# 2024年电气工程师考试《发输变电》考前模拟试题

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
2024 年电气工程师考试《发输变电》考前模拟试题

1、下列哪种方法会使电场分布更加劣化?( )【单选题】

A.采用多层介质并在电场强的区域采用介电常数较小的电介质

B.补偿杂散电容

C.增设中间电极

D.增大电极曲率半径
正确答案:C
答案解析:基本概念，简单解释如下：介电常数是表征电介质极化的强弱的物理
量，其与电介质分子的极性强弱有关，还受到温度、外加电场频率等因素的影响，
显然，介电常数越小，则该介质分子的极性越弱，电场分布更加均匀。杂散电容
是表征电极因表面粗槌等不定因素而形成的，杂散电容的存在，会造成电极周边
的电荷分布不均匀，更容易发生放电或击穿。显然，补偿杂散电容可以改善电场
分布。此外，很明显，曲率半径越小，即电极越尖，则电场越不均匀，越易发生
放电现象。对比棒—棒电极、板一板电极的放电过程即可知晓。因此增加曲率半
径，实际会改善电场均匀程度。

2、以下关于电流互感器的描述中，正确的是( )。【单选题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

A.电流互感器的误差仅与二次负荷有关系，与一次电流无关

B.电流互感器的二次侧开路运行时，二次绕组将在磁通过零时感应产生很离的尖
顶波电流，危及设备及人身安全 ;

C.某电流互感器的准确级和额定准确限制系数分别为 5P 和 40，则表示在电力系
统一次电流为 40 倍额定电流时，其电流误差不超过 5% ;

D.电流互感器的误差仅与一次电流有关，与二次负荷无关
正确答案:C
答案解析:电流互感器的测量误差主要是由励磁电流及一、二次绕组漏磁阻抗和
仪表阻抗等引起的。为了减少误差，提供测量准确度，电流互感器铁芯也要求选
用高质量的硅钢片，尽量减小铁芯磁路的空气间隙，降低铁芯磁密，绕制绕组时
尽货设法减少漏磁。电流互感器在使用时，二次侧不准开路，由于二次侧开路时，
一次倒电流将全部产生励磁磁动势，造成铁芯中磁密和铁损激增，导致铁芯过热，
另外二次绕组两端也将产生很高的电压，损坏绕组绝缘性能，危及人身、设备安
全。国际电工委员会(IEC)规定继电保护用电流互感器的准确级为 5P 和 10P,其
中 P 表示保护(PROTECT) ;电流互感器的保护准确级一般表示为 5P20、5P40 或
10P20、10P40。在误差限制 5P 与 10P 后的 20 和 40,表示电流互感器一次短路电
流为额定电流的倍数值.

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

3、发电机过励时，发电机向电网输送的无功功率是()。【单选题】

A.不输送无功

B.输送容性无功

C.输送感性无功

D.无法判断
正确答案:C
答案解析:当发电机的端电压不变时，调节励磁电流，不仅能改变无功功率的大
小，而且能改变无功功率的性质。当过励磁时，电枢电流是滞后电流，发电机输
出感性无功功率，当欠励磁时，发电机输出容性无功功率。因此，调节同步发电
机的励磁电流，只改变无功功率，对有功功率无影响。

4、关于感应电动机的星形和三角形启动方式，下列说法正确的是()。【单选题】

A.适用于所有类型的异步电机

B.正常工作下连接方式是三角形

C.可带重载启动

D.正常工作接线方式为星形
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
正确答案:B
答案解析: Y-Δ起动适用于额定运行时定子绕组为Δ连接的电动机。起动时，定
子绕组采用星形接法，起动后換成Δ接，其接线图如解图所示，采用这种起动方
法起动时，可使每相定子绕组所承受的电压降低到电源电压的，起动的线电流为
直接起动时的 1/3，,但起动转矩也减少到直接起动时的 1/3，所以这种起动方法
只能用在空载或轻载起动的场合。

5、函数，欲使 Y=1，则 A、B、C 的取值组合是( )。【单选题】

A.000

B.010

C.100

D.001
正确答案:B
答案解析:基本概念，采用代入法计算。

6、3~20kV 电网中，为了测量对地电压，通常采用下列哪种电流互感器?( )【单
选题】

A.三相三柱式
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

B.三相五柱式

C.三台单相式

D.两台单相式
正确答案:B
答案解析:《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)的相关规定如下：

