# 2023环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》实操攻克指南

学员专用请勿外泄
2023环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》实操题攻克指南
一、机电案例题都考些什么？

机电案例题题型主要形态有——简答题或补缺题、计算题、判断分析题、实操题。

二、案例题答题注意事项

1.问什么答什么，针对性要强，叙述简明；且有问有答，不要漏答；

2.使用教材上的关键词和语句，实操题要注意用专业术语，用图中或背景中出现的名词；

3.卷面整洁、书写工整，条理清晰，分条分点；每行的文字不要太多，可多换行写几个小段；

4.计算有步骤；单位准确；小数点按要求保留，无要求时保留2位；

5.在指定答题页面范围内答题，切记不要超出答题区域，否则无法判分；

6.案例可多写，多写不扣分，包含正确答案即可得分，采分点答出多少即可得多少分。

其中近几年考查实操题越发增多，几乎题题带图，近三年考查的实操题如下——

【2022二级机电（3小时）实务案例一、二、三、四】

【2022二级机电（2.5小时）实务案例一、二】

【2021第二批二建机电实务案例一、三、四】

【2021第一批二建机电实务案例一、三、四】

【2020第二批二建机电实务案例一】

【2020第一批二建机电实务案例一、二】

三、机电实操题考查类型

1.施工图改错题（根据背景描述及施工示意图，找出图中的错误，并写出正确做法。机电中大部
分实操题目考查此类题型。部分知识点会出自规范，超纲。）

示例1：【2022二级机电（3小时）实务案例一】

排烟防火阀及风管安装示意图
扫码关注更多内容
第 1 页共 5 页

学员专用请勿外泄

【问题】请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。

【参考答案】①防火阀距防火墙350mm；

正确要求：防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于200mm。

②风管法兰螺栓的间距250mm，风管法兰连接的垫片厚度2mm。

按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016的规定，排烟风管法兰连接的垫片厚度
不应小于3mm；且排烟风管属于中压系统750Pa，中压系统矩形风管法兰螺栓的间距应小于等于150mm。

③与风管共用支吊架
正确要求：排烟防火阀宜设独立支吊架。

示例2：【2022二级机电（2.5小时）实务案例二】

图2-1 照明配电回路示意图
图2-2 灯具安装示意图

【问题】

1.图2-1中照明配电箱共有几个回路负荷分配不合理？单一分支回路灯具、插座数量有何要求？

2.图2-2中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误？应如何整改？

【参考答案】

1.照明配电箱有3个回路不合理。

照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A，灯具数量不宜超过25个。

插座为单独回路时，数量不宜超过10个。用于计算机电源插座数量不宜超过5个。

2.错误一：灯具安装采用塑料塞固定。

整改：灯具在混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。应采用预埋吊钩、膨胀螺栓等
安装固定，安装应牢固可靠。

错误二：金属导管采用φ6mm圆钢吊架；

整改：导管吊架安装应牢固，圆钢吊架直径不得小于8mm，并应设置防晃支架。

示例3：【2021第一批二建机电实务案例一】

扫码关注更多内容
第 2 页共 5 页

学员专用请勿外泄
图1 H型钢现场拼接示意图

【问题】请指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求？正确做法是什么？

【参考答案】

不符合要求1：焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要。

正确做法∶焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距，不宜小于200mm；

不符合要求2：翼缘板拼接长度为500mm不符合安装要求；

正确做法∶翼缘板拼接长度不应小于600mm。

示例4：【2020第一批二建机电实务案例一】

【问题】图1的示意图中有哪些不符合规范要求？写出正确的做法。

【参考答案】

（1）“穿墙套管壁度1.2mm”不符合规范要求；

正确做法：风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防
护套管。

（2）“风管与防护套管之间采用聚氨酯发泡封堵”不符合规范要求；

正确做法：风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。

（3）“边长(直径)大于或等于630mm 的防火阀没有设置独立的支吊架”不符合规范要求；

正确做法：边长(直径)大于或等于630mm的防火阀应设置独立的支吊架。

2.说明图中部件的名称（2022年机电真题中新出现的题型，需要会识图，写出图中部件的名称）

示例：【2022二建机电实务（3小时）案例一】

扫码关注更多内容
第 3 页共 5 页

学员专用请勿外泄
图2 电杆及附件安装示意图

【问题】说明图2中①、②部件的名称，有什么作用？

【参考答案】①为横担。

横担是装在电杆上端，用来固定绝缘子架设导线的，有时也用来固定开关设备或避雷器等。

②为绝缘子。

绝缘子用来支持固定导线，使导线对地绝缘，并还承受导线的垂直荷重和水平拉力。

3.画出正确示意图（不仅仅是找出错误，还需要画出正确的示意图，难度增大）

示例：【2019二建机电实务案例一】

保护接地线在插座间串联连接示意图

【问题】图中的插座接线会有什么不良后果？画出正确的插座保护接地线连接的示意图。

【参考答案】

插座接线的不良后果是：如果保护接地线在插座端子处虚接或中断，会使故障点之后的插座失去
保护接地功能。

正确的插座保护接地线连接的示意：

4.进度管理（网络图、横道图计算关键线路，先后顺序错误，可结合索赔管理）

示例：【2020第二批二建机电实务案例一】

扫码关注更多内容
第 4 页共 5 页

学员专用请勿外泄

【问题】B公司编制的施工作业进度计划为什么被A公司否定？修改后的作业进度计划工期为多
少天？这种表示方式的作业进度计划有哪些欠缺？

【参考答案】

（1）被否定的原因是：B公司在编制作业进度计划时，未充分考虑给排水工程和建筑电气工程之
间的衔接的逻辑关系，工期安排不合理。

（2）修改后的作业进度计划工期为92天。

（3）横道图不能反映工作的逻辑关系，不能反映出工作所具有的机动时间，不能明确地反映出
影响工期的关键工作、关键线路和工作时差，不利于施工进度的动态控制。

实操题在备考时，还是需要着重掌握教材基础内容，尤其是技术部分，施工技术要求需要能结合
示意图掌握。重视历年真题知识点的考查。以不变应万变，考试通过是没问题的。

四、2023备考建议

1.重视基础知识的学习；

2.加强掌握各专业安装技术；

3.注意积累答题语言和锻炼答题技巧；

4.不要在难以掌握的知识点上花大量时间；

5.重视案例分析题，需要多动笔练习，选择题在于平时的积累；

6.案例题综合性越来越强，注意相关知识点的联系。

五、考法预测
机电科目涉及知识面广，知识点琐碎，各个章节之间关联不大。技术部分考试分值占50%，其中

第一章材料和设备分值约1-2分，性价比很低，主要考查1-2道选择题；第二章涉及测量、起重和焊
接，起重属于案例分值大户，需重点掌握；第三章涉及8节内容，其中机械设备安装、工业电气、工
业管道考查案例和选择，分值较高，动力和发电设备属于难点章节，但是考查分值不高，考点较为集
中；第四章涉及6节内容，其中建筑电气、通风空调考查分值较高，需重点掌握；管理部分涉及13
节内容，重点关注进度、质量、安全、技术管理，属于重点案例考试知识点；法规部分涉及三个法、
两个标准，重点关注特种设备法，属于每年必考知识点，需重点复习。