考点电气防爆检查内容及要求

1. 导线材质：爆炸危险环境的配线工程，因为铝线机械强度差、容易折断，需要进行过渡连接而加大接线
盒，同时在联接技术上难于控制并保证质量，所以不得选用铝质的，而应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导
线或电缆的截面面积在 1 区为 2.5mm2 以上，2 区为 l.5mm2 以上

2. 导线允许载流量：为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源，绝缘电线和电缆的允许载流量不
得小于熔断器熔体额定电流的 l.25 倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的 1.25 倍

3. 线路的敷设方式：主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸气的密度相适应。检查要求
为：

(1) 当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气重时，电气线路应敷设在高处或埋入地下。架空敷设时选用电
缆桥架;电缆沟敷设时沟内应填充沙并设置有效的排水措施
(2) 当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气轻时，电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路
的沟道、钢管或电缆，在穿过不同区域之间的墙或楼板处的孔洞时，应采用非燃性材料严密堵塞，防止炸
性混合物或蒸气沿沟道、电缆管道流动

4. 线路的连接：导线或电缆的连接，采用有防松措施的螺栓固定，或压接、钎焊、熔焊，但不得绕接。铝
芯与电气设备的连接，采用可靠的铜-铝过渡接头等措施。

5. 电气设备的选择：爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求，选择
相应的电气设备。防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组
别。当存在两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时，应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电
气设备。爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型，根据粉尘的种类，选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气
设备

6. 带电部件的接地：许多电气设备在一般情况下可以不接地，但为了防止带电部件发生接地产生火花或危
险温度而形成引爆源，所以在爆炸危险场所内仍须接地
考点建筑防爆检查
一.有爆炸危险厂房的平面布置
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒

1. 检查内容：主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在
厂房内的布置

2. 检查要求：(1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位，布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠
外墙的泄压设施附近
(2) 有爆炸危险的设备应避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置
(3) 在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采
用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙，门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置
(4) 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时，建筑耐火等级
不得低于二级，并采用耐火极限不低于 3.00h 的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全
出口
(5) 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑(室)内
二.采取的防爆措施：主要检查有爆炸危险的厂房、仓库是否采取有效的防爆措施：

(1) 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，其地面采用不
发火花的地面。当采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。地面下不宜设置地沟，必须设置时，
其盖板严密，并采用不燃烧材料紧密填实;地沟采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有
效措施，且在与相邻厂房连通处应采用不燃烧防火材料密封
(2) 散发可燃粉尘、纤维的厂房内地面应平整、光滑，并易于清扫
(3) 使用和生产甲、乙、丙类液体厂房，其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通，下水道设置隔油设施，
避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房
(4) 甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施。例如，在桶装仓库门洞处修筑高为 150～300mm 慢
坡; 或是在仓库门口砌筑高度为 150～300mm 的门槛，再在门槛两边填沙土形成慢坡，便于装卸
(5) 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。例如，使室内地面高出室外地面、仓库屋
面严密遮盖，防止渗漏雨水，装卸这类物品的仓库栈台应设防雨水的遮挡等
三.泄压设施的设置

1. 检查内容：主要对有爆炸危险的厂房或仓库、厂房或仓库内有爆炸危险的部位，检查其泄压设施设置的
有效性
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来

咨询热线：400-678-3456 微信扫码刷题免费约直播领资料免费订阅考试提醒

2. 检查要求：(1)有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式，承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框
架、排架结构
(2) 泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，并采用安全玻璃等存爆炸时不
产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量不宜大于 60kg
(3) 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。有粉尘爆炸危险
的筒仓，其泄压设施设置在顶部盖板。屋顶上的泄压设施采取防冰雪积聚措施
(4) 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房，宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚尽量平整、
无死角，厂房上部空间保证通风良好
(5) 有爆炸危险的厂房、粮食筒仓工作塔和上通廊设置的泄压面积严格按计算确定
扫二维码下载环球网校移动课堂APP 移动学习职达未来