法施工，还有哪几种施工方法？

【参考答案】

扫码关注更多内容
第 33 页共 53 页

学员专用请勿外泄

1.两种；①开挖式处理，即挖除破损位置后换填基底材料；②非开挖式基底处理，即钻孔注浆
填充脱空部位的孔洞。

另外对于局部破损处还应进行剔除、清理、回补处理。

2.采用弯沉仪或探地雷达等设备检测水泥混凝土路面板的脱空。

3.检查井、雨水口、路缘石以及一期道路结构交接位置。

4.工作井、接收井常用的施工方法有：明挖法、倒挂井壁法、沉井法等。

案例三十二

【背景资料】

某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥，桥梁下为通航航道，施工期间航道不
中断。桥高 30m，跨度为 80m+136m+80m，箱梁宽 14.5m，底板宽 8m；箱梁高度由根部的 7.5m 渐变到
跨中的 3.0m。根据设计要求，0号、1号段混凝土为托架浇筑，然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工，
挂篮采用自锚式桁架结构。

施工项目部根据该桥的特点，编制了施工组织设计，经项目总监理工程师审批后实施。项目部
在主墩的两侧安装托架并预压，施工0号、1号段，在1号段混凝土浇筑完成后在节段上拼装挂篮。

施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项：施工作业人员为了方便施工，自行拆
除了安全防护设施；电缆直接绑在挂篮上；工机具材料在挂篮一侧集中堆放。

由于河道有通航要求，在通航孔施工期间采取安全防护措施，确保通航安全。

【问题】

1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗？说明理由。

2.补充挂篮进入下一节段施工前的必要工序。

3.针对挂篮施工检查不合格项，给出正确做法。

4.在通航孔施工期间应采取哪些安全防护措施？

【参考答案】

1.不符合规定。施工组织设计应经企业技术负责人审批并加盖企业公章后报总监理工程师审批

2.钢筋绑扎，立模板，混凝土浇筑，养护成型，预应力的张拉，挂篮高程测量。

3.①不应擅自拆除安全防护设施，应按经批准的安全方案施工，配备供工人上下的安全梯。②
电缆不应直接绑在挂篮上，应架空并有绝缘防护措施。③工具机具使用后及时收回，材料不得集中
堆放,易造成挂篮受力不均衡，导致倾覆。施工受限时，应进行验算。

4.（1）设置安全警示标志及夜间示警灯；（2）设置限高门架、护桩等防船只、漂流物冲撞的设
施；（3）挂篮设备设置安全网（防坠网）；（4）主梁两边应设置规范的防护栏杆及安全网。

案例三十三

【背景资料】

某市政供热管道工程，供回水温度为 100℃/70℃，主体采用直埋敷设。管线经过公共绿地和 A
公司场院，A公司院内建筑密集、空间狭窄。

供热管线局部需穿越道路，道路下面敷设有多种管道。项目部拟在道路两侧各设置 1 个工作坑，
采用人工挖土顶管施工，先顶入 DN1000mm 混凝土管作为过路穿越套管，并在套管内并排敷设 2 根
DN200mm 保温供热管道（保温后的管道外径为 320mm）。穿越道路工程所在区域的环境条件及地下管
线平面布置如下图所示，地下水位高于套管管底0.2m。

扫码关注更多内容
第 34 页共 53 页

学员专用请勿外泄

【问题】

1.按照输送热媒和温度划分，本管道属于什么类型的供热管道？

2.顶管穿越时需要保护哪些建（构）筑物？

3.顶管穿越地下管线时应与什么单位联系？

4.根据现场条件，顶管应从哪一个工作坑始发？说明理由。

5.顶管施工时是否需要降水？写出顶管作业对地下水位的要求。

6.本工程的工作坑土建施工时，应设置哪些主要安全设施？

【参考答案】

1.本工程的供热管道属于低温、热水管道。

2.顶管穿越时需要保护的建（构）筑物有：A 公司的围栏、宿舍楼、办公楼，道路，给水管道、
中水管道、雨水管道、污水管道。

3.与原有地下管线产权单位、管理单位、被穿越道路管理部门、交通管理等部门联系。

4.顶管应从 1 号工作坑始发。1#工作坑周围是公共绿地，空间大，与周围社会生产生活不产生
干扰，便于快速、安全组织施工。2#工作坑位于 A 公司院内，建筑密集、空间狭窄，各种干扰因素
多，较难进行封闭管理，存在各种安全隐患。

5.需要降水；采用人工挖土顶管施工时,应将地下水位降至基底以下不小于0.5m。

6.应设置防雨棚、挡水墙；竖井应设置安全护栏，护栏高度不应小于 1.2m；竖井周边应架设安
全警示装置。

案例三十四

【背景资料】

某施工单位中标承建过街地下通道工程，周边地下管线较复杂。设计采用明挖基坑做法施工，
隧道基坑总长 80m，宽 12m，开挖深度 10m，基坑围护结构采用 SMW 工法桩；基坑沿深度方向设有 2
道支撑，其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑，第二道支撑为钢管支撑（见图），基坑场地地层自上而
下依次为：20m 厚素填土、厚 6m 黏质粉土、10m 厚砂质粉土，地下水埋深约 1.5m，在基坑内布置管
井降水。

扫码关注更多内容
第 35 页共 53 页

学员专用请勿外泄
项目部编制的施工方案明确了下列事项：（1）基坑围护结构的施工工序为：①→设置导向定位
钢板→SMW 搅拌机定位→④→施工完毕→⑥；（2）选用短臂挖掘机及长臂挖掘机直接开挖、出土，自
卸运输车运输的土方开挖方案。

