2024环球网校二级建造师《市政公用工程管理与实务》案例50题
适用考试:二级建造师《建筑工程管理与实务》
作者:二级建造师教研组
资料简介
建筑案例50题


还剩50页,请下载阅读
下载学员专用请勿外泄
2024环球网校二级建造师《市政公用工程管理与实务》经典案例50题
案例一
【背景资料】
某施工单位中标某环路立交桥工程,其中主桥为一座三跨预应力混凝土连续刚构桥,跨越民心
河,桥高 30m,跨度为 80m+136m+80m,箱梁宽 14.5m,底板宽 8m,箱梁高度由根部的 7.5m 渐变到跨
中的 3.0m。根据设计要求,0号、1号段混凝土为支架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂
篮采用菱形挂篮。
施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。项目部
在主墩的两侧安装支架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后在节段上拼装挂篮。
施工单位针对悬臂段高程设置提出了控制措施。
采用满堂式碗扣支架,搭设完成后铺设模板,铺设时发现底模高程设置的预拱度有少量偏差,
因此要求整改。
施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆
除了部分护栏和防抛网;电缆直接绑在挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。
【问题】
1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。
2.补充挂篮进入下一节段施工前的必要工序。
3.简述悬臂施工高程控制措施的主要考虑因素。
4.针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。
【参考答案】
1.不符合规定。
(1)工程施工组织设计应经项目经理签批后,必须经企业(施工单位)技术负责人审批,并加
盖公章后方可实施;
(2)有变更时,应有变更审批程序。
2.应补充的挂篮进入下一节施工前的必要工序有:①挂篮预压;②绑扎钢筋、立模;③浇筑混
凝土;④施加预应力;⑤挂篮对称前移进入下一节段。
3.悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是悬臂施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前端标
高时应考虑:
(1)挂篮前端的垂直变形值;
(2)预拱度设置;
(3)施工中已浇段的实际标高;
(4)温度影响。
4.(1)不应擅自拆除安全防护设施,应按经批准的施工组织设计或拆除施工方案执行。应有供
工人上下的安全梯。
(2)电缆不应直接绑在挂篮上,依据临时安全技术规定敷设电缆线路,电缆应架空或绝缘防护
措施,并悬挂“当心触电”等警示标志。
(3)工机具使用后及时收回,材料不得集中堆放,施工受限时,应进行验算并均衡堆放在两侧
挂篮处。
案例二
【背景资料】
某热力管线暗挖隧道,长 1.4km,断面有效尺寸为 3.2m×2.8m,埋深 3.5m。隧道穿越地层为砂
土层和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无须降水。
承包方 A 公司通过招标将穿越砂砾层段 468m 隧道开挖及初期支护分包给 B 专业公司。B 公司依
据A公司的施工组织设计,进场后由工长向现场作业人员交代了施工做法后开始施工。
施工后,B 公司在距工作竖井 48m 时,发现开挖面砂砾层间有渗水且土质松散,有塌方隐患。B
公司立即向 A 公司汇报。经有关人员研究,决定采用小导管超前加固技术措施。B公司采用劈裂注浆
法,根据以往经验确定注浆量和注浆压力,注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象,随后 A 公司
派有经验的专业技术人员协助B公司研究解决。
质量监督部门在工程竣工前例行检查时,发现 A 公司项目部工程资料中初期支护资料不全,部
分资料保留在B公司人员手中。
扫码关注更多内容
第 1 页共 53 页
仅预览部分内容,请下载阅读完整版
下载