BIM 管线综合设计原则
一、总体原则、范围
总体原则：尽量利用梁内空间
范围：给排水专业管线、空调通风专业管线及电气专业管线
⚫给排水管线主要包括生活给水管(其中又经常分高、中、低区生活给水管)、排(雨、污、生活废)水
管、消防栓给水管(高、低区)、喷淋管(高、低区)以及生活热水管、蒸汽管等;

⚫空调通风管线主要包括空调风管、平时排送风管、消防排烟管、空调冷冻水管、冷凝水管、以及冷
却水管等
⚫由于电气专业管线占用空间较少,因此在设计综合管线时只是将动力、照明等配电桥架和消防报警
及开关联动等控制线桥架纳入设计范围
二、避让原则

1、有压管让无压管
第 1 页/共 8 页

版权所有翻印必究
无压管道内介质仅受重力作用由高处往低处流，其主要特征是有坡度要求、管道杂质多、易堵塞，
所以无压管道要保持直线，满足坡度，尽量避免过多转弯，以保证排水顺畅以及满足空间高度。有压管
道是在压力作用下克服沿程阻力沿一定方向流动。一般来说，改变管道走向，交叉排布，绕道走管不会
对其供水效果产生影响。因此，当有压管道与无压管道相碰撞时，应首先考虑更改有压管道的路由。

2、小管线让大管线
通常来说，大管道由于造价高、尺寸重量大等原因，一般不会做过多的翻转和移动。应先确定大管
道的位置，后布置小管道的位置。在两者发生冲突时，应调整小管道，因为小管道造价低且所占空间
第 2 页/共 8 页

版权所有翻印必究
小，易于更改路由和移动安装。

3、施工简单的避让施工复杂的
比如水管的安装方式方式有焊接、丝扣连接和法兰连接，焊接的施工相对复杂，其他安装方式的水
管就要避让；还有桥架的打弯相对较难，避让时尽量不要让桥架翻

4、冷水管道避让热水管道
热水管道需要保温，造价较高，且保温后的管径较大。另外，热水管道翻转过于频繁会导致集气。

第 3 页/共 8 页

版权所有翻印必究
因此在两者相遇时，一般调整冷水管道

5、附件少的管道避让附件多的管道
安装多附件管道时要注意管道之间留出足够的空间（需考虑法兰、阀门等附件所占的位置），这样
有利于施工操作以及今后的检修这、更换管件。

6、临时管道避让永久管道
新建管道避让原有管道；低压管避让高压管道；空气管道避让水管道。要特别提醒的是办公和医院
第 4 页/共 8 页

版权所有翻印必究
等房间分割变化较大而且对弱电要求比较高的场所的弱电桥架最好放在公众的走道中，且放置于下层
以方便更改。

新建管道避让原有管道；低压管避让高压管道；空气管道避让水管道。要特别提醒的是办公和医院
等房间分割变化较大而且对弱电要求比较高的场所的弱电桥架最好放在公众的走道中，且放置于下层
以方便更改。

三、垂直排列管道原则

1、热介质管道在上，冷介质在下；

2、无腐蚀介质管道在上，腐蚀介质管道在下；

3、气体介质管道在上，液体介质管道在下；

4、保温管道在上；不保温管道在下；

5、高压管道在上；低压管道在下；

6、金属管道在上；非金属管道在下；

7、不经常维修管道在上；经常维修管道在下；

经常维修的管道主要是一些有风阀、水阀的风管和水管，以及风口等，特别是在走道上有风口的风
管最好放置于下层。

四、管道间距

1、应考虑到水管外壁、空调水管、空调风管保温层的厚度；

2、电气桥架、水管外壁距离墙壁的距离，最小有 100mm 的距离，与梁、柱的净距最小 50mm
（在无接头处）;电线管与其它管道的平行净距不应小于100mm；

第 5 页/共 8 页

版权所有翻印必究

3、直管段风管距墙距离最小 150mm，沿构造墙需要 90 度拐弯风道及有消声器、较大阀部件等
区域，根据实际情况确定距墙柱距离；

4、立管管道外壁距柱最小50mm，与墙面的净距见下表：

| 管径范围 | 净距要求(mm) |
| --- | --- |
| D≤DN32 | ≥25 |
| DN40≤D≤DN50 | ≥35 |
| DN70≤D≤DN100 | ≥50 |
| DN125≤D≤DN150 | ≥60 |

5、管道外壁之间的最小距离不宜小于 100mm,管道上阀门不宜并列安装,应尽量错开位置,若必须
并列安装时,阀门外壁最小净距不宜小于200mm;

6、不同专业管线间距离，尽量满足现场施工规范要求；

施工规范要求：

☆《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010表8.2.8
☆《城市工程管线综合规划规范》 GB50289-2008 表2.2.12；表3.0.9；