第 16.0.4 条的条文说明中，对各电压互感器的接线及使用范围有如下表述：(1)
两台单相电压互感器接成不完全星形或V-V接线，因其原副边均无中性点可接地，
因此无法测量相对地电压。

(2)三相三柱式电压互感器，不允许将电压互感器高压倒中性点接地，因此无法
测量对地电压。

(3)三相五柱式电压互感器，高低压倒中性点均接地，可以测量相对地电压，另
外，开口三角形还可测量零序电压。

(4)副边接成三角形，肯定不能测量相对地电压。

7、提高悬式绝缘子耐污性能的方法是下列哪一项?( )【单选题】

A.改善绝缘子电位分布

B.涂增水性涂料
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

C.增加绝缘子爬距

D.增加绝缘子片数
正确答案:B
答案解析:绝缘子的雷电闪络电压最大的影响因素是电孤距离，一般可采取如下
措施：

(1)提高憎水性。这可使绝缘子表面的水分以小水珠的形式出现，难以形成连续
的水膜，在持续电压的作用下，表面不易形成集中放电的通道，从而可有效提高
污闪电压。另外，憎水性的绝缘子表面电阻也较大，一般来说表面电阻大，污闪
电压也越高。

(2)增加爬电距离。爬电距离是指沿绝缘表面侧得的两个导电器件或导电器件与
设备界面之间的最短距离，主要用来确定绝缲子，如支持绝缘子的长度和绝缘子
串的数量。

(3)改善电位分布。绝缘子电场强度不均匀是绝缘子污闪电压低的重要因素，改
善电位分布，抑制带电粒子迁移，降低泄漏电流，可大幅度提高单个绝缘子的污
闪电压(如均压环)，实际也可提高绝缘子串的闪络电压，但这不是该措施的主要
效果。

8、以下关于中性点经消弧线圈接地系统的描述，正确的是( )。【单选题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

A.不论采用欠补偿或过补偿，原则上都不会发生谐振，但实际运行中消弧线圈多
采用欠补偿方式，不允许采用过补偿方式

B.实际电力系统中多采用过补偿为主的运行方式，只有某些特殊情况下，才允许
短时间以欠补偿方式运行

C.实际电力系统中多采用全补偿运行方式，只有某些特殊情况下，才允许短时间
以过补偿或欠补偿方式运行

D.过补偿、欠补偿及全补偿方式均无发生谐振的风险，能满足电力系统运行的需
要，设计时可根据实际情况选择适当地运行方式
正确答案:B
答案解析:消弧线圈补偿方式分为过补偿、欠补偿和全补偿。①全补偿是指补偿
后电感电流等于电容电流，接地点残流为 0，这种补偿方式会使电源中性点对地
电压大大提高，一般实际应用中不采用全补偿的方式。②欠补偿是指补偿后电感
电流小于电容电流，接地点残流为容性，这种补偿易发生串联谐振，实际中也不
经常采用。③过补偿是指电感电流大于电容电流，接地点残流为感性，实际中经
常采用过补偿的方式。

9、一额定电压为 10kV 的静电电容器，其容抗值为 10.5Ω，接在 6kV 母线上，电
容器在额定电压下供给母线的无功功率为()。【单选题】

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料

A.0.719MVar

B.0.324MVar

C.7.19MVar

D.3.42MVar
正确答案:D
答案解析:静电电容器只能向系统供给感性无功功率，不能吸收无功功率，它所
供给的感性无功功率与所在节点的电压 U 的平方成正比。

10、对高压线末端电压升高的现象，常用的办法是在末端加( )。【单选题】

A.并联电抗器

B.串联电抗器

C.并联电容器

D.串联电容器
正确答案:A
答案解析:对于高压远距离轻载的输电线路，由于对地电容的充电作用，经常会
出现末端电压升高的现象。为了抑制这种现象，需要在线路末端并联电抗器，可
扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
以吸收线路轻载或空载线路过剩的感性无功功率。对于高压远距离轻载的输电线
路，可以提高电能输能力，降低电压。

扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究