# 2021年二级结构工程师专业考试真题答案（上午14-25题）

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
2021 年二级结构工程师专业考试真题答案解析（上午 14-25 题）

【题14-18】某车间设备钢平台改造横向增加一跨，新增部分跨度 7m，柱距 6m，采用柱下端铰接，梁柱
刚接梁与梁平台柱铰接的刚架结构，纵向板柱间支撑保证稳定，平台铺板为钢格栅板，钢材采用 Q235B 钢，
焊接采用 E43 型焊条，不考虑抗震结构安全等级为二级。刚架图和弯矩图如图 14-18（2）所示。

【题14】假定，刚架无侧移，梁转中无侧向支撑，不考虑平台铺板作用。梁计算跨度 0＞7m，刚架梁的最
大弯矩设计值为Mxmax = 486.5kN ∙ m，试问，刚架梁整体稳定验算时其以应力表达的稳定性最大计算值
（N/mm2）与下列何值最为接近？提示：整体稳定系数按简支梁计算， = 1.41.

A.163 B.173 C.188 D.198
答案：【C】

【题15】假定，柱下端采用平板支座，其他条件同题14。试问，钢架平面内柱的计算长度系数与下列何值
最为接近？提示：忽略横梁轴心压力的影响。

A.0.79 B.0.76 C.0.73 D.0.69
答案：【C】

【题16】假定，钢架无偏移，钢架柱上端的弯矩及轴心压力设计值分别为：M1=192.5kN·m，N1=276.5kN，
刚架柱下端的弯矩及轴力设计值分别为：M2=0，N2=292kN。刚架柱的弯矩作用平面内计算长度取lox=10m，
柱截面无削弱因无横向荷载作用。试问刚架柱截面强度验算时，其截面最大压应力设计值（N/mm2），与下
列何项数值最为接近？

A. 128 B.142 C.158 D.175
答案：【D】

扫码关注勘察设计注册工程师信息网环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

【题17】设计条件同题 16.试问进行刚架柱弯矩作用平面内稳定性验算时，其以应力表达的稳定性最大计
算值（N/mm2），与下列值最为接近？提示：

A. 128 B.142 C.158 D.175
答案：【A】

【题18】假定,设计条件变化，抗震设防烈度 7 度（0.15g），结构构件延性等级为 III 级，刚架柱设防
地震内力性能组合的柱轴力Np= 376 × 103N0.试问，该刚架柱长细比限值与下列何项数值最为接近？

A.180 B.150 C.120 D.105
答案：【D】

【题19】某钢结构构件需在工地高空安装并采用角焊缝连接，施工条件较差。试问计算连接时，焊缝强度
设计值的折减系数与下列何项数值最为接近？

A.0.90 B.0.85 C.0.765 D.0.70
答案：【A】

【题20】试问采用塑性及弯矩调幅设计的钢结构构件，最后形成塑性铰的截面，其板件宽厚比等级不应低
于下列何值？

A. S1级 B. S2级 C. S3级 D.S4 级
答案：【B】

【题21】关于木结构设计，有以下规定：

扫码关注勘察设计注册工程师信息网环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
I.正交胶合木构件各层木板之间的纤维方向应相互叠层正交截面的层板层数不应低于2 层，并且不宜大于
9 层，其总厚度不应大于 500mm。

II.在结构的同一节点或接头中有两种或多种不同的连接形式时，计算时应只考虑一种连接传递内力，不应
考虑集中连接的共同工作。

Ⅲ.矩形木桩截面尺寸不宜小于 150mmX150mm，且不应小于柱支承的构件截面宽度。Ⅳ.风荷载和多遇地震
作用时，木结构建筑的水平层间位移不宜超过结构层高的 1/200。试问，针对以上规定进行判断，下列结
论何项正确？提示：按《木标》GB50005-2017 作答。

A. I、II 正确，Ⅲ、Ⅳ错误

B.II、Ⅲ正确，I、Ⅳ错误

C.II、Ⅳ正确，I、Ⅲ错误

D.I、Ⅳ正确，II、Ⅲ错误
答案：【A】

【题22-24】某多层教师砌体结构房屋中的钢筋砼挑梁，置于丁字形截面（带翼墙）的墙体中，墙端部没有
240mm×240mm 的构造柱，局部剖面如图 22-24（Z）所示。挑梁截面 b×h0=240mm×240mm,墙体厚度为
240mm。挑梁自重标准值为 2.4kN/m，作用于挑梁上的永久荷载标准值为Fk=35kN,g1k =15.6kN/m，g2k =
17kN/m，可变荷载标准值为 q1k=9kN/m，q2k=7.2kN/m，墙体自重标准值为 5.24kN/m2。砌体采用 MU10
烧结普通砖，M5 混合砂浆砌筑，砌体施工质量控制等级为B 级，结构安全等级为二级。

提示：①构造柱重度近似按砖砌体重度考虑。

②需符合《可靠性标准》GB50068-2018。

【题22】试问，二层挑梁的倾覆力矩设计值（kN·m）与下列何项数值最为接近？

扫码关注勘察设计注册工程师信息网环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

A.100 B.105 C.110 D.120
答案：【D】

【题23】试问，二层挑梁的抗倾覆力矩设计值（kN·m）与下列何项数值最为接近？

A.90 B.105 C.120 D.145
答案：【C】

【题24】假定，挑梁根部未设构造柱，但仍有翼墙，试问，二层挑梁下砌体的局部受压承载力设计值与下
列何项数值最为接近？

A.150 B.180 C.200 D.260
答案：【B】

【题25】抗震等级为二级的配筋砌块砌体抗震墙房屋首层某矩形截面抗震墙的厚度 190mm，抗震墙长度
h=5100mm，抗震墙截面的有效高度 h0=4800mm，为单排孔砼砌块对孔砌筑，全部灌芯，砌体施工质量控制
等级为 B 级，结构安全等级为二级。若此段砌体抗震墙截面考虑地震作用组合的剪力设计值 V=220kN，轴
向压力设计值 N=1350kN，弯矩设计值 M=1150 kN·m，灌孔砌体的抗压强度设计值fg = 5.68N/mm2。试问，
底部加强部位抗震墙的水平分布钢筋配置，下列何项符合规范要求且经济？

提示：按《砌规》GB50003-2011 作答。

A.按计算配筋 B.按构造，最小配筋率取 0.10%

C.按构造，最小配筋率取 0.11% D.按构造，最小配筋率取 0.13%
答案：【D】

扫码关注勘察设计注册工程师信息网环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究