2022环球网校二级建造师《机电工程管理与实务》案例10题
适用考试:二级建造师《机电工程管理与实务》
作者:二级建造师教研组
资料简介
只做10题,攻克案例!


还剩6页,请下载阅读
下载学员专用请勿外泄
2022环球网校二级建造《机电工程管理与实务》案例10题
案例一
背景资料
某施工单位承建一项建筑机电工程,施工单位组建项目部具体实施,项目部电气施工班组负责建筑电
气和智能化分部分项的施工。
施工前,电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”,作为施工图预算、成本
分析和材料采购的依据,电缆盘运到现场并具备敷设条件后,电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了
电缆敷设及电缆接头制作。
施工中建设单位增加几台小功率排污泵,向项目部下达施工指令,项目部以无设计变更为由拒绝执行。
在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架内,都有
中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。
电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后,在各回路电缆装设标志牌,进行了质量
验收。
问题
1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪
些?
2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。
3.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?
4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?
【参考答案】
1.不正确,应编制用电施工组织设计。敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每
盘电缆,减少电缆接头。
2.正确。
1.建设单位工程师组织总监理工程师、造价工程师论证变更是否技术可行、造价影响程度。2.建设单
位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案,
进行设计变更,出变更图纸或变更说明。3.变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师,监理工程师
发至承包商。
3.并列电缆中间接头位置相同是错误的,并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开,明敷电缆
的中间接头应用托板托置固定。
4.分项工程质量验收合格的规定为分项工程所含的检验项目均应符合合格质量的规定,分项工程的质
量控制资料应齐全。
案例二
背景资料
某机电工程公司承接了电厂制氢系统机电安装工程,其范围包括:设备安装,主要有电解槽、氢气分离器
等11台设备的安装;管道安装,包含氢气和氧气管道安装、阀门及其附件安装;系统试运行,包括严密性试验、
系统冲洗以及系统模拟试验。
为了控制工程安装质量,在施工现场,进行了工序检验,实行“三检制”检查,有效保证了过程质量。在
施工质量验收中,公司按照分项、分部和单位工程质量检验评定程序依次进行,有效保障了工程质量。实施过
程中发生了以下事件:
事件1:设备安装结束后,在施工单位自检验收的基础上,由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责
环球网校学员专用二级建造师
第1页共9页考试交流:
仅预览部分内容,请下载阅读完整版
下载