施工过程中发生如下事件：

事件一：深层土方开挖时，长臂挖掘机不能开挖，项目部及时改进了基坑土方开挖方案。

事件二：在挖土过程中发现围护结构两处出现严重渗漏现象，渗漏出现泥沙，项目部立即采取
堵漏措施予以处理，堵漏处理造成直接经济损失 20 万元，工期拖延 10 天，项目部为此向业主提出
索赔。

【问题】

1.补充基坑围护结构的施工工序中序号①、④、⑥代表的工序名称。

2.给出图中A、B构（部）件的名称，并分别简述其功用。

3.写出事件一中项目部改进后的深层土方开挖方案。

4.项目部提出的索赔是否成立？说明理由。

5.给出事件二中项目部堵漏措施的具体步骤。

【参考答案】

1. ①开挖导沟，④插入型钢，⑥型钢回收

2. A—内插 H 型钢；内插 H 型钢与水泥土搅拌墙形成劲性复合结构，起到增加 SMW 抗剪抗弯强
度和韧性的作用。

B—围檩；围檩将围护结构连成整体，收集围护结构应力传递到支撑，避免支撑部位应力集中。

3.深层土方开挖：长臂挖机不能开挖时，应采用小型挖掘机，将开挖后的土方转运至围护墙边，
用抓斗吊提升出土，自卸车辆运输。

4.不成立。堵漏处理造成直接经济损失和工期拖延属于施工单位的原因，是有经验的承包方可
以采取措施避免的，是施工单位应承担的责任。所以索赔不成立。

5.（1）采用降水或排水措施；（2）基坑渗漏严重，应首先在坑内回填土封堵水流，然后在坑外
打孔灌注聚氨酯或水泥-水玻璃双液浆等封堵渗漏处，封堵后再继续向下开挖基坑。

案例三十五

【背景资料】

某公司承接了某市高架桥工程，桥幅宽 25m，共 14 跨，跨径为 16m，为双向六车道，上部结构
为预应力空心板梁，半幅桥断面示意图如图1所示。

扫码关注更多内容
第 36 页共 53 页

学员专用请勿外泄
图1半幅桥梁横断面示意图（单位：mm）

合同约定4月1日开工，国庆通车，工期6个月。其中，预制梁场（包括底模）建设需要1
个月，预应力空心板梁预制（含移梁）需要 4 个月，制梁期间正值高温，后续工程施工需要 1
个月。每片空心板预制只有 7d 时间，项目部制定的空心板梁施工工艺流程依次为：钢筋安装→
C→模板安装→钢绞线穿束→D→养护→拆除边模→E→压浆→F，移梁让出底模。

项目部采购了一批钢绞线共计 50t，抽取部分进行了力学性能试验及其他试验，检验合格后
用于预应力空心板制作。

【问题】

1.写出图中桥面铺装层中A、B的名称。

2.写出图中桥梁支座的作用，以及支座的名称。

3.列式计算预应力空心板梁加工至少需要的模板数量。（每月按30d计算）

4.补齐项目部制定的预应力空心板梁施工工艺流程，写出C、D、E、F代表的工序名称。

5.项目部采购的钢绞线按规定应抽取多少盘进行力学性能试验和其他试验？

【参考答案】

1.A：沥青混凝土桥面铺装层；B：钢筋混凝土整平层。

2.（1）支座作用：桥跨结构与桥墩或桥台的支承处设置的传力装置，不仅要传递很大的荷
载，并且还要保证桥跨结构能产生一定的变位。

（2）支座名称：板式橡胶支座。

3.桥幅宽25m，每跨有24片空心板梁，共14跨，所以共有空心板梁的数量为：24×14=336
（片）。

1 个模板的空心板梁预制时间：336×7=2352（d），已知预应力空心板梁预制（含移梁）需
要 4 个月，则需要的模板数量为：2352/120=196（个），所以预应力空心板梁加工至少需要的
模板数量为20个。

4.C：预留管道；D：浇筑混凝土；E：张拉钢绞线；F：封锚混凝土。

5.应抽取 3 盘，并从每盘所选的钢绞线任一端截取一根试样，进行力学性能试验和其他试
验。

扫码关注更多内容
第 37 页共 53 页

学员专用请勿外泄
案例三十六

【背景资料】

某城市桥梁工程，上部结构为预应力混凝土连续梁，基础为直径 1200mm 钻孔灌注桩，桩基地质
结构为中风化岩，设计要求进入风化岩层3m。

A 公司投标该工程，投标时钢筋价格为 4500/吨，合同约定市场价在投标价上下浮动 10%内不予
调整，上下浮动超过 10%时，对超出部分按月进行调整。市场价以当地政府管理部门发布的信息价为
准。公司有回转钻机、冲击钻机、长螺旋钻机各若干台提供本工程选用。

施工过程发生以下事件：

事件一：施工准备工作完成，经验收同意开钻，钻机成孔时，直接钻进至桩底。钻进完成后请
监理验收终孔。

事件二：现浇箱梁支撑体系采用重型可调门式支架，支架搭设完成后安装箱梁底模。验收时发
现梁模板高程设置的预拱度存在少量偏差，因此要求整改。

事件三：工程结束时，经统计钢筋用量及信息价如下表：

| 月份 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息价（元/吨） | 4000 | 4700 | 5300 |
| 数量（吨） | 800 | 1200 | 2000 |