☆《室外给水设计规范》 GB50013-2006附录B
☆《民用建筑电气设计规范》 CGJ16-2008 8.3.6条；

☆《工业与民用配电设计手册》第三版表10-11
五、具体规则

1、首先应该了解结构专业各平面的梁位、梁高、板厚等问题；

2、其次是了解建筑天花的控制高度及天花的结构形式：

a.走廊的净空要求通常为:≥2200mm(具体以建筑要求为准；

b.地下室车库的净空高度要求通常为:车道:≥2400mm(至少不应小于 2200mm)单层车位区:≥
2200mm(至少不应小于2000mm)双层车位区:≥3600mm；

第 6 页/共 8 页

版权所有翻印必究
布置总则是: 尽量错开、并排、向上、紧凑安装,且必须有足够的安装检修高度(空间)。

六、综合管线图纸绘制过程及注意点

1、首先必须进行大量的准备工作。将所有设备专业的每张图纸的管道逐一进行详细分析。每种管
道最好采用两个图层，一个是管线图层，包括阀门及设备等，另一个是说明图层,用来标注该种管的管
径、编号、文字说明等，为了便于区分，每种类型的管线图层和说明图层采用一种颜色，比如风管、给
水管、喷淋管、排水管、动力桥架采用各自不同的颜色(打图时为了突出显示管道线，可临时修改各说
明图层颜色)。另外，由于喷淋管较多,为了图面的清晰一般在较小的支管处断开，标上断开符号,施工时
可参照喷淋平面。

2、将经细致处理后得到的空调风水管、电桥架、各种给排水管及喷淋主管汇总于一张图中，最好
是将水、电气的管线复制到空调通风图中,因为通风空调图纸图形相对比较复杂。汇总后对重叠的各种
管道进行调整、移动，同时确定十几种管道的上、下、左、右的相对位置，且必须注意某些管道的特定
要求按上面的避让原则。

将空间分为多层，对于分布较多管线的单独占一层，出现较少可几种管线共占一层。

3、接着要根据结构的梁位、梁高和建筑层高及安装后的高度要求，在管线密集交叉较多或管线安
装高度有困难的地方画安装剖面图，同时调整各管道的位置和安装高度，在必要的情况下还需要调整
一些管道的截面尺寸(如风管截面)。为了尽可能减少交叉点，有时须调整管道的水平位置，管道上下排
列时，要考虑哪些管道应在上，哪些在下；交叉管时，要考虑哪些管道能上绕,哪些能下绕。

总之一句话，做管综对整体的结构要相当的了解，整体管线标高随结构板变化，较大管交叉位置应设置
于梁较低部分。

4、以上所有管道尺寸的修改及位置的调整都必须与相关专业设计人员进行磋商，并征得设计人员
同意后,才能进行修改。同时，被修改调整过的管道,其相应专业的施工图也应随之修改。

5、由于管线综合图纸里包括的管线众多，为了易于施工人员看图,各管线的图例必须清楚且各不相
同，可以考虑采用管线中夹字的图例，比如自动喷淋水管可用图例—ZP—表示，给水管可用—J0—,—
第 7 页/共 8 页

版权所有翻印必究
J—,—J1—分别来表示低、中、高区的生活给水管，排水管一般都可以沿用原来给排水图纸里的图例
W(污水),Y(雨水),F(废水)。

6、由于管线众多，宜首先布置不能上弯的排水管以及空调风管、空调冷冻水干管、冷却水管等占
空间大的管道,其他管线则通过水平调整来避让或翻弯。

七、综合管线图纸ＣＳＤ构成

1、机电预留预埋图：提供施工单位在施工过程中将机电系统所需的预埋套管、预留开口及设备混
凝土基础等综合在同一张图纸中绘制而成，并协调好各种孔洞的具体位置。

2、综合天花平面图。将所有安装在天花的机电终端设备如喷淋头、送回风口、烟感、广播喇叭、
设备检修孔、照明灯具等综合在天花图中，以确定其具体安装位置，并解决可能的碰撞和冲突。这部分
在配合二次装修完成。

3、综合立面图：将在重要部位如电梯大堂等位置的位于装饰面上的开关按钮等综合在立面图中，
以保证开关按钮等的布置美观、整齐有序。

4、控制节点剖面图：在走道或在管线特别多的地方，进行所有管线的进行剖面图设计，明确各种
管线的垂直方向的安装具体位置和施工顺序，是机电综合管线设计重要组成部分。

八、工作方式

1、链接方式：各项目文件之间是单独存在的，没有关联性（一个文件只能一个人编辑）

2、工作集方式：项目中心文件与本地副本文件存在共享关系，利用网络连接起来与中心文件同步
/利用网络直接操作中心文件（可多人同时编辑该中心文件）

（1）工作集文件的创建
（2）管综具体步奏：打开机电中心文件→链接建筑结构模型→调整各单专业模型→直至模型调整
完毕。