# 2021年二级消防考点考点疏散门和疏散楼梯

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
二级消防考点考点疏散门和疏散楼梯
疏散门的数量要求

1. 公共建筑：(1)位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人建筑，其
建筑面积不大于 50m2;对于医疗建筑、教学建筑，其建筑面积不大于 75m2;对于其他建筑或场所，其建筑
面积不大于 l20m2
(2) 位于走道尽端的房间，建筑面积小于 50m2 且疏散门的净宽度不小于 0.90m，或由房间内任一点至疏
散门的直线距离不大于 15m、建筑面积不大于 200m2 且疏散门的净宽度不小于 1.40m
(3) 位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间，建筑面积不大于 50m2 且经常停留人数不超过 15 人
(4) 位于地下或半地下的房间，设备间的建筑面积不大于 200m2;其他房间的建筑面积不大于 50m2 且经常
停留人数不超过 l5 人

2. 剧院、电影院和礼堂的观众厅：根据人员从一、二级耐火等级建筑的观众厅疏散出去的时间不大于 2min，
从三级耐火等级的剧场、电影院等的观众厅疏散出去的时间不大于 1.5min 的原则，剧院、电影院和礼堂
的观众厅的每个疏散门的平均疏散人数不超过 250 人;当容纳人数超过 2000 人时，其超过 2000 人的部
分，每
个疏散门的平均疏散人数不超过 400 人

3. 体育馆的观众厅：对于体育馆，体育馆的观众厅容纳的人数变化幅度较大，由三四千人到一两万人。观
众厅每个疏散门平均担负的疏散人数也相应地有个变化的幅度，而这个变化又与观众厅疏散门的设计宽度
密切相关。体育馆建筑均为一、二级耐火等级，根据其容量的不同，人员从观众厅疏散出去的时间一般按 3～
4min 控制，每个疏散门的平均疏散人数一般不超过 400～700 人
考点安全疏散距离
安全疏散距离检查时需要注意的内容：民用建筑的安全疏散距离，主要包括房间内任一点至直通疏散走道
的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。厂房安全疏散距离即厂房内任
一点至最近安全出口的距离
(1) 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑物的安全性能有所提高，
安全疏散距离可按规定增加 25%
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
(2) 建筑内开向敞开式外廊的房间，考虑到外廊是敞开的，其通风排烟、采光、降温等方面的情况一般均
比内廊式建筑要好，对安全疏散有利，疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加 5m
(3) 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离，当房间位于两个楼梯间之间时，按规定减少 5m;

当房间位于袋型走道两侧或尽端时，按规定减少 2m
(4) 对于一些机场候机楼的候机厅、展览建筑的展览厅等有特殊功能要求的区域，其疏散距离在最大限度
地提高建筑消防安全水平并进行充分论证的基础上，可以根据专家评审纪要中的评审意见适当放宽
疏散楼梯的平面布置要求

1. 封闭楼梯间：(1)楼梯间靠外墙布置，并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼
梯间内形成扩大的封闭楼梯间时，应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。对于无须采用封闭楼
梯间的公共建筑，其首层门厅内的主楼梯如不计入疏散设计需要总宽度之内，可不设置楼梯间
(2) 除楼梯间的门之外，楼梯问的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于 2.00h 的
不燃烧体
(3) 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯问的门为乙级防火门，并向疏散方向
开启;其他建筑封闭楼梯问的门可采用双向弹簧门
(4) 楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料

2. 防烟楼梯问：(1)楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时，必须采
用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开
(2) 防烟楼梯间须设前室，可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积：公共建筑不小于 6.Om2，居
住建筑不小于 4.5m2。合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于 10.0m2，居住建筑
不小于 6.Om2
(3) 除楼梯间的门之外，楼梯问的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体应采用耐火极限不低于 2.00h
的不燃烧体
(4) 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门
(5) 防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料

3. 室外楼梯：(1)室外楼梯和每层出口处平台，采用不燃烧材料制作，平台的耐火极限不低于 1.oh (2)在
楼梯周围 2.Om 内的墙面上不开设其他门窗洞口，疏散门为乙级防火门，且不正对楼梯阶段设置
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒
(3)楼梯段耐火极限不低于 0.25h，楼梯的最小净宽度不小于 0.9m，倾斜角度不大于 45。，栏杆扶手的高
度不小于 l.1m
注：1.对剪刀楼梯间检查时，除满足上述防烟楼梯间的相关要求外，还需检查：剪刀楼梯间的梯段之间是
否设置耐火极限不低于 l.00h 的不燃烧体墙分隔。公共建筑剪刀楼梯间的前室应分别设置。住宅建筑剪
刀
楼梯间共用前室时，共用前室的使用面积不得小于 6.Om2;与消防电梯的前室合用时，合用前室的使用面积
不得小于 l2.Om2，且短边不得小于 2.4m。

2.用作疏散的楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步，如踏步上下两级所形成的平面角不超过 10。，每级离扶
手 25cm 处的踏步宽度超过 22cm 时才可以作为疏散楼梯使用;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距
不得小于 15cm。