【问题】

1.分析回旋钻，冲击钻，长螺旋的适用性，项目部应该选用何种机械。

2.指出事件一中的错误之处，并改正。

3.重型可调门式支架还有哪些附件。

4.预拱度有偏差，如何利用支架进行调整？说明理由。

5.根据合同约定，4～6月份钢筋能够调整多少差价？（具体计算每个月的差价）

【参考答案】

1.回转钻包括：正循环和反循环回转钻机。

冲击钻：黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层；

正循环回转钻：黏性土、粉砂、细砂、中砂、粗砂，含少量砾石、卵石(含量少于 20%)的土、软
岩。

反循环回转钻：黏性土、砂类土、含少量砾石、卵石(含量少于 20%,粒径小于钻杆内径 2/3)的
土；

长螺旋钻：地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石类土、强风化岩。

因此，在风化岩层宜选用冲击钻。

2.错误之处：钻机成孔时，直接钻进至桩底；改正：使用冲击钻成孔每钻进 4～5m 应验孔一次，
在更换钻头或容易塌孔处、均应验孔并做记录。

3.可调底座、可调顶托、底部垫板或垫块、剪刀撑、斜撑、调节杆、连接销、顶部方木或钢梁
等。

4.可用全站仪定出模板四角的标准高程和位置，做出明显的标记，再用可调顶托或千斤顶分别
对四角调整到标记位置，验收后进行下道工序。

5. 4月份：（4500-4000）/4500×100%=11.11%＞10%，应调整价格。

应调减差价=[4500×（1-10%）-4000]×800=40000（元）。

5月份：由于（4700-4500）/4500×100%=4.44%<10%，不调整价格。

6月份：由于（5300-4500）/4500×100%=17.78%＞10%，应调整价格。

应调增差价=[5300-4500×（1+10%）]×2000=700000（元）

案例三十七

【背景资料】

某公司中标一座跨河桥梁工程，所跨河道水深已经超过 5m，河道底土质主要为黏土。河中采用
钻孔灌注桩。并采用钢板桩围堰筑岛后施工。

项目部编制了围堰安全施工专项方案，监理审核时认为方案中以下内容描述存在问题：

问题一：顶标高不得低于施工期间最高水位。

问题二：钢板桩采用射水下沉法施工。

扫码关注更多内容
第 38 页共 53 页

学员专用请勿外泄
问题三：围堰钢板桩从下游到上游合龙。

项目部接到监理部发来审核意见后，对方案进行了调整，在围堰施工前，项目部向当地该河道
的政府水务主管部门报告，征得同意后开始围堰施工。

在项目实施过程中发生了以下情况：

情况一：由于工期紧，电网供电未能及时到位，项目部要求各施工班组自备发电机供电。某施
工班组将发电机输出端直接连接到开关箱，将电焊机、水泵和打夯机接入同一个开关箱，以保证工
地按时开工。

情况二：围堰施工需要吊车配合，因吊车司机发烧就医，施工员临时安排一名汽车司机代替。

【问题】

1.针对围堰安全施工专项方案中存在的问题，给出正确做法。

2.简述围堰安全施工专项方案的审批程序。

3.情况一中用电管理有哪些不妥之处?说明理由。

4.情况二汽车司机能操作吊车吗?为什么?

【参考答案】

1.正确做法１：围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5～0.7m。

正确做法２：钢板桩应用锤击、振动等方法下沉。

正确做法３：围堰钢板桩从上游向下游合龙。

2.由项目部总工组织编制，项目负责人批准后，报企业技术负责人审批，加盖公章，并由总监
理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

3.不妥之处１：要求各施工班组自备发电机供电不妥；

理由：应集中设置发电机，将发电机输出端接入统一设置的低压配电系统的总配电箱。

不妥之处２：将发电机输出端直接连接到开关箱不妥；

理由：低压配电系统宜采用三级配电，宜设置总配电箱、分配电箱、末级配电箱 (即开关箱)。

不妥之处３：将电焊机、水泵和打夯机接入同一个开关箱不妥；

理由：每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制两台及以上用
电设备(含插座)。发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。

4.不能。因为吊车是特种设备，应由持有效上岗证的起重机司机操作。

案例三十八

【背景资料】

某公司承建一条外径为 800mm 的给水管线工程，管线全长 2.3km，管道采用球墨铸铁管，穿越
一条宽度为 250m 的非通航河道，设计采用浅埋暗挖法施工，长度为 300m，其余均采用开槽施工，
开挖断面形式如图所示，管道一侧的工作面宽度为 500mm，管内部按照设计要求进行支撑，设计无
支护要求。

图：明挖段基槽横断面图（单位：mm）

工程开工前，项目部对现场进场调查，发现暗挖施工经过含水地层，且不具有降水条件，项目
部建议将浅埋暗挖施工改为密闭式顶管法施工，经同意后办理了变更手续。项目部编制了密闭式顶
管法施工专项方案。监理单位组织了包含总监理工程师以及施工单位企业总工程师在内的 4 名专家
对专项方案进行论证，项目部结合论证意见进行修改，并办理了审批手续。

开槽施工段施工时，项目部采用机械一次开挖至设计槽底标高，结果造成部分管段沟槽超挖。

管道安装检查合格之后，项目部组织进行水压试验，未对试验段管道进行回填，直接注满水，在不
扫码关注更多内容
第 39 页共 53 页

学员专用请勿外泄
大于工作压力下浸泡12h后进行水压试验。

管道回填至设计标高之后，项目部为加快施工进度，采用重型压路机进行压实作业，压实完一
个区段之后，监理工程师按照要求进行抽检，发现抽检段管道变形率为 2.5%，超出设计要求的变形
值。

【问题】

1.结合工程情况，写出项目部进行变更的理由。

2.关于本工程专家论证有何不妥之处，如果有请指出并写出正确的做法。

3.列式计算明挖段沟槽开挖土方量。

4.简述项目部沟槽施工当中存在的问题，并改正。

【参考答案】

1.变更理由：①浅埋暗挖法带水作业风险较大，密闭式顶管更安全；②浅埋暗挖法管径要大于
1000mm；密闭式顶管，管径适用于 300-4000mm。③密闭式顶管施工精度高。

