resource_id: "605059"
exam_year: 2021
exam_name: "环境影响评价师"
subject_name: "环境影响评价案例分析"
material_type: "案例精选"
prepare_stage: "强化"
version_status: "最终版"
has_analysis: false
date_published: "2021-05-26"
date_modified: "2026-06-22"
---
# 2021年环境影响评价师《案例分析》练习精选五

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
案例一：

某机场建设项目位于环境空气二类、噪声二类地区，所在地区地表水及地下水环境功能区划为Ⅲ类水体。

项目主体工程由1条跑道、2条平行滑行道、4条快速出口滑行道及6条跑滑之间的垂直联络道组成。工程
填方250×104m3、挖方445×104m3，堆载体土面区翻挖压实95×104m3，土面区绿化土方215×104m3。各
类排水沟总长31.6km。围场路、消防车道和特种车道等道路总面积108670 m2。

问题：

1、说明机场地区环境空气、噪声、地表水和地下水影响评价中应执行的环境标准。

2、说明声环境现状调查与评价的范围、内容与方法。

3、说明生态环境现状调查的内容与主要方法，生态环境影响分析的重点。

4、简要说明该项目的评价重点和评价中应注意的问题。

参考答案：

1、环境空气执行二级标准，噪声执行2类区标准，地下水执行Ⅲ类，地表水执行Ⅲ类。

2、根据项目介绍，噪声评价等级的判断依据有四个。本项目噪声应该是一级评价。范围：主跑道两端
15km，侧端各2km评价内容：现状噪声要求全部实测，预测范围要覆盖全部环境敏感点和保护目标，做噪
声等值线并说明个声级下的人口分布，项目建成前后噪声变化比较，提出噪声防治措施。

3、生态环境评价应该是三级。调查范围向外扩展1～2km，调查与评价内容：自然资源情况、水土流失状况、
地表植被破坏情况、敏感生态问题、水土保持措施。由于其挖方大于填方，说明要取土，因此生态评价的
重点水水土保持及防治措施。

4、评价重点是：飞机噪声的影响预测;飞机尾气、锅炉烟气、污水处理设施恶臭、航煤油库等环境空气影
响;机场建设对周围生态环境影响。应注意的问题是：机场建设项目的环境影响评价必须注意贯彻当时国家
的相关法律法规和有关政策。必须十分认真的按照环境影响评价法的规定，做好机场周边地区的公众参与
和调查工作，并将公众的意见如实反映给建设业主和设计单位，贯彻以人为本的指导思想。

案例二：

甲乙两地拟对一双回线路450公里的500KV输变电工程进行改建，以完善区域电网结构，线路长度增加220
公里，兼有紧凑型杆塔和鼓型排列塔，新建变电所、开关站各5座。新增线路沿线60%为平原或漫岗区，其
余为山丘区。沿线区域有自然保护区1处、风景名胜区1处、历史文化城镇一座，涉及村庄20个，学校、
医院各3处，跨越2条河流、1条铁路和3条公路。

参考答案：

环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 免费订阅考试提醒免费约直播领资料

1.识别输变电工程主要环境影响因素。

(1)施工期：施工噪声、生活污水(以COD、SS和油类为主)、施工扬尘(TSP、PM10)、土地占用、植被破坏、
水土流失、拆迁安置、施工垃圾。

(2)运行期：工频电磁场、无线电干扰场、变电所主变噪声、输电线路电晕产生的可听噪声、变电所生活污
水、油污水、生态与景观影响。

(如果问的是污染因子，则主要从施工噪声、扬尘、施工污水，运行期的电磁影响、无线电干扰、噪声及变
电所污水方面考虑)

2.如何确定输变电工程的评价范围?

(1)生态影响评价范围，首先根据工程特性与环境特征确定各环境因素的评价等级，然后确定评价的范围。

(2)工频电磁场：变电站及开关站为所址中心半径500m区域，输电线路为线路走廊两侧30m带状区域。

(3)无线电干扰：变电站及开关站为围墙外2000m区域，输电线路为线路走廊带两侧2000m带状区域。

(4)噪声影响：变电站及开关站为围墙外100m范围，输电线路为线路走廊(线路两侧导线投影外各20m区域)
带两侧各30m带状区域。

3.输变电工程分析的基本内容?

工艺流程、主要设备、总平面布置、技术经济指标、路径方案、施工工艺、杆塔和基础、与既有交通设施
的交叉跨越、工程占地类型与面积、污染源分析及可能造成的不利环境影响。

4.输变电工程现状监测内容、监测布点原则是什么?

(1)变电站
监测通过类比监测既有线路的工频电场强度、工频磁场强度、高频段综合场强、无线电干扰场强。

在变电站周围四个方位分别设置一条向外辐射的监测线，以围墙为起点，测点间距5-10m，依次测到140m
或190m为止。

在高压进出线的两个垂直方向，以围墙为起点，2m间距，设置8个监测点，测量频率为0.5MHZ，此外，在
距离围墙20m处各加测一点，测量频率为0.15 MHZ、0.25 MHZ、0.5 MHZ、1.0 MHZ、1.5 MHZ、3.0 MHZ、

6.0 MHZ、10 MHZ、15 MHZ、30 MHZ。

(2)输电线路
环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料
工频电场监测以档距中央导线驰垂最大处线路中心的地面投影点为测试原点，沿垂直于线路方向进行，测
点间距为2.5-5m，顺序测到边相导线地面投影点外50m处止。

无线电干扰测量在上述路径上以2m为间距设点测量，测量12点位。

5.输变电工程环境影响评价的重点是什么?

(1)工频电磁场、无线电干扰及噪声的影响，特别是对沿线城镇、村庄、学校、医院、广播及通讯设备的影
响。

(2)对生态环境及自然景观的影响，主要是对自然保护区、风景名胜区、基本农田的不利影响。

环球网校移动课堂APP 环球网校侵权必究