2.①不妥之处：由监理单位组织专家论证；正确做法：①由施工单位组织专家论证。

②不妥之处：邀请监理单位总监理工程师，及施工单位企业工程师作为论证专家；正确做法：

②与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。③不妥之处：专家数量为 4；正确
做法：③专家数量应不少于 5 人

3.沟底宽度=0.8+0.5×2=1.8m，
沟槽高h=3m；坡度为 1：1，可得沟槽上口宽度为1.8+3×2=7.8m
截面积：A=（7.8+1.8）×3÷2=14.4㎡
开挖段总长L=2300-300=2000m
开挖土方量 V=14.4×2000=28800m³

4. ①问题：采用机械一次性开挖至基底标高；正确做法：采用机械开挖时，应预留200～300mm
由人工开挖至基底标高。

②问题：水压试验未对试验段管道进行回填，直接注满水；

正确做法：压力管道安装检查合格后，除接口外，管道两侧及管道以上回填高度不应小于 0.5m。

③问题：在不大于工作压力下浸泡12h；正确做法：采用球墨铸铁管管材时，浸泡时间不应小于
24h。

案例三十九

【背景资料】

某公司承建一项管道工程，长度 350m，管径 2.4m。管道为钢筋混凝土管，采用土压平衡式顶管
机，配备 200t×4 千斤顶，单向顶进方式。根据现场条件和设计要求确定了工作井位置。工作井采
用现浇钢筋混凝土沉井结构。邻近新建管位既有建筑和其它管线不在拆迁范围。管道顶进纵剖面如
图2所示。

在项目部编制的施工组织设计中，针对本工程的特点和难点，制定了以下措施：

（1）为解决顶距长、阻力大带来的顶进困难，拟更换较大顶力的千斤顶增加顶力；

（2）为防止顶进过程遇软弱土层时管节漂移，加强管道轴线测量，及时调整顶管机的机头方向；

扫码关注更多内容
第 40 页共 53 页

学员专用请勿外泄
（3）在顶进过程中当管线偏移量达到允许偏差值时，应进行纠偏；

（4）在顶进过程中应对周边环境进行监测。

该施工组织设计报单位技术负责人审批，未通过。单位技术负责人针对措施中的三项措施提出
修改意见。

【问题】

1.写出图中A、B的名称。

2.工作井的井位宜布置在上游还是下游？写出原因。

3.写出顶进过程中，对周边环境需监测的内容。

4.修改项目部制定的三项技术措施中不正确之处。

【参考答案】

1.A-压浆设备（注浆系统），B-导轨（导向轨架）。

2.下游侧。顶管一般从上游向下游进行，方便排水、排废浆与排土。

3.（1）顶管通过路线的地面水平位移；

（2）顶管通过路线的地面沉降；

（3）周边建筑物沉降；

（4）周边管线沉降；

（5）地下水情况。

4.（1）更换较大顶力千斤顶不正确，顶力过大易导致管节破裂或后背墙失稳。顶距长、阻力大
时，顶力应克服管节周围各类摩阻力，结合纠偏作业、减阻措施、后背墙结构等因素通过计算确定，
还可以采用增加中继间等方式进行处理。

（2）通过调整机头方向纠正管节漂移不正确，在软土层中顶进混凝土管时为防止管节飘移宜将
前3～5节管体与顶管机连成一体，除此还可采用土体改良、加强轴线测量、加强管节连接质量控制
等手段。

（3）达到允许偏差值再纠偏不正确，顶进过程中的纠偏应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的
原则，出现偏差应及时进行调整，并且增加测量次数。

案例四十

【背景资料】

某公司中标城市快速路更新改造工程，现况道路为沥青混凝土+水泥稳定碎石路面结构，分为上、
下行两幅各3条机动车道+1条非机动车道，设计时速80～100km/h,由于长期重载交通，部分路面破
损严重，出现裂缝、剥落、沉陷等病害，现采用铣刨加铺4cm厚SMA改性沥青混合料对道路进行更
新。部分采用旧沥青路面作为基层加铺沥青混合料面层。

针对破损严重的沥青路面更新改造的主要施工工艺流程：“A→制定更新改造方案→铣刨→基
层损坏挖除→B→土工合成材料张拉、搭接和固定→C→统一罩面加铺”
项目部做好技术准备、人员和物资设备进场后即进行施工，未进行病害情况调查确认，施工过
程中病害处理方案变更影响了施工进度，由于道路进出口少，摊铺机、压路机等大型设备进出场造
成社会交通拥堵。

【问题】

1.根据背景材料，请补充沥青路面病害的种类。

2.项目部在施工准备中应做哪些技术准备工作?请补充缺失环节名称，并描述“土工合成材料”
铺设的作用。

3.旧路加铺沥青混凝土面层时，应调整哪些部位？

4.填补旧沥青路面时施工要点？

【参考答案】

1.壅包、车辙、坑槽、翻浆。

2.技术准备的内容包括：进行现场病害调查并反馈设计进行病害评估；编制施工组织设计，制
定病害处理方案；进行现况路面高程复核，确定铣刨深度；考察沥青混合料厂家的资质、生产能力
及质量保证体系；组织试验段施工，确定机械组合、虚铺厚度、碾压遍数等施工参数。

缺失环节名称：A—病害检测；B-病害处理： C-撒布粘层油。

土工合成材料铺设作用：采用玻纤网、土工织物等土工合成材料，铺设于旧沥青路面、旧水泥
混凝土路面的沥青加铺层底部或新建道路沥青面层底部，可减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反
扫码关注更多内容
第 41 页共 53 页

学员专用请勿外泄
射裂缝。

3.旧路加铺沥青混凝土面层时，应注意原有雨水管以及检查井的位置和高程，为配合沥青混凝
土加铺应将检查井高程进行调整。

4.填补旧沥青路面凹坑应按高程控制、分层摊铺，每层最大厚度不宜超过100mm。

案例四十一

【背景资料】

某公司承建一座城市桥梁，上部结构采用20m预应力混凝土简支板梁；下部结构采用重力式U
型桥台，明挖扩大基础，地质勘察报告揭示桥台处地质自上面下依次为杂填土、粉质黏土、黏土、
强风化岩、中风化岩、微风化岩。桥台立面如图3所示。

图3桥台立面布置与基坑开挖断面示意图（标高单位：m；尺寸单位：mm）

施工过程中发生如下事件：

事件一：开工前，项目部会同相关单位将工程划分为单位、分部、分项工程和检验批，编制了
隐蔽工程清单，以此作为施工质量检查，验收的基础，并确定了桥台基坑开挖在该项目划分中所属
的类别。

桥台基坑开挖前，项目部编制了专项施工方案，上报监理工程师审查。

事件二：按设计图纸要求，桥台基坑开挖完成后，项目部在自检合格基础上，向监理单位申请
验槽，并参照表3通过了验收。

表3扩大基础基坑开挖与地基质量检验标准

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般项目 | 基底高程 | 土方 | 0～-20 | 用水准仪测，四角和中心 |
| 2 |  |  | 石方 | +50～-200 |  |
| 3 |  | 轴线偏位 |  | 50 | 用C，纵横各2点 |
| 4 |  | 基坑尺寸 |  | 不小于设计规定 | 用D，每边各1点 |
| 5 | 主控项目 | 地基承载力 |  | 符合设计要求 | 检查地基承载力报告 |

【问题】

1.（1）写出图3中结构A、B的名称。（2）简述桥台在桥梁结构中的作用。

2.事件一中，项目部“会同相关单位”参与工程划分指的是哪些单位？

3.事件一中，指出桥台基坑开挖在项目划分中属于哪几类?

4.写出表3中C、D代表的内容。

【参考答案】

1.（1）结构A：台帽。结构B：锥形护坡。

扫码关注更多内容
第 42 页共 53 页

学员专用请勿外泄
（2）桥台作用：一边与路堤相接，以防止路堤滑塌；另一边支承桥跨结构的端部，传递上部荷
载至地基。

2.监理单位，建设单位。

3.基坑开挖在该项目划分中属于分项工程，每个桥台基坑开挖属于检验批，同时属于隐蔽工程。

4.C：经纬仪测量；D：钢尺量。

案例四十二

【背景资料】

某公司承建一座再生水厂扩建工程。项目部进场后，结合地质情况，按照设计图纸编制了施工
组织设计。

基坑开挖尺寸为70.8m（长）×65m（宽）×5.2（深），基坑断面如图4所示，图中可见地下水
位较高，为-1.5m，方案中考虑在基坑周边设置真空井点降水。项目部按照以下流程完成了井点布置，
高压水套管冲击成孔→冲击钻孔→A→填滤料→B→连接水泵→漏水漏气检查→试运行，调试完成后
开始抽水。

因结构施工恰逢雨期，项目部采用 1:0.75 放坡开挖，挂钢筋网喷射 C20 混凝土护面，施工工艺
流程如下:修坡→C→挂钢筋网→D→养护。

基坑支护开挖完成后项目部组织了坑底验收，确认合格后开始进行结构施工，监理工程师现场
巡视发现，钢筋加工区部分钢筋锈蚀。不同规格钢筋混放。加工完成的钢筋未经检验即投入使用，
要求项目部整改。

图4基坑断面示意图（高程单位：m；尺寸单位：mm）

【问题】

1.补充井点降水工艺流程中A、B工作内容，并说明降水期间应注意的事项。

2.请指出基坑挂网护坡工艺流程中，C、D的内容。

3.坑底验收应由哪些单位参加？

4.项目部现场钢筋存放应满足哪些要求？

5.放坡开挖护坡措施除背景给出的还有哪些？

【参考答案】

1.A：安放井点管；B：填黏土压实。

降水期间注意事项：地下水监测、配电设施安全。

扫码关注更多内容
第 43 页共 53 页

学员专用请勿外泄

2.C：安装锚固钢筋；D：喷射混凝土。

3.施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位。

4.（1）现场存放时应防锈蚀、污染和变形，不得直接堆放在地面上，必须垫高、覆盖、防腐蚀、
防雨露，时间不宜超过6个月。

（2）不同规格、不同生产工艺、不同批次分别存放。

（3）加工后的经检验合格后方可投入使用。

5.放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的防护措施。常用的防护措施有：叠放砂包或土袋、水泥
砂浆或细石混凝土抹面、挂网喷浆、锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。

案例四十三

【背景资料】

某公司承建南方一主干路工程，道路全长2.2km，地勘报告揭示K1+500～K1+650处有一暗塘，
其他路段为杂填土，暗塘位置见示意图1-1，设计单位在暗塘范围采用双轴水泥土搅拌桩加固的方式
对机动车道路基进行复合路基处理，其他部分采用改良换填的方式进行处理，路基横断面见示意图
1-2。

为保证杆线落地安全处置，设计单位在暗塘左侧人行道下方布设现浇钢筋混凝土盖板管沟，将
既有低压电力、通信线缆设沟内，盖板管沟断面见示意图1-3。

针对改良换填路段，项目部在全线施工展开之前做了 100m 的标准试验段，以便选择压实机具、
压实方式等。

图1-1 暗塘位置平面布置示意图
扫码关注更多内容
第 44 页共 53 页

学员专用请勿外泄
图1-3 盖板管沟断面示意图（单位：mm）

【问题】

1.按设计要求，项目部应采用喷浆型搅拌桩机还是喷粉型搅拌桩机？

2.写出水泥土搅拌桩的优点。

3.写出图1-3中涂料层及水泥砂浆层的作用，补齐底板厚度A和盖板宽度的尺寸。

4.补充标准试验段需要确定的技术参数。

【参考答案】

1.应选用喷浆型搅拌机。

喷浆型搅拌机常用的有单、双轴、三轴及多轴搅拌机，喷粉型搅拌机目前仅有单轴一种。

2.优点：

（1）最大限度地利用了原土。

（2）搅拌时无振动、无噪声和无污染，可在密集建筑群中进行施工，对周围原有建筑物及地下
沟管影响很小。

（3）根据上部结构的需要，可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。

（4）与钢筋混凝土桩基相比，可节约钢材并降低造价。

3.涂料层作用：防水、防渗、隔离保护；

水泥砂浆层作用：对防水层起保护作用，防止后续回填等施工破坏防水层。

底板厚度A=1500-1100-200=200（mm）；

盖板宽度B=1700+250×2-125×2-10×2=1930（mm）。

4.预沉量值、压实遍数、虚铺厚度。

案例四十四

【背景资料】

某公司承建一项地铁车站土建工程，车站长236m，标准段宽19.6m，底板埋深16.2m，地下水位
标高为13.5m，车站为地下二层三跨岛式结构，采用明挖法施工，围护结构为地下连续墙，内支撑第
一道为钢筋混凝土支撑，其余为φ800mm钢管支撑，基坑内设管井降水，车站围护结构及支撑断面示
意如图3-1。

项目部为加强施工过程变形监测，编制了二级基坑监测方案，其中应测项目包括地连墙顶面的
水平位移和竖向位移。

扫码关注更多内容
第 45 页共 53 页

学员专用请勿外泄
项目部将整个车站划分为12仓施工，标准段每仓长度20m，每仓的混凝土浇筑施工顺序为：垫
层→底板→负二层侧墙→中板→负一层侧墙→顶板，按照上述工序和规范要求设置了水平施工缝，
其中底板与负二层侧墙的水平施工缝设置如图3-2所示。

标准段某仓顶板施工时，日均气温 23℃，为检验评定混凝土强度，控制模板拆除时间，项目部
按相关要求留置了混凝土试件。

顶板模板支撑体系采用盘扣式满堂支架，项目部编制了支架搭设专项方案，由于搭设高度不足 8
米，项目部认为该方案不必经过专家论证。

【问题】

1.补充二级基坑其他监测应测项目。

2.图 3-1 右侧虚线见图断面内应铺设几道水平施工缝？写出图 3-2 中底板与负二层侧墙水平施
工缝正确位置对应的字母。

3.该仓顶板混凝土浇筑过程应留置几组混凝土试样？并写出对应的养护条件。

4.支架搭设方案是否需经专家论证，写出原因。

【参考答案】

1.基坑监测应测项目：立柱结构竖向位移，支撑轴力，地连墙体水平位移、地表沉降，地下水
位。

扫码关注更多内容
第 46 页共 53 页

学员专用请勿外泄

2.应铺设4道水平施工缝。底板与负二层侧墙水平施工缝正确位置对应的字母为A。

3.（1）该仓顶板浇筑过程中，检验评定混凝土强度时，应留置1组试件，控制拆模时间评定抗
压强度时，应留置4组混凝土试件。

（2）养护条件：检验评定强度应选择试验室标准条件养护，控制拆模时间应选择日均气温23℃
养护（同条件养护）。

4.支架搭设方案需要进行专家论证。

车站宽度19.6m＞18m，支架搭设跨度18m及以上，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项
工程，应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

案例四十五

【背景资料】

某公司承建一项道路扩建工程，在原有道路一侧扩建，并在路口处与现况道路平接。现况道路
下方有多条市政管线，新建雨水管线接入现况路下既有雨水管线，项目部进场后，编制了施工组织
设计、管线施工方案、道路施工方案、交通导行方案、季节性施工方案。

道路中央分隔带下布设一条D1200雨水管线，管线长度800米，采用平接口钢筋混凝土管，道
路及雨水管线布置平面如图4-1所示。沟槽开挖深度H≤4m时，采用放坡法施工。沟槽开挖断面如
图4-2所示：H＞4m时，采用钢板桩加内支撑进行支护。

为保证管道回填的质量要求，项目部选取了适宜的回填材料，并按规范要求施工。扩建道路与
现况道路均为沥青混凝土路面，在新旧路接头处，为防止产生裂缝采用阶梯形接缝。新旧路接缝处
逐层骑缝设置了土工格栅。

扫码关注更多内容
第 47 页共 53 页

学员专用请勿外泄

【问题】

1.补充该项目还需要编制的专项施工方案。

2.计算图4-1中Y21管内底标高A，图4-2中该处的开挖深度H以及沟槽开挖断面上口宽度B
（保留1位小数）。（单位:m）

3.写出管道两侧及管顶以上500mm范围内回填土应注意的施工要点。

4.写出新旧路接缝处，除了骑缝设置土工格栅外，还有哪几道工序。

【参考答案】

1.还需编制管道沟槽开挖专项施工方案，管道沟槽支护专项施工方案，管道吊装专项施工方案、
管道回填专项施工方案。

2.（1）Y21管内底标高A
（19.526-A）/40=2/1000，A=19.446m
（2）图4-2断面图为3m＜H≤4m范围
Y21处开挖深度H=23.02-（19.446-0.12-0.18）=3.874m取3.9m。

（3）开挖断面上口宽度B=3+0.8×2+3.874×0.75×2=10.411m，取10.4m。

3.管道两侧及管顶以上 500mm 范围内不得使用压路机，应采用人工配合小型压实设备，管道两
侧分层、对称进行回填及压实作业。

4.旧路沥青面层分层连接处应采用机械切割或人工刨除层厚不足部分，清除切割泥水杂质，干
燥后涂刷粘层油，跨缝摊铺混合料使接槎软化，人工清除多余材料，骑缝充分碾压密实。

案例四十六

【背景资料】

某公司承建一座城郊跨线桥工程，双向四车道，桥面宽度 30m，横断面路幅划分为 2m （人行道）

+5m（非机动车道）+16m （车行道） +5m （非机动车道）+2m（人行道）。上部结构为 5×20m 预制
预应力混凝土简支空心板梁；下部结构为构造 A 及φ130cm 圆柱式墩，基础采用φ150cm 钢筋混凝
土钻孔灌注桩；重力式 U 型桥台；桥面铺装结构层包括厚 10cm 沥青混凝土、构造 B、防水层。桥梁
立面如图1所示。

扫码关注更多内容
第 48 页共 53 页

学员专用请勿外泄
项目部编制的施工组织设计明确如下事项：

（1）桥梁的主要施工工序编号为：①桩基、②支座垫石、③墩台、④安装空心板梁、⑤构造 A、
⑥防水层、⑦现浇构造 B、⑧安装支座、⑨现浇湿接缝、⑩摊铺沥青混凝土及其他；施工工艺流程为：

①桩基→③墩台→⑤构造 A→②支座垫石→⑧安装支座→④安装空心板梁→C→D→E→⑩摊铺沥青混
凝土及其他。

（2）公司具备梁板施工安装的技术且拥有汽车起重机、门式吊梁车、跨墩龙门吊、穿巷式架桥
机、浮吊、梁体顶推等设备。经方案比选，确定采用汽车起重机安装空心板梁。

（3）空心板梁安装前，对支座垫石进行检查验收。

【问题】

1.写出图1中构造A、B的名称。

2.写出施工工艺流程中C、D、E的名称或工序编号。

3.依据公司现有设备，除了采用汽车起重安装空心板梁外，还可采用那些设备?

4.指出项目部选择汽车起重机安装空心板梁考虑的优点。

5.写出支座垫石验收的质量检验主控项目。

【参考答案】

1.构造A：盖梁，构造B：基层混凝土。

2.C：⑨现浇湿接缝。D：⑦现浇构造B。E：⑥防水层。

3.跨墩龙门吊，穿巷式架桥机。

4.优点：施工成本低，施工速度快，施工灵活，对施工现场的环境影响小，方法简单，安全性
能好，现场统一指挥。

5.（1）垫石材料和强度应符合设计要求；

（2）应检查跨距、支座栓孔位置和支座垫石顶面高程、平整度、坡度、坡向，确认符合设计要
求。

案例四十七

【背景资料】

某公司承建的桥梁工程中，桥梁引道与现有城市次干道呈 T 型平面交叉，次干道边坡坡率 1：2，
采用植草防护；引道位于种植滩地，线位上现存池塘一处（长15m，宽12m，深1.5m）：

引道两侧边坡采用挡土墙支护；桥台采用重力式桥台，基础为φ120cm 混凝土钻孔灌注桩。引道
纵断面如图2-1所示，挡土墙横截面如图2-2所示。

扫码关注更多内容
第 49 页共 53 页

学员专用请勿外泄
项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容：

引道路堤在挡土墙及桥台施工完成后进行，路基用合格的土方从现有城市次干道倾倒入路基后
用机械摊铺碾压成型。施工工艺流程图如下：

监理工程师在审查施工方案时指出：施工方案（2）中施工组织存在不妥之处，施工工艺流程图
存在较多缺漏及错误，要求项目部改正。

【问题】

1.指出施工方案（2）中引道路堤填土施工组织存在的不妥之处，并改正。

2.结合图2-1，补充并改正施工方案（2）中施工工艺流程的缺漏和错误之处（用文字叙述）。

3.图2-2所示挡土墙属于哪种结构形式（类型）？写出图2-2中构造A的名称。简述其功用。

【参考答案】

1.指出施工方案（2）中引道路堤填土施工组织存在的不妥之处，并改正。（3分）

不妥之处：填筑土方从现有城市次干道倾倒入路基。（1分）

正确做法：倾倒土方应远离次干道，可从城市次干道修筑临时便道运土，减少对社会交通的干
扰且满足文明施工要求。（2分）

2.结合图2-1，补充并改正施工方案（2）中施工工艺流程的缺漏和错误之处（用文字叙述）。（5
分）

（1）补充缺漏之处：

①池塘抽水及清理泥浆池池浆后，应进行地基处理，分层填筑压实到原地面标高。

②清理地表杂草杂物时，还应清除地表腐殖土，应对次干道边坡开挖台阶，每级台阶宽度不得
小于1m，每级台阶高度不宜大于300mm，台阶顶面应向内倾斜。

③路基碾压密实前，应先修筑试验段。

扫码关注更多内容
第 50 页共 53 页

学员专用请勿外泄
(2）改正错误之处:

错误：路堤分层填筑，厚1m；（1分）改正：路堤分层填筑，每层的虚铺厚度应视压实机具的功
能确定，宜控制在300mm内。（1分）

3.图2-2所示挡土墙属于哪种结构形式（类型）？写出图2-2中构造A的名称。简述其功用。

（4分）

（1）属于重力式挡土墙。

（2）构造A：反滤层。

（3）功用：过滤，防止泥沙堵塞泄水孔，以利于排水。

案例四十八

【背景资料】

某公司中标北方城市道路工程，道路全长1000m，道路结构与地下管线布置如图所示：

施工场地位于农田，邻近城市绿地，土层以砂性粉土为主，不考虑施工降水。

项目部对①辅路、②主路、③给水管道、④雨水方沟、⑤两侧人行道及隔离带（绿化）作了施
工部署，依据各种管道高程以及平面位置对工程的施工顺序作了总体安排。

施工过程发生如下事件：

事件一：部分主路路基施工突遇大雨，未能及时碾压，造成路床积水、土料过湿，影响施工进
度。

【问题】

1.用背景资料中提供的序号表示本工程的总体施工顺序。

2.针对事件一写出部分路基雨后土基压实的处理措施。

【参考答案】

1.用背景资料中提供的序号表示本工程的总体施工顺序。

施工顺序：④→③→②→①→⑤

2.针对事件一写出部分路基雨后土基压实的处理措施。

①将道路当中的积水排除；（1分）

②对于已翻浆的路段，换料重做；（1分）

③对于含水率大而未翻浆的路段，进行晾晒、掺拌石灰处理。

④碾压前检测土基含水量，达到最佳含水量±2%再进行碾压。

案例四十九

【背景资料】

某工程公司承建一座城市跨河桥梁工程。河道宽 36m，水深 2m，流速较大，两岸平坦开阔。桥梁
为三跨（35+50+35）m 预应力混凝土连续箱梁，总长 120m。桥梁下部结构为双柱式花瓶墩，埋置式
桥台，钻孔灌注桩基础。桥梁立面见图1。

扫码关注更多内容
第 51 页共 53 页

学员专用请勿外泄
项目部编制了施工组织设计，内容包括：

1.经方案比选，确定导流方案为：从施工位置的河道上下游设置挡水围堰，将河水明渠导流在桥
梁施工区域外，在围堰内施工桥梁下部结构；

2.上部结构采用模板支架现浇法施工，工艺流程为：支架基础施工→支架满堂搭设→底模安装
→A→钢筋绑扎→混凝土浇筑及养护→预应力张拉→模板及支架拆除。

预应力筋为低松弛钢绞线，选用夹片式锚具。项目部拟参照类似工程经验数值确定预应力筋理论
伸长值。采用应力值控制张拉，以伸长值进行校核。

项目部根据识别出的危大工程编制了安全专项施工方案，按相关规定进行了专家论证，在施工现
场显著位置设立了危大工程公告牌，并在危险区域设置安全警示标志。

【问题】

1.按桥梁总长或单孔跨径大小分类，该桥梁属于哪种类型？

2.简述导流方案选择的理由。

3.写出施工工艺流程中A工序名称，简述该工序的目的和作用。

4.指出项目部拟定预应力施工做法的不妥之处，给出正确做法，并简述伸长值校核的规定。

5.危大工程公告牌应标明哪些内容？

【参考答案】

1.按桥梁多孔跨径总长，该桥为 120m，属于大桥；按单孔跨径长度，该桥最大跨径为 50m，属于
大桥。

2.（1）该桥所处河道水深浅仅为2m，但流速大，导流方案可以减少施工过程中对围堰的冲刷。

（2）河道两侧平坦开阔，有足够的空间进行导流，不会对周边造成过大影响。

（3）导流方案可为后续支架法施工提供足够的施工空间和安全稳定的作业面。

（4）减少施工对通航船只的影响。

3.A-支架预压。

目的为消除非弹性变形（包括架体拼装间隙及地基受载后的沉降）。

作用是检验支架的承载能力、确定支架的弹性变形系数作为施工预拱度调整依据。

4.项目部参考类似工程确定理论伸长值不妥。

正确做法：应对本工程所用预应力筋进行试验以确定张拉控制应力，伸长值等施工参数。

伸长值的校核应以现场实测伸长值为准。设计无要求时，理论和实际伸长值的差值不超6%。

5.危大工程告知牌内容应包括危大工程名称，施工时间，具体责任人员，施工单位，专项方案论
证时间，施工位置，主要控制措施及安全技术要点等。

案例五十

【背景资料】

扫码关注更多内容
第 52 页共 53 页

学员专用请勿外泄
某公司中标修建城市新建主干道，全长 2.5km，双向四车道，其结构从下至上为：20cm 厚石灰
稳定碎石底基层，38cm厚水泥稳定碎石基层，8cm 厚粗粒式沥青混合料底面层，6cm 厚中粒式沥青混
合料中面层，4cm厚细粒式沥青混合料表面层。

项目部编制的施工机械主要有：挖掘机、铲运机、压路机、洒水车、平地机和自卸汽车。施工
方案中：石灰稳定碎石底基层直线段由中间向两边的方式进行碾压，沥青混合料摊铺时对温度随时
检查，用轮胎压路机初压，碾压速度控制在1.5～2.0km/h。

【问题】

1.补充施工机械种类计划表中缺少的主要机械。

2.请给出正确的底基层碾压方法，沥青混合料的初压设备。

3.沥青混合料碾压温度是依据什么因素确定的？

【参考答案】

1.（1）集中拌合（厂拌）采用成套的稳定土拌合设备。

（2）装载机、推土机、运输车辆。

（3）摊铺机。

（4）沥青洒布车、嵌丁料洒布车
（5）小型夯实机械。

（6）清除车。

2.（1）底基层直线段由两边向中间碾压，曲线段由内侧向外侧进行碾压。

（2）沥青混合料初压宜采用钢轮压路机静压1～2遍。

3.沥青混合料碾压温度的确定因素：沥青和沥青混合料种类、压路机类型、气温、层厚等因素
经试压确定。

扫码关注更多内容
第 53 页共 